| | |-+  Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?  (Přečteno 42545 krát)
Davson
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.03.2012, 18:52 »

Při návrhu nové kuchyňské linky jsem dostal plán umístění zásuvek.
Ve 45 cm dřezové skříňce jsou ve výšce  65 cm tři rozvody vody (1 x teplá, 2 x studená ).
Pod nimi je ve výšce 50  cm odpad vody a svisle pod ním zásuvka na myčku ve výšce 30 cm.
Může to tak z bezpečnostních důvodů být?
Také bych nechtěl být instalatérem, který v takových úzkých  prostorách bude připojovat dřezovou baterii, přívod k myčce a odpad dřezu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.03.2012, 07:21 »

Je to takový kompromis. Když má být něco "hezké",  musí být některé "detaily" schované.
Kdybyste měl dole odpad, přívod vody nad myčkou, zásuvku vedle myčky, hezky by se to montovalo, ale některé hospodyňky by vás za takové řešení umlátili válečkem...
Vámi popisované řešení dnes patří k jakémusi standartu.
Je tu opět ono neoblíbené - projektant by to mě navrhnout a měl by si svoje řešení umět obhájit.
Revizák by měl zkontrolovat provedení podle projektu a ověřit, zda to splňuje předepsané parametry pro bezpečný provoz.
Osobně bych s takovou zásuvkou, pokud bude připojena přes chránič, neměl problém, i když nějak zvlášť nadšený z měření v takovém prostoru nebývám...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.03.2012, 07:55 »

7.8.1. Pokud je umyvadlo (umývací dřez) těsně zabudováno do pracovní desky plynule navazující na stěnu za tímto umývacím prostorem, potom tato deska ruší existenci umývacího prostoru pod ní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.03.2012, 14:12 »

Při návrhu nové kuchyňské linky jsem dostal plán umístění zásuvek.
Ve 45 cm dřezové skříňce jsou ve výšce  65 cm tři rozvody vody (1 x teplá, 2 x studená ).
Pod nimi je ve výšce 50  cm odpad vody a svisle pod ním zásuvka na myčku ve výšce 30 cm.

Ja osobne by som tú zásuvku posunul na stranu (preč) od sifónu a vody. Podľa možností do inej skrinky. Prasknutá hadica alebo odpad a elektrika nejdú moc dohromady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #4 kdy: 19.03.2012, 16:01 »

Také bych ji posunul alespoň vedle nad odpad, tak aby byla přístupná pro případné opravy a obsluhu (zasunutí vidlice). Ono když by netěsnil odpad, myslím že by ta zásuvka umístěná pod ním nebyla nadšená. Když praskne tlaková hadice k baterii tak to v tom malém prostoru bude stejně vykropené všechno. Zásuvku určitě napojit přes chránič a možná bych zauvažoval o zásuvce ve vyšším krytí. přece jen víčko i když zvednuté bude fungovat trochu jako stříška. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 19.03.2012, 16:09 »

Ja osobne by som tú zásuvku posunul na stranu (preč) od sifónu a vody. Podľa možností do inej skrinky. Prasknutá hadica alebo odpad a elektrika nejdú moc dohromady.

Je jen otázkou, jestli je pro tuto variantu i dostatek místa.

Prasklá hadice se nedá považovat za normální stav, ale havarijní, proto bych se k tomu postavil
stejně, jako kolega Schwarz.

T Když praskne tlaková hadice k baterii tak to v tom malém prostoru bude stejně vykropené všechno.

Tak,  tak  Mrknutí

Jinak tuto variantu umístění považuji nejen za nešťastnou, ale i za velmi nepraktickou. Navíc když opět dostává přednost voda, před elektrikou. I vodáci mají možnost použití delších hadiček na připojení kohoutku, tak nechápu proč musíme opět ustupovat mi. Leda že by po připojení všech odpadů a přípojek vody, nebyla jiná možnost, dostat se k té zásuvce.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.03.2012, 17:29 »

7.8.1. Pokud je umyvadlo (umývací dřez) těsně zabudováno do pracovní desky plynule navazující na stěnu za tímto umývacím prostorem, potom tato deska ruší existenci umývacího prostoru pod ní.

