Autor Téma: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?  (Přečteno 74129 krát)
Linhart Jarda
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 01.07.2012, 16:38 »

radekm: možné, ale velice krátkozraké řešení, fungující jen do prvniho odečtu. Každá větší odchylka v porovnání s několikaletým průměrem je  RZ prošetřena. Mám i konkrétní zkušenost od kamaráda. Předloni byl půl roku na zahraniční montáži. Loni, asi měsíc po odečtu přijeli neznámí technici od ČEZu na kontrolu proč měl tak malý odběr. Vše se samozřejmě v klidu vyřešilo, nicméně technici stejně provedli kontrolu přípojky.
Navíc moderní elektronické elektroměry si veškerá data ukládají do paměti, takže případný "dvoufázový" odběr je jednoduše dokazatelný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #19 kdy: 02.07.2012, 08:49 »

S touto jasne formulovanou otázkou by bolo najlepšie osloviť priamo jednotlivých dodávateľov elektriny, a ich stanovisko zverejniť. Návrh pre redakciu: pošlite otázku mailom všetkým regionálnym dodávateľom a odpovede zhrňte v článku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #20 kdy: 02.07.2012, 12:40 »

Už se mě více krát stalo, že RD měl namontován  HDO který spínal podle distributora ale neměl co ! zle
Žádný stykač,relé nic!Samozdřejmě boiler "natvrdo" na síťi..
Vše zaplombováno jak má.... Super!
Jedna situace:
Majitel na to došel tak, že syn se často koupal a cena za elektřinu stoupala ! tanecek

Situace podobná jak píše tazatel...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Karel Přistoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 02.07.2012, 16:15 »

a co varianta, kdy jsou jeden, nebo dva zázuvkové obvody (samostatně jištěné) připojeny přes stykače, které sepnou při NT. V zásuvce je pak připojena pračka, nebo myčka. Pokud je potřeba mít vypráno v určitou hodinu, přepne se ručně stykač do polohy ON a může se vesele prát...  tanecek
I s tímto zapojením jsem se u zákazníka setkal při opravách elektroinstala ce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Dokud máš respekt z elektriky, jsi živej. Až ho přestaneš mít, budeš brzy mrtvej.
Jiří Kubík
« Odpověď #22 kdy: 02.07.2012, 18:47 »

Pokud jsem nezaregitroval nějakou změnu energetického zákona,
tak vypínačem který překlenuje HDO odběratel porušuje smlouvu s dodavatelem.
Ve smlouvě si dodavatel u dvojího tarifu vyhrazuje právo blokovat některé spotřebiče v době VT a toto blokování je mu tímto znemožněno.
Zvláště se to sledovalo v letech sedmdesátých a osmdesátých, kdy sice peníze na proud byly,
ale jaksi nebyl ten proud.
Také by mne zajímalo, jak se to bere dneska, kdy již málokdo ví, co to byly od podzimu do jara vyhlašované regulační stupně, hodina maximálního zatížení energetické soustavy  a podobné radovánky.
Tenkrát nechat něco bez blokování byl skoro kriminální čin.

  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 02.07.2012, 19:01 »

a co varianta, kdy jsou jeden, nebo dva zázuvkové obvody (samostatně jištěné) připojeny přes stykače, které sepnou při NT. V zásuvce je pak připojena pračka, nebo myčka. Pokud je potřeba mít vypráno v určitou hodinu, přepne se ručně stykač do polohy ON a může se vesele prát...  tanecek
Tato varianta není v rozporu s podmínkami ČEZu pro dvoutarifní sazbu, anžto pračka ani myčka nepatří mezi zařízení, kterých se blokování ve vysokém tarifu týká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 02.07.2012, 22:43 »

...
Tenkrát nechat něco bez blokování byl skoro kriminální čin.

  Mrknutí


I nad vařičem jsme měli výstrahu "Nepoužívat v době špičky od... do..."!

A vymýšleli jsme jak kam natáhnout indikaci blížícího se překročení čtvrthodinovéh o maxima...

Ale když vezmeme poměr kolik energie se spotřebovalo a co se v tu dobu vyrábělo, jsme dnes někde "jinde"!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Krýdl Petr
*
Offline Offline


Elektrika má svoje krásné zákony.


« Odpověď #25 kdy: 02.07.2012, 23:56 »

a co situace, kdyz mam pred eletromerem klasicke sroubovacvi pojistky a tu spravnou prepalim, odstranim a pod, tak mam nizky tarif nonstop. Co mi za to kdo muze, ze jsem omylem prepalil pojistku a mam NT furt? ano, nejde mi cast baraku?  To ze si to v rozvodnici upravim tak ze pojedu na dve faze distributor nezjisti.
Nevím čeho chcete tímto názorem dosáhnout.
Jestli jste elektro-profesionál, tak jste dle mého názoru prase (omlouvám se, ale jiný výraz nemám).
Jestli jste elektro-kutil, tak si koledujete o průser, protože prokázalo by se, že jste vy, jako nekvalifikovan á osoba otevřela energetický uzávěr na kabelové, nebo pojistkové skříňce před elměrem a vytvořil  váš záměr, tak vás může distributor pěkně prohnat. V jejich zařízení nemáte co dělat, stane-li se vám závada, že se přetaví pojistka, do této skříně může pouze kvalifikovaná osoba.
Vytvoříte-li si dle vašeho návrhu v okruhovém rozvaděči 2fáz. zapojení na 3fáz. rozvodu, tak potom miluji situace, kdy tento autor ze zmiňované lokality zmizí (prodá, nebo zemře) a následný majitel ať se utrápí, proto říkám, že jste prase.
Nevím proč chce český národ se vším vyjebávat a ochcávat.
Jak se budete tvářit na to, když půjdete večer po práci na pivo, objednáte si lahodnou dvanáctku a vrchní vám přinese nějakej desítkovej šmejd. Hospodský vám zprzní pivo, ovšem vy taktéž przníte řemeslo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 03.07.2012, 07:00 »

