Autor Téma: Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?  (Přečteno 17035 krát)
Klapanec
« kdy: 13.07.2012, 14:39 »


Kam umístit malý rozvaděč
(4 jističe, časovač, stykač) v jímce čističky odpadních vod?


Jímka je celá pod zemí, krytá proti dešti. Pod vrchním plastovým víkem je pohodlný prostor pro dospělou osobu (asi 1,5x1,5x2m),  a teprve pod podlahou tohoto prostoru je vlastní jímka čističky.
Je proti nějakému předpisu umístění tohoto rozvaděče v horní (přístupné) polovině prostoru asi ve výši očí asi 0,5m od hrany spodní nádrže? Rozvaděč je klasický bytový s průhledným víkem. Asi 7 pozic. Jističe ovládají čerpadlo a dmychadlo.
Doufám, že se vyjadřuji srozumitelně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.07.2012, 10:58 »

Jaký vnější vliv jste tam určil? Normální asi nebude, takže tam bytová rozvodnice nemá co pohledávat. Ptát se na projekt je asi zbytečné, že? Takže krytí do venkovního prostředí a ještě bych doporučil chránič jako hlavní vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 14.07.2012, 11:37 »

Ze zkušenností z rozvaděčů umístěných v jímkách řeknu jen že nedoporučuji !!
I krytí IP 65 všechno ještě "duplováno silikonem"...po 4-6 letech odchází stykače !!
Nevím kde se tam vezme vlhko,všechno utaženo,zavřeno, jímka bez vody,po otevření jen slabé vlhko bez zjevné vody!
Po otevření rozvaděče slabá jako by "rosa"......stykač se kousne ,zoxiduje a odchází !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.07.2012, 11:40 »

Po zkušenostech jak to v těchto prostorech po čase vypadá bych dal rozvaděč raději ven,pochopitelně v příslušném krytí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
IM
« Odpověď #4 kdy: 14.07.2012, 12:58 »

Rozvaděč je klasický bytový s průhledným víkem. Asi 7 pozic. Jističe ovládají čerpadlo a dmychadlo.
Na řešení problému stačí pouze rozumět česky. Bytový rozvaděč asi nepatří do jímky ČOV.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.07.2012, 18:09 »

Na řešení problému stačí pouze rozumět česky. Bytový rozvaděč asi nepatří do jímky ČOV.  Pláč

To jako platí, i v případě, že má průhledné víko?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 14.07.2012, 18:45 »

Rozvaděč je klasický bytový s průhledným víkem. 

Klapanec, Klapanec,
musíš dostat kopanec,
a to nejlépe pořádný,
abys pochopil....
že je třeba projekt řádný,
žumpa není byteček,
a elektrikář blbeček,
dodrž předepsané krytí,
to prostě musí býti,
optej se i svojí máti,
že do žumpy můžeš sráti,
ve zlém moji radu neber,
a do elektriky se neser.

Na rozvodnici v krytí IP 40/20 do jímky už nejde vymyslet ani verš, to by nenapadlo ani elektrozedníka . A to průhledné víko .... úsměvné Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Klapanec
« Odpověď #7 kdy: 15.07.2012, 11:08 »

Vaše poezie je opravdu skvostná, a snažím se pochopit ten sarkasmus, i když mi to nějak nejde.
Tak tedy na doplnění:
1- instalace je již dávno hotová dodavatelskou firmou u domu mých příbuzných, kteří se tam přistěhovali
2- já se nezabývám elektroinstala cí, ale snažím se vše pochopit selským rozumem
3- co já se alespoň díval na internet, prostředí nemám co určovat
4- prostor, kde je umístěn rozvaděč je suchý, prostě izolovaná betonová místnost. Podle mě se nijak neliší kupříkladu od kuchyně, kde také dochází občas ke hromadění vlhkosti, nebo může napršet oknem
5- snažím se jen zaujmout nějaké stnovisko, jestli mají příbuzní investovat do nové elektroinstala ce, nebo nehrozí, vážné nebezpečí.
Jinak děkuji za připomínky k funkci stykače, to by mohl být do budoucna problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #8 kdy: 15.07.2012, 11:58 »

Tak tedy na doplnění:
1- instalace je již dávno hotová dodavatelskou firmou u domu mých příbuzných, kteří se tam přistěhovali
Proč potom dotaz, kam umístit rozvaděč?  Kroutím očima
Někdy není vhodné u VTZ postupovat dle selského rozumu.  nenene
Stanoviska k provedení elektroinstala ce zaujímá revizní technik a uvádí v revizní zprávě.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 15.07.2012, 12:04 »

To : Klapanec

Pokud už mermomocí chcete rozvaděč nad ČOV, tak když se provede opatření na zamezení rosení, není problém. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.07.2012, 13:22 »

Nejen rosení, ale i chemické výpary ze septiku!  pozor
Nebo je septik vzduchotěsný?  
Taková vnitřní koroze přístrojů není skoro vidět a pak je o zábavu postaráno.
Kdo chce kam, pomozme mu tam.  vegeeet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #11 kdy: 15.07.2012, 14:11 »

......
4- prostor, kde je umístěn rozvaděč je suchý, prostě izolovaná betonová místnost. Podle mě se nijak neliší kupříkladu od kuchyně, kde také dochází občas ke hromadění vlhkosti, nebo může napršet oknem
.....

