Autor Téma: Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?  (Přečteno 31186 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 16.01.2012, 20:57 »

tímto nechci hanět bonegu, ale já ji ze svých zkušeností nedoporučuji, ve středu mě čeká výměna čtyřech proudových chráničů Bonega (nepropouští vždy jeden kontakt). Je pravdou, tyto jsou ve staveništních rozvaděčích, ale proč ve stejném rozvaděči namontovaý schrack, moeller je v pohodě
...Mimo to 13A jisitče nabízí i Schrack, Moeller (Eaton)...
Můžete mě jeden z vadných PCH věnovat na pitvání?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 16.01.2012, 20:58 »

Určitě...dám vědět. ožná bych to moh dát p. Hudečkovi z Bonegy co tu občas přispěje. Třeba nám osvětlí problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 16.01.2012, 21:11 »

Bonegu běžně nepoužívám, je ale pravdou, že při poslechu stetoskopem nemohu jejim výrobkům nic vytknout, pokud by Vámi uvedená závada byla častá, alespon pro mne by to znamenalo naprostou ztrátu důvěry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #21 kdy: 16.01.2012, 22:20 »

Já Bonegu používám poměrně běžně. Prozatím jsem s ní neměl nějaké problémy. V počátku bylo pár drobností, ale dnes mi fungují v mnoha RD i bytech.
Možná bude problém se správným výběrem typu, k danému použití. Každopádně bych doporučil oslovit přímo p. Hudečka. Pak nás zde informovat o výsledku.


...Mimo to 13A jisitče nabízí i Schrack, Moeller (Eaton)...

Ano, vím. Psal jsem-  NAPŘÍKLAD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #22 kdy: 16.01.2012, 23:11 »

To není úplně přesné.To totiž není zaměstnanec PRE, ale PRE vám vrazí do ruky seznam preferovaných firem, abyste si sám vybral.
To již také není zcela "přesné"  Smích nově PRE opravdu nabízí práce v elektroměrovýc h rozvaděčích jako službu prováděnou vlastními zaměstnanci. (samozřejmě placenou zákazníky) Konečně si tu víc jak 50 roků neudržovanou instalaci před elektroměry začnou dávat do pořádku a jejich montéři okusí medicínu vlastních šéfů, kterou dosud museli užívat jen nezávislé elektrofirmy.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 16.01.2012, 23:23 »

...nově PRE opravdu nabízí práce v elektroměrovýc h rozvaděčích jako službu prováděnou vlastními zaměstnanci. (samozřejmě placenou zákazníky) Konečně si tu víc jak 50 roků neudržovanou instalaci před elektroměry začnou dávat do pořádku ...
Tempora mutantur...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Michal Hudeček - BONEGA
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #24 kdy: 27.01.2012, 20:51 »

tímto nechci hanět bonegu, ale já ji ze svých zkušeností nedoporučuji, ve středu mě čeká výměna čtyřech proudových chráničů Bonega (nepropouští vždy jeden kontakt). Je pravdou, tyto jsou ve staveništních rozvaděčích, ale proč ve stejném rozvaděči namontovaý schrack, moeller je v pohodě
...Mimo to 13A jisitče nabízí i Schrack, Moeller (Eaton)...

Proudové chrániče
Vážený pane Rotrekl, půjde jistě o chrániče vyrobené v roce 2009. Tento problém jsme rychle odhalili, veřejně přiznali a pružně řešili. Jak je vidět ne všude k tomu naši prodejci přistoupili aktivně. Série se pozná podle červeného ručního popisu (to je identifikace pracovníka kontroly s pořadovými čísly výrobků, což nám pak i určuje, kdy se provádělo testování). Jde o číselnou řadu 1450 až 7170. Tato porucha se vyskytuje v uvedené sérii náhodně cca v 6% případů a to pouze u 4P cháničů (3 fázových). 94% chráničů v této sérii tedy funguje v pořádku. U 2P chráničů se tato porucha nevyskytuje vůbec.

