Autor Téma: Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?  (Přečteno 20836 krát)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 07.05.2012, 10:56 »

Zaviedli mi pevnú telefónnu linku s ADSL Internetom Do domu je privedená zakopaným štvoržilovým káblom, z toho je 1 pár nevyužitý. Kábel je bez tienenia. Na mieste vstupu do domu je k dispozícii "zem" z HOP. Dom má bleskozvod a prepäťové ochrany pre nn. Nemám však jasno v tom, ako ďalej s tou linkou. Projekt sa týmto vôbec nezaoberal.

Keby to bol prívod nn, tak by som osadil stupeň 1 (zvodič) + 2 (varistor),  ale pri telefónnej linke neviem, či vôbec hrozí zavedenie bleskového prúdu po tenkých drôtikoch z miesta úderu až do domu. Neroztavia sa ako vlákno poistky?

Ak by naozaj bolo problémom iba prepätie, v koncovej zásuvke nejaká jednoduchá ochrana proti prepätiu už je zabudovaná. Nechcem šetriť na nesprávnom mieste, ale na druhej strane ak je jediným rizikom zničenie lacného ADSL modemu, nevidím racionálny dôvod investovať do prepäťovej ochrany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.05.2012, 11:39 »

Definovat si to jako jednu "zónu LPZ" a na vstupu do zóny chránit vše proti jednomu ochrannému zemnímu potenciálu.
Na přívodu telefonní linky nebudete mít "žádné šílené kiloAmpéry",  ale špička je tam dost velká, aby něco zničila

Za pár dní to budou 2 roky, co jsem vysvětloval majiteli PC "proč nejde"...

PC + monitor + tiskárna + ADSL modem zapojeno do "prodlužky se psem",  "pes" s dvoupólovým vypínačem, vypnuto a po bouřce, kdy nebyl prokázán zásah do objektu, do hromosvodu,... kromě vadného modemu i vadná základní deska v PC.
Ten rozdíl potenciálů mezi PE (GND v PC) a linkou tam nadělal "škodu" i když "pracovní vodiče" byly vypnuté.
Pokud budete mít notebook, který bude s modemem komunikovat pouze přes WiFi, můžete přemýšlet o tom, jestli to risknout a nechat modem bez ochrany...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.05.2012, 12:29 »

Na přívodu telefonní linky nebudete mít "žádné šílené kiloAmpéry",  ale špička je tam dost velká, aby něco zničila

Bola by táto súčiastka (DL-TLF) primeraná pre tento prípad?


* DL-TLF.pdf (399.65 KB - staženo 575 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.05.2012, 18:00 »

Tak to se optejte jejího výrobce.
Doporučil bych novinku DEHNbox, na rozdíl od té hračky je na bleskový proud a dokáže se , ,chytnout,,  provozního napětí.
Nebo klasický Blitzductor XT BD 180 920 247 v patici 920 300

* 922200.pdf (301.66 KB - staženo 1261 krát.)
* DEHN+SÖHNE-KK2011CZ_strana030.pdf (342.73 KB - staženo 1546 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
SMILEK
« Odpověď #4 kdy: 07.05.2012, 19:40 »

Ak by naozaj bolo problémom iba prepätie, v koncovej zásuvke nejaká jednoduchá ochrana proti prepätiu už je zabudovaná. Nechcem šetriť na nesprávnom mieste, ale na druhej strane ak je jediným rizikom zničenie lacného ADSL modemu, nevidím racionálny dôvod investovať do prepäťovej ochrany.

Nepodceňoval bych to. I vzdálený zásah do vedení dokáže vyvolat jiskru, kterou nemusí zastavit ani patrony na krone pásku, natož jednoduchá ochrana. Mnozí si již v praxi vyzkoušeli, že ADSL modemem to může, ale nemusí skončit. Rozhodnutí je ovšem na vás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 07.05.2012, 22:33 »

Tak na telefonní lince jsem svodič taktéž neměl. Pak mě jednoho krásného dne přestal jít internet, a byl problém. Po konzultacích s technikem, a výměně modemu, (mimochodem modem odešel z důvodu přepětí na telefonní lince),  tak jsem si pořídil UPS s integrovanou ochranou proti přepětí jak na straně telefonní linky, tak na straně „nn“. Od té doby je klid. Uvidím jak dlouho.  Úsměv