Přesně tak. Pak je dá  se říci, vše v pořádku. I když, jak psal Honza Franěk, stále ustupování jiným řemeslům mě dovádí k šílenství.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.03.2012, 17:51 »

Taky si myslím, že dát zásuvku pod jiné rozvody je hloupost. Umístění pod dřezem nevadí, když tak aspoň vyšší IP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Davson
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.03.2012, 18:17 »

No umístěno je to opravdu neprakticky, ale mám dokonce elektrickou dvojzásuvku (pračka, lednička za 30 cm širokou skříňkou. Tam už se zásuvka snad opravit vůbec nedá. Možná tak zástrčku vytáhnout nebo zasunout, ikdyž taky nic moc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 20.03.2012, 11:48 »

Prasklá hadice se nedá považovat za normální stav, ale havarijní ...

Mám celý rozvod v byte urobený tlakovými hadicami a z vlastnej skúsenosti som sa naučil tri veci:

1.,  Hadica nepraskne hneď. Najprv sa objavujú priesaky, hlavne okolo matíc.
     Takže, občasná kontrola je potrebná.
2.,  Hadice treba najneskôr po 10 rokoch vymeniť.
3.,  Nemám rád talianske hadice!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.03.2012, 17:01 »

Snažil bych se jít cestou, budto celý zásuvkový spoj zakrýt další krabicí s patřičným krytím, či se zamyslet nad možností připojení spotřebiče poddajným přívodem z utěsněné krabice - zde pozor na záruku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 20.03.2012, 17:57 »

No vidíš Milane, a já si pořád říkám, že je zbytečné hledat problém kde vlastně ani není. Nabízíte tu různá řešení něčeho, co se řešit nemusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.03.2012, 18:27 »

Pohodička, aspoň si zapřemýšlíme Úsměv
Nicméně vidím tu dvě roviny.
1. při projektování (pokud se tak dá nazvat činnost většinou prováděná řemeslníkem na místě) zas někdo přemýšlel jiným orgánem, než hlavou, to je jasný.
2.Když už taková situace nastala, je dobré jít bezpečnosti vstříc a to norma/nenorma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 20.03.2012, 18:53 »

Pohodička, aspoň si zapřemýšlíme Úsměv
...
Nedávno jsem se trochu podílel na elektrických rozvodech v rekonstruované kuchyni.
Kuchyně byla dodána jako celek, podle rozměru místnosti připravena včetně vestavěných spotřebičů, mimo jiné s myčkou.
Tam není moc možností - přívod vody, odpad i zásuvka musí být za myčkou, to nejde dát za linku, která bude pevně postavená. Nikomu se nechce rozebrat a odstěhovat půl kuchyně při opravě myčky...
Myčka má nějaký požadavek na výšku odpadu...
Takže dodavatel po změření a zadání kuchyně do výroby dal objednavateli výkres s požadavkem kde chce vodu, odpady, plyn, elektřinu...
Stavím to na tom, že to bude od solidního výrobce, dodané a kompletované seriozní firmou, použité kvalitní komponenty, takže běžný provozní stav bude bez problémů a rizik a že havarijních situací bude minimum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.03.2012, 19:01 »

Stavím to na tom, že to bude od solidního výrobce, dodané a kompletované seriozní firmou, použité kvalitní komponenty, takže běžný provozní stav bude bez problémů a rizik a že havarijních situací bude minimum.
Já stavím na tom, že nejlepší myčka je dvounohá a v krátké sukni, je na ni rozhodně hezčí pohled, než na plechovou obludu, at již připojenou jakkoli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #15 kdy: 20.03.2012, 19:02 »

No vidíš Milane, a já si pořád říkám, že je zbytečné hledat problém kde vlastně ani není. Nabízíte tu různá řešení něčeho, co se řešit nemusí.

Já taky nechápu co se tady pořád řeší.

Připadne mi,jako kdyby chtěl někdo z hov.a uplácat hov.o

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Středa
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 20.03.2012, 19:11 »

Tam není moc možností - přívod vody, odpad i zásuvka musí být za myčkou,

Tak to je právě omyl, za některou myčku se nevejde ani ta zásuvka a vše se dává do vedlejší skříňky, většinou pod dřez.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik-E2/A ,  elektromontáže
www.jse-el.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.03.2012, 19:12 »

Stavím to na tom, že to bude od solidního výrobce, dodané a kompletované seriozní firmou, použité kvalitní komponenty, takže běžný provozní stav bude bez problémů a rizik a že havarijních situací bude minimum.

Vzhledem k tomu, že jsem již měl tu čest poznat způsob kterým tyto výrobky vznikají a kdo je dělá, přišel jsem již o veškeré ideály. Mnohdy to elektrikáře nevidí ani z dálky a existence norem je pracovníkům také zamlčena. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.