Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?  (Přečteno 49615 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #36 kdy: 23.04.2012, 10:00 »

Zkuste adresář na hlavní stránce. Umožňuje vyhledávání i podle regionů. Po "kontrole",   jsem tam objevil i firmy z Ostravy.

 podivej  tanecek  vegeeet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
B_Jirka
« Odpověď #37 kdy: 05.05.2012, 23:57 »

Tak jsem si to nakonec domluvil s firmou z adresáře, děkuji  Úsměv Drážky a kabely si provedu a natahám sám a všechna připojení jak zásuvek tak bytového rozvaděče provede pan elektrikář. Hlavní přívod do bytu kvůli nákladnosti ponechám zatím v hliníku s 4mm průřezem a budu muset dávat pozor, kolik spotřebičů pustím najednou...

Chci se vás ještě zeptat... v minulém bytě, se mi povedlo při vrtání garnýže lehce vrtnout do zásuvkového kabelu pod omítkou, byl to klasický měděný CYKYlo 3x2,5 a jen jsem lehce projel přes izolaci a vrtákem propojil L+N. Uvažoval jsem co s tím, a nakonec to udělal tak, že jsem poškozený kousek "ucvakl" a na levé straně připojil klasickou "čokoládku" větší velikosti, do ní kousek vodiče opět CYKYlo 3x2,5 jako propojku a po cca 8cm další svorkovnici a tam napojení na pravou stranu vodiče, to celé jsem obalil smršťovací bužírkou a horkovzduškou zafoukal a potom zase zaomítal. Za touto propojenou části byly 3 zásuvky. Vím, že to není ideální řešení a dnes bych to udělal jinak, přes krabici a WAGO nebo výměnu celého kabelu, ale zajímá mě, zda to není úplně fatálně špatně jak jsem to provedl a zda to může vydržet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 06.05.2012, 10:47 »

@Benda  Jiří
Veškeré spoje, které nejsou provedeny jako nerozebírateln é, mají být přístupné.
Vaše rešení je díky hliníku obvzlášť nešťastné. A vzhledem k tomu, že má byt asi už nového majitele, který o vaší
"opravě" nemá tušení (pouze má domněnka),  může mít o zábavu postaráno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #39 kdy: 07.05.2012, 05:15 »

to Jedek:
Tazatel píše o měděném CYKYlo, což jste přehlédl, spolehlivost bude o něco vyšší než s hliníkem.

Samozřejmě, že lustrsvorky přetažené smršťovací bužírkou a zazděné jsou prasárna. Chtělo to pozvat odborníka, provést lisované spojky a nemusely se vodiče nastavovat a dělat spoje dva. Úplně nejlepší by bylo vyměnit kabel celý, zřejmě nešlo o příliš velký úsek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #40 kdy: 07.05.2012, 06:53 »

Bez ohledu na to co říká norma, bych si dovolil menší anketu, je bezpečnější ponecht světelný okruh v TN-C jak je, či jak L tak PEN "nechat projít" ještě navíc proudovým chráničem?

Také si dovolím anketu:
Je lepší dělat věci pořádně, nebo vymýšlet bejkárny?


MODERÁTOR: Pánové, ankety se zakládají jako nová témata.  podivej tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 07.05.2012, 07:35 »

Také si dovolím anketu:
Je lepší dělat věci pořádně, nebo vymýšlet bejkárny?

Máme svobodu a demokracii. Ale nějak moc princip svobody nechápeme.
Nejde jen o to, že si mohu svobodně dělat co chci.
Důležité je, že svoboda jednoho člověka začíná a končí přesně tam, kde se dotýká svobody druhého.
Takže mohu vymýšlet cokoliv, včetně bejkáren,  ale má to jisté hranice:
- nesmím ohrozit jiné osoby, žijící se mnou v bytě, ani ty, co přijdou na návštěvu,...
- nesmím zapálit byt, dům, protože by to mohlo ohrozit i jiné osoby
- nesmím "přetížit síť" tak, že bych poškodil trafačku...
- nesmím to přehnat s "bejkárnami" tak moc, že bych způsobil přetížení a poškození Temelína...