Problém způsobila jen malá série některých připojovacích svorek, která nejsou dobře vylisovány. Šlo o nahodilý, nedostatečný přítlak na lisu, kdy některé svorky mají menší úhel vynašeče k pevnému kontaktu než mají mít. Vzhledem k tomu, že součástí svorky je právě pevný kontakt a na něj navazuje kontakt pohyblivý, tak úhel plošky na kterém je kontakt hraje velkou roli. Při běžném zkoušení na stolici jsme na to bohužel nepřišli, protože kontakty proud vedly. Závada se projevila až v praxi, kdy se do svorky připojil vodič a jistým ohybovým předpětím svorku trochu vychýlil. Tím bohužel došlo k rozpojení kontaktů. Pokud se vrátil vodič do původní pozice, tak svorka opět vedla. Obvykle je tato porucha na poslední fázi (poslední svorka v pravo). Pan Hudec dospěje po možném „rozpitvání“ také ke stejnému závěru.

Stále v životě platí, že kdo nic nedělá nic nepokazí. Nicméně je nám to velmi líto, že jsme tuto nepřesnost neodhalili již při montáži. Přivedlo nás to však k novému opatření, kterým je kontrola výlisků svorek přes zkušební šablonu. Věříme, že se tato závada již nebude opakovat. Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme všem za pochopení.

3-letá záruka
Kvalitu garantujeme 3 letou zárukou a díky zanedbatelnému výskytu poruch zvažujeme dokonce prodloužení na 4 roky.

Reference
Máme desítky pochvalných emailů od spokojených zákazníků a děláme vše proto, abychom důvěru v naše výrobky nezklamaly. Názory našich zákazníků můžete najít na http://www.bonega.cz/elektro/reference/index.htm

Hliníkové vodiče
Drobná poznámka na okraj tématu diskuze. Připojitelnost hliníkových vodičů k jistícím přístrojům bez rizika vyjiskřování poskytují pouze postříbřené svorky. Pokud je mi známo, tak to garantujeme my (viz prohlášení: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/certifikaty/prohlaseni_hlinikove_vodice.pdf) a firma SEZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 28.01.2012, 11:33 »

Klobouk dolů pane Hudeček, málokdy jsem se u zástupce výrobce setkal s takovým přístupem k vysvětlení vady na jeho výrobku. Většinou to bývá jen mlžení a jde to do ztracena. Děkuji za vysvětlení a máte u mě bod.  Palec vzhůru poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 28.01.2012, 20:09 »

Klobouk dolů pane Hudeček, málokdy jsem se u zástupce výrobce setkal s takovým přístupem k vysvětlení vady na jeho výrobku. Většinou to bývá jen mlžení a jde to do ztracena. Děkuji za vysvětlení a máte u mě bod.  Palec vzhůru poklona



No, z mého úhlu pohledu záleží na tom, kdy Bonega zjistila tyto problémy, a zda její zástupci varovali elektrikáře, pokud reakce proběhla až na základě hrozící pitvy tak bych klobouk nechal na hlavě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 28.01.2012, 20:39 »

Proudové chrániče
Vážený pane Rotrekl, .....

Netuším, kdy byly ony chrániče vyrobeny (ale mohly by být z té doby). Chrániče jsem dal k dispozici kolegovi Hudcovi a ostatním účastníkům setkání Clusteru dne 31.1.2012 k zevrubnému prozkoumání. Já se tohoto setkání bohužel nemůžu zúčastnit, takže ty chrániče neuvidím zevnitř. Ale věřím tomu, že kolegové provdou důkladný průzkum.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 29.01.2012, 00:35 »

No, z mého úhlu pohledu záleží na tom, kdy Bonega zjistila tyto problémy, a zda její zástupci varovali elektrikáře, pokud reakce proběhla až na základě hrozící pitvy tak bych klobouk nechal na hlavě.

Myslím, že p. Hudeček odpověděl

Proudové chrániče
Vážený pane Rotrekl, půjde jistě o chrániče vyrobené v roce 2009. Tento problém jsme rychle odhalili, veřejně přiznali a pružně řešili. Jak je vidět ne všude k tomu naši prodejci přistoupili aktivně.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 29.01.2012, 10:03 »

Myslím, že p. Hudeček odpověděl



O.K. beru zpět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?