Otázka: Když přijdete k instalci v bytě, kde si nechal majitel v síti TN-C přidat dvě zásuvky v jedné z místností, tedy doplnit jeden ze stávajících okruhů, tak..
odmítnete provést revizi s tím že musí připravit nový kabel od rozvadče a nasadit proudový chránič  30mA   -2 (10.5%)
provedete všechny revizní úkony a bez problémů to zrevidujete.   -16 (84.2%)
Necháte zrekonstruovat celý byt.   -1 (5.3%)
Celkem hlasů: 19

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?  (Přečteno 110888 krát)
Jiří Salz
« kdy: 06.06.2012, 21:51 »

Mohou vést do jedné rozvodnice některé okruhy ve starém dvoužilovém hliníku a některé  rekonstruované obvody ve třížilové mědi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.06.2012, 22:51 »

Mohou vést do jedné rozvodnice některé okruhy ve starém dvoužilovém hliníku a některé  rekonstruované obvody ve třížilové mědi?

Do rozvodnice vést mohou, ale...

je třeba si nejdříve odpovědět na základní otázky:
1. kam a jak budou zapojeny Al vodiče? Na jističe, pojistky?
2. Cu vodiče předpokládám budou zapojeny na jističe a přes proudový chránič. Ale na dvoužilový rozvod v AL proudový chránič nezapojíte, resp. bude stále vybavovat. Co s tím? Necháte v TN-C bez chrániče?
Ve Vaší rozvodnici se bude stýkat soustava TN-C, TN-S a částečně na přívodu zřejmě TN-C-S. Přívod je také předpokládám v AL, ale je nutné uvažovat o průřezu - dnes AL nejméně 16mm2. Tedy kabel AYKY 4Bx16, nebo lépe AYKY 4Bx25. Myslím, že nejlepší cesta, je za projektantem, elektrikářem, revizákem a máte vystaráno. Výroba rozvaděčů, kombinovaní různých soustav a průřezů, atd, není práce pro amatéra - vyhrazené elektrické zařízení. Proto moc odpovědí nečekejte. Také obecně není vhodné zapojovat do stejných svorek vodiče AL a CU - elektrochemick á koroze. Není to tak jednoduché, jak se v hospodě u piva zdá. Každý ke svému ... podivej Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.06.2012, 09:02 »

Nevím, proč si každý myslí od dob pořadu Dr. Podlahy "Udělej si sám",  že i elektrická instalace je pro šikovné domácí kutily. Nevím, kde pan Salz pracuje, ale asi by se mu také nelíbylo, kdyby se do jeho oboru montovali všemožní kutilové.
Co se týká zapojení domácí rozvodnice v popisovaném stavu, tak je to věc pro zkušeného elektrikáře, už jen z toho důvodu, že se může Al vodič manipulací zlomit a pak by se musel nastavit. Ono se může zdát, že zapojení pár drátů do jističů je sranda. Může to tak být, ale když se něco nepovede, tak je celý objekt bez proudu a čas letí, působí nervozita a dělají se chyby.
Nechte si prosím váš rozvaděč zapojit od odborníka, těch pár korun, za ten klid určitě stojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Jiří Salz
« Odpověď #3 kdy: 07.06.2012, 13:42 »

Elektrikář opravuje vedení k elektrickému sporáku a současně i vedení k jedné zásuvce v kuchyni mé matky. Ostatní instalace zůstává původní, včetně jističů bez proudových chráničů a hlavního vedení. Zajímalo mne,  jestli je kombinace hliníkových a měděných obvodů v jedné rozvodnic v pořádku. Neměla být přidána další rozvodnice na opravené rozvody_
  Neřekl jsem, že to dělám sám!
A proč Vy si myslíte, že každý, kdo položí diskusní otázku, je elektrikářský kutil? Já osobně čím víc o daném oboru vím, tím víc si odborníků vážím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.06.2012, 17:19 »

Celkem běžně se dělají takové polo-rekonstrukce, kdy část okruhů zůstane původních.
Typicky v panelácích, při rekonstruci bytového jádra.
Z hlediska legislativy je to poněkud problematické, nicméně mělo by to být průchozí revizí.
Záleží tedy také na přístupu revizního technika, doporučoval bych s ním konkrétní řešení konzultovat předem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
raj
« Odpověď #5 kdy: 07.06.2012, 20:02 »

