| | |-+  Jde o správnou realizaci hromosvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jde o správnou realizaci hromosvodu?  (Přečteno 22970 krát)
Chlubna
« kdy: 10.07.2012, 15:08 »

,  omlouvám se jsem laik, podrobný projekt bohužel nikdy neexistoval :-(
novostavba 20x8m - 3svody, Cu oddálený hromosvod, přepěťové ochrany Schrack B ve sloupku, přepěťovka C v hlavním rozvaděči, D ve vybraných zásuvkách...

Mám vážné pochyby o anténním stožáru, který je v ochranné zóně hromosvodu, ale není nijak uzemněn (pospojován na HOP). A naopak solární panely (termické - teplovodní) by snad teoreticky také byly v ochranné zóně oddáleného hromosvodu - vzdálenost vrchní hrany panelu od svodu na hřebeni je cca 80cm, přesto je nosná kovová konstrukce propojena nahoru se svodem a dole taktéž - tvoří tak vlastně další větev svodu. Panel je jen plastová vana vyplněná minerální vatou, na ní Cu plech a labyrint Cu trubek, přikryto sklem... Samotný labyrint Cu trubek kolektoru není nijak spojen s nosnou konstrukcí (nyní vlastně i svodem),  nicméně vzdálenost od konstrukce je v jednotkách cm (5-10) pouze skrz onu plastovou vanu a minerální vatu. Tyto trubky jsou následně zavedeny do technické místnosti a propojeny s uzeměným topným okruhem. Obávám se, že nosná konstrukce panelů by neměla být součástí svodu, pouze měla být zřejmě uzeměna na HOP stejně jako anténní stožár. Je má úvaha správná?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.07.2012, 15:31 »

V první řadě je chyba již v tom, že jste si nenechal vypracovat řádnou projektovou dokumentaci, která by měla do detailu řešit vše, na co se tu ptáte.

Nikdo z nás tu jen tak od stolu nedovede závazně napsat, zda jsou vyhovující dostatečné vzdálenosti "S". Zde nejde jen o to, co máte umístěno na střeše, ale i rozvody elektroinstala ce, které mohou být instalovány v nevyhovující zóně. Řešíte tu připojení anténního stožáru na HOP a přitom vás může zabít lustr, u něhož budete stát nebo budete procházet v jeho blízkosti v době, kdy se venku otevře peklo v podobě ukrutné bouřkové činnosti.

Pokud se budeme bavit o izolované jímací soustavě, pak nás budou zajímat právě dostatečné vzdálenosti, na jejichž principu je celá soustava založena a měla by být naprojektována . Vzdálenosti si bohužel nedovede nikdo vycucat z prstu a k jejich určení je potřeba řádná prohlídka stavby na místě s konzultací stavaře, který projektoval stavbu. Pak by samozřejmě vše co je umístěno na střeše nesmělo být spojeno přímo s jímací soustavou.
Stožár, trubky a vše vodivé, co je schopno zavést cizí potenciál do domu by mělo být připojeno na svorkovnici HOP.

Pokud se budeme bavit o neizolované soustavě, pak se spojí vše co je na střeše s jímací soustavou a slepé konce (tj. například konec anténního stožáru, který vyúsťuje pod střechou) kovových součástí pronikajících do domu budou rovněž připojeny na HOP.
Zde ovšem hrozí onen přeskok na vedení uvnitř domu stejně jako u nedodržení vzdáleností při zvolení izolované soustavy.

Kombinace těchto dvou systémů JE NEPŘÍPUSTNÁ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Chlubna
« Odpověď #2 kdy: 10.07.2012, 16:01 »

Děkuji velmi za odpověď, čili správné řešení je najít fundovaného odborníka, nechat stavbu prohlédnout / vypracovat nějaký posudek či návrh řešení chyb a následně je nechat odstranit...
Takhle to dopadá, když se do stavby pustíte dodavatelsky, budiž můj příklad odstrašující pro ostatní :-( Naštěstí mne napadlo se trochu sebevzdělat (ještě před mou smrtí po zásahu bleskem) a práci po řemeslnících zkontrolovat. Horší bude někoho opravdu znalého odborníka v okolí najít. Máte pravdu, že hrozí další komplikace, protože dle fotografií ze stavby jsou se svody nejméně tři nn křížení přes 25cm zeď a též jsem objevil jeden asi 2m nn souběh v zateplení šikminy střechy a svodu dolů po střeše :-(
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.07.2012, 16:41 »

A aby jste to neměl tak jednoduché, zamyslete se i nad takovými věcmi jako je SDK konstrukce v podkroví těsně pod střechou, železobetonový věnec nad patrem, ...

