Karel2
« kdy: 30.01.2012, 12:12 »

Na suchý trafo 400kVA bude připojený maximální soudobý odběr 300kW. Trvale bude nižší, ale čas od času to může být tato hodnota. Jedním z odběrů je i chladící jednotka, která má záběrový proud 580A. Protože mezi odběry je nějaká AV technika, obávám se, že při startu chladící jednotky bude docházet k nežádoucímu poklesu napětí.
Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA, aby nedošlo k takovému poklesu napětí, které by mohlo dělat problémy nějaké choulostivější AV technice?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.01.2012, 21:43 »

Odpověď na váš dotaz není zdaleka tak jednoduchá jak byste asi čekal.Těžko vám tento problém zde na fóru někdo bude řešit.Mimo výkonu transformátoru je potřeba také znát alespoň jeho napětí nakrátko aby se nechal spočítat zkratový výkon na sběrnách trafa a potom kabel a jeho délku k připojení chladicí jednotky kvůli možnosti vypočtení zkratového výkonu sítě v místě připojení chladicí jednotky a v neposlední řadě je zapotřebí znát charakter této zátěže (o jaký druh rozběhu jde zdali těžký nebo lehký, způsob spouštění).Ty choulostivější odběry pak napájet vedením přímo ze sběren trafa.Tam bude pokles napětí nejmenší.Tyto problémy vám zdarma nikdo asi řešit nebude.To je práce pro projektanta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2012, 22:55 »

Na suchý trafo 400kVA bude připojený maximální soudobý odběr 300kW. Trvale bude nižší, ale čas od času to může být tato hodnota. Jedním z odběrů je i chladící jednotka, která má záběrový proud 580A.
Proud, který uvádíte, je menší než jmenovitý proud transformátoru . Proč by měly být problémy?  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
komik
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2012, 23:07 »

Proud, který uvádíte, je menší než jmenovitý proud transformátoru . Proč by měly být problémy?  nenene


Možná protože je tam dalších 300kW odběr k tomu  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #4 kdy: 01.02.2012, 01:12 »

Neudal jste typ trafa a způsob zapojení vinutí.
Ideální je znát poměrné napětí nakrátko Uk.
Z toho odvodíme rozptylovou indukčnost a tím i "tvrdost" vašeho trafa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel2
« Odpověď #5 kdy: 01.02