Ona se ta problematika může jevit úplně jinak za svitu "modrých majáků" a asistence kamer TV Noha...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 07.05.2012, 08:22 »

Také si dovolím anketu:
Je lepší dělat věci pořádně, nebo vymýšlet bejkárny?


MODERÁTOR: Pánové, ankety se zakládají jako nová témata.  podivej tanecek

Pondělní chvilka filozofie¨:

Ten, kdo nevymýšlí bejkárny, nemůže dělat věci pořádně, protože mu chybí patřičný nadhled nad věcí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #43 kdy: 07.05.2012, 12:00 »

Máme svobodu a demokracii. Ale nějak moc princip svobody nechápeme...
Ozval jsem se, protože zde chybí hlas z praxe. Doufám že můj názor zapadá i do té... "správně chápané" demokracie  Mrknutí

Pondělní chvilka filozofie¨:
Ten, kdo nevymýšlí bejkárny, nemůže dělat věci pořádně, protože mu chybí patřičný nadhled nad věcí.
To není filozofie ale protimluv. Ten kdo umí a chce dělat věci pořádně, nepotřebuje vymýšlet bejkárny. Naopak bejkárny vymýšlí jen bezradný fušer.


Základní pravidlo z praxe:
vytvářet zákazníkům standardní logicky uspořádané elektroinstala ce


A proč?
  • protože osvěčené postupy spolehlivě fungují
  • protože taková elektroinstala ce se dá snadno v budoucnu upravovat dle stavebních potřeb
  • protože taková elektroinstala ce se dá snadno v budoucnu kýmkoli opravit

Vytváření jakkoli nápaditých bejkáren  zle se vymstí jak uživateli, tak později i panu vynálezci až na něho budou mít zákazníci vztek. Hezké na tom je, že spravedlnost funguje docela dobře  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 07.05.2012, 13:10 »

To Jindra:
Zásadně nesouhlasím, šablonovité řešení je to poslední, co by se mělo použít, a to po vyloučení možnosti udělat věc lépe (nasadit bejkárny).

Na šablonovitosti prohráli němci válku, šachysté zápasy a houbaři se tráví.

Z našeho oboru je negativní vliv šablon nejlépe vidět na hromosvodech, ten kdo ustrnul na proncipech 1390 je dnes v ....
ten, kdo již v době minulé nasazoval bejkárny ve smyslu souboru dnešního je za vodou, ten kdo ustrne na novém souboru bez toho, že by si již dnes pohrával s myšlenkou návrhu soustavy dle dynamické bleskové koule bude v...... za pár let.

Mimochdem s průchodem PE chráničem (jeho vinutím) se počítá v připravované 5-53.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 07.05.2012, 13:17 »

............Z našeho oboru je negativní vliv šablon nejlépe vidět na hromosvodech, ten kdo ustrnul na proncipech 1390 je dnes v ....

Je dnes docela v kurzu pokud mohu posoudit z reakcí zákazníků Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 07.05.2012, 13:23 »

Je dnes docela v kurzu pokud mohu posoudit z reakcí zákazníků Škleb Škleb
Bože, já jsem to dával tak dlouho dohromady, a on mě takto shodí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 07.05.2012, 13:28 »

 
Bože, já jsem to dával tak dlouho dohromady, a on mě takto shodí tanecek

Tomu se prostě nedalo odolat.   Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 07.05.2012, 13:36 »

...
  • protože taková elektroinstala ce se dá snadno v budoucnu kýmkoli opravit
...
Nechci podporovat nějaké nepřehledné bastly, ale právě to, že je instalace podle nějaké "šablony",  snaží se v tom vrtat každý, kdo má jen trochu odvahu to zkusit, protože když to tak šlo včera někde, proč by to mělo být dnes někde jinde jinak...
Ovšem taková "dvoulinka CYH" ve zdi, to zmate i zkušeného elektrikáře...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #49 kdy: 07.05.2012, 13:41 »

 Škleb
Citace
Ovšem taková "dvoulinka CYH" ve zdi, to zmate i zkušeného elektrikáře...

Dvoulinka na zdi, naklepaná malými hřebíčky a majitelka přelíla květináč,a voda políla zeď s dvoulinkou ..... tanecek
Dostala takovou "šlupu" protože jeden hřebíček se zaryl do plochého vodiče co byl v omítce !Zrovna do fáze... Smutek
Neměl jsem nic při ruce, jen mě půjčili jakou-si doutvaku....sv ítila, a jak zářivě!
Odnesl to manžel, co to instaloval jako laik...pani si na něm "zgustla"...... ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #50 kdy: 07.05.2012, 17:07 »

To Jindra:
Zásadně nesouhlasím...
Velice mě překvapuje, že obhajujete stávající džungli ba dokonce ji vyzdvihujete jako pozitivní.  to cumim to cumim to cumim  Tak to se tedy neshodneme  Smích

V součastnosti mám rozpracovaný jeden bytový dům, dva pasivní domy, jeden rodiný domek rekonstrukce a pak nějaké drobnosti (byty)... revize paneláků společných prostor a také třeba revizi 47bytů ve jednom starším panelovém domě... Píšu to proto, že tato praxe utváří mé názory. Mohu se zeptat jakou pracovní náplň máte vy, že máte ... dokonce i pro mě poněkud... zajímavé názory? Nic ve zlém, zajímá mě to  Mrknutí


Mimochdem s průchodem PE chráničem (jeho vinutím) se počítá v připravované 5-53.
O tom už se psalo kdysi dávno. PE vodič vedený jádrem v opačném směru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #51 kdy: 07.05.2012, 17:22 »

Nechci podporovat nějaké nepřehledné bastly, ale právě to, že je instalace podle nějaké "šablony",  snaží se v tom vrtat každý, kdo má jen trochu odvahu to zkusit, protože když to tak šlo včera někde, proč by to mělo být dnes někde jinde jinak...
No a co? Každý má svůj život ve svých rukách a nese za své činy odpovědnost. Jako bych slyšel ještě ozvěnu slov o demokracii  Mrknutí Ale že bych kvůli tomu začal vytvářet elektroinstala ce tak, aby se v tom nikdo nevyznal... to určitě ne e. Poučení píšu do revizí. Úsměv



Dnes jsem byl náhodou připravit malý elektroměrový rozvaděč 1+1 osazený ve fasádě budovy pro osazení elektroměru. Uvnitř byla elektroměrová deska 450x450. Původního elektrikáře vypověděli, že prý se jim zdál bezradný. Nejdřív jsem myslel že mám asi něco s očima, místo jističe byl zapojený před elektroměrem proudový chránič 25/4/003  to cumim ajoooo funny funny funny Zřejmě elektrikář, který používá až přiliš vlastní invence  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 07.05.2012, 17:31 »

Velice mě překvapuje, že obhajujete stávající džungli ba dokonce ji vyzdvihujete jako pozitivní.  to cumim to cumim to cumim  Tak to se tedy neshodneme  Smích


Nikoli džungli (chraň Pánbu),  ale obhajuji nekonvenční (přemýšlivá) řešení nad rámec normy, šablonovitost lze využít pouze u jednoduších instalaček - byt (i když už i ten dnes někdy bývá narván elektrikou jak dříve fabrika Úsměv),  u složitějších situací prostě šablonovitost dle mého názoru ku prospěchu věci není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #53 kdy: 07.05.2012, 17:53 »

Nikoli džungli (chraň Pánbu),  ale obhajuji nekonvenční (přemýšlivá) řešení nad rámec normy, šablonovitost lze využít pouze u jednoduších instalaček - byt (i když už i ten dnes někdy bývá narván elektrikou jak dříve fabrika Úsměv),  u složitějších situací prostě šablonovitost dle mého názoru ku prospěchu věci není.

Co je "složitá situace"? "Složitá" je relativní pojem. Složité to vidí ten, kdo tomu nerozumí. Ten pak nemá právě ten potřebný "nadhled" a vymýšlí zbytečné bejkárny, místo aby použil jednoduché standardní řešení.

Když starý švec naklepne destitisícátý hřebíček do boty a vidí jak v nich chodí jeho sousedé, tak už ví přesně které hřebíčky jsou dobré a které ne, kolik hřebíčků použít na jednu botu a jakou silou do něho uhodit. Stal se profesionálem. Když pak vidí jak se jeho soused snaží opravit boty sám a jak vymýšlí různé postupy a zkouší různá lepidla... jen se usmívá pod vousy  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.