Autor Téma: Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?  (Přečteno 38306 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 17.07.2012, 09:53 »

Kol. Beláň to sám vysvětluje:

Já dodávám: v TN-C min. průřez vodiče PEN 10 mm2 Cu (2x6=12>10)

V těchto případech stačí coby PEN 6tka, viz. 5-54 vedení za elektroměrem.

To Macků:
Chránič lze koupit i spolehlivý.
K funkčnosti uzemnění nemusíte nic rozbíjet, stačí do betonové podlahy vytvořit dirku a přes tuto zatlouct zemnící tyč (doporučuji šikmo z venku, abych mohl část dvoumetrové tyče zatloukat zvenku, nikoli v omezené výšce garáže.

Už jsem to někde psal, nicméně ještě jednou: spoléhat se v řadovkách v kvalitě své ochrany na sousedy (případ sítí TN) je velice nerozumné, až životu nebezpečné, každý, kdo viděl instalačky v garážích po několika letech provozu a úpravách (pálení destilátů, pěstírny, hnízdo bezdom.  atd.) půjde jistě normální cestou, a tou je v tomto případě TT síť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 17.07.2012, 10:00 »

Kol. Beláň to sám vysvětluje:

Já dodávám: v TN-C min. průřez vodiče PEN 10 mm2 Cu (2x6=12>10)

Nerozumím tomuhle:
a) proč zrovna 4qmm, když o situaci nic nevíme
b) nenapadl mě součet 6+6=12 a přiznám, že s tím úplně nesouhlasím. Pokud je min. průřez PEN 10qmm, nedá se přece nahradit 7x1,5, nebo ano? Já osobně bych s tím měl problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
IM
« Odpověď #20 kdy: 17.07.2012, 10:08 »

Pokud mám řešit nějaký problém, vycházím z intervalu mezi omezujícími požadavky stanovenými zadavatelem, na straně jedné a omezujícími požadavky norem, na straně druhé (ve shodě s pož. na závěr revize ČSN 33 1500). Názory, co si myslím, co považuji za hloupost, co jsem slyšel atd. ponechávám stranou.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #21 kdy: 17.07.2012, 10:19 »

to kol. Hudec:

Průřez 6mm2 dle 33-2000-5-54 před a za elměrem je svým způsobem vyjímka, jejíž využívání se mi ve většině případů nezdá vhodné ani výhodné.

to kol. Hruda:

Přívod 3x4 v TN-C-S mi připadá akorát s ohledem, že další rozvody by měly být 3x2,5 pro zásuvky a 3x1,5 pro světla. Samozřejmě neznáme přesně skutečnou situaci, ale ve většině případů řadových garáží by to mělo vyhovět.

Spojená zeleno/žlutá a modrá Cu 6 představuje průřez větší než 10, o tom není pochyby. Zároveň je barevná kombinace v souladu s doporučeným označováním vodiče PEN, takže to za problém nepovažuji. S použitím 7x1,5 jako PEN bych problém již měl, průřez bude sice dodržen, ale protože tam bude pět vodičů s izolacemi v barvách fázových, s největší pravděpodobnos tí černých, tak z toho bude barevný guláš nemající nic společného s označením PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 17.07.2012, 10:29 »

to kol. Hudec:

Průřez 6mm2 dle 33-2000-5-54 před a za elměrem je svým způsobem vyjímka, jejíž využívání se mi ve většině případů nezdá vhodné ani výhodné.



Proč?,  ano, norma je norma, nicméně trvat na min. PEN 10mm Cu za každou cenu?
Pokud vídám vodiče 6mm, jsou většinou kvalitně připojené, dobře naohýbané, 10mm je již hranice spíše na škodu, sice máme drát "jak prase",  nicméně ve svorkách je paradoxně náchylnější na ulomení, či špatný spoj. a pod.

