Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 10.02.2012, 12:39 »

Informace mám z technické podpory Philips. Jinak se vyhýbám LED osvětlení jako čert kříži. Úsměv Kontak mohu poslat.

U těch jsem našel na webu jen žárovky, náhradu zářivek nikoli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin1548
« Odpověď #19 kdy: 10.02.2012, 13:51 »

Jak pohlížet na firmu, která chce v celé nemocnici vyměnit všechny klasické zářivky za zářivky LED za nějaký ? splátkový kalendář ? Prý se ušetří hodně elektřiny, všichni se toho chytli, že je to super

Pohlížet jako na sedmilháře a nechat je zavřít dveře zvenku:

http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=17653.0
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #20 kdy: 10.02.2012, 19:37 »

Jak pohlížet na firmu, která chce v celé nemocnici vyměnit všechny klasické zářivky
Nemá náhodou zástupce firmy iniciály T.Č. ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #21 kdy: 10.02.2012, 20:29 »

Nemá náhodou zástupce firmy iniciály T.Č. ?

Nevím ? Šli přímo za ředitelem (který elektrice vůbec nerozumí) ,dali nějaké výpočty o horentních úsporách  a elektrikářů se dodnes nikdo neptal, zda to bude vhodné nebo nevodné !
Myslí si, že to bude dáno příkazem - vyměnit za LED! zle z míst vysokých !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 10.02.2012, 20:31 »

Šli přímo za ředitelem a ekonomem

Co tam mohli dělat? tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #23 kdy: 10.02.2012, 20:33 »

Co tam mohli dělat? tanecek


To tady  nebudeme rozebírat....b ylo by to prý nařčení z nekalostí !které se nikdy nemůžou stát Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 10.02.2012, 20:36 »


To tady  nebudeme rozebírat....b ylo by to prý nařčení z nekalostí !které se nikdy nemohou stát Hněv
Předpokládám, že počítali, samozřejmě světelné toky tanecek tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 11.02.2012, 00:27 »

Jéééén, aby to nebyly pivní toky.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Pavel Mašek 1
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 11.02.2012, 17:11 »

Výměna trubic není opravdu složitá. Místo startéru se vloží podobný váleček ,  který obsahuje pojistku. To je veškerá úprava co se týká montáže.

Druhá otázka je svítivost a vhodnost takovéhoto osvětlení. Pro názornost.

1. Vedení firmy se nadchlo pro led osvětlení ve výrobní hale. Když jsem si však nechal u výrobce spočítat vhodnost LED osvětlení, tak přišlo záporné stanovisko vzhledem k dosažení svítivosti a také úspora vycházel na více jak 10 let. Ale vedení je tvrdohlavé a trvá na svém. Odmítl jsem dodat tyto zdroje a vyvarovat se tak následným reklamacím.

2. Zlatokopové na LED osvětlení jsou neznalé oblbnout totálně a vydělat. Otázka je kdo bude řešit reklamace.

3. Úspora je velice relativní. Použiji styl Čína. Při této kalkulaci mi vyjdou krásné výsledky a řeším následné opravy s nekvalitním výrobkem, ale to už v kalkulaci není. Při kalkulaci se značkovými výrobky už ta úspora není tak příznivá a vyjde např. na 15 let. Je však někde objekt 15 let osazen LED? Jasně že není a nikdo si nedovolí říci co to za 15 let skutečně udělá. Schrédr dává záruku na 5 let i když v parametrech je nějakých 40 let. I když návratnost pro jejich světla veřejného osvětlení vychází na 10 let, sami říkají, že neví co to v praktickém provozu za 10 let udělá. Takže kalkulace úspor by měla být minimálně na dobu záruky. Dá montážní firma záruku na takovou dobu? To by měl být hlavní argument pro "šetřílky". Já neznám výrobce, který by dával tak dlouhou záruku.

4. Z hlediska výroby je možné ušetřit pouze na vnitřní elektronice zdroje. Jestliže vyberu takovou LEDku, tak jsem na hranici se spolehlivostí zdroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 11.02.2012, 19:32 »

Výměna trubic není opravdu složitá. Místo startéru se vloží podobný váleček ,  který obsahuje pojistku. To je veškerá úprava co se týká montáže.

To platí ale pouze v případě že je ve svítidle klasická tlumivka a startér. Takových případů je dnes čím dál méně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #28 kdy: 12.02.2012, 07:42 »

Někdo někdy zřejmě vyprojektoval elektroinstala ci nemocnice a součástí projektu byl jistě i výpočet osvětlení a návrh světelných soustav s ohledem na využití jednotlivých prostor. Na základě tohoto požadavku byla navržena a osazena konkrétní svítidla, která tyto parametry splní a za které projektant ručí.

