FRK22
« kdy: 07.02.2012, 09:09 »


Jak se bude chovat toto zapojení a jak potečou proudy?
Viděl jsem to na jednom zařízení.


* sch1.jpg (165.91 KB, 743x2029 - prohlédnuto 609 krát.)
Zaznamenáno
FRK22
« Odpověď #1 kdy: 07.02.2012, 09:39 »

Je to zapojení topení na stroji. Vždy dvě patrony patřící k jednomu trafu jsou zasunuty v jednom kusu železa (celkem tedy dva kusy, dvě čelisti). Ty dvě patrony jsou zapojeny do serie a to tak, že jejnich konce jsou spojeny přímo na  kusu železa v kterém jsou zasunuty, takže vlastně na kostru.
Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 07.02.2012, 09:46 »

Kirhoff 1, Kirhoff 2, Ohm. Co je na tom nejasnýho? Šok
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 07.02.2012, 09:50 »

Tady by se snad ani nemělo hovořit o děliči napětí.
Sekundární vinutí jednoho trafa bude zatíženo odporem 1,8 Ohmu, při 36V je to 20A, tedy výkon 720W.
Na primáru trafa to bude 720W + něco málo navíc (účinnost trafa se blíží 100%,  ale v praxi tam 5 - 10% ztráta být může),  tam by tedy mohlo téci 3,2 - 3,3A.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
FRK22
« Odpověď #4 kdy: 07.02.2012, 09:53 »

Děličem to nazval moderator. Trochu to poupravil.
Zaznamenáno
FRK22
« Odpověď #5 kdy: 07.02.2012, 10:00 »

Kirhoff 1, Kirhoff 2, Ohm. Co je na tom nejasnýho? Šok

Milý Petře M, každý nemá ve všem jasno jako Vy. Bohužel.
Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 07.02.2012, 10:23 »

Odmyslíte-li si spojení s kostrou na spojce mezi topeními (které je tam asi hlavně z mechanických důvodů, jak píšete a protože oba zdroje nejsou již nikde propojené, nemá to na samotný tok proudu žádný vliv),  tak se jedná o dva odpory zapojené v serii na zdroj, takže není třeba ani to řešit pomocí Kirchhofových zákonů, stačí pouze ten Ohmův. Protože odpory top. těles jsou stejné, naměříte na nich stejné, t.j. poloviční napětí než na zdroji. Vše ostatní již napsal kol. Schwarz.
Zaznamenáno
Martin1548
« Odpověď #7 kdy: 07.02.2012, 12:46 »

Jak se bude chovat toto zapojení a jak potečou proudy?
Viděl jsem to na jednom zařízení.

Měřitelný proud poteče jenom mezi sekundárním vinutím a dvěma přilehlými odpory.
Mezi oběma skupinami poteče jenom velmi malý střídavý proud přes vzájemnou kapacitu vinutí v transformátoru, běžný měřák z Bauněco neukáže nic.
Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 07.02.2012, 14:25 »

Pokiaľ nie sú trafá SELV, tak to uzemnenie môže mať aj ochranný charakter. Pracovné podmienky asi nepatria do definície "základné prostredie" :-)
Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)