Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?  (Přečteno 42138 krát)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #36 kdy: 08.07.2012, 20:11 »

Když stoupne proud ve zdravých fázích, to není nadproud?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #37 kdy: 08.07.2012, 20:21 »

Ale abych se jenom nedohadoval o slovíčkách.

Měl jsem aplikaci, kdy pohon jistil jistič 3RV a rozbíhal softstarter 3RW. Problém toho softu je ten, že v té konkrétní variantě rozbíhá motor jen ve dvou fázích a třetí je na tvrdo. Jistič to vyhodnotil jako výpadek dvou fází a vypnul. Tento jistič podezřívám z měření proudu elektronikou, protože se nadproud nekonal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Bohusik
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 09.07.2012, 08:33 »

Výrobci uvádějí u svých spouštěčů splnění požadavku 60947-4-1 na ochranu motorů při výpadku fáze. Tzn. patřičnou amper/sekundovou charakteristik u při 30% nadproudu. Bimetal vypíná v řádu minut, elektronické spouštěče v řádu sekund nebo vůbec nepovolí rozběh. Podpěťová spoušť má jiný účel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #39 kdy: 09.07.2012, 08:48 »

Můžete nějak osvětlit těch 1,25 ?

ČSN EN 60947-4-1 ed. 2, čl. 8.2.1.5.2 a tab. 4.

Podle typu jističe je to 1,15 až 1,32 násobek. Pak musí dojít k vypnutí za méně, než 2 hodiny (no, to už je motor obvykle po smrti).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 09.07.2012, 09:09 »

ČSN EN 60947-4-1 ed. 2, čl. 8.2.1.5.2 a tab. 4.

Podle typu jističe je to 1,15 až 1,32 násobek. Pak musí dojít k vypnutí za méně, než 2 hodiny (no, to už je motor obvykle po smrti).

Jo takhle jste to myslel, dík.

Nicméně tato diskuze (vzhledem k triviálnosti prolému a nasazení diskutujících) mě připadá poněkud zmatečná Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #41 kdy: 09.07.2012, 10:17 »

Výrobci uvádějí u svých spouštěčů splnění požadavku 60947-4-1 na ochranu motorů při výpadku fáze. Tzn. patřičnou amper/sekundovou charakteristik u při 30% nadproudu. Bimetal vypíná v řádu minut, elektronické spouštěče v řádu sekund nebo vůbec nepovolí rozběh. Podpěťová spoušť má jiný účel.

Spouštěč motorů a elektronický spouštěč není to samé nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #42 kdy: 09.07.2012, 11:03 »

Spouštěč motorů a elektronický spouštěč není to samé nenene


Je lhostejné, jestli nadproudovou spoušť motorového spouštěče tvoří hloupý bimetal a magnet s mžikovou spouští nebo nějaký sofistikovaný elektronický obvod. Pořád je to motorový spouštěč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #43 kdy: 09.07.2012, 11:14 »

V tomto se Jiří neshodnem. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 24 dotazů.