Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak vybrat zdroj pro nn rozvaděč?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vybrat zdroj pro nn rozvaděč?  (Přečteno 3686 krát)
Zdenek Semenysin
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.03.2012, 15:04 »


Jakým způsobem se vybírá zdroj např. pro nn rozvaděč? Nebo všeobecná pravidla či na co si dát pozor? Sečtou se veškeré proudy na všech aktivních a pasivních prvcích, které jsou na tento zdroj připojeny nebo se to počítá z Wattů? Jaká velká se doporučuje ponechat "rezerva"?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.03.2012, 20:34 »

Abyste se dočkal smysluplné odpovědi, asi budete muset upřesnit o jaký zdroj vám jde.
Trafačka?
Přípojka?
Nebo vám jde o zálohovací zdroj?
Nebo zdroj Malého napětí pro nějakou technologii?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Semenysin
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.03.2012, 14:30 »

,

upřepřesňuji tedy svou otázku.

Jedná se o výběr zdroje pro technologický rozvaděc, ve kterém je PLC systém s DI, DO,AI kartami, aktivní a pasivni sběrnice,čidla atd. který řídí nějakou technologie. Dále nějaká relé.

Jednáná se mi tedy o zdroj 230VAC/ 24VDC nebo 400VAC/24VDC.


děkuji.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2012, 14:43 »

Sáhněte po spínaném zdroj 400V/24VDC. Má tu výhodu, že je lépe oddělen primár od sekundáru. Měl by vyhovovat požadavkům na ochranu SELV.

Výkon zdroje spočítáte jenom tak, že si podle P&ID sečtete všechny současně pracující odběry.

Zdroj bych dimenzoval na 200% toho, co vám vyjde. Při přetížení by došlo k rychlému odpojení zdroje (vyjma přetížitelných zdrojů),  takže rezervou moc nešetřete.

Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 08.03.2012, 14:47 »

Výrobce toho PLC nenabízí svůj zdroj "šitý na míru" ?
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdenek Semenysin
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.03.2012, 15:17 »

@Petr Doležal >>> Výrobce PLC nabízí několik variant zdrojů. Ale tyto zdoje slouží pouze pro napájení karet na dané sběrnici. Pokud se jedná tedy například o DO 24VDC kartu a každý výstup snese pouze určité maximální zatížení jednoho výstupu a já potřebuji spínat např. nějaký ventil nemohu to dělat napřímo. Musím použít rele.
K sepnutí cívky rele použiju signál výstupu z DO karty, ale na kontaktech rele potřebuji 24VDC z jiného zdroje, protože by katra resp. výstup nezvládl takové proudové zatížení. Zdroje k PLC se používají především jako napájení pro ovladací napětí. Má otázka směřovala spiše k výberu zdroje pro "silovou část".

@Jirka Š. Svejkovský >>>

Ok. Děkuji.

Tím P&ID myslíte Process and Instrumentatio n Diagram??
Co když toto nemám, ale vlastmín pouze elektrické schéma?


Děkuji.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.03.2012, 15:38 »

Stačí vám jakýkoliv dokument, ze kterého vyčtete potřebný odběr.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr M
« Odpověď #7 kdy: 08.03.2012, 15:54 »

Výrobce PLC nabízí několik variant zdrojů. Ale tyto zdoje slouží pouze pro napájení karet na dané sběrnici.

Tak to znamená, že možná nebude PLC interně galvanicky odděleno od napájení (prodražuje to konstrukci). V praxi je sice můžete kopnout na jeden zdroj, ale na vlastní riziko. Může se stát, že špička při spínání / odpínání relé rozhodí procesor v PLC... Několikrát jsem viděl, jak kabel od indukčního snímače pochytal špičky z frekvenčního měniče a při jednom zdroji jsem je viděl až na Vcore procesoru... Určitě stojí za to si ohlídat i tuhle "maličkost". Co píše výrobce v manuálu?  podivej
Zaznamenáno
raj
« Odpověď #8 kdy: 08.03.2012, 23:20 »

Použijte každopádně spínaný zdroj, ale ne "shit" za 250Kč ...
Nevím, co máte za PLC, nicméně ty levnější mají komunikaci (někdy i analogy) spojeny s vnitřní strukturou (MCU),  takže si druhým zdrojem pro napájení CPU nepomůžete a zanesením zemních smyček po "zemi" komunikace si jen zkomplikujete život.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 21 dotazů.