| | |-+  Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?  (Přečteno 32858 krát)
Eva Saenová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.06.2012, 22:15 »

Projektant určil, že budou nové jističe o metr níž. Hlavní přívod do bytu od elektroměru zůstane stejný, k jističům jde shora. Lze to provést?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.06.2012, 22:25 »

Projektant určil, že budou nové jističe o metr níž. Hlavní přívod do bytu od elektroměru zůstane stejný, k jističům jde shora. Lze to provést?
Připojovací podmínky řeší výšku elektroměru, ne jističe. Proč se nezeptáte projektanta? Jistě měl důvod pro toto řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ján Garaj
« Odpověď #2 kdy: 03.06.2012, 22:26 »

1/Nebudete ich mať niekde nízko pri zemi? Tie ističe.Môžem? Héj načo sú nám malé ženy? Héj čo ju majú hneď pri zemi... Nič som nepil ale vždy mi táto pesnička príde na um ked je niečo hned pri zemi, tak prepáčte. Už je po 22 hodine a kto takto dlho blbne pri počítači tak občas môže.
2/Je na tom prívodnom kábli taká rezerva, aby ste ho nemuseli meniť? Ak nie je tak ho treba vymeniť. Nejaké spojkovanie by bolo dosť náročné? Alebo je to jedno? Skúste si odpovedať na tieto otázky a potom uvidíte čo z toho bude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eva Saenová
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2012, 22:40 »

Projektant odletěl na dovolenou. Mám dva týdny na přemýšlení, jak on přemýšlel, když vůbec neví (já také ne),   jestli má přívodní kabel nějakou rezervu. Takže napojit nelze!
Jističe či se tomu říká domovní rozvaděč bude ve výšce 160 cm nad zemí. Teď jsou jističe ve 260 cm a tam prý nejsou přístupné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
« Odpověď #4 kdy: 03.06.2012, 22:49 »

Tak tá výška by bola naozaj vporiadku. Budem laicky tvrdiť, že Bytové rozvádzače sa umiestňujú do výšky očí priemerného dospelého človeka. Odborníci vám to napíšu presne. Neviem prečo by nemali byť prístupné aj v onej výške.Ja ich mám doma 240 cm nad podlahou a ako  im je tam dobre. Všetky staršie paneláky to tak majú. S tým naspojkovaním to nestraším, je to trochu problematické ale aj to ide. Lepšie by bolo ale vymeniť kábel. Takú rezervu asi nikto nedával, ak nevedel či sa to bude rekonštruovať. . Ak mi  zajtra niečo upresníte a aj kde to je tak budeme múdrejší. Ale určite aj ostatní kolegovia sa ozvú. Ráno je múdrejšie večera a ja ráno zavčasu idem autom do Brna tak už idem tiež spať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 04.06.2012, 06:37 »

Umístění ve výšce 160 až 170 cm je obvyklé a v pořádku. Malé děti se tam nedostanou, větší děti a menší dospělí nemají problém s manipulací, což je v zájmu bezpečnosti v případě, že je třeba něco rychle vypnout.

Umístění ve výšce 260 cm je těžko dosažitelné i lidem s větší tělesnou výškou  při použití židle. Umístění rozvaděče (PL-ky) těsně pod stropem a nade dveřmi nebo hned vedle nich vymysleli totalitní projektanti pro paneláky, pak se toto umístění začalo kopírovat do rekonstruovaný ch bytů v klasické zástavbě a do staveb nových rod. domků v 70. a 80. létech. Dodnes to tak občas někdo ze zvyku vyžaduje. Já to považuji za nešikovné a nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 04.06.2012, 06:55 »

Já to považuji za nešikovné a nebezpečné.

Souhlasím.

Manipulace by měla být maximálně bezpečná a jednoduchá. Popisy jističů by měly být dobře čitelné i kvůli obsluze. A to jak sami uznáte jde pod stropem velmi těžko dodržet.