A proč Vy si myslíte, že každý, kdo položí diskusní otázku, je elektrikářský kutil? Já osobně čím víc o daném oboru vím, tím víc si odborníků vážím.
Souhlasím s Vámi, rada "pozvi si odborníka" mne také vytáčí do ruda.
Nicméně k původní otázce - můžete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.06.2012, 20:49 »

Ona je taková odpověď někdy namístě, ale taky se mi nelíbí, když je to hned první reakce. Když vezmu příklad od jinud, nedavno sem řešil svařování mědi TIG, zeptal sem se na fóru o svářování a kupodivu, žádná reakce typu "pozvi si svářeče",  ale konstruktivní rada.
Ono je to asi tak, když už se tady někdo zeptá, je vidět - posouditelné podle projevu - jestli má smysl se s ním dál bavit či ne.
Ten, kdo chce udělat vražedný elektrobastl, ten se tu ptát nebude a udělá ho.
Ten kdo se tu zeptá a dostane jen odpověď je to VTZ, pozvěte si odborníka, pravděpodobně taky, protože odborník (ano, i jeho rada) něco stojí.
Ten, kdo dostane rozumnou odpověď, se možná zamyslí nad tím,  že se jedná přeci jen o složitější záležitost a dál se v tom vrtat nebude a odborníka pozve.
No a nakonec se sem může přijít zeptat člověk, který se o věc zajímá na hypotetické úrovni a jen si ověřuje správnost toho co vidí, což je tenhle případ.
A pokud jde o prozrazení know-how, to je v tomhle oboru především ve schopnosti praktické aplikace teoretických znalostí a v rukou a to se zodpovězením otázky v rozumné míře prostě ukrást nedá...
A teď mne kamenujte...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.06.2012, 21:16 »

Ona je taková odpověď někdy namístě, ale taky se mi nelíbí, když je to hned první reakce.

Hned první reakce to není. Výčtem některých zásadních problémů jsem chtěl poukázat, že to není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Odpověď typu: Může ... apod. jsou sice naprosto pravdivé, ale už vůbec nic neříkající. Mě zase tyto vytáčejí doběla, jak nastínil kolega Rajmont u odpovědí Pozvěte si elektrikáře. Je o to přístupu k věci samé a odpovědnosti. Taky se neptám plynaře, jak napojit plynový bojler atd. Když se zeptám, jsem za idiota. Toť má reakce na VTZ. Je zřejmé, že alespoň někoho, tedy ty rozumnější to donutí přemýšlet. Ovšem lidem typu brouk pytlík, kteří umí všechno - a zdá se, že je jich čím dál tím víc, jak všechno, včetně služeb zdražuje, můžete říkat co chcete, stejně to udělají nejlíp a zadarmo a hlavně sami.  Jsem v rozpacích 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.06.2012, 23:06 »

Ano i další věci s tím související. Koupím si kabel v bau za 26.- přece nedám vydělat tomu šejdíři elektrikářském u...
Který ho nakoupí za cenu nižší a prodá za cenu nižší než je v bau....
Pravda podporuji, pokud mohu svoje kamarády kteří podnikají, vím o co jde. Zajedu do autoservisu k němu, na výměnu pneu i když bych v místě našel jiného s cenou stejnou...
Mám to při cestě a poklábosíme... vegeeet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.06.2012, 15:46 »

A pokud jde o prozrazení know-how, to je v tomhle oboru především ve schopnosti praktické aplikace teoretických znalostí a v rukou a to se zodpovězením otázky v rozumné míře prostě ukrást nedá...
A teď mne kamenujte...
Není třeba kamenovat, napsal jste to vyváženě, při pročítání starých diskuzí je patrno, jak zdejší fórum částečně vyformovalo i myšlení těch top odborníků, kteří sem píší.