A třeba taková kombinace, plechové krytiny, nerezového komínu až do plynového kotle, sdk podhledů je přímo lahůdka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.07.2012, 07:12 »

Zkuste oslovit někoho ze zde přítomných. Odkud jste?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Chlubna
« Odpověď #5 kdy: 11.07.2012, 09:49 »

Hořice v Podkrkonoší, čili třeba i Hradec by asi nebyl problém. Abych řekl pravdu, s tím, že po zásahu bleskem odejde nějaká elektronika bych se ještě smířil, ale s tím, že se mi v přívodu ke světlu naindukuje tolik, aby mi lustr zabil rodinu mám trochu problém - zvlášť když ta instalace tak nebyla zadarmo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 11.07.2012, 15:07 »

Tak to je od nás daleko
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 11.07.2012, 21:14 »

Taky by jste asi neměl zájem, když bych do toho zakomponoval cenu obhlídky na místě a bez ní do toho nejdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 12.07.2012, 00:40 »

Pokud nenajdete nikoho bližšího, jsem od vás cca 35km, ale vzhledem k tomu, že jsme v půlce sezóny mám volný termín až tak na konci srpna, spíš až v září.

Samozřejmě stejně jako kolega Rotrekl budu chtít svou práci zaplatit.

Když nebude nikdo blíž a rychlejší, ozvěte se a dáme do kupy nabídkovou cenu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
« Odpověď #9 kdy: 14.07.2012, 21:09 »

(Samotný labyrint Cu trubek kolektoru) je vedený do technologickej miestnosti aj s káblom z čidla. A to je to najnebezpečnej šie na celom systéme.Blesko zvod do kotolne. Písal som o tomto probléme už dávnejšie.Reno movaná oprávnená firma urobila aj projekt v rozpočte mali aj odborný dozor. Páni! Mal som si teda,ako laik nechať urobiť znalecký posudok len preto, že som sa akosi zle vyspal, na projekt, ktorý vyzeral celkom dobre a mali si zabezpečiť aj dozor?To, že ten projekt stál za veľké h..o som zistil až keď už zahlásili hotovo a ku ničomu sa ďalej nehlásili. Myslíte, že onen odborný dozor a revízna správa celkom za cca 3+5000 Kč im stáli za to, aby sa na mňa nevykašlali, keď ostatné dostali zaplatené? Chodíte si kupovať nové topánky s odborným lekárom ortopédom, aby vás obchodníci neošklbali. Veď tiež nie ste odborníkom? Pán Horský alebo pán Doležal pôjdete so mnou na súd do Brna, ako svedkovia alebo znalci elektrikári? Dal som onú odbornú renomovanú firmu na súd.Zistil som totiž, že pán majiteľ, nemá ani príslušné elektrotechnic ké vzdelanie a oprávnenie a ani odpovedného zástupcu. Ku chybám a ku ohrozovaniu budovy sa už nehlási.Len penále je už viac ako 80000,-Kč.Je to už druhý prípad, ktorý riešim.Síce určite opäť vyhrám, ale ani exekútor v predchádzajúco m spore nemá čo zobrať.Tak si asi založím vymáhačskú firmu typu Daj Bohu dušu a mne peniaze, lebo vymožiteľnosť práva 1000 krát je nulová.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 16.07.2012, 06:34 »

Viděl jsem v televizi šot ohledně škod po úderu blesku od pojišťoven...
Zástupci pojišťoven říkali, že je nezajímá zda je nebo není hromosvod na objektu !!
Při plnění škody postupují tak ,že je nezajímá žádný hromosvod, a tam kde je, bez platné RZ ho kvalifikují jako kdyby nebyl.......!
Když "práskne" blesk do stavení bez hromosvodu, nikdo neřeší že není na objektu ochrana proti němu.
Vše nechávají na zváže stavebního úřadu zda ho chtějí na objektu nebo ne !!Neberou ani vyhlášku....
Pak se z toho vyznej!! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
IM
« Odpověď #11 kdy: 16.07.2012, 09:33 »

