Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?  (Přečteno 16078 krát)
Michal Šporik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.05.2012, 12:36 »


Od kolika ovládacích míst(vypínačů/přepínačů) se vyplatí zvolit řešení s relé a tlačítky, když mám ovládat jedno světlo?

Jedná se konkrétně o chodbu se schodištěm v RD, a tuším že 5 ovládacích míst tam jistě je plánováno, možná nějaké přibude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.05.2012, 17:57 »

Pět tlačítek na jeden okruh? To už je trošku moc. Nejvíc bych viděl 6+7+7+6. Přechoďáky na spínačích dokážou svoje. Už bych asi volil tlačítka. O tolik dražší to nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 26.05.2012, 21:00 »

Jako rozumne maximum vidim 6+7+6. Cokoli vetsiho pres rele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.05.2012, 22:16 »

Tuto situaci pokud to zle jde vyřešit pomocí pohyblivého čidla. Můžete před něj nainstalovat vypínač pro případné trvalé vypnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.05.2012, 23:52 »

Ako výhodu impulzného relé vidím spínanie v nule, niektorí výrobcovia to ponúkajú. Na dlhej chodbe s množstvom svietidiel a častým zapínaním môže šetrnejšie zapínanie prispieť k dlhšiemu životu žiaroviek a "žiaroviek".

V garáži tak spínam 7 trubicových žiariviek malým relé pod jediným vypínačom. Ale musím dodať, že som ho dostal zadarmo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petrrr
« Odpověď #5 kdy: 27.05.2012, 11:42 »

No s tlačítky nemám moc dobré zkušenosti:(.Párkrát už jsem viděl,že tlačítko zůstalo zaseklé a div neshořela cívka relé:(Od té doby doporučuji spíše vypínače řaz. např.67776
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.05.2012, 11:48 »

Přechoďáky na spínačích dokážou svoje.

Souhlas, pokud ale nepoužiji spínače se šroubk. svorkami, bezšroubové kontakty potřebují k zajištění řádné vodivosti "prorazit".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.05.2012, 12:28 »

No s tlačítky nemám moc dobré zkušenosti:(.Párkrát už jsem viděl,že tlačítko zůstalo zaseklé a div neshořela cívka relé:(Od té doby doporučuji spíše vypínače řaz. např.67776

Teď jsem mrknul do katalogu jednoho českého výrobce impulzních relé:
Citace
Max. doba buzení: neomezená

Nevidím důvod, proč by relé mělo shořet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
petrrr
« Odpověď #8 kdy: 27.05.2012, 13:03 »

Ja pouze píši to co jsem viděl.Tlačítko zaseklé a relé smrdělo a bylo horké,nevím co by to udělalo,kdyby to tam bylo ještě déle?Sice fungovalo avšak  po této události nepříjemně bzučelo,takže se muselo vyměnit.Každéh o věc,jak si to vé svém bytě či domu vymyslí,ale já bych si po této události určitě relé nedal!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.05.2012, 20:10 »

Pri kombinacii 6-7-6 som sa stretol s tym, ze jedna kombinacia nesvietila. Neviem preco. S tym rele to moc nie je do domu či bytu. Avšak ak je dom vacsi tak sa to moze oplatit,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.05.2012, 20:17 »

Pri kombinacii 6-7-6 som sa stretol s tym, ze jedna kombinacia nesvietila....
A to já vím, protože to mám doma :-) Dělá to špatný kontakt v jednom vypínači, ale jen  někdy. Tváří se, jakože překlapne (ozve se cvaknutí) ale kontakt se nepřepne. Při dalším překlepnutí tam a zpět už je to OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 27.05.2012, 21:39 »

S tym rele to moc nie je do domu či bytu. Avšak ak je dom vacsi tak sa to moze oplatit,

Prave do domu nebo bytu je idealni impulzni rele s casovanim. Stiskem zapnete, dalsim stiskem vypnete a pokud se zapomene, tak to za X minut zhasne samo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Šporik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 27.05.2012, 21:50 »

 za odpovědi.
 Super!
kolik takové relé stojí?
a doporučili byste přesný typ?
ještě jednou dííííky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 27.05.2012, 21:57 »

a doporučili byste přesný typ?

Prave do domu nebo bytu je idealni impulzni rele s casovanim. Stiskem zapnete, dalsim stiskem vypnete a pokud se zapomene, tak to za X minut zhasne samo...

Pokud vím tak to umí jen relé CRM-61 od ELKO EP. Ostatní výrobci (SCHRACK, MOELLER) mají buď jedno nebo druhé na jednom přístroji. tzn nastavíte buď impulsní, nebo časové. Což mě trošku vadí, neboť z relátak od ELKO EP nejsem úplně odvázanej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 27.05.2012, 23:20 »

Což mě trošku vadí, neboť z relátak od ELKO EP nejsem úplně odvázanej.

Ja taky ne. Ale pro domaci instalace s poctem sepnuti 2x denne jsou jiste levnejsi a ekonomicky vyhodnejsi alternativou nez ABB...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 27.05.2012, 23:44 »

Pokud vím tak to umí jen relé CRM-61 od ELKO EP. Ostatní výrobci (SCHRACK, MOELLER) mají buď jedno nebo druhé na jednom přístroji. tzn nastavíte buď impulsní, nebo časové. Což mě trošku vadí, neboť z relátak od ELKO EP nejsem úplně odvázanej.

Tiež Eltako, typ ESR12NP na DIN lištu a ESR61NP do krabice pod tlačítko.

Mam ich v kúpeľni namontované na zapínanie el. radiátora. Nie som však spokojný s nastavením času miniatúrnym trimrom, je to skoro hodinárska práca.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #16 kdy: 28.05.2012, 10:21 »

Od kolika ovládacích míst(vypínačů/přepínačů) se vyplatí zvolit řešení s relé a tlačítky, když mám ovládat jedno světlo?

Podobná diskusia tu bola cca pred dvomi mesiacmi, záver bol takmer jednoznačný a pre mnohých prekvapivý: ovládanie impulzným relé sa neoplatí prakticky nikdy. Káble treba ťahať tak či tak, pri riešení s relé ich je možno treba dokonca viac metrov, relé pridáva do systému ďalší komponent, ktorý sa môže pokaziť, a ak sa použijú kvalitné inštalačné prístroje, tak ani prechodový odpor spojov či problém nespínania kontaktov nenastáva. Navyše "klasické" radenie 67...76 spĺňa pravidlo najmenšieho prekvapenia a v prípade problémov na nájdenie závady a jej odstránenie elektrikárovi stačí skrutkovač a vadaska.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.