Vlastně jsem tím zabil dvě mouchy jednou ranou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
kubík ludvík
« Odpověď #6 kdy: 07.05.2012, 23:01 »

Celé se mi to nezdá, víte určitě, že zemní přívod nemá stínění. V telekomunikací ch pracuji 30 let a zemní přívod bez stínění jsem za posledních 15 let fakt neviděl.  Troufám si tvrdit, že v účastnické zásuvce žádná přepěťová ochrana není, běžně se tam dává dioda a odpor, ale má to zcela jiný důvod. Otázka je, jak máte ve skutečnosti přívod provedený. Zkuste poslat nějaké foto.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MilanT
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.05.2012, 00:02 »

Na mieste vstupu do domu je k dispozícii "zem" z HOP   Prvotní nutností je každou žílu vstupujícího kabelu do objektu osadit bleskojistkou proti právě té zemi z HOP. No a u ADSL modemu použít již klasickou komerční ochranu. Dehn je vynikající, avšak v některých aplikacích je prostě drahý a dá se najít stejně kvalitní a podstatně levnější řečení. Každopádně textové řešení daného problému na diskuzních fóru je zbytečné, bez praktické prohlídky na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.05.2012, 10:10 »

Celé se mi to nezdá, víte určitě, že zemní přívod nemá stínění. V telekomunikací ch pracuji 30 let a zemní přívod bez stínění jsem za posledních 15 let fakt neviděl.  Troufám si tvrdit, že v účastnické zásuvce žádná přepěťová ochrana není, běžně se tam dává dioda a odpor, ale má to zcela jiný důvod. Otázka je, jak máte ve skutečnosti přívod provedený. Zkuste poslat nějaké foto.

Kábel je TCEPKSwFLE 1x4x0,6. Keď som písal otázku, rozrezal som koniec kábla, ale tienenie som nevidel, len bielu plastovú fóliu. Máte však pravdu, podľa katalógu je v tej plastovej fólii aj 150 µm hliníka. Drôtik tienenia však nevdím ani na kábli, ani v katalógu.

Funckiu diódy a odporu poznám. Zásuvka je od firmy Glistel Stropkov typ 1DGA606 a má aj "nadprúdovú ochranu",  podľa schémy 2x PTC. Nie je to len iný názov pre prepäťou ochranu?

Prívod mi telekom spravil minulý týždeň. Vykopali asi 30cm hlbokú ryhu od plastového stĺpika k plotu (asi 9m) a ďalej som mal pripravenú chráničku do garáže. Položili kábel, zasypali a odišli. V garáži som si potom pripojil ich dva vodiče na vlastný kábel do modemu, zatiaľ len provizórne cez čokoládky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 08.05.2012, 13:36 »

Zásuvka je od firmy Glistel Stropkov typ 1DGA606 a má aj "nadprúdovú ochranu",  podľa schémy 2x PTC. Nie je to len iný názov pre prepäťou ochranu?
To tedy opravdu není. Přepětí a nadproud jsou dvě velmi odlišné věci.
PTC bude součástka s kladným teplotním koeficientem odporu (positive temperature coefficient) a slouží tam k omezení nadměrného proudu, v podstatě jako vratná proudová pojistka.
Takovýto způsob ochrany proti velkým přepětím je zcela neúčinný, proud si cestu najde vždycky, a jako ochrana se používá součástka, která při překročení určitého napětí odvede proud mimo chráněný obvod.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.05.2012, 18:41 »

Z odpovedí, ktoré som dostal priamo k téme si neviem spraviť záver o rozsahu potrebných technických opatrení. Potrebujem zvodič bleskových prúdov? Pozeral som medzičasom ceny. Ak teda stupeň 1, potom kúpim DEHN.

Alebo nemám čakať "šialené kiloampéry" a môžem vyberať v nižšej kategórii?

PTC bude součástka s kladným teplotním koeficientem odporu (positive temperature coefficient) a slouží tam k omezení nadměrného proudu, v podstatě jako vratná proudová pojistka.
Ďakujem za opravu. Poplietol som termistor a varistor  Smutek. Na skúšku z predmetu "Elektronické súčiastky" si dobre pamätám aj po rokoch. Dostal som nezaslúženú jednotku, lebo skúšajúci práve dostal správu o úspešnej maturite svojej dcéry a od radosti zabudol, ako sa volám a čo robím v jeho kancelárii Smích


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 08.05.2012, 19:29 »


Alebo nemám čakať "šialené kiloampéry" a môžem vyberať v nižšej kategórii?


