Autor Téma: Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?  (Přečteno 37287 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 07.05.2012, 08:09 »

Ještě bys mohl chtít, aby do toho chrániče někdo vrazil pár korun navíc... zle

TT v garáži - ona je to zajímavá myšlenka, ale musí na to být vytvořené podmínky - tedy asi vhodně udělaný zemnič již při stavbě.
Téměř nutnost, díky kutilům je mnoho z/ž společného rozvodu garáží přerušeno, než se spoléhat na souseda, provrtám podlahu pod rozvaděčkem, natluču nerez tyč atd, a je hotovo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Burda
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 07.05.2012, 08:38 »

Nejak stale nechapem jednu vec... tie reci typu "ja si len nakupim material, ale zapojit to pride elektrikar".....
    Něco přes rok jsem RT jako zaměstnanec a mám takovou zkušenost:
U nás na vsi to chodí tak že každý chce ušetřit a co může si snaží udělat svépomocí. Obrátí se ma mě s žádostí o radu a pak si podle mých instrukcí nakoupí materiál a vlastníma rukama udělá hrubé práce. Já s jeho asistencí pak vše zapojím, vyzkouším, proměřím a on se stane uživatelem bezpečné elektroinstala ce včetně takových „maličkostí“ jako je například pospojení v koupelně nebo firmou postavený rozvaděč s osvědčením o kusové zkoušce.

Naproti tomu nedávno mi při revizi elektrikář s vlastním ŽL nedokázal vysvětlit proč v novostavně nezapojil 3f zásuvky na dvoře přes RCD.
Za to mi vysvětlil že „když tu revizi nedám já, tak jí dá někdo jinej“.

No ale jestli před tím ty zásuvky přepojil už nevím.... Nerozhodný Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 07.05.2012, 09:10 »

@Jaroslav Burda
Měl bych na vás dotaz ohledně projektové dokumentace a její zmínce v RZ o písemných podkladech.
Zřejmě nebude a povinností RT asi bude nezačínat s touto revizí, než mu bude předložena, navíc zřejmě půjde o revizi výchozí, ale i u pravidelné je to doklad potřebný pro provedení revize. (vnější vlivy jako bonus)
Já vás nekárám ani si nehraji na chytráka, jen mě zajímá jak k tomu RT přistupují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Burda
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 07.05.2012, 15:27 »

@Robert Jedek
Pokud něco dělám sám, například rekonstrukce bytu v rámci sousedské výpomoci, o jaké jsem se zmiňoval, nakreslím si skutečné provedení, jednoduché schéma okruhů (sv.,  zás. atd.) jednotlivých místností, osazení rozvaděče, podle kterého mi jej pak vyrobí. Tyto přiložím k RZ, nebo předám RT který revizi dělá.  Také jsem si zvykl celý průběch prací fotit. Má to mimo jiné výhodu že když např za rok chcete přišroubovat radiátor lze najít kde vedou kabely.
Pro určení vnějších vlivů buď někdy bývá k dispozici původní dokumentace z níž lze vycházet, ale většinou si v RZ musím pomoci vyjádřením že protokol urč. VV není k dispozici a pouze a jenom pro účely této RZ byly VV považovány za normální s odvoláním na ČSN 33 2000-5-51 ED.3  NA 512.2.5  - Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu této normy považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol.
Samozřejmě pokud tomu dané prostředí odpovídá.

Vím že to není zcela košer, ale řada elektrikářů nedělá ani to. Za hlavní považuji provedení vlastní instalace, jak z hlediska řemeslné kvality tak souladu s ČSN.

Považuji to za menší zlo, než např. když u velkých akcí, kdy je elektroinstala ce zdokumentovaná stohem papíru, se pracně dožaduji např. dokumentace od instalovaného zařízení abych zjistil jaké je výrobcem doporučené předjištění.  A pokud projevím nedostatečnou „flexibilitu“,  mohu být upozorněn na svou nahraditelnost . Jak jsem již poznamenal, „když nám tu revizi nedáte vy, tak dá někdo jiný“.
Naštěstí je ale mojí hlavní náplní na HPP, provádět kusové zkoušky rozvaděčů a měření a zkoušky při výstupní kontrole vyrobených zařízení.

Ale jak to chodí všeobecně v praxi asi znáte. Prostě svět není a asi nikdy nebude dokonalý.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 07.05.2012, 15:56 »

Ten protokol VV seženu kde?,  někde na nějakém úřadě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
wilix
« Odpověď #23 kdy: 07.05.2012, 17:12 »

Citace
U nás na vsi to chodí tak že každý chce ušetřit a co může si snaží udělat svépomocí. Obrátí se ma mě s žádostí o radu.....
Pokud oboru rozumíte má onen samo-strůjce štěstí, není to tak dávno co jsem byl požádán o "zapojení rozvaděče",  při jedné takové rekonstrukci samo-domo. Po zhlédnutí stavu provedené práce a jedním telefonem s oním "poradcem" na téma pospojování v koupelně ( dozvěděl jsem se že on nevěděl o instalaci  plynového  kotle a proto pospojování neprováděl....,  HOP – sprosté slovo a td.. ) jsem s omluvou odmítl.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 07.05.2012, 17:33 »

