Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?  (Přečteno 28146 krát)
Sapik
« kdy: 20.06.2012, 14:18 »

Na nově pronajatou zahradu jsem si myslím bezpečně zavedl kabelem cyky 3x1,5 230V 45 metrů dlouhým.
Na jednom konci vidlicí do zásuvky a na druhém konci venkovní zásuvka.
Vadaskou jsem napětí naměřil a k mému zděšení se ani čerpadlo na vodu 800W, ani strunová sekačka 280 W ani nerozběhne.
Je má investice v niveč, nebo to lze nějak zachránit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
_rs
« Odpověď #1 kdy: 20.06.2012, 14:35 »

Co dodat... Kabel 3Cx1.5 v delce 45m urcite neni dobra volba... Sice osobne si myslim, ze problem je nekde jinde, ale i tak bych takou prodluzovacku nedoporucoval pouzivat... Cim je kabel jisteny??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
_rs
« Odpověď #2 kdy: 20.06.2012, 14:37 »

Nemluve o vidlici na CYKY. Tento kabel neni urceny pro pohyblivy privod...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sapik
« Odpověď #3 kdy: 20.06.2012, 15:34 »

Tak ,  ale problém byl skutečně mezi zásuvkou a šroubovákem Úsměv Volná nula v zásuvce. Celé to je jičtěné proudovým chráničem a vidlice je na půdě, kde rozhodně nebude pohyb. Děkuji za odpovědi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.06.2012, 15:41 »

45m je poměrně velká vzdálenost. Rovněž mi není jasné, proč jste šetřil na průřezu a dal tam jen 1,5mm2 ? Že by radili odborníci u piva?

- měl jste si nechat vypočítat úbytek napětí a poté z něho vyplývající průřez kabelu na odpovídající délku někým, kdo tomu rozumí.
-  poté natáhnout kabel volně, ne do výkopu, prakticky ověřit teoretické výpočty s max. předpokládaným zatížením dle odpovídajícího jištění a poté kabel zakopat.

- jen pro doplnění - napojit vidlici na pevný kabel CYKY je podle mne přinejmenším nevhodné, na to jsou určeny flexibilní kabely.
- píšete, že jste vadaskou napětí naměřil. Ale jaké napětí? Jeho velikost naprázdno a při zatížení, hodnotu?
- a co stroje? Vůbec se nerozběhnou a jenom slabě hučí? Nebo vůbec nic nedělají? vámi udávaný příkon není nijak vysoký.  

Podejte více informací, např. velikost napětí na konci vedení při zatížení apod. Jistě jste tomuto venkovnímu vedení předřadil odpovídající proudový chránič, že?
Na první pohled jste ušetřil, ale ...


Kolegové byli rychlejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #5 kdy: 20.06.2012, 16:21 »

... jsem si myslím bezpečně zavedl kabelem cyky 3x1,5 230V 45 metrů dlouhým.
...
... problém byl skutečně mezi zásuvkou a šroubovákem Úsměv Volná nula v zásuvce. Celé to je jičtěné proudovým chráničem a vidlice je na půdě, kde rozhodně nebude pohyb...
Opravdu si jen myslíte, že jste to udělal dobře, bezpečně...
Proudovým chráničem je možné něco chránit, ale jistit ne...
Půda s nesprávně provedenou elektroinstala cí je ideální "pozvánka" pro modré majáky hasičů a kamery TV Noha nebo Pipka...

Jak to máte jištěné? Jakým jističem? Při 45m CYKY 1,5mm2 (90m vodiče) se můžete dostat na hodnoty impedance smyčky, kdy to při případném zkratu jistič nevypne včas, kabel se ohřeje
"víc než je zdrávo" a je zaděláno na pěkně hloupou starost...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.06.2012, 08:40 »

K původní otázce - jak dlouhý může být prodlužovací kabel:
Odpověď lze jednak vyhledat ve starších diskusích na Elektrice.cz, jednak v platné normě ČSN 34 0350 ed.2 z listopadu 2009.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.06.2012, 10:11 »

Ak si aj napriek dobrým radám nedáte spraviť meranie alebo výpočet impedancie slučky, tak aspoň istič by ste mali vymeniť za najmenší prakticky možný, napr. 6A/C (istí spotrebiče do 1,3kW a dovolí stredne veľkú špičku pri rozbehu). Pán Schwarz napísal prečo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.06.2012, 11:20 »

