Máme v domě zapojen zvonek na tři tlačítka: u branky u domovních dveří a u bytu.
Po výměně zvonku za klasický "cinkací" nám zvonek zvoní pouze od bytových a domovních dveří, od branky pouze cinkne a pak nic.
Přepokládám, že je na vině příliš velký úbytek napětí, vede to takovejma "tenkejma" drátkama  :-) a branka je daleko (odhadem vedení může mít tak řádově třicet? metrů),  takže není dost síly na to zvonek rozvibrovat.

Nevěděli byste nějaké jednoduché řešení (kromě výměny zvonku za bzučáku?).
Např. nějaké zapojení, jak to posílit 9V baterií apod?
Popř. blízko zvonu v bytě je rozvaděč, takže by šlo něco natáhnout odtamtud, ale dávat tam trafo, co bude fulltime hřát asi není dobrej nápad, i když...

PS: Samozřejmě přesnější INFO dodám, akorát jsem nevěděl co budete potřebovat, tak abych neproměřoval zbytečně X věcí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.04.2012, 14:36 »

A co pořídit radši zvonek elektronický, u kterého se vám takto neprojeví úbytky napětí? Na internetu lze nejlevnější sehnat za cca 110Kč...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.04.2012, 15:06 »

Relátko na přívod od branky.
Připojit branku relevantními vodiči.
Zkonzultovat s elektrikářem provozní rozsahy napětí na zvonku a případně (po oné konzultaci) přepojit zvonkové trafo na vyšší napěťovou hladinu. Zvonková trafa bývají z důvodu bezpečnosti velmi měkká a při určitém zatížení jim napětí dost klesá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.04.2012, 17:55 »

Bezdrátové tlačítko? I když dost mých známých má místo zvonku psa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
xl
« Odpověď #4 kdy: 25.04.2012, 18:59 »

Máte doma plyn?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 25.04.2012, 19:01 »

Máte doma plyn?

Proč ? Myslíte bezjiskřící zvonek ?
To by jste doma nemohli mít nic ! Max v provedené EX ! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 25.04.2012, 21:45 »

Proč ? Myslíte bezjiskřící zvonek ?
To by jste doma nemohli mít nic ! Max v provedené EX ! tanecek
Některé věci nejsou zakázané, i když jisté drobné riziko mohou přinést. Jiskřící zvonek asi "jiskří moc",  když je jeho použití přímo zakázáno...

Moc možností nezbývá, když tazatel rovnou některé vyloučil...

Na jakou bateri to je? Malá "destičková" 9V? Ta při zatížení dost "poklesne",  když připočítáme nějakou ztrátu na vedení, je to jasné.
AKU 12V, ale ta chce dobíjet. FV panýlek? Ten by se moc rychle "nazaplatil..."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
halik
« Odpověď #7 kdy: 26.04.2012, 06:31 »

Problém je v tom, že přes ty "drátky" se snažíte ten zvonek rovnou napájet, což je blbě, jelikož zvonek potřebuje jistou úroveň proudu a tvrdost napětí.
Zkusil bych ty drátové obvody využít jen jako "signalizační". Možná bude stačit použít nějaké nízkonapěťové relátko, určitě bude mít podstatně (pravděpododobn ě několikanásobn ě menší) příkon než ten zvonek - a to zapojit místo zvonku. A zvonek napájet až přes to relátko...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.04.2012, 08:10 »

Druhou destičkovou baterii dejte do serie jen s tlačítkem u branky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #9 kdy: 27.04.2012, 11:56 »

Baterie typu 6F22 (destičková 9V s patentkami) není vhodná pro odběry vyšší než asi 10 až 20mA podle typu, při přetěžování klasickým domácím zvonkem bude velmi rychle ztrácet kapacitu a napětí.

 Doporučil bych použít trafo s vyšším napětím (dnes existují zvonková trafa s odbočkami až do 24V),  vybrat vhodnou odbočku, aby zvonění na nejdelším vedení fungovalo spolehlivě a dostatečně hlasitě a případně do zbylých tlačítek přidat odpor takové hodnoty a výkonu, aby zvonek nebyl přetěžován.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 27.04.2012, 12:20 »

Další možnost je ,pokud to půjde zvětšit průřez vodičů....
Před roky jsem podobnou věc řešil u magnetického zámku u dveří....špatn ě spínal ,protože byl hodně daleko..
byl tam dotažen nějaký SYKFY asi 5x2x0,5
Byli volné vodiče, dal jsem je paralerně a pak to chodilo bez problémů a chodí dodnes... Mrknutí
(Byl tam velký úbytek na vodičích)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.04.2012, 14:09 »

Baterie typu 6F22 (destičková 9V s patentkami) není vhodná pro odběry vyšší než asi 10 až 20mA podle typu, při přetěžování klasickým domácím zvonkem bude velmi rychle ztrácet kapacitu a napětí.

Doporučuji někdy vyzkoušet lithiovou od Ansmanna, po ženských vnadách jsem měl v ruce málokdy co lepšího Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?

Aktuální slova KUTIL (1)