Autor Téma: Proč kmitá vzduchotechnika nad trafem v 6kV rozvodně?  (Přečteno 3533 krát)
Zdenek Semenysin
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.03.2012, 12:27 »

... ohledně kmitání vzduchotechnik y nad trafem v 6kV rozvodně.
V rozvohně jsou 4 trafa, ale vzduchotechnik a vyditelně poskakuje "vybruje" pouze nad jedním.
Dále toto trafo slyšitelně hučí.
Čím to může být způsobeno?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.03.2012, 19:18 »

Trafo jako elektromagneti cký obvod vytváří elektromagneti cké pole o základní frekvenci 50Hz, u třífázového trafa můžeme hovořit i o frekvenci 150Hz.
"Vrčení",  vibrování trafa je způsobeno nedostatečnou pevností trafa, držáků, předmětů v okolí...
Vrčení nebo vibrování předmětů v okolí může být způsobeno elektromagneti ckými vlivy nebo mechanickým přenosem vibrací z trafa.
Každý předmět podle svých rozměrů, váhy, tuhosti,... má vlastní rezonanční frekvenci. Pokud na takový předmět udeříme, proběhnou tlumené kmity. Pokud ale dodáváme opakovaně mechanické kmity s "vyhovující frekvencí",  může se předmět rozkmitat až se poškodí.
Jedem kryt "řve jak kráva",  druhý je jinak prohnutý, tím se dotýká v jííných vzdálenostech, je tinak udělaný a tak je težší nebo lehčí, má tak jinou vlastní rezonanci,... a už se to tak nerozvibruje.

Příklady trochu jiné - most - pochodující dav (např. vojáci) mohou rozkmitat lehčí most, proto se doporučuje nepochodovat, ale volný krok
- sklo - když ťukneme na skleničku, ozve se zvuk. Když stejným tónem "vybudíme" kmity, dokáže se sklenička rozmitat až se rozpadne. Dokonce je možné použít nějakou lichou vyšší harmonickou a když bude výkon dostatečný, výsledek je stejný.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 06.03.2012, 19:31 »

Transformátor je třeba uložit na tlumiče chvění Istako a případné pasové vedení připojit přes pružné spojky, eventuelně trafo s volnými plechy jádra vyměnit.


* istako.jpg (134.57 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 393 krát.)
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
akademik.richard
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2012, 08:41 »


Příklady trochu jiné - most - pochodující dav (např. vojáci) mohou rozkmitat lehčí most, proto se doporučuje nepochodovat, ale volný krok

V armádě se nedoporučuje, tam se rozkazuje. Viz. rozkaz před mostem: "Zrušit krok"
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2012, 08:52 »

Kmitání vzduchotechnik y bude asi způsobeno elmag. polem z trafa a rezonanční frekvencí vzduchotechnik y- je potřeba upravit uchycení/pevnost vzduchotechnik y a tím změnit frez. Určitě bych to nepodceňoval, může poměrně brzy dojít k únavovým změnám materiálu s následným praskáním apod.
K hučení trafa viz pan Doležal.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.03.2012, 21:31 »

... ohledně kmitání vzduchotechnik y nad trafem v 6kV rozvodně.
V rozvohně jsou 4 trafa, ale vzduchotechnik a vyditelně poskakuje "vybruje" pouze nad jedním.
Dále toto trafo slyšitelně hučí.
Čím to může být způsobeno?
Čo je napájané z tohto trafa? Nie sú tam nelineárne odbery s obsahom vyšších harmonických? (napr. napájanie pohonov s FM bez kompenzácie harmonických).
Dá sa odhadnúť frekvencia hučania tohto trafa? Je to typických 100Hz, alebo to môže byť vyššia frekvencia, resp. zmes tónov?
Zaznamenáno