Ví někdo, proč je požadavek zrovna 10mm Cu, nebo to byl výstřel normotvůrce do tmy s přispěním kabelovek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #23 kdy: 17.07.2012, 10:53 »

S šestkou se výrazně lépe pracuje, to je bez diskuse, desítka je již daleko nepříjemnější a výsledek práce může být i horší, určitě alespoň po vzhledové stránce. Výhoda použití desítky spočívá v možnosti navyšování hodnoty hl. jističe, je to rezerva do budoucna.
 Také na průřezu 10mm2 vždy netrvám, jsou přípojky, kde to skutečně nemá smysl, jako příklad uvedu garsonku s ÚT  a centrální přípravou TUV.
U té garáže-dílny je to otázka, co tam nakonec bude majitel dělat, až tam začne svářet invertorovou svářečkou, tak bude za silný přívod jen vděčný, protože jinak bude mít ze svářečky lepičku.

Já jsem tady ve svém prvním příspěvku v tomto vlákně chtěl spíš naznačit, jakým směrem se asi ubíraly úvahy kol. Beláně, jak je vidět diskuse se rozběhla zase trochu jiným směrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #24 kdy: 17.07.2012, 20:03 »

Ví někdo, proč je požadavek zrovna 10mm Cu, nebo to byl výstřel normotvůrce do tmy s přispěním kabelovek?
TO: Hudec
Z důvodu mechanické pevnosti - viz příloha 1

V těchto případech stačí coby PEN 6tka, viz. 5-54 vedení za elektroměrem.
TO: Hudec
Ano, ale výjimka platí pouze jen pro rozvod v neměřených částech - viz příloha 2

Co se týče použití chrániče s přívodním vedením 2,5 mm2,  o tom zde bylo vedeno již mnoho diskuzí a také upozorněno na nebezpečí úrazu a nutnosti zhotovit uzemnění ochranného vodiče PE za chráničem, aby chránič fungoval i při přerušeném přívodním vodiči PEN a nedostalo se nebezpečné dotykové napětí na chráněné neživé části.


* 33 2000-5-54 ed3 PEN 10mm2.jpg (98.38 KB, 984x295 - prohlédnuto 483 krát.)

* 33 2000-5-54 ed3 PEN 6mm2 v neměřených částech.jpg (344.5 KB, 1433x533 - prohlédnuto 654 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 17.07.2012, 20:25 »

1. To mě právě mate, jistě jsem neviděl vše, ale ještě jsem se nesetkal s případem, kdy bych mohl říci "kdyby tady byla místo 6tky desítka, neulomilo se to, spíše vídám případy opačné, kdy je desítka díky své přílišné tvrdosti načatá od montéra při manipulaci, třebas mají zkušenější kolegové opačné zkušonosti, pokud ne, tak musím konstatovat, že normotvůrcům jaksi unikla realita.

2.Za neměřenou část se považuje v tomto případě i vedení od elektroměru k první rozvodnici, plyne to z logiky věci (stejný průřez na obou stranách el. měru) a vysvětluje to tak i normotvůrce p.Kříž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 17.07.2012, 22:55 »

Co se týče použití chrániče s přívodním vedením 2,5 mm2,  o tom zde bylo vedeno již mnoho diskuzí a také upozorněno na nebezpečí úrazu a nutnosti zhotovit uzemnění ochranného vodiče PE za chráničem, aby chránič fungoval i při přerušeném přívodním vodiči PEN a nedostalo se nebezpečné dotykové napětí na chráněné neživé části.
Opravte mě, pokud uvažuju blbě. Ano - při přerušeném PEN na přívodu a neuzemněném PE chránič nevybaví při poruše fáze na neživou část v nějakém spotřebiči, pokud je tento spotřebič dostatečně izolován od země. Proud se nemá kam uzavřít, na kostře je napětí proti zemi. Ale když na to šáhnu, tak to fíčko vyhodím  tělem (pokud jsem teda přiměřeně zpocenej, abych  pustil těch 30 mA či míň, kdy to vybaví). Ledaže by moderní chrániče kvůli elektronice vyžadovaly napájení - pak by to ovšem při přerušeném PEN a bez uzemnění nemohlo fungovat. Ale pokud se pamatuju, klasická fíčka byla s mechanickým relé a diferenčním trafem. V tom případě bychom měli doplňkovou ochranu a vylepšení stávajícího stavu.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 18.07.2012, 07:56 »

