Lukáš Žák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.02.2012, 17:30 »


Mám malý problém se servisním technikem společnosti Ariston,
je to tak 2měsíce co jsem si v jednom nejmenovaném obchodě zakoupil Bojler této značky tak po 1 měsící prasknul.
Zavolali jsme proto ihned servisního technika ...
ten mi tvrdil ze bojler prasknul jenom kvůli tomu,
že jej nemáme prizemnený "6 mědí",  
nicméně mi reklamaci uznal.
V obchode nam vymenili kus za kus, namontovali jsme nový bojler a co ...
ani ne mesíc a už prokapává skrze otvory po montážních šroubech platového krytu elektroniky ...
zavolali jsme servisního technika ...
reklamace nám nebyla uznána skrze chybějící prizemnení.
Bojler je do el. sítě připojen kabelem CYKY J 3x2,5,
který má zemnící vodič připojen,
rozvod vody od bojleru je realizován trubkami PPR ...
servisní technik se neustále odvolává k nejakým normám ...
mohl by mi prosím nekdo objasni zdali má pravdu,
či si jen vymýšlí nesmysl aby nemusel uznat záruku?

Velice se omlouvám za pravopis ale jsem rozezlen ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.02.2012, 20:27 »

Cosi by se dalo najít v ČSN 33 2000-4-41, (ed.2),  něco by se našlo v ČSN 33 2000-7-701 (ed.2),  něco by se našlo v ČSN 33 2000-5-54 (ed.2), ... Ale vesměs se to týká ochrany před NDN.
Pokud je třeba něco (přizemnění nebo jiná úprava) udělat kvůli správné "funkci z hlediska technologie",  měl by to jasně požadovat výrobce a mělo by to být jasné z návodu k montáži.
Může vám to v tom "návodu" ukázat?
Jsem RT, pokud je bojler mimo koupelnu, v nějakém technickém zázemí, rozvod vody v plastu, přívod 3x2,5mm2, na nějaké "další zemi" netrvám, pokud je tam zemnicí svorka, beru to jako OK, když je spojena s PE vodičem z napájecího kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 09.02.2012, 21:46 »


Mám malý problém se servisním technikem společnosti Ariston,
...ten mi tvrdil ze bojler prasknul jenom kvůli tomu,  že jej nemáme prizemnený "6 mědí",  
nicméně mi reklamaci uznal.
...ani ne mesíc a už prokapává skrze otvory po montážních šroubech platového krytu elektroniky ...
zavolali jsme servisního technika ...
reklamace nám nebyla uznána skrze chybějící prizemnení.
...si jen vymýšlí nesmysl aby nemusel uznat záruku?

Velice se omlouvám za pravopis ale jsem rozezlen ...

TO: Žák
Ano vymýšlí si!  ajoooo

Vodič ochranného pospojování (uzemnění) nemůže mít absolutně žádný vliv na technickou závadu výrobku.
Chybějící pospojování (uzemnění) by mohlo být použito jako důvod úrazu při vyšetřování úrazu elektrickým proudem.

Ve vašem případě se určitě jedná o vadu výrobku a máte nárok na uznání reklamace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #3 kdy: 09.02.2012, 21:53 »

Servisný technik potrebuje nejako vycúvať a opiera sa o normy kde požaduje uzemnenie boliera vodičom CY 6 mm2.
Ale nejak postrádam zmysel v tom že neuzemnený boiler mi praskne a začne tiecť....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.02.2012, 22:10 »

A jak ten servisní technik zdůvodnil své tvrzení? To bych ho asi nepustil z domu dřív, než by mě o svém závěru přesvědčil a nebo tu kravinu odvolal.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.02.2012, 07:49 »

Je pravda, že takovou blbost jsem ještě neslyšel. Řiďte se odpovědí kolegy Beláně. Je to logické a správné. Nebál bych se pohrozit soudním sporem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.02.2012, 08:11 »

