| | |-+  Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?  (Přečteno 19352 krát)
Radek 007
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.06.2012, 10:53 »


Do podružného rozvaděče v patře, který jde z hlavního rozvaděče je kabel průřez 4, 3 žíly.
Z tohoto podružného rozvaděče budou rozvedeny 4 místnosti - ložnice, dětský pokoj, pracovna, chodba + wc.
Problém je, že tam mělo být 5žil.
Nevím, zda-li je vhodné pověsit vše jen na tento kabel a tím pádem zátěž bude jen na jedné fázi, nebo zda-li tyto 3 žíly kabelu nepoužít na 3 fáze a ze zásuvkového okruh(3x2,5 - který je poblíž) a jde z hlavního rozvaděče si dotáhnout nulák a zem.
Bohužel sekat a natáhnout nový kabel už nejde, nepředpokládám e velké odběry v těch 4 místnostech.
Co je čistější řešení?
Mít zátěž na 1 fázi 3x4, nebo přeznačit kabel a pomoci si ze zásuvkového okruhu?
Případně mě napadá udělat 2xfáze, a 1xzem si v podružném rozvaděči rozdělit zase na zem a nulák a dát vlastní proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.06.2012, 11:28 »

toto je podla mna na zamok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.06.2012, 12:30 »

... a ze zásuvkového okruh(3x2,5 - který je poblíž) a jde z hlavního rozvaděče si dotáhnout nulák a zem.
....
Naprosto špatné řešení! Navíc pokud byste měli elektroinstala ci podle aktuálně platných norem, byl by tam proudový chránič, mohly by s tím být problémy (pokud by byl jeden centrální, tak ne...)

Asi "ne tak úplně špatné" by mohlo být dát na konec kabelu malinký podružný rozvaděč, pokud tvrdíte, že tam nebude velký odběr, zkusit tam dát na zásuvky jistič+chránič a na světla samostatný jistič (B6).
Jak ten kabel 3x4 je nebo bude jištěn "na začátku"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek 007
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.06.2012, 12:49 »

Proudový chránič je v hlavním rozvaděči, a na začátku kabelu 3x4 (v hlavním rozvaděči) by byl jistič 20A.
A v tuto chvíli se mi jeví 2 varianty jak to zapojit.
1) Buď normálně trojlinku, která už v hlavním rozvaděči jde přes proudový chránič, a v podružném rozvaděči rozvedu na cca 4 jističe (1x světla, 3 krát zásuvka, vše na jedné fázi)
2) nebo v hlavním přes prouďák nepůjde a dám vlastní proudový chránič na jen na zásuvky jak píšete.

Ještě pořád nevím jestli nezvoli i variantu přeznačení kabelu (modrá na hnědou) a vytažení do podružného rozvaděče 2xfáze, 1x zem, a v tomto rozvaděči dát si zem rozvedu na nulák (s vlastním proudovým chráničem) a zem. S tím, že budu mít 2 fáze a zátěž se rozloží.
Děkuji za každou radu, nejsem odborník, snad moje terminologie je pochopitelná.
Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2012, 12:53 »

Do podružného rozvaděče v patře, který jde z hlavního rozvaděče je kabel průřez 4, 3 žíly.
Tímto kabelem dostanete do podružného rozvaděče (a do pokojů) příkon cca 4600W, pokud máte hlavní jistič před elektroměrem 20A a po cestě není žádné další nižší jištění. Ve vámi uvedených místnostech lze předpokládat největší spotřebič vysavač (max. 2200W),  dále počítač, televize, přehrávač a osvětlení. Kabel by měl stačit i jednofázově.

Dále by bylo vhodné provést úpravy zapojení v hlavním okruhovém rozvaděči tak, aby ostatní jednofázové okruhy v bytě byly zapojeny spíše na zbylé dvě fáze, tím se dosáhne celkové vyrovnanosti odběru. To záleží na velikosti domu, počtu okruhů atp. nutno zvážit na místě.

nebo zda-li tyto 3 žíly kabelu nepoužít na 3 fáze a ze zásuvkového okruh(3x2,5 - který je poblíž) a jde z hlavního rozvaděče si dotáhnout nulák a zem
V žádném případě!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.06.2012, 13:10 »