Dosť pochybujem o kvalite prevedenia. ku chybam ktoré napísali kolegovia sa tiež prikláňam.
Plus ma napadá otázka, Ako ste mohli zmerať napatie ked ste mali
Volná nula v zásuvce.
Predpokladám, že vadaskou nazývate lacnú indukcnu skušačku ktorá nemerá napatie. zmerali ste teda fazu, svietila a usudili ste ze to je dobre zapojené. Skúsili ste aspon, ci funguje prudovy chránič?
Ešte otázka pre tazatela (predpokladám, že toto vlákno uz nikdy viac nezhliadne, ved problem ma vyrieseny): máte spravené elek. skúšky a mate paragraf? Lebo ak nie vaša práca by sa dala považovať za tresný čin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #9 kdy: 21.06.2012, 12:19 »

Ešte otázka pre tazatela (predpokladám, že toto vlákno uz nikdy viac nezhliadne, ved problem ma vyrieseny): máte spravené elek. skúšky a mate paragraf? Lebo ak nie vaša práca by sa dala považovať za tresný čin.
Práce může být trestný čin?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #10 kdy: 21.06.2012, 12:27 »

Práce může být trestný čin?  Šok
Práce na zařízení VTZ bez potřebné kvalifikace může být považováno za porušení platné legislativy.
Trestný čin by z toho asi udělal žalobce až v okamžiku, kdy by se následkem neodborně provedené práce něco mimořádného stalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.06.2012, 18:53 »

K původní otázce - jak dlouhý může být prodlužovací kabel:
Odpověď lze jednak vyhledat ve starších diskusích na Elektrice.cz, jednak v platné normě ČSN 34 0350 ed.2 z listopadu 2009.
Bez znalosti místních podmínek instalace, je údaj 50m obsažený v 34 0350 ed.2 na kočku (ona celá ta norma je zmatená, namísto aby napravila nepřesnosti z první edice, prakticky ji opsala a to ještě zkonila to co bylo dříve jasný),  proč by mělo být špatně 70m 3x4mm, a dobře 40m 3x1,5mm jsem nepochopil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.06.2012, 21:28 »

Dakujem za dovysvetlenie, tak som to myslel. To by už bolo aby práca bola trestana Smích Aj ked možno sa k tomu raz dostaneme.
Počul som, aj ked neviem ci to je pravda, jednalo sa o severske krajiny, že ak si clovek chce spravit nejakú odbornú cinnost vo vlastnom dome, musí volať na to vyuceneho remeselníka, ktorý sa tým živi inač mu hrozí pokuta keby ho niekto udal. Vie to niekto potvrdit ci vyvrátit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.06.2012, 22:53 »

Pohyblivý přívod je proto pohyblivý, že se používá pokaždé za jiných místních podmínek. V tomto duchu je nutno chápat citovanou normu ČSN 34 0350 ed.2 "Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení".
Místní podmínky lze dobře zohlednit u přívodu pevného.
Bez znalosti místních podmínek instalace, je údaj 50m obsažený v 34 0350 ed.2 na kočku (ona celá ta norma je zmatená, namísto aby napravila nepřesnosti z první edice, prakticky ji opsala a to ještě zkonila to co bylo dříve jasný),  proč by mělo být špatně 70m 3x4mm, a dobře 40m 3x1,5mm jsem nepochopil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.06.2012, 08:09 »

Pohyblivý přívod je proto pohyblivý, že se používá pokaždé za jiných místních podmínek. V tomto duchu je nutno chápat citovanou normu ČSN 34 0350 ed.2 "Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení".
Místní podmínky lze dobře zohlednit u přívodu pevného.

Nepochopil jste mne, napíšu to jinak.
U každé pevné zásuvky v projektu instalace, by mohla být uvedena s určitou rezervou max. délka a průřez připojovaného prodlužováku - ano to by mělo smysl, namísto od oněch obecných 50m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 22.06.2012, 08:34 »

Reaguji na toto: "...proč by mělo být špatně 70m 3x4mm, a dobře 40m 3x1,5mm..."
Pokud je v místních podmínkách při délce 70 m nutná dimenze 3x4 mm2,  nepovažoval bych tento případ za prodlužovací přívod a neaplikoval tuto normu.
A ano, rezervy u zásuvky na prodlužovák by mohly být uvedeny v projektu - je to zajímavý námět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #16 kdy: 22.06.2012, 19:17 »

Nepochopil jste mne, napíšu to jinak.
U každé pevné zásuvky v projektu instalace, by mohla být uvedena s určitou rezervou max. délka a průřez připojovaného prodlužováku - ano to by mělo smysl, namísto od oněch obecných 50m.
Přesně to si také myslím - pro pevnou část instalace máme poměrně přísná a přesná pravidla a pro pohyblivé "pokračování" přívodu ke spotřebiči jakési podivné pseodopravidlo, které ale některé důležité věci vůbec nezohledňuje.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.