Prizemnenie bojlera nemoze mat vplyv na jeho funkciu. Aj keby to bolo v návode vyslovene požadované, tak sa jedná len o ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím (samočinným odpojením a v prípade svorky na pospajanie aj doplnkovou ochranou pospájaním). Žiadajte opravu najlepšie od iného servisáka s písomným zdôvodnením príčiny poruchy. Na súd sa vám to bude hodiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 10.02.2012, 08:17 »

To je tím, že servisní technik asi nerozumí pravidlům elektriky.....
Jak dodávají kolegové.....
Boler máte "pospojen" už přívodním kabelem (kdyby to mělo vliv na jeho funkci ) ,  TO "přizemnění" je jen zvýšená ochrana podle V.V.
To asi on neví ?  Tak mate!

Prasknutí je závada technická-špatný svár nebo vyšší tlak !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.02.2012, 18:00 »

Aby nebylo téma rychle vyčerpáno, přihazuji myšlenku pro přemýšlivé.

Přizemnění Cu lanem bude mít jistě nějaký vliv na elektrokorozi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 10.02.2012, 18:21 »

Aby nebylo téma rychle vyčerpáno, přihazuji myšlenku pro přemýšlivé.

Přizemnění Cu lanem bude mít jistě nějaký vliv na elektrokorozi.


A za jistých specifických podmínek může přivést nějaký ten bludný proud...
Nebydlíte u nádraží na nějaké hlavní trati v "severní polovině" naší země, kde je DC trakce?  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 10.02.2012, 18:28 »

Aby nebylo téma rychle vyčerpáno, přihazuji myšlenku pro přemýšlivé.

Přizemnění Cu lanem bude mít jistě nějaký vliv na elektrokorozi.


Ano, ale v takom pripade by ku poskodeniu malo logicky dojst skor...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.02.2012, 19:24 »

Bojler obsahuje obětovanou elektrodu - anodu, tak brzy zase se nerozpustí.... ..  angel
Někde je hořčíková, jinde magnéziová.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.02.2012, 19:29 »

Bojler obsahuje obětovanou elektrodu - anodu, tak brzy zase se nerozpustí.... ..  angel
Někde je hořčíková, jinde magnéziová.  Mrknutí
No to bude možná ono, jestlipak je ona elektroda "blíže" přívodu PE či připojení zemního vodiče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.02.2012, 19:31 »

Kdyby měla prasknout jen polovina dodatečně nepospojovanýc h bojlerů, co jsem kdy kde potkal, to by byla záplava.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 10.02.2012, 19:37 »

Kdyby měla prasknout jen polovina dodatečně nepospojovanýc h bojlerů, co jsem kdy kde potkal, to by byla záplava.  Smích
Nejde jen o připojení zvenku, bude jistě záležet také na vniřním propojení (jak moc se liší místo připojení PE a zemního vodiče vůči elektrodě).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 10.02.2012, 20:01 »

Zemnící šroub je dál od elektrody, která je na přírubě a blíže svorkovnici. Ale je to zase slabší drát a víc spojek, ať šroubových, nebo pomocí konektoru.  Anoda je hned vedle topného tělesa, které je pospojeno drátem se svorkovnicí.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 10.02.2012, 20:28 »

Zemnící šroub je dál od elektrody, která je na přírubě a blíže svorkovnici. Ale je to zase slabší drát a víc spojek, ať šroubových, nebo pomocí konektoru.  Anoda je hned vedle topného tělesa, které je pospojeno drátem se svorkovnicí.  Mrknutí
Takže při troše fantazie by měla být svorka PE a zemní svorka nejlépe navzájem propojeny zvláštním vodičem a to jak při absenci zemnícího zvláštního vodiče, tak při jeho zapojení.
Takto by se mělo docílit větší oddolnosti proti elektrokorozi.
Nebo jsem to již překombinoval?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.02.2012, 21:06 »

Milane jdu raději na  skopek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?