...
Ještě pořád nevím jestli nezvoli i variantu přeznačení kabelu (modrá na hnědou) a vytažení do podružného rozvaděče 2xfáze, 1x zem, a v tomto rozvaděči dát si zem rozvedu na nulák (s vlastním proudovým chráničem) a zem. ..
Špatně!
To byste vytvořil vodič PEN, ten již spoustu let má mít průřez minimálně 10mm2 Cu (16mm2 Al),  protože jeho přerušením nebo nějakým horším spojem vzniká velmi nebezpečný stav!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.06.2012, 13:19 »

Ja jako investor bych byl nekomprisni. pokud maate projekt podle ktereho to melo byt udelano, tak to ty patlaly nechte na jejich naklady predelat.
 ovsem pokud jste byli domluveni per huba, tak asi reseni co navthuje kol. Jindra je nejvhodnejsi.

PS: Pokud vam to predelaji, tak je potom poveste pro vystrahu za kule do pruvanu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radek 007
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.06.2012, 13:46 »

,
pánové děkuji moc za Vaše názory a rady.
Myslím, že už mám jasno, jak to udělat.
Ještě jednou děkuji.

To Vít Rotrekl: to bohužel nemůžu, protože bych za k...e v průvanu visel já s otcem :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #8 kdy: 27.06.2012, 17:56 »

To je typické...žádn ý projekt, žádný elektrikář a žádný revizák na konec. Potom to tak dopadá, že?
No hlavně, že jsme ušetřili... tanecek

Nechci být škodolibý, ale dobře vám tak... Smutek

P.S.: By mě zajímalo, co je podle vás "velký odběr"  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.06.2012, 20:57 »

To Radek 007:
Tak už vás tam měla matka dávno pověsit.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 27.06.2012, 21:03 »

To Radek 007:
Tak už vás tam měla matka dávno pověsit.  angel
Palec vzhůru
Radikální, ale z jistého pohledu správný názor...

Jak už jsem nejednou řekl, je lepší na začátku se domluvit, než na konci pohádat.
A je lepší se zeptat jak to udělat, než to udělat a pak se ptát jak to zachránit...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Dz
« Odpověď #11 kdy: 27.06.2012, 21:30 »

Já bych se s tím doma nepáral:

1. Modrý bych přeznačil na černý
2. Ze zž udělal PEN
3. Rozvaděč 2+PEN, do ní jističochránič e nebo 4 pólový chránič a hotovo.

Jestli má někdo nějaký problém, tak ten PEN už tam vede dvacet let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #12 kdy: 27.06.2012, 21:35 »

Jestli má někdo nějaký problém, tak ten PEN už tam vede dvacet let.

Jo a s označením roku výroby na plášti kabelu 2010.  Šok blboune placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Dz
« Odpověď #13 kdy: 27.06.2012, 21:50 »

> Jo a s označením roku výroby na plášti kabelu 2010.

Na tento detail stačí trocha cifu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 27.06.2012, 23:46 »

Já bych se s tím doma nepáral:

1. Modrý bych přeznačil na černý
2. Ze zž udělal PEN
3. Rozvaděč 2+PEN, do ní jističochránič e nebo 4 pólový chránič a hotovo.

Jestli má někdo nějaký problém, tak ten PEN už tam vede dvacet let.
Já jsem také kdysi jezdil se Škodou 120 z roku asi 1979, která neměla ani posilovač brzd...
Do dnešního provozu bych se s ní nehrnul...

Dnes je těch spotřebičů víc, dost se používají spínané zdroje, které produkují unikající proudy,... takže je třeba se tomu trochu přizpůsobit a ne se vracet do doby, kdy bylo doma elektronkové rádio, nějaké to světlo  a nejsilnější spotřebič byl vařič s příkonem 600W...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.06.2012, 00:03 »

 zed blboune nenene pozor
Vymlouvat se na něco co funguje 20 let, no to snad není pravda, ale na druhou stranu jsou takoví lidé.Mrknutí
Asi jim ujel malinko vlak...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.06.2012, 20:47 »

 A já si troufnu tvrdit, že takové to řešení je blbost a to z toho důvodu, že kabel je AL. Nenapadá mě kdo by v nové instalaci tahal do patra CU 3x4 a ptal se na řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #17 kdy: 29.06.2012, 00:07 »

Nedivil bych se.... no asi už se více nedozvíme. Bohužel..nebo bohudík??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak napravit "zapadlé" elektroinstalační krabice?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.