Janček
« kdy: 05.05.2012, 18:16 »

Vyměňuju si el. instalaci v řadové garáži u bytovky. Momentálně není připojená k el. je odendaný elektroměr. Vysekal jsem staré hliněné dvojlinky a místo nich přisádroval 3x2,5 z mědi co my vybylo z bytu.
Tak jak mi to poradil můj elektrikář co mi dělal i byt, ale momentálně je nedostupný v zahraničí a tak se zkouším ptám zde.
V pondělí půjdu kupovat krom drobností i jističe, jeden 6A světelný a jeden 16A zásuvkový a nejsem si jistý zda jsem neměl koupit i prodový chránič. Vím že v bytě to byl nejdražší kus v hodinách.

Původní otázka: Musí být garáž přes chránič?
Češtinu neopravuji, ať si stovky a tisíce čtenářů příjdou na své.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 05.05.2012, 20:30 »

Musí?
Podle normy by měl být na každé zásuvce kromě jistých vyjímek.
A protože bych předpokládal, že se ze zásuvky v garáži může občas napájet např. sekačka pro úpravu trávníku kolem garáže, nabíječka, případně jiné zařízení umístěné "venku před garáží",  nedoporučuji na tomto šetřit, tam chránič rozhodně patří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 06.05.2012, 06:52 »

PS:Chráničů není nikdy dost !! Škleb Mrknutí



Znám jednoho rádo-by experta, předělával garáž, auto v garáži za 2,5 melounu a FI jedno centrální,
no to bylo přesvědčování a keců !! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.05.2012, 09:50 »

Co se týče chrániče do garáže tak je to snad nejlepší možná věc. V garáži je spousta ručního elektrického nářadí jako flexa, vrtačka apod, občas je to někde mrsknuté mezi šroubovákem a jiným nářadím. Tím se TŘEBA může i mechanicky poškodit izolace a při absenci chrániče může způsobit úraz. A toto není jediný důvod proč chránič do garáže přeci jen dát. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.05.2012, 10:15 »

Rozhodne chranic ano, ale nie centralny. Svetelny obvod urcite mimo (podla miestnych podmienok na samostatny chranic alebo mimo chranica) .

Sam sa vsak do nicoho nepustajte, nie je to take trivialne ako to vyzera.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.05.2012, 12:52 »

Sam sa vsak do nicoho nepustajte, nie je to take trivialne ako to vyzera.

Přesně tak! Chránič se totiž nezapojuje tak jednoduše jako jiný podobný modul, např. jistič. A z tohoto důvodu by vám měl chránič zapojit pouze odborník, neboť i maličká chybička postačí k tomu aby chránič vybavil i zcela bez poruchy a v horším případě by nevybavil vůbec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Janček
« Odpověď #6 kdy: 06.05.2012, 13:06 »

Děkuju za odpovedi.
 Sám si dělám jenom hrubé práce, jen jsem neměl jistotu co nakupovat.
Zapojování bude dělat odborník aš se vrátí ze služební cesty.

A česky opravdu bezchyby neumím, jsem si tu vzal ženu a česky se naučil až kdy bydlím tady.
Tak mě prosím omluvíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.05.2012, 13:18 »

Nejak stale nechapem jednu vec... tie reci typu "ja si len nakupim material, ale zapojit to pride elektrikar".. za celu dobu mojej praxe sa mi to totiz stalo asi 2x a aj to len vtedy, ked som nechal zakaznikovi presny zoznam toho co kupit...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 06.05.2012, 13:32 »

Přesně tak! Chránič se totiž nezapojuje tak jednoduše jako jiný podobný modul, např. jistič. A z tohoto důvodu by vám měl chránič zapojit pouze odborník, neboť i maličká chybička postačí k tomu aby chránič vybavil i zcela bez poruchy a v horším případě by nevybavil vůbec.

