| | |-+  Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?  (Přečteno 25121 krát)
buzzy
« kdy: 12.03.2012, 12:46 »

Bydlím v panelovém bytě, kde je elektroinstala ce ještě z hliníku.
Nedávno mi občas nešla světla v pokojích a teď nejdou již vůbec.
Fázovkou jsem zjistil, že ve vypínačích a v jednom světle normálně napětí je, ale v druhém pokoji je pouze ve vypínači, ale ve světle ne.

Čím to je způsobeno?
Je mi divné, že v pokoji, kde mi ukazuje fázovka napětí ve vypínači i na objímce světla také světlo nesvítí.
Chápu, že ve vedlejším pokoji světlo nesvítí, když tam není na objímce žádné napětí. Napadá mě jedině že je někde třeba přerušenej nulák?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2012, 15:28 »

Přerušený zeleno/žlutý vodič v podobných instalacích bývá příčinou nejen nefunkčností svítidel, ale může ohrozit zdraví a život.

Pokud zatím nesvítí pouze světla, to je signál, že máte zavolat elektrikáře.
Vše vytrhat ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2012, 08:35 »

Ve vašem případě je kotrola "fázovkou" jen taková sranda. Můžete mít upadlý kabel někde v krabici, kde při zapnutí dochází k jiskření a zahoření. To, že vám přestane něco fungovat, je to nejmenší. Zavolejte si zkušeného elektrikáře, který problém najde a navrhne řešení - co nejdřív!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Háj123456789
« Odpověď #3 kdy: 14.03.2012, 08:38 »

Fázovkou toho moc nezměříte. Navíc musíte vědět, jak fázovka funguje a co vám vlastně měří, což zřejmě neznáte. Bez potřebných informací nelze poradit podrobněji. Doporučuji urychleně zavolat elektrikáře nejlépe s kvalifikací revizáka, vybaveného potřebnými měřicími přístroji. POZOR, může jít skutečně o život ohrožující stav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
buu
« Odpověď #4 kdy: 14.03.2012, 09:18 »

Mám podobný problém, nesvítí mi také ve dvou místnostech světla a vím že mám někde přerušený nulový vodič, ale nevím kde. Jak to nejlépe zjistím? vadaskou? Jak mám postupovat? Mám zavolat odborníka nebo to může bejt jenom vypadlej vodič někde v krabici? díky za odpovědi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #5 kdy: 14.03.2012, 09:31 »

... a vím že mám někde přerušený nulový vodič, ale nevím kde. ... Mám zavolat odborníka nebo to může bejt jenom vypadlej vodič někde v krabici?

Zavolať odborníka. Môže to síce byť "len" upadnutý vodič niekde v krabici, ale to bude pravdepodobne iba špička ľadovca.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #6 kdy: 14.03.2012, 09:33 »

TO: buu
Ikdyž je to mimo pravidla této diskuse, tak se jen zeptám. Jak vite, že ten přeručený vodič je nulový?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
buu
« Odpověď #7 kdy: 14.03.2012, 09:52 »

změřil jsem fázovkou že všemi fázovými vodičemi protéká proud, fázovka svítila jak na vypínačích tak ja objímkách světla, nebo to nestačí? nejsem expert samozřejmě a proto se ptám, do větších akcí se samozřejmě pouštět nehodlám Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 14.03.2012, 10:00 »

Nestačí.

Fázovka vám bude svítit všude, kde se objeví napětí, to znamená i na přerušeném vodiči za spotřebičem nebo na vodiči, kde se napětí naindukuje při souběhu s jiným.

Fázovkou protékající proud nezměříte, tou pouze ověříte, že je na vodiči nějaké napětí. Proud vůbec protékat nemusí.

Lepší je použít profesionální zkoušečku a určitou dávku zkušeností. Pokud jde opravdu o upadnutý "nulák",  máte problém a měl byste ho urychleně řešit.

Co zvládnete sám, je vypnout jističe (nejlépe ten před elektroměrem) a projít všechny krabičky. Můžete narazit na zkorodovaný spoj. Všechny šroubky v krabičkách bych mírně povolil a pak přiměřeně dotáhl. Totéž ve vypínačích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 14.03.2012, 10:02 »

.............. jen zeptám. Jak vite, že ten přeručený vodič je nulový?

Pokud zatím nesvítí pouze světla, to je signál, že máte zavolat elektrikáře.

Tímto je prakticky řečeno vše.  na zdravi

Jen dodatek- "fázovka" není relevantním měřícím přístrojem v instalacích elektro. To je omyl naprosté většiny laiků, podpořený mnohou reklamou a prodejci, kteří je rozdávají na počkání. Pokud laik nedokáže spolehlivě určit jestli je měření v pořádku, měl by tu fázovku raději zahodit a pozvat elektrikáře. Tím udělá pro sebe i své blízké mnohem více, než když bude běhat ze štaflí k internetu, kde hledá informace a doma jemu a jeho rodině hrozí možná velké nebezpečí. Proč by si jinak elektrikáři pořizovali drahé zkoušečky, kdy by jim stačila fázovka za 30kč?