Viděl jsem v televizi šot ohledně škod po úderu blesku od pojišťoven...
Taková jedna zpráva v televizi poničí roky osvěty odborníků.
Uvedené pikantnosti:
- hromosvod nemusí podle vyhlášky být
- výrok tzv. hromosvodáře: odpor svodu 15 ohmů
Tak mě napadlo, jestli to nebylo z televizního archívu. placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 16.07.2012, 11:04 »

Citace
- výrok tzv. hromosvodáře: odpor svodu 15 ohmů

Dokonce i bylo měřeno v přímém přenosu....na display bylo 10,2 Ohmu... Nerozhodný
Odpor prý byl vynikající... Mrknutí Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.07.2012, 11:08 »

Pan hromosvodář měřil jeden svod, kde naměřil cca deset a něco ohmů, což je u hromosvodu vytvořeného podle ČSN 34 1390 v pořádku. Vyhláška č. 137/1998 Sb. v par. 47 Ochrana před bleskem: Ochrana se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit a) ohrožení života nebo zdraví osob (například bytový dům, atd..). Bytový dům je tuším takový, který má více než tři bytové jednotky. Vyhláška č. 268/2009 Sb. v par. 36: (1) Ochrana před blewskem se musí zřizovat na stavbnách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, atd..). Pro stavby podle odst. 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opoatření stavby. Z toho je patrné, že v v projektech by měl být tento výpočet, kdo z vás ho někdy v projektu viděl? (Kdo z vás to má?,  citace ing. J.Par.) Chybně bylo v televizním šotu uvedeno, že záleží na kolaudaci, jestli má být na domě hromosvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #14 kdy: 16.07.2012, 12:54 »

Předpokládám, že v r. 2012 se nebude v televizi obecně prezenovat široké veřejnosti to, co uvádí neplatné vyhlášky. Pokud to vztahuji ke starším stavbám, musím to uvést. Jinak jde o matení veřejnosti.  Smutek
Pokud by šlo o řešení sporu, je namístě pitvat normy a vyhlášky z hlediska času.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
« Odpověď #15 kdy: 22.07.2012, 20:14 »

Páni, možno aj kolegovia.Nedá mi,aby som sa opäť nezapojil.Pôvo dný dotaz nebol o reklamách v televízii,na čo mám tiež svoj názor ale o to predsa nešlo.Preto by som bol rád,keby aspon odborníci ktorých si vážim boli konkrétni a na konkrétnu otázku položenú v diskúzii bola uverejnená čo možno najkonkrétnejš ia a najpravdepodob nejšia odpoved.Nie to čo bolo kedysi v televízii.Čo to má spoločné s otázkou pána Chlubnu a taktiež s mojimi doplňujúcimi dotazmi.Naozaj si chodíte kupovať obuv s ortopédom, veď nie ste odborníci a nohy vás budú bolieť stále.To je hlúposť čo? Tak konkrétne.Pán Horský:Boli by ste ochotný prísť na súd? za cenu vzniknutých nákladov,ak vyhráme, o čom sme právnik a aj ja presvedčení.Bo nus: penále a úrok z omeškania rozdelujem medzi svedkov,právnika,znalcov a až na konci som ja. Túto otázku som položil aj pánovi Doležalovi, nakoľko je z Brna a má to najbližšie. Ostatným sa účasť na súde nezakazuje a je vítaná.Ak aj vyhráme ale stať sa môže, tak ako v predchádzajúco m spore, že si najskôr exekútor vzal to čo sme s právnikom našli a nám ostáva len čakať alebo naozaj založím tú vymáhaciu spoločnosť, tak nikto nedostane nič.To platí aj pre právnika a samozrejme aj pre mňa.To by bolo asi už všetko.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 22.07.2012, 20:43 »

Pan hromosvodář měřil jeden svod, kde naměřil cca deset a něco ohmů, což je u hromosvodu vytvořeného podle ČSN 34 1390 v pořádku.

Pokud Pan hromosvodář výsledek nepřepočítal dle koeficientu ročního období, a nepřihlédl k momentální vlhkosti půdy, zas tak v pořádku bych to neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 23.07.2012, 07:10 »

... Chybně bylo v televizním šotu uvedeno, že záleží na kolaudaci, jestli má být na domě hromosvod.
Chyba to je, ale odráží to bohužel realitu.
Hloupý majitel objektu dokáže správně "motivovat" pracovníka stavebního úřadu a ten "zavře oči" před chybějícím posouzením rizik, tím vznikne stav, kdy může přehlédnout chybějící revizi hromosvodu,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?