Bylo by ovšem velice zábavné, kdyby každý tazatel musel dodat krátké video, jak jeho manželka plave, a dle tohoto by dostal přesnější či obecnější odpověd Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 09.06.2012, 16:24 »

p.Daniel Reiský.
Prečo si myslíte, že ak sa opýtate plynára na spôsob pripojenia kotla, budete za blbca.Ja si skôr myslím, že ak sa neopýtate, ostanete v tomto smere b....! Pokiaľ sa opýtam akého-koľvek odborníka na niečo ,  môžu nastať niekoľko situácií.
1, Snaží sa mi to vysvetliť, i za cenu straty času.
2, Nevysvetlí mi nič, lebo sa bojí, že by som si to spravil sám a on by si potom nezarobil.
3, Snaží sa mi dať na javo ,  že sa o to nemám ani zaujímať, lebo je i VTZ a tam sa nemám čo hrabať.
4, Snaží sa mi dať inteligentne na javo, že som blbí.
Za seba môžem povedať, že mňa zaujíma tak elektrika, ako plyn, kúrenie, stavebníctvo a iné odbory.
Dovoľujem si tvrdiť, že len preto že som sa podľa možnosti vždy pýtal ,  niečo viem z rôznych odborov. Ak sa niekto niečo opýta ,nemusí to znamenať, že to chce robiť. Môže mu to rozšíriť obzor vedomostí .
Mimo to, po 46 ročnej praxi na zariadení vn a VVN si uvedomujem, že mám v samotnom mojom odbore až také veľké medzery, že sa to mnohokrát hanbím priznať a preto i za cenu, že sa mi občas dostane posmešná odpoveď, stále sa snažím pýtať. Je to podľa mňa prirodzené, lebo ak si niekto myslí, že ,  čo i len v jednom odbore vie všetko, tak to je prinajmenšom chválenkár. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.06.2012, 16:28 »

To kol. Reiský: Ano, vaše nerakce nebyla v tomto smyslu. Napsal jsem to zobecněné po shlédnutí více vláken tohoto fóra, takže se omlouvám, pokud to vyznělo jako narážka na vaši odpověď, kterážto je obsáhlá a vyčerpávající, pro tazatele dostatečná. Zároveň obsahuje i správné upozornění na konci.

To kol. Hudec: Ano, podle stylu a podle střihu plavek se dá velmi přesně a sofistikovaně zodpovědět i náročný dotaz, u velmi náročných dotazů a hezkých manželek mohou tyto (plavky),  komplexní úsudek narušovat a proto budou požadována videa bez nich. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 10.06.2012, 09:23 »

Jsou případy v naší praxi, které mají více řešení.
Zrovna například kombinace starých TN-C okruhů a nových TN-S v jedné rozvodnici.
Přitom není žádné jednoznačné řešení dané normou.

Řešení mohou být různá - dobrá, lepší, horší, špatná a úplně špatná. Podle mého soudu je vhodné o těchto věcech diskutovat a hledat nejvhodnější řešení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.06.2012, 11:41 »

Podle mého soudu je vhodné o těchto věcech diskutovat a hledat nejvhodnější řešení.


No, bavíme se o klasických případech paneláků, tj. 5 až 8 stáv. TN-C + 2či 3 nové okruhy TN-C-S, pro tyto jednoduché případy dle mého názoru bohatě postačí jediná sběrnice, na které budou přehledně prostorově odděleny PEN, PE a N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 10.06.2012, 11:47 »

No, bavíme se o klasických případech paneláků, tj. 5 až 8 stáv. TN-C + 2či 3 nové okruhy TN-C-S, pro tyto jednoduché případy dle mého názoru bohatě postačí jediná sběrnice, na které budou přehledně prostorově odděleny PEN, PE a N.

To snad ani ne  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 10.06.2012, 12:28 »

To snad ani ne  zle

Více sběrnic je Honzo možno použít také, ale ptám se proč v tomto jednoduchém případě, nevidím nijakou technickou či bezpečnostní výhodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 10.06.2012, 12:32 »

Předpokládám použití FI, a sběrnu "N". Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.06.2012, 12:39 »

Předpokládám použití FI, a sběrnu "N". Mrknutí
Mnohdy se pro nové okruhy použijí tři jističochránič e, či jeden jističochránič a dva jističe a pod. i kdyby se použil jediný PCH, není problém ony tři modré vodiče k němu připojit, třebas za použití nástavce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 25 dotazů.