Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Podle jaké normy a v jakých termínech provádět revize EZS?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Podle jaké normy a v jakých termínech provádět revize EZS?  (Přečteno 6073 krát)
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.06.2012, 08:34 »

Jaká norma platí pro provádění revizí elektrické zabezpečovací signalizace a jaké jsou stanoveny termíny pro tyto revize?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.06.2012, 09:39 »

Myslíte revizi "silové části"? Tam bych se držel ČSN 33 1500, tedy 5 let, pokud nejsou nějaké vlivy prostředí, kvůli kterým by bylo vhodné termín zkrátit
Pokud jde o činnosti, které se někdy nazývají také revizí, ale jde spíše o komplexní funkční zkoušku, asi by to chtělo zalistovat v ČSN EN 50131 (nové vydání má několik částí...)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.06.2012, 09:42 »

Co se týče revize elektrické části, reviduje se pouze napájecí přívod ve lhůtách dle ostatní instalace.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.06.2012, 12:44 »

Rozumím tomu tedy tak, že revize vykonávaná revizním technikem, jejímž výstupem je "Zpráva o pravidelné revizi EZS" tedy stačí 1x za 5 let (s ohledem na vnější vlivy). Jde mi o to, že nám je vnucováno kromě provádění pravidelných ročních kontrol sysému EZS i provádění zmíněné revize.
Zaznamenáno
Miloslav Zubal
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.06.2012, 13:05 »

Například podle ČSN CLC/TS 50131-7 v platném znění a TNI 334591-3.


* lhůty EZS.JPG (155.69 KB, 791x846 - prohlédnuto 528 krát.)
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 06.06.2012, 13:07 »

To je maximální doba těch 5  let !Ale bývá většinou kratší.
Ale, každý podnik má vyhledaná rizika, MPBP a tam klidně může dát revizi jednou měsíčně !Nikdo to firmě nezakáže....a pokud bude průser, bude z to pro ni velké plus !..... tanecek

Buď postupovat dle ČSN viz nade mnou.....
nebo v podniku si udělat vlastní tabulku revizí dle vyhodnocení rizik !
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.06.2012, 13:21 »

Určí-li provozovatel nebo jiný předpis lhůtu kratší, tak platí lhůta kratší. Má-li například provozovatel ve smlouvě s operátorem PCO ustanovení o lhůtách těchto revizí, pak je musí dodržet. Hodně záleží na tom, kdo vám kratší lhůtu vnucuje.

Lhůty uvedené v normě jsou chápány jako maximální.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.06.2012, 14:48 »

Neznám předpis, který by předepisoval revizi el.instalace EPS, pokud to neudá výrobce. EPS je řešena ve vyhl.246/2001, §7 a dále...
EPS je obvykle instalována z důvodu zvýšeného požárního nebezpečí, počet osob, atd. Lhůty pravidelných revizí el.instalace se odvíjejí od tohoto...
Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 06.06.2012, 16:42 »

Většinou doporučuji toto provádět v termínech 2-3 roky, kdy pravidelně měním akumulátory v ústřednách, sirénách a přípandě i v čidlech (podle dohody s investorem). Tedy, pokud není ještě další důvod k častějším kontrolám.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 06.06.2012, 17:55 »

Pán se ptá na EZS.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 06.06.2012, 17:57 »

Hopla.
Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 06.06.2012, 18:08 »

Citace
Lhůty uvedené v normě jsou chápány jako maximální.

Ano, mělo by to tak být !
To je asi proto, že pokud firma nedbá na vyhodnocení rizik a pod....slouží tyto "hodnoty" za platné pro podnik bez vlastních nařízení a předpisů.....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....