Neliší od kuchyně?! Ona kuchyň je celá pod zemí a hrozí jí při zvednutí spodních vod, nebo při prudkých deštích zatopení? Vaší jímce toto hrozit může, takže přistupovat k ní jako k jakékoliv jiné místnosti pro bydlení je zcestné.

......
Stanoviska k provedení elektroinstala ce zaujímá revizní technik a uvádí v revizní zprávě.  Úsměv

Z kolegou souhlasím na 100%. Jelikož se nezabýváte elektroinstala cí, tak si najměte revizního technika, který provede revizi a v revizní zprávě zaujme stanovisko a doporučí vám jak se k problému máte postavit Vy. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.07.2012, 22:24 »

vzhledem k malým spotřebám el.energie v ČOV je ve všech směrech lepší a jednodušší instalovat jištění v budově a k ČOV přivést jen ty 2 kabely (nebo třeba 3 pro pracovní osvětlení/zásuvku).

Nemluvě kontroly jištění/časovačů v případě podezření na poruchu

A dalším argumentem, proč NE do prostoru ČOV je nutné čištění - kaly se musí pravidelně vybírat a takováto skříňka nevydrží mnoho nárazů kýblem/sacím košem/kalovým čerpadlem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.07.2012, 07:10 »

to vlhko tam je zavřené od doby montáže, ale se změnou teplot se to zrosí...

byť samozřejmě žádné těsnění není na věky.

podobně (byť v rozvodnici s odpovídajícím krytím) byla instalována elektronika k čerpadlu do vrtu (čidla, stykač, jištění)  a po dvou letech to bylo shnilé.....

tak jsem to přendaval do domu.

každopádně bych to tam nedával.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
zerotest
« Odpověď #14 kdy: 16.07.2012, 08:29 »

Jímky jsou problematické a prostředí určovat dle toho, jak to vypadá vizuálním pohledem není k ničemu.
Rozvaděč do takového prostředí (vlhko není vidět) by mělo mít vhodné krytí proti vodě i opatření proti vlhkosti. Kolik lidí se domnívá, že vodotěsné musí být i parotěsné.  zle
To: Klapanec, zde uvedené rady jsou celkem dobré, ale nejlepší budete mít, když si sežeňte někoho kdo to obhlídne na místě. Správné určení podmínek provozu, vnějších rizik lze opravdu jen na základě vizuální kontroly - posuzují se i věci, které laikovi uniknou nebo přímo přijdou nedůležité…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #15 kdy: 16.07.2012, 11:22 »

3- co já se alespoň díval na internet, prostředí nemám co určovat

To je správně, protokol o určení vnějších vlivů dělá projektant. A na jeho základě se teprve dá rozhodnout, co a kde bude (je tam vlhko, vibrace, korozivní vlivy, povětrnostní vlivy, ...). To je právě část přidané hodnoty, kterou má odborník proti štamgastovi z hospody a za kterou se připlácí. Ale zase pak stykač neslouží rok, ale třeba pět...

K rozhodnutí je potřeba vědět hodně věcí - vlhkost, rizko zatopení, určitě tam bude koroze, výkyvy teplot, možná i výskyt metanu z rozkládající se náplně... Bez něho se dá jenom říct, že krytí IPx0 tam nemá rozhodně co dělat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 16.07.2012, 11:59 »

Omyl. Protokol o určení vnějších vlivů dělá komise. A nikde není psáno, že v ní musí být projektant.

Obecně by měl být v komisi někdo, kdo zná prostředí, technologii výroby a zná předpisy. Nejlépe provozovatel/technolog a elektrikář/revizák. Třetí do počtu může být třeba bezpečák, projektant nebo jak je vám libo a jak máte dojem, že k tomu mají co říct.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 16.07.2012, 14:37 »

Nevidim dovod davat rozvadzac priamo do sachyt COV. tie 2-3 kable nie je problem priviest niekam, kde je prostredie "normalne" a tam napojit rozvadzac. V pripade poruchy nemusite liezt do sachty, staci vam otvorit rozvadzac niekde na chodbe domu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.