PS: Jirka mě trochu předběhl.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 14.03.2012, 15:02 »

změřil jsem fázovkou že všemi fázovými vodičemi protéká proud, fázovka svítila jak na vypínačích tak ja objímkách světla, nebo to nestačí? nejsem expert samozřejmě a proto se ptám, do větších akcí se samozřejmě pouštět nehodlám Mrknutí
Nejste Expert? Jste! Špičkovej!
Jestli umíte změřit proud procházející vodičemi pomocí fázovky, jste "jednička"
Jestli vám vodičemi prochází proud a žárovka nesvítí, překonal jste základy fyziky, Kirchhoff se svými zákony se asi mýlil, prostě jste génius, který radit ani nepotřebuje...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jozef BABJAK
« Odpověď #11 kdy: 14.03.2012, 15:22 »

... prostě jste génius, který radit ani nepotřebuje...

Kolegovia - a teraz nemyslím len vás, p. Schwartz - je takéto navážanie sa do laikov nutné? Opytujúci sa uznal, že je laik a prehlásil, že do opravy sa sám púšťať nehodlá. Že pri opise použil nesprávnu teminológiu? No a čo - je laik, má na to právo, hlavne, že sme ho pochopili. Ak sa mienime laikom takto vysmievať, nabudúce sa neprídu ani spýtať.

 Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 14.03.2012, 16:15 »

Ale no tak. Kdo zvás si nehrábl do zásuvky "pod roudem" nebo "pod šťávou"? To vám nevadí? Kdo zvás nejezdí v autě s obsahem 1,6l? Jsou to obecně používané termíny, i když trošku nemotorně použi é. U laika se dají tolerovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 14.03.2012, 21:21 »

Jestli jsem se někoho dotknul, tak se omlouvám. Ale když se někdo ptá, čím by mohlo být způsobeno, že mu něco nefunguje, sice tvrdí, že se do opravy pouštět nebude, ale zároveň se pochlubí výsledkem dosavatního zkoumání, prostě mu moc nevěřím, že schání elektrikáře a sem píše dotaz jen tak ze zájmu, v době, kdy čeká na zákrok odborníka.

Když světlo nesvítí, ale fázovkou se dá indikovat, že fázové napětí je přítomné, prochází sepnutým kontaktem vypínače a dá se prokázat až na objímce žárovky, naznačuje to možnost přerušeného "druhého" vodiče. "Nulový" vodič je to pouze v síti TN-S.
V síti TN-C se mu tak taky někdy říká, podle "staré" ČSN 34 1010 by se spíše hodilo označení "nulovací",  i když to také není úplně přesné označení, ale v každém případě je to závada, kterou je třeba odstranit důkladně a zodpovědně.
Nějakým provizorním řešením se může nějaká část rozvodu dostat do stavu, který může být nebezpečný. Nebezpečný tak moc, že by mohl způsobit požár nebo usmrcení nějaké osoby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 14.03.2012, 23:58 »

Pokud už si hrajeme na přesnost, tak by bylo dobré říct, že pokud by vodičem, potažmou doutnavkou, netekl žádný proud, tak by nesvítila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
buu
« Odpověď #15 kdy: 15.03.2012, 09:27 »

jsem amatér a tak se od vás odborníků rád něco nového přiučím, nejsem žádnej domácí kutil, kterej by se hrabal snad v elektrice.. zvládnu vyměnit leda zásuvku nebo vypínač a tímto hasne...s  tou terminologií je pro mě podstatné že jste me pochopili Úsměv nulákem myslim PEN vodič  Škleb..chtěl jsem jen poradit, protože mě fakt trápí že mi ty světla nesvítí a spousta laiků mi doporučilo kouknout do krabic jestli někde není vypadlej vodič,ale ty krabice bohužel nemůžu najít ( nevím jestli nejsou někde za stěnou,kterou se mi nechce odtahovat půl dne,abych zjistil že tam žádná krabice není :-))...je možný že krabice nikde nemám snad??:-) když se mi to tenkrát stalo, tak přijel elektrikář a řekl mi že bych musel rozbít půl bytu abych zjistil kde je chyba a ve starym paneláku vrtat se do zdi a vyrvat kabely se mi fakt nechce...když zavolám nějakýho lepšího tak je schopen mi aspon identifikovat v kterých místech nebo jenom třeba odkud kam je třeba přerušenej celej vodič? mám strach že jenom za to že by mi rekl kde je chyba si rekne hroznou pálku :-( tenhle dotaz jsem položil jen ze zajímavosti,abych se něco přiučil a jestli jsem vás tímto urazil,tak se omlouvám...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #16 kdy: 15.03.2012, 10:48 »

...když zavolám nějakýho lepšího tak je schopen mi aspon identifikovat v kterých místech nebo jenom třeba odkud kam je třeba přerušenej celej vodič?

Áno, lepší elektrikár má vybavenie na zistenie miesta skratu/prerušenia vodiča. Vypne vám síce komplet elektriku v byte, kým to bude merať, a možno aj nejakú tú skriňu budete musieť odsunúť, ale sekať sa bude iba v mieste poruchy. Ničmenej, aby porucha vznikla niekde, kde je pevne uložené vedenie, hoc i staré hliníkové, je nepravdepodobn é. Skutočne to bude skôr v krabici, pri vývode z rozvádzača, pri lustrovom vývode, alebo niekde v tesnej blízkosti týchto miest, kde sa vodiče ohýbali či spájali.

Mimochodom: nepribudla vám v poslednom čase nejaká nová polička, držiak, garníža?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
buu
« Odpověď #17 kdy: 15.03.2012, 10:54 »

kdepak, právě že nepribudla  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?