Maximální bleskový proud, se kterým se v této kategorii svodičů počítá je 2,5 kA 10/350µs na jednu žílu. Rozdělení bleskového proudu je závislé na velmi mnoha okolnostech. Jaký je odpor zemniče v místě vstupu a také jaký je v dalším místě, od kterého tento vodič přichází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.05.2012, 20:11 »

Velice mne zaujal DEHNbox, mám otázku, zda je dodáván také v "civilnějším" provedení, za krabičku z katalogu bych byl u fajnšmekrů popotahán v lepším případě za ucho.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #13 kdy: 08.05.2012, 21:17 »

V té krabičce je rozešitý BLITZDUCTOR XTU. Takže pokud chceš instalaci tak jak jsi zvyklý použiješ normální patici s modulem XTU.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.05.2012, 10:34 »

Není nad to, když se zástupce fy. vyzná v nabízeném sortimentu, Honzo dík.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kubík ludvík
« Odpověď #15 kdy: 10.05.2012, 00:59 »

Vidím, že diskuze tady trochu usnula a v podstatě jsem to čekal – málo informací. Abych vám mohl dát uspokojivou odpověď na Vaší otázku: svodič bleskových proudů ano či ne ?,  musel bych nutně vědět: Jak je provedeno ukončení zemních kabelů v plastovém rozvaděči telekomu, hlavně zemnění stínících plášťů kabelů, jsou-li  instalovány bleskojistky a potom vlastní uzemnění rozvaděče, jaké hodnoty byly naměřeny, ( je to síťový nebo  účastnický rozvaděč),  kde je předchozí uzemnění, měřící protokol by nebyl marný, atd. atd.) A dále v domě pro vnitřní rozvod jste použil kabely SYKFY, FTP nebo UTP, nebo nějaké jiný ? atd. atd.
Takže moje rada : spojte se s technikem telekomu a ten by vám  jako jediný  a znalý místních podmínek ,  měl dát jasnou  odpověď na Váši otázku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 10.05.2012, 10:20 »

Vidím, že diskuze tady trochu usnula a v podstatě jsem to čekal – málo informací. Abych vám mohl dát uspokojivou odpověď na Vaší otázku: svodič bleskových proudů ano či ne ?,  musel bych nutně vědět: Jak je provedeno ukončení zemních kabelů v plastovém rozvaděči telekomu, hlavně zemnění stínících plášťů kabelů, jsou-li  instalovány bleskojistky a potom vlastní uzemnění rozvaděče, jaké hodnoty byly naměřeny, ( je to síťový nebo  účastnický rozvaděč),  kde je předchozí uzemnění, měřící protokol by nebyl marný, atd. atd.) A dále v domě pro vnitřní rozvod jste použil kabely SYKFY, FTP nebo UTP, nebo nějaké jiný ? atd. atd.
Takže moje rada : spojte se s technikem telekomu a ten by vám  jako jediný  a znalý místních podmínek ,  měl dát jasnou  odpověď na váši otázku.

Prosím o pochopenie, že telekom radšej kontaktovať nebudem. Chcem, aby sa na to zabudlo, lebo prekládka prebiehala neštandardným spôsobom, pretože normálny postup neviedol k cieľu. Detaily si radšej nechám pre seba, ale výsledok je taký, že presne neviem, koho všetkého som si znepriatelil.

Doma mám FTP. FTP si môžem zobrať z firmy a potom vrátiť zvyšok a zaplatím v nákupnej cene, čo som spotreboval. SYKFY musím kúpiť v obchode. Poznáte to....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.06.2012, 19:42 »

Doporučil bych novinku DEHNbox, na rozdíl od té hračky je na bleskový proud a dokáže se , ,chytnout,,  provozního napětí.

DEHNbox dnes dorazil na môj stôl.

Ostala mi posledná otázka - neviem, čo s tienením vstupného kábla. Podľa pravidiel by sa malo pripojiť na ochranné pospájanie. CY10 z EPS je privedený, len prakticky to vykonať neviem. To tienenie je len tenký film v plastovom obale pod plášťom (písal som to už 8.5.) a vlastne ho ani nevidím. Na jednej strane 10mm2 medi a na druhej 150µm hliníka Nerozhodný

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.