Autor Téma: Na jakém principu pracují zkoušečky pro určení sledu fází?  (Přečteno 26293 krát)
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« kdy: 15.07.2008, 21:09 »

V minulosti som sa stretol so skúšačkou, ktorou sa dalo určiť sled fáz. (A-B  svítí, B-A nesvítí) .Určite ju viacerí poznáte. Teraz som ale dostal do ruky relátko na stráženie napätia v troj-fázovej sústave a prekvapilo ma ,že musí byť dodržaný sled fáz ,  inak relé nepracuje. Kto by mi vedel vysvetliť ako pracuje tá skúšačka a to relé. So skúšačkou predsa merám len napätie medzi fázami a s toho sa dá zistiť sled fáz? Poraďte ako. Jsem v rozpacích Jsem v rozpacích Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 16.07.2008, 06:41 »

Zkoušečka pořadí fází ( podle vašeho popisu ZN1 nebo SN1 ) používá obvod složený z doutnavky, třech odporů a kondenzátoru, který vytváří fázový posuv tak aby při správném pořadí fází (AB) doutnavka svítila a při opačném pořadí (BA) nesvítila. Pokud máte návod na použití od této zkoušečky, je v něm i schéma zapojení tohoto obvodu.  Různá kontrolní "relé" používaná do rozvaděčů a nebo strojů ke kontrole 3F sítě obvykle kontrolují nejen pořadí fází, ale i odchylky napětí v jednotlivých fázích. Jsou to poměrně složité elektronické obvody obsahující dnes mnohdy i mikroprocesor a jejich název  "relé" je odvozen od toho, že mají reléový výstup ke spínání výkonového stykače a jsou vhodné všude tam, kde hrozí buď poškození stroje nebo úraz obsluhy při jakékoliv poruše v 3F síti. Jejich cena je úměrná jejich kvalitě a složitosti a mnohdy je i několik tisíc Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.04.2016, 13:07 »

Jen bych doplnil vektory. Díky velikosti odporů a kondenzátoru zapojenými mezi měřenými fázemi tak napětí na kondenzátoru svírá s napětím mezi fázemi úhel 60° a rovná se polovině napětí mezi fázemi (200 V). Napětí na sousedním odporu (R2) je kolmé na napětí na kondenzátoru a rovná se polovině fázového napětí (115 V). Napětí na druhém odporu (R1) zapojeném ve větvi mezi fázemi je rovno fázovému napětí. Hodnota fázového napětí (při správném sledu fází) stačí k rozsvícení doutnavky, polovina fázového napětí (při opačném sledu fází) již doutnavku nerozsvítí. Zajímavou aplikací zmíněného principu je vestavění obvodu zkoušečky do pouzdra dvoupatrové řadové svorky 2,5 mm2.


* 160401 Hlídání sledu fází.jpg (157.53 KB, 1661x877 - prohlédnuto 3626 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak opravit SN1 případně sehnat náhradní díly?
 O jaké jde napětí, pokud se mi slabě rozsvítí doutnavka na zkoušečce?
 Kterou zkoušečku doporučíte na běžné instalace?
 Ma niekto skusenosty s skusackou UT 15 C?
 Jaký typ zkoušečky doporučíte Ježíškovi aby koupil mému příteli?
 Vzpomínáte si ještě na naši legendární SN1?
 Vzpomínáte si ještě na naši legendární QU130?
 Úprava nové zkoušečky elektrotechnikem v praxi!
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Čím prozváníte obvody vy?
 Už jste slyšeli o produktu Zkoušečka zásuvek JRB?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Jakou zkoušečku napětí do limitu 1000Kč doporučíte?
 Používáte také zkoušečky ELECO?
 Kde mohu použít zkoušečku ZN-4?
 Kontrolní vidlice zapojení zásuvky
 Zkoušečky napětí nad 1kV kapacitního typu musí být pravidelně udržovány a zkoušeny. V jakých termíne
 Dělali jste někdy reverse engineering zkoušečky napětí SN-02 ?
 Ktory bezkontaktny detektor AC napatia je spolahlivy?
 Zažili jste úraz v souvisosti se zkoušečkou Z10?
 Jak opravit nefungující zkoušečku?
 Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205 zachraňuje hasiče!
 Necháváte si provádět revizi nebo děláte revize i na zkoušečkách napětí?
 DEHN log#24: Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205
 Fluke T6 s technologií FieldSense umožňují elektrikářům měřit napětí a proud bez nutnosti měřicích kabelů!
 Nevíte o nějaké kvalitní zkoušečce napětí?
 Kde sehnat doutnavku do zkoušečky ZN1?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Setkali jste se někdy se zkoušečkou vzor Trubač?
 V kterém roce se vyráběla VADASKA?
 Jak se líbí nová zkoušečka BEHA AMPROBE 2100-Delta?
 Lze vadasku plně nahradit multimetrem a fázovkou?
 Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
 Jakým způsobem identifikovat fázový vodič pomocí zkoušečky T6-600?