Ještě pokud jde o přizemnění - zaústění přívodu k zemniči si nedovedu představit bez rozbití vjezdu a poškození izolace proti zemní vlhkosti. Jít ve fasádě do krabice potřebných rozměrů nejde z prostorových důvodů - dostal bych se k sousedovi, pokud ta krabice vůbec vejde mezi vrata.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Josef Satrapa
« Odpověď #28 kdy: 18.07.2012, 08:36 »

Garáž není obývák.
Osobně bych se domluvil s ostatními majiteli a vyměnil přívod.
Buď nemáte ŘG nebo naopak máte velké štěstí...
podle mých zkušenností - jakmile je potřeba pro podobnou akci (elektrika, střecha, odpady...) dohoda a spolupráce 3 a více vlastníků, je projekt předem odsouzen k nerealizaci. Prostě cokoliv zasahuje mimo půdorys "mojí" části, s tím nemám šanci hnout a bude to tak jak se to před 40 lety postavilo dokud to neshoří.

A to garáže jsou ještě dobré, takové SVJ v panejáku, to je teprve chuťovka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 18.07.2012, 09:51 »

Opravte mě, pokud uvažuju blbě. Ano - při přerušeném PEN na přívodu a neuzemněném PE chránič nevybaví při poruše fáze na neživou část v nějakém spotřebiči, ....  
Zpravidla normy a předpisy řeší stav "první poruchy",  "druhé poruchy", ...
Vy už máte souběh 3 poruch.
Udělat něco absolutně odolným a bezpečným nejde!
A "3 poruchy" není běžný stav na seriozně provedeném, udržovaném, pravidelně revidovaném zařízení!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 18.07.2012, 10:53 »

Buď nemáte ŘG nebo naopak máte velké štěstí...
podle mých zkušeností - jakmile je potřeba pro podobnou akci dohoda a spolupráce 3 a více vlastníků, je projekt předem odsouzen k nerealizaci.
Super! Přesně o tom je tento typ diskusí a hledání nejlepšího možného z blbých řešení.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 18.07.2012, 11:04 »

Vy už máte souběh 3 poruch.
Udělat něco absolutně odolným a bezpečným nejde!
Reagoval jsem na pana Beláně - píše, že je za každou cenu nutné přizemnit PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #32 kdy: 18.07.2012, 22:31 »

Reagoval jsem na pana Beláně - píše, že je za každou cenu nutné přizemnit PE.

Po přečtení této diskuze budete asi moudřejší: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1561.0.html

Přikládám ještě schéma z jiné diskuze.


* Zasuvka Fi + PEN.pdf (292.84 KB - staženo 216 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 19.07.2012, 07:48 »

Po přečtení této diskuze budete asi moudřejší: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1561.0.html
Přikládám ještě schéma z jiné diskuze.
Vřelý dík!! Vidím, že každá diskuse je plodná  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 19.07.2012, 09:18 »

Vznesu naprosto kacířský dotaz.
Co je špatné na následujícím ?

Síť TN-C provedena v Cu? Při troše péče,bezproblémová.
Kolik je v řadové garáži zásuvek? Dvě? Co do nich zapojí? Možná 1x za měsíc vysavač?
Ten metr o kolik posune Tom rozvodničku ponechat 2x 2,5 Cu.Stávající rozvody ponechat.
Koupit proudový chránič v provedení adaptér do zásuvky pro každou zásuvku.
Ujistit se v obchodě ,  že se jedná o napěťově závislý FI (aby mi neprodali nějakou neznámou specialitu.)
Žádám o rozcupování dotazu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 19.07.2012, 20:43 »

V garáži, kutilské dílně, na chatě... by zas tolik nevadila nutnost občasného nahození po výpadku sítě jako "daň" za ochráněné zásuvkové obvody při přerušení PEN. Právě v takových objektech se často něco nového "bastlí" na stávající instalaci, protože úplná rekonstrukce není proveditelná nebo rentabilní.  Nevíte o nějakém výrobci, který by pro tyto případy dělal PCH s podpěťovou ochranou na DIN lištu jako analogii některých (nebo všech??) typů "zásuvkových adaptérů?

To Hugo K.: Nejspíš to tak nakonec dopadne...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.