Nevím čeho chcete tímto názorem dosáhnout.
... ovšem vy taktéž przníte řemeslo.
Palec vzhůru Palec vzhůru Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 03.07.2012, 09:27 »

Jestli jste elektro-profesionál, tak jste dle mého názoru prase ...
...Nevím proč chce český národ se vším vyjebávat a ochcávat...
... vy taktéž przníte řemeslo.

Lidi co mluví jak jim zobák narostl mám rád Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oto Strnad
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 05.03.2015, 10:57 »

a není právě elektroměr konstruován tak, že při výpadku právě té dané první fáze spadne elektroměr do VT a ne do NT. Dále musím říct, že zapojení stykače tak, že ho lze zapnout i při VT je dobrá pomůcka, protože se mi také stalo, že vlivem vadných spínacích hodin se rodina koupala ve studené vodě. Proti tomu nic nenamítám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 05.03.2015, 13:06 »

Pro mě  je standardem, stykač s manuálním  ovládání a automatickým návratem.

Tedy pokud  potřebujete  zapnout  bojler  během  VT, pohnete páčkou do polohy zapnuto a ohříváte vodu. Jakmile  přijde  povel od NT, automaticky  padne "páčka " do polohy  automat. Tedy nadále topí jen dle sazby, do dalšího  manuálního zásahu.  Pri přepnoutí do polohy vypnuto, zůstává  trvale vypnut, bez ohledu na VT, nebo NT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 05.03.2015, 20:28 »

Fijo, jakoze pri stykani zere 60W?

http://www.hager.cz/elektronicky-katalog/distribuce-energie/spinaci-a-signalizacni-pristroje/stykace/etc440/46359.htm

Tak to snad nejaky full manual a rucne si ho vypnu...

Btw kdyz je rec o kotli, srovnavali jste cenu Gj na jakou se realne dostanete z el.,  plynu a centralniho vytapeni?

a co situace, kdyz mam pred eletromerem klasicke sroubovacvi pojistky a tu spravnou prepalim, odstranim a pod, tak mam nizky tarif nonstop. Co mi za to kdo muze, ze jsem omylem prepalil pojistku a mam nt furt? ano, nejde mi cast baraku?  To ze si to v rozvodnici upravim tak ze pojedu na dve faze distributor nezjisti.

Jakoze

A) mate nezaplombovano u cast pred elektromerem anebo jak ji odpalite, paralyzerem?Úsměv
B) ta spravna - teda hdo jde prvni fazi, ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 05.03.2015, 21:25 »

Proč jste vybral tento stykač?  Smích Smích To nechápu   Nerozhodný

používám tento http://www.hager.cz/elektronicky-katalog/distribuce-energie/spinaci-a-signalizacni-pristroje/stykace/etc225/46140.htm

Zákazník na to nemusí myslet a nikdy ho nezapomene opět uvést do polohy automat, aby opět fungoval pouze v NT. osobně v tom vidím jenom pozitiva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #32 kdy: 06.03.2015, 08:02 »

Fijo, jakoze pri stykani zere 60W?

A co je na tomto údaji divného? Většina podobných stykačů, je na tom stejně.   Mrknutí  Jen to možná nedávají do běžných katalogových listů. To nevím.

Jen upozorním, že něco jiného je přítah a druhá věc je trvalé držení.  Super!  Ale to většina elektrikářů samozřejmě ví.

Přiložím přehledovou tabulku jednoho z výrobců, k porovnání. Pokud se nepletu, tak ABB má nějakou řadu, kde deklarují sníženou spotřebu na přítahu a přídrži, snad až o 30%.



* stykače.PNG (51.2 KB, 593x705 - prohlédnuto 476 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 06.03.2015, 08:13 »

...
Přiložím přehledovou tabulku jednoho z výrobců,
...
Jen jedna maličkost - VA není úplně stejné jako W
Ta cívka má nějakou indukčnost, činný výkon, který "vytápí" vnitřek rozvaděče, je menší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 06.03.2015, 09:41 »

Jen jedna maličkost - VA není úplně stejné jako W

To je snad každému elektrikáři jasné. Jsem přesvědčen o tom, že pro tebe není žádný problém si to "přepočítat",  k lepšímu srovnání. ALe v podstatě to není až tak důležité, v případě jednoho, nebo jen pár stykačů, v případě bytové výstavby.

Pro mě je rozhodující to, že se hodnoty většiny značkových výrobců, liší většinou jen do cca 12% a to u tak malé spotřeby není až tak zásadní.

Tedy až na vyjímky, kdy se udělá TOP produkt, se sníženou sptřebou.





* ABB.PNG (21.02 KB, 370x391 - prohlédnuto 410 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 09.03.2015, 08:06 »

Takze stykac zere jen pri stykani anebo zere i naprazdno (kdyz je vypnuty)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Problém s HDO
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?