Já jsem byl zavolán k jednomu nejmenovanému lékaři (primaři) a ten si zapojoval FI na chatě a všechno bylo OK....chránič zapojen tak jak má.....(jen nějaké zásuvky měl 1,5 CY..) tanecek
Holt HOBBY má každý jiné... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 06.05.2012, 13:42 »

Nic proti pánovi. Mnohokrát jsem revidoval instalaci po rekonstrukci bytu, kdy mi zákazník tvrdil, že to "dělal švára a on je elektrikář". Nakonec jsem zjistil, že švára je opravdu elektrikář na šachtě a svojí účast omezil na poradnu u piva. Podle toho to taky dopadlo.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ján Garaj
« Odpověď #10 kdy: 06.05.2012, 14:08 »

Pán Hudzík neodsudzujte nás samonakupovačo v.Aj keď akési oprávnenie na elektriku ešte vlastním, už ho používam iba na nákup aj to niekedy hlúpostí.Tak nás nechajte,nech si tie hlúposti potom potichu niekam uložíme,to by mi mohli dobre doma vynadať, keby to vedeli.Veď už mi aj ovládač od satelitu vnuk obsluhuje.Ale vážne.Po skúsenostiach s niektorými remeselníkmi, ktorí si aj tri cesty dokážu naučtovať na nákup čohosi neindetifikova teľného sa radšej poradím aj takto a kúpim niekedy aj hlúposť.Netýka sa to všetkých ale sú aj takí ako popisujem.Na jedného som čakal skoro tri týždne a potom celé ospravedlnenie bolo, no asi som zabudol na vás.Prišiel a dorobil čo mal rozrobené ba ani cestu už neučtoval,ale pokazil meno aj iným.Mal u mňa slúbenú celú elektriku na ďaľší RD ale už som našiel iného.Tak sa nečudujme.Ja by som si aj zásuvky mohol pozapájať,len by ma potom museli zrovnávať valcom alebo palicou,ťažko by som sa narovnal s mojimi zlomeninami
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.05.2012, 17:06 »

Pán Hudzík neodsudzujte nás samonakupovačo v.

Jsem zvědav co si laik koupí za PCH, jistě ne ze zvýšenou spolehlivostí, typu A atd.

Co se týká garáží jsem pro:
soustavu TT
proudový chránič se zvýšenou spolehl. pro celkové napájení
svítidla zásadně ve třídě II
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 06.05.2012, 17:53 »

Nic proti pánovi. Mnohokrát jsem revidoval instalaci po rekonstrukci bytu, kdy mi zákazník tvrdil, že to "dělal švára a on je elektrikář". Nakonec jsem zjistil, že švára je opravdu elektrikář na šachtě a svojí účast omezil na poradnu u piva. Podle toho to taky dopadlo.  zle
Prave vtedy si vravim, ze nemusim zobrat kazdy kseft za kazdu cenu..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Ján Garaj
« Odpověď #13 kdy: 06.05.2012, 18:30 »

Máte pravdu pán Hudec.Občas aj ja kúpim hlúposť, aj keď sa mi to nestáva často, ale zadarí sa. Poteším sa porekadlom. Aj hlúposť je dar boží. Čo by robili mudrci, keby nebolo hlupákov.Tak, že občas sa to stane. I mistr tesař se někdy utne. Ale provokoval som pána Hudzika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.05.2012, 18:35 »

Ale provokoval som pána Hudzika.
Jejda, to se omlouvám, že vám lezu do škádlení Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 06.05.2012, 18:38 »

Ja sa tak lahko nedam:)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 06.05.2012, 20:44 »

Jsem zvědav co si laik koupí za PCH, jistě ne ze zvýšenou spolehlivostí, typu A atd.
...
soustavu TT
...
Ještě bys mohl chtít, aby do toho chrániče někdo vrazil pár korun navíc... zle

TT v garáži - ona je to zajímavá myšlenka, ale musí na to být vytvořené podmínky - tedy asi vhodně udělaný zemnič již při stavbě.
Mít bezpečnost postavenou jen na nějakém dodatečně udělaném uzemnění, u kterého může nějaký vandal přerušit přívod, "nepřizpůsobivý kovosběrač" nadzemní část odnést do kovošrotu,... nemusí být moc dobé řešení.
Přece jen to, co bych si dovolil např. u zahradního domečku na vlastním pozemku, bych asi dost zvažoval na veřejně přístupném místě...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ján Garaj
« Odpověď #17 kdy: 06.05.2012, 21:16 »

Aj v záhradnom domčeku, ktorý som staval u syna, je podružný rozvádzač a základový zemnič je poctivý necelé 4 Ohm. V prípade potreby je možnosť dotiahnuť ešte aj žz vodič alebo lano CY 10-16. Ale revizák sa na mňa pozrel takým pohľadom, že som zmlkol a išiel som pre ten ovládač k satelitu, aby som niečo nevhodné nepovedal. Kto by neveril môžem sa pokúsiť poslať foto. Ale moderátori choďte vtedy na pivo lebo tu spadne systém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.