@Jaroslav Burda
Jak jste sám řekl košér to asi nebude.
Instalaci jak říkáte jste provedl sám, jestli máte od TIČR oprávnění proč ne.
Ale v tom případě jste osoba znalá s vyšší kvalifikací a jako taková musíte být schopen rozlišit mezi opravou a rekonstrukcí. Rekonstrukce poté musí být provedena na základě projektu, který není vaším schémátkem, ale musí ho vypracovat osoba, která má k tomu oprávnění (ČKAIT).
Co se VV týče, tak pokud v objektu nedošlo ke změně užívání jednotlivých prostorů, zřejmě by to odvolání na dřívější vlivy mohlo mít určitou váhu, ale i tu mám trochu pochybnosti kvůli změně norem, podle kterých se při určování postupuje a přeci jenom je to rekonstrukce při které se musí postupovat v souladu s normami platnými v době rekonstrukce.
A důvod proč to tak rozvádím, je ten, že do té doby než se něco stane, je každému vcelku jedno co a jak děláte, ale karta se může obrátit až dojde k nějaké újmě na zdraví, životě nebo majetku.
Pak to dostanou do rukou právníci, jejichž úkolem bude najít viníka a vaše čisté svědomí, že jste pro to udělal maximum je moc zajímat nebude.
A pak budete vhodný kandidát, který napsal černě na bílém onu větu o bezpečnosti, která nebyla závěrem po provedení předepsaného postupu při provádění revize, mezi který patří posouzení skutečného stavu s projektovou dokumentací.
O tom, že se vždycky najde někdo kdo to udělá za vás nepochybuji, ale také na sebe přebírá veškerou zodpovědnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 07.05.2012, 18:13 »

Otázka pro pana Milana Hudce

Proč doporučujete TT ?  V čem jsou výhody ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 07.05.2012, 19:07 »

Otázka pro pana Milana Hudce

Proč doporučujete TT ?  V čem jsou výhody ?

S řadovkou garáží jsem se setkal pouze několikrát, ale vždy byl rozvod mezi gar. proveden CYKY 3x4, přičemž ochranný vodič byl přerušen coby nadbytečný místním kutilem.

Výhoda spočívá tudiž ve spolehlivém ochranném opatření pro vlastní garáž bez ohledu na kutilství ostatních majitelů řadovky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #27 kdy: 07.05.2012, 21:31 »

S řadovkou garáží jsem se setkal pouze několikrát, ale vždy byl rozvod mezi gar. proveden CYKY 3x4, přičemž ochranný vodič byl přerušen coby nadbytečný místním kutilem.

Výhoda spočívá tudiž ve spolehlivém ochranném opatření pro vlastní garáž bez ohledu na kutilství ostatních majitelů řadovky.

Milane, už jsi to někdy dělal?
Mám takoví dojem, že máš dost zkreslené představi o síti „TT“,  a řadových garáží.
 ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 07.05.2012, 23:29 »

Milane, už jsi to někdy dělal?
Mám takoví dojem, že máš dost zkreslené představi o síti „TT“,  a řadových garáží.
 ?
Osobne garaz nepovazujem (hlavne garaz pri RD) za tak nestandardnu situaciu,aby som tam navrhoval pomerne nestandardnu siet TT...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #29 kdy: 08.05.2012, 06:26 »

Když jsme u těch V.V.
Na RD není co pokazit....tam je to jednoznačné... .
Ale o hodně větší problém je třeba u nemocnic...tam jsou někdy napsány takové zmatky,že je to až zarážející !!.........jen aby se ušetřilo a nestálo to tolik ! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 08.05.2012, 07:04 »

Milane, už jsi to někdy dělal?
Mám takoví dojem, že máš dost zkreslené představi o síti „TT“,  a řadových garáží.
 ?
Dělal jsem to u dvakrát u kamarádů, přívod 3x4 byl multiplován přes jednotlivé garáže, v každé garáži 10Ajistič zásuvka a 6Ajistič světla, přerušený PE, máš tedy možnost otevřít všechny garáže a hledat, kdo to kde spatlal, či se vykašlat na sousedy a udělat si místní TT.
TT poměrně dost využívám a dle mého názoru je škoda, že upadá pomalu v zapomění, má svoje výhody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 08.05.2012, 07:09 »

Asi by se mi jako elektrikáři vůbec nelíbilo,  kdyby mi materiál kupoval laik a navíc(promiňte)
cizenec. V rodné vlasti mohou být jiné normy. (nebo žádné)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #32 kdy: 08.05.2012, 12:04 »

A já zase nechápu, jak je možné, že na jednoduchý dotaz, zde máme 3 stránky odpovědí. 

A pokud jde o síť TN, nebo TT, jsem také raději pro TN. ALe už po xxxté. Záleží na místních podmínkách a provedení. TO by měl vždy posoudit odborník na místě. A to že je momentálně mimo, není důvodem bez potřebných znalostí, nebo projektu, pokračovat bez něj. Tak se holt musí pár dní počkat.
Jo, je to jako vždy. Nikdy není dost času to udělat pořádně, ale vždycky je dost času to předělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #33 kdy: 08.05.2012, 12:35 »

Nikdy není dost času to udělat pořádně, ale vždycky je dost času to předělat.
Palec vzhůru  To si zapíši!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?