Pokud v těchto svítidlech vyměním zdroje za zdroje jiné konstrukce, zásadním způsobem naruším deklarované parametry svítidla. Jde zejména o optiku svítidla, která je zásadní pro světelný výkon. Zářivková trubice svítí do všech stran pod úhlem 360°,  a s tímto konstruktér svítidla také počítal. Pokud tuto trubici vyměním za nějaký rádoby LEDkový pásek s dvěma paticemi na koncích, tak změním zásadně parametry světelné soustavy, protože LED svítí pouze pod určitým úhlem jedním směrem. Nebude zde tedy docházet k odrazu světla v optice svítidla, což významně naruší celkovou osvětlenost.

Další nezanedbatelný údaj ve zdravotnictví je oslnění. U zářivkového svítidla je toto poměrně jednoduše splnitelné konstrukcí svítidla. Ale u LEDek? LED sama o sobě je zdrojem silného oslnění a musí se při aplikacích v praxi doplňovat různými kryty, které oslnění zabrání. Ovšem na těchto krytech vzniká nezanedbatelná ztráta, kterou je třeba také ve výpočtu zohlednit.

Mám z tohoto kroku poměrně smíšené pocity, pokud se do toho ředitel vrhne, smrdí to pořádným průserem. Možná bych ještě v nemocnici viděl uplatnění LED jako nepřímé orientační osvětlení pod nějakou rampou po obvodě pokoje, když jde sestra v noci vynést bažanta, ale nahradit plošně zářivky LEDkama?.......hm, šílenství Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #29 kdy: 12.02.2012, 08:18 »

Už jsem to dlouho neřešil, ale před cca třemi lety jsme to promýšleli v bývalém zaměstnání.
Jednalo se o systém, kdy se vkládala trubice s LED a místo startéru propojka dodávaná s trubicí.
Vycházelo to pěkně, dokud dodávali podklady prodejci.
Pak jsem se začal ptát a úspora šla do kopru.
Svítivost byla na 92%,  ale ...
Barevné podání pouze 40%,  bylo možné dodat LED se 70%,  ale za cenu nižší svítivost (pod 60% proti zářivce)
Životnost oproti původní nabídce klesla, dál jsem zjistil, že požadují teplotu okolí 20 C, jinak se snižuje životnost.
Pod pojmem životnost rozuměli totální smrt čipu  zle
Když jsem z nich vyrazil životnost při 30 C s poklesem na 70%,  byly jsme na udávané životnosti 12000 hodin z původních 80000. I tak jsme o tom pochyboval.
Tenkrát si šéf dal říct, hlavně kvůli barevnému podání, pochybné životnosti a nižší svítivosti, která i tak byla na hale těsně nad hranicí hygienického minima, ale měl jsem kliku, šéfoval mi elektrotechnik .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #30 kdy: 12.02.2012, 08:33 »

Citace
ale měl jsem kliku, šéfoval mi elektrotechnik .

To jste měl "kliku"...jak vám šéfuje ekonom, hledá jen úspory na nesprávném místě...nějaké hygienické a podobné podmínky na pracovišti jej zajímají až dojde hygiena s měřením....,  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr M
« Odpověď #31 kdy: 16.03.2012, 12:18 »

Dneska jsem si na tohle téma vzpomněl, když jsem narazil na volně stáhnutelnou brožurku na wéwéw.svn.cz/sites/www.svn.cz/files/N%C3%A1hrady%20line%C3%A1rn%C3%ADch%20z%C3%A1%C5%99ivek%20line%C3%A1rn%C3%ADmi%20moduly%20LED.pdf Je to tam poměrně hezky spočítáno... I se závěrem pro manažery :-) Snad aspoň někomu pomůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #32 kdy: 16.03.2012, 13:44 »

Dobré..... Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
tark
« Odpověď #33 kdy: 18.03.2012, 23:34 »

Ta kalkulace je zpracovaná perfektně.... až na jednu věc. Počítají s LED náhradou, která má poloviční svítivost, takže je to celé k ničemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr-II
« Odpověď #34 kdy: 19.03.2012, 12:56 »

Další porovnání str.48-51

http://www..../flipviewer/Svetlo/2011/06/Svetlo_6_2011_output/web/flipviewerxpress.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 19.03.2012, 12:57 »

...Počítají s LED náhradou, která má poloviční svítivost, takže je to celé k ničemu.
A to ještě jako nová. Taky v textu uvádějí, že nová by měla mít, kvůli stárnutí, naopak dvojnásobnou svítivost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)