PS: nastavení kabelu, tedy pokud je v mědi, nebude žádný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 04.06.2012, 07:33 »

Pokud je přívod od elektroměru krátký, tak se prostě bude muset nastavit.
Samozřejmě, nejvhodnější by bylo vyměnit přívodní kabel, tak aby nemusel být napojovaný.
Pokud je přívodní kabel hliníkový, platí to tím spíše.
Pokud výměna není z nějakých důvodů možná, napojení lze provést pomocí nějakých vhodných svorek, umístěných v krabici přiměřených rozměrů.
Pokud je přívodní kabel hliníkový, lze použít např. řadové svorky (musí být určené i pro Al vodiče).
Jinou cestou je napojení přívodního kabelu pomocí smršťovací spojky, stejné jako se používá pro napojení kabelů v zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #8 kdy: 04.06.2012, 09:34 »

Projektant odletěl na dovolenou. Mám dva týdny na přemýšlení, jak on přemýšlel, když vůbec neví (já také ne),   jestli má přívodní kabel nějakou rezervu. Takže napojit nelze!
Jističe či se tomu říká domovní rozvaděč bude ve výšce 160 cm nad zemí. Teď jsou jističe ve 260 cm a tam prý nejsou přístupné.
jde o to jestli projektant tvořil projekt pouze od stolu nebo se byl u vás také podívat ,  většinou se rozvodnice dává do takové výšky aby k ní byl pohodlný přístup ,  na druhou stranu je docela problém pokud pak v tomto místě plánujete třeba skříň a tím rozvodnici schováte. Takže umístit na místě přístupném a zárověň tak aby nepřekážela . Dotáhnout k ní všechny potřebné kabely je to poslední .   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Eva Saenová
« Odpověď #9 kdy: 04.06.2012, 09:45 »

Hlavní přívod i ostatní vedení v bytě je v hliníku, v TN-C, jen nejvzdálenější jedno světlo je v krabici připojeno jako TN-S. S hlavním přívodem ani s ostatním vedením se nic  dělat nebude. Jen se mají vyměnit jističe a v předsíni zřídit zásuvka pro plynový kotel. Projektant je zároveň i revizní technik.
Jsem ráda, že se smí  prodloužit i hliníkový hlavní přívod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eva Saenová
« Odpověď #10 kdy: 04.06.2012, 10:02 »

Projektant se byl u mne podívat. Rozvodnice je v předsíni za hlavními dveřmi na vedlejší zdi mezi dveřmi a oknem,  je tam na šířku půl metru, na hloubku, pokud se nebude sekat, 20 cm. Nic tam nebude a dveře budou při otvírání zastaveny zarážkou. Teď je to v pohodě nad zárubní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 04.06.2012, 11:01 »

...
Jsem ráda, že se smí  prodloužit i hliníkový hlavní přívod.
Tady je ukázka jednoho nedořešeného nebo nevyřešeného problému:
kde je hranice pro opravu, rekonstrukci a zřízení nového rozvodu
On je velký rozdíl mezi tím, když něco "opravím",  tedy odstraním závadu, kdy podle potřeby i vyměním něco vadného za podobný, srovnatelný díl a něco úplně jiného je, když provedu rozšíření rozvodu...
Osobně bych do "nového okruhového rozvaděče" chtěl mít přívod podle aktuálně platných norem. Pokud hliník, tak průřez podle 33 2000-5-54, ed.2 (16mm2) Ale má cenu ten kousek tahat takovým kabelem (vodiči),  pokud původní přívod byl slabší?
Nová zásuvka bude jistě v TN-S, proto bych chtěl mít bod rozdělení TN-C na TN-S přizemněný
Plynový kotel - aby nehrozilo, že při nějaké závadě na rozvodu (ve starších stoupačkách to není žádná velká vyjímka) mi poteče pracovní proud po "plynové hadici",  mělo by být seriozně udělané ochranné pospojování...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Eva Saenová
« Odpověď #12 kdy: 04.06.2012, 12:59 »

Celková rekonstrukce není teď možná. A je nutné dělat celý nový okruhový rozvaděč, když je potřeba dva metry od rozvaděče zřídit zásuvku pro plynový  turbokotel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 04.06.2012, 13:32 »

... A je nutné dělat celý nový okruhový rozvaděč, když je potřeba dva metry od rozvaděče zřídit zásuvku pro plynový  turbokotel?
To je otázka, na kterou vám já neodpovím.
Ten, kdo řešení navrhuje, by měl umět zdůvodnit proč.
Mohou tam být důvody v minimálním prostoru a špatném provedení rozvaděče, takže by tam nešek nějakým "seriozním" způsobem přidat jistič pro nový okruh, může to souviset s tím, co jsem již zmínil v předchozím příspěvku, tedy s ochranným pospojováním, s přizemněním bodu rozdělení,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 05.06.2012, 07:00 »

Celková rekonstrukce není teď možná. A je nutné dělat celý nový okruhový rozvaděč, když je potřeba dva metry od rozvaděče zřídit zásuvku pro plynový  turbokotel?

