kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.05.2012, 05:25 »

V tabulkách  není o podlahovém topení ani zmíňka. Máte někdo zkušenost?
(rozsah revize,nutnost spínacích hodin)
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.05.2012, 07:56 »

Předpokládám, že myslíte "odporové topné kabely" v podlaze.
Tam bych neviděl problém.
- posoudit velikost objektu, tepelné ztráty a podle toho navrhnout výkon do jednotlivých prostorů.
- podle celkového výkonu zjistit u dodavatele energie, zda nebude problém s potřebným navýšením odběru (najdou se místa, kde je to dost "na hraně" a třeba se musí počkat do nějaké rekonstrukce, posílení sítě...)
- pokud je to možné ze strany dodavatele energie, klasický postup - projekt + montáž + revize, vše v souladu s připojovacími podmínkami (blokování pomocí přijímače HDO, "spínací hodiny" by asi dodavatel neschválil),  podat žádost o "tarif na elektrické vytápění"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.05.2012, 18:37 »

Pokud používáte k tomu podlahovému vytápění topné rohože, nebo obdobný systém, pak ANO máte nárok na D45d, když splníte podmínku že instalovaný příkon topných rohoží bude 40% a více z celkového příkonu (U EONu). Předpokládám že u ČEZu a PRE to bude obdobné.
Pokud použijete teplovodní vytápění s ohřevem elektrickým kotlem, platí totéž. Kotel by měl být těch 40% a více s celkového příkonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.05.2012, 08:38 »

Ano jsou to odporové kabely a navíc el.boiler. Odběr daleko převyšuje 40%.
Zajímalo by mě v jakém rozsahu provést revizi. Stačí jen po rozvaděč v RD?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.05.2012, 09:08 »

Pro přiznání sazby musíte mít provedenou revizi i na Elektroměrový rozvaděč, kde bude zmínka o jističi pro HDO, ovládacím kabelu do domovního rozvaděče. A dále pak v domovním rozvaděči provedené blokování, a ony topné rohože. Měl by tam být uvedeno celkový příkon rohoží.
 Co se týče bojleru, tak ten by měl být blokován na 8hod, tzn. druhý ovládací vodič od HDO v ER do domovního rozvaděče. A v domovním rozvaděči druhé relé  (stykač),  pro spínání bojleru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 08.05.2012, 11:41 »

V tabulkách  není o podlahovém topení ani zmíňka.
 
 


Můžete upřesnit jaké tabulky myslíte?
Jedná se vám o to, zda se jedná o topení akumulační nebo přímotopné?
Je v tom totiž rozdíl. Na akumulační se poskytuje sazba D25d co že režim 8 hodin a na přímotopné sazba D45d s režimem 20 hodin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.05.2012, 05:38 »

Omlouvám se. Není to doslova tabulka. Už nevím v kterém článku jsem to četl na webu.
Byla tam tabulka se všemi tarify a cena kterou zákazník ušetří. Zmátlo mě, že i v připojovacích tabulkách  čezu není zmíňka o elektrickém podlahovém vytápění. Asi to spadá pod přímotopy.
Ještě malý dotaz.
Pokud budu chtít D45d nad 10kW pro dvoje blokování, musím použít 2x CY modrý
pro dva stykače - musím tahat 2 kabely?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.05.2012, 06:25 »

 To bych považoval za zbytečnost...
Jeden ovládací vodič z ER do domovníhon rozvaděče. A v domovním Rozvaděči bych signálem HDO spíanal pouze malý relátko se dvěma (čtyřma) kontaktama. A tím to bych si mohl spínat už cokoliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 09.05.2012, 06:59 »

To bych považoval za zbytečnost...
Jeden ovládací vodič z ER do domovníhon rozvaděče. A v domovním Rozvaděči bych signálem HDO spíanal pouze malý relátko se dvěma (čtyřma) kontaktama. A tím to bych si mohl spínat už cokoliv.

Nechápu. Jak chcete jedním vodičem ovládat dva povelové signály?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 09.05.2012, 07:33 »

TO kolejník: vy jste z oboru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.05.2012, 09:28 »

To: Pavel Horský
8 let výherní automaty, 10let EZS,EPS,CCTV a jiné.
Z nn toho moc nevidím.


Totiž, na ten dvoutarif se rozhodlo až později. Mám u sloupu ER stočený, volný UTP
4x2x0,5mm. Je v trubce do hl.rozvaděče.
Povolil by čez na ovládání relátek tento kabel-(spárovaný) 12V?
Nebo rozrýt 8m zahrady?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 09.05.2012, 09:53 »



Totiž, na ten dvoutarif se rozhodlo až později. Mám u sloupu ER stočený, volný UTP
4x2x0,5mm. Je v trubce do hl.rozvaděče.
Povolil by čez na ovládání relátek tento kabel-(spárovaný) 12V?
Nebo rozrýt 8m zahrady?

Rozrýt.
Připojovací podmínky hovoří jasně: "ovládací vodiče tarifu, stykače a spínacího prvku musí mít průřez 1 až 1,5mm2 CU"
UTP jistě NE!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 09.05.2012, 20:27 »

Rozrýt.
Připojovací podmínky hovoří jasně: "ovládací vodiče tarifu, stykače a spínacího prvku musí mít průřez 1 až 1,5mm2 CU"
UTP jistě NE!
Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrovéh o sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 09.05.2012, 21:54 »

Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrovéh o sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?

Mám osobní zkušenost, že použití bezdrátu k tomuto účelu u ČEZu prošlo.
Že se to v praxi ukázalo jako poměrně nespolehlivé (párkrát nesepnuto v NT a naopak párkrát zůstal systém zapnutý i když už naběhl VT) je věc jiná. To bylo asi v konkrétním případě zapříčiněno vzdáleností a i tím, že signál musel jít skrz několik objektů.
Asi po 2 letech si majitel objektu spočítal, že se mu vyplatí "kopnout" a dnes je v zemi stejně ovládací kabel....  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 10.05.2012, 07:11 »

Nebo rozrýt 8m zahrady?

Jen 8m v zahradě? Vůbec bych o jiné variantě neuvažoval!!  Mnohem více času a sil, jste ztratil diskutováním a hledáním jiného řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 10.05.2012, 07:19 »

Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrovéh o sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?

Pokud bude ono zařízení umístěné na druhé straně elektroměrovéh o rozvaděče ovládáno vodičem, který splňuje připojovací podmínky, není co řešit.
Ovšem dávám jasně za pravdu Honzovi Fraňkovi. 8m v zahradě není žádný problém. Běžně jsme prováděli oddrnování a položení drnů zpět, že nebylo na pažitu nic znát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.