Josef 111
« kdy: 29.03.2012, 20:52 »

Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu na stožárku, která bude vyčnívat 1m nad stáv. jímač?
RD má dnes dva svody dle původní normy.
Musí se to udělat podle nové normy se vším všudy nebo dle staré normy aby byla kladná revize?
Poradí tu někdo k věci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 29.03.2012, 22:04 »

CO je to podle vás k věci.  Vlastně nemáme žádné informace. Chcete kladnou revizi a mi ani nevíme, jestli máte stávající hromosvod vůbec proveden správně podle normy ČSN 34 1390.  NEznáme ani rozměr domu. Jde o plochou střechu, nebo sedlovou. Jakou máte krytinu, nejde třeba o plechou střechu?

Především  se používají dva postupy. Vše schovat "pod jímač" a dostatečně ho oddálit od antény, nebo vše spojit dohromady na jeden potenciál. ALe co bude pro vás to nejlepší řešení se nedá na dálku tak jednoduše říci. Pokud opravdu stojíte nejen o kladnou revizní zprávu, ale hlavně o funkční hromosvod, pozvěte si odborníka ať to prohlédne přímo na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.03.2012, 22:14 »

No možná bych podotkl, že tazatel chce kladnou revizi a nikoliv revizní zprávu.. Což může být v podání některých "RT" zásadní rozdíl.....

Ale doopravdy to bude chtít posoudit na místě. Takhle od stolu a bez obrázků je to něco podobnýho jako předpovídat konec světa na 12.12.2012, protože 2000 let nebo kolik starej kalendář už dál nepokračoval.. ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 30.03.2012, 07:31 »

Musí se to udělat podle nové normy se vším všudy nebo dle staré normy aby byla kladná revize?

Nerozlišoval bych, zda se to musí udělat podle staré nebo nové normy, rozlišoval bych, zda chcete opravdu zařízení a i sebe na druhém konci drátu chránit. Což je podstatná změna v úhlu pohledu na věc.

Odborník na místě vám jistě navrhne řešení podle místní situace. Nevidím problém ani v instalaci nové antény v souladu s 62305 do starší instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.03.2012, 08:14 »

První samozřejmě zjistěte, v jakém stavu a vůbec jak je provedena stávající ochrana před bleskem, teprve pak má smysl podnikat další kroky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 30.03.2012, 08:34 »

Jakmile se začneme zabývat "podle" 62 305-X budeme se muset vážně zaobírat nejenom s anténou jako
takouvou, ale podle "nové" normy i z možným přepětím třeba získaným z této antény !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #6 kdy: 30.03.2012, 08:43 »

Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu na stožárku, která bude vyčnívat 1m nad stáv. jímač?

nejdříve by bylo nejlepší zjistit stav hromosvodu a pak pokud bude v odpovídajícím stavu řešit anténu ,  která by měla být v ochranném prostoru jímače ,  takže anténa vytažená 1 metr nad jímač je špatněi kdyby jste měl dokonalou ochranu před bleskem ...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.03.2012, 10:23 »

Jakmile se začneme zabývat "podle" 62 305-X budeme se muset vážně zaobírat nejenom s anténou jako
takouvou, ale podle "nové" normy i z možným přepětím třeba získaným z této antény !

Norma, nenorma, princip blesku je neměnný a měl by přinejmenším nastoupit zdravý rozum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.03.2012, 11:17 »

To jsem zvědav jak tohle dopadne  Úsměv.

Pokud se Josef 111 neozve a nedodá konkrétní údaje, což takhle vytvořit fiktivní model a napasovat na něj řešení dle předpisů včetně postupu prací a rozpočtu.  Mrknutí
Pro zjednodušení úvah bych předpokládal že signál je opravdu jen na střeše objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #9 kdy: 30.03.2012, 13:23 »

Jakmile se začneme zabývat "podle" 62 305-X budeme se muset vážně zaobírat nejenom s anténou jako takouvou, ale podle "nové" normy i z možným přepětím třeba získaným z této antény !

Pokud se rozhodne, že odtud nehrozí riziko, tak nemusí  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 30.03.2012, 13:34 »

Pokud se rozhodne, že odtud nehrozí riziko, tak nemusí  Mrknutí

Kdo majitel? projektant ? montážník ?

Ano to riziko musí být něčím definované.... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr M
« Odpověď #11 kdy: 30.03.2012, 14:08 »

Kdo majitel? projektant ? montážník ?

Ano to riziko musí být něčím definované.... Mrknutí

Pokud majitel tvrdí že zařízení na konci kabelu má menší cenu než přepěťovka a nemůže způsobit úraz ani požár, tak to znamená, že není potřeba ochranu koaxu řešit. Majitel tak přebírá riziko na sebe...

Ale norma nenorma, pokud mám v obýváku TV za 50 litrů a prodlužka s přepěťovkou na koax stojí litr, nevidím důvod ji tam nedávat... (platí pro oddálený hromosvod v provedení podle 62305, jako část svodu by to fungovat nemohlo).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef 111
« Odpověď #12 kdy: 30.03.2012, 15:29 »

Doplňuji. Je to sedlová střecha 40 stup.,  betonová taška, uzemnění svodů vyhovuje staré normě, tj. do 40m obvodu 2x svod, odpor zemničů vyhovuje, na hřebenu dva metrové jímače. Jenom nevim jestli udělat periodickou revizi dle staré normy  nebo dle nové (oddálený jímač, přepěťovky, musí být projekt.......),  prostě z hruba  jak to správně udělat. Stožárek pro anténu bude metr nad jímačem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #13 kdy: 30.03.2012, 15:48 »

Pokud máte hromosvod, asi počítáte, že do něho třískne. A v tom případě při připojení stožáru na hromosvod jde část bleskoproudu po koaxu do spotřebiče. To je situace, která se blbě řeší a je lepší malá přepěťovka, která pobere zbytky, než řečit likvidaci 10% výboje v obýváku. Takže anténu schovat pod oddálený jímač a přidat na koax přepěťovku. Tohle říká zdravý rozum bez ohledu na normu.

Projekt musel být i podle staré normy, ne? A změny se do něj vyznačují tak jako tak...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 30.03.2012, 17:05 »

Citace
Ale norma nenorma, pokud mám v obýváku TV za 50 litrů a prodlužka s přepěťovkou na koax stojí litr, nevidím důvod ji tam nedávat... (platí pro oddálený hromosvod v provedení podle 62305, jako část svodu by to fungovat nemohlo).

Taková prodlužka s přepěťovkou bez dalších věcí podle ČSN 62 305-X je naprosto vyhozená věc a možný výboj stejně televizi za 50 litrů zničí spolehlivě i s tou "přepěťovkou ".. zle tanecek Škleb Škleb Škleb
To je poslední věc v řetězci přepětí a většinou pochybné konzistence ! Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vladimír Brok
Myslím, tudíž jsem
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #15 kdy: 31.03.2012, 09:09 »

Něco málo o přepěťovkách a anténách najdete v připojeném souboru. Třeba vám to nějak pomůže při řešení vašeho dotazu.
Brok, Ž. Brod.

* Prezentace_v9.pdf (636.83 KB - staženo 872 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

BrOK
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #16 kdy: 31.03.2012, 10:12 »

Velmi dobrý příspěvek pane kolego Broku.
Je vidět, že svou práci opravdu znáte. a to není u nás zcela běžné...       
Vidět nově namontovanou anténu bez hrubých chyb je stále ještě rarita...
Svým příspěvkem  jste nejen tazateli, ale i ostatním kolegům hodně pomohl.   
                                                                                      angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 31.03.2012, 11:08 »

...       
Vidět nově namontovanou anténu bez hrubých chyb je stále ještě rarita...
Zlaté "televizní antény" proti mikrovlnné technice na "internet" - jeden příklad z naší obce - jímač, model "50. léta" s obtočeným svodem a asi uprostřed mikrovlnná jednotka se svodem vedeným v úplně jiné trase než svod hromosvodu do "uzemněného PC"...

Ať mají hasiči co dělat (a NOHA a PIPKA co točit...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.081 sekund, 24 dotazů.