Nutné to zřejmě nebude. Pro plynový kotel je určitě vhodné použít samostatný okruh a samostatné jištění, nicméně podle mého soudu z tohoto automaticky nevyplývá nutnost předělání podružné rozvodnice.

Nicméně podle popisu jde o starší instalaci, kde časem stejně bude nutná rekonstrukce. Lze toho využít a udělat zatím alespoň část. Pokud dojde k výměně rozvaděče, měl by mít prostorovou rezervu a měl by umožňovat pokud možno bezproblémové připojení dalších okruhů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Eva Saenová
« Odpověď #15 kdy: 05.06.2012, 22:05 »

"Lze toho využít a udělat zatím alespoň část." Zajímalo by mne, jde ta nová část v TN-S připojit ke starému rozvaděči v TN-C a bude bod rozdělení TN-C a TN-S možné přizemnit, jak uváděl p.Schwarz?
Přívod od elektroměru v TN-C zůstane a není dost dlouhý, aby šla dát nová rozvodnice dolů. Když teď  část bude v TN-S a půjde do rozvodnice též horem, je možné udělat rezervu kabele, aby až se udělá nový přívod od elektroměru, mohla nová zozvodnice níž? Snad mi rozumíte.
Nebo jde už teď připojit novou rozvodnici a přitom ponechat i starou? A postupně opravené obvodu přepojovat ze staré na novou? Možná vytvářím fantasmagorie, prosím nesmějte se, nejsem v jednoduché situaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eva Saenová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 10.06.2012, 22:47 »

Prosím, může mi někdo tento problém objasnit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 11.06.2012, 08:30 »

Prosím, může mi někdo tento problém objasnit?
Každý problém má více řešení.
Za správné bych považoval, kdyby to na místě viděl odborník (projektant) a navrhnul řešení. V prvním kroku ještě ne detailní projekt, ale nějakou koncepci. A nejlépe více variant.

Vy pravděpodobně potřebujete v tomto okamžiku vyřešit nový okruh pro plynový kotel.
Předpokládejme, že máte velmi starý rozvaděč, kde je málo místa na nový jistič a byl by problém mechanicky to vyřešit.
1) minimalistický přístup - dvoumodulová rozváděčová skříňka s okruhovým chráničo-jističem nebo čtyřmodulová s jističem a chráničem. Umístit na zeď někde vedle stávajícího rozvaděče, od toho lištu do rozvaděče a k nové zásuvce. Bylo by to levné, rychlé, nepříliš vzhledné. Při nějaké rekonstrukci rozvodů by se to předělalo...
2) maximalistický přístup - Vše vytrhat, osadit nový okruhový rozvaděče, vše natahat nově podle aktuálně platných norem. Kvůli zřízení jednoho zásuvkového okruhu až příliš radikální.
3) nějaký kompromis - to je z jistého pohledu to, co vám někdo nabízí. Zřídit nový okruhový rozvaděč, s dostatečnou kapacitou, aby se v případě nějaké rekonstrukce nebo rozšíření elektroinstala ce nemusel měnit. Detaily jako provedení bodu rozdělení TN-C na TN-S, přizemnění, spojení s HOP se musí "doladit" podle místních podmínek. Stejně tak nějaká rezerva kabelu - proč ne, ale kam di dát, aby to nějak vypadalo? Spíše bych byl pro nějakou chráničku (trubku) mezi novým a starým rozvaděčem, pokud by se někdy měnil přívod a byl v trase původního, aby se to dalo protáhnout až do nového rozvaděče a starý zrušit (pokud již budou všechny okruhy přepojeny na nový) Ale to jsou detaily, které se těžko řeší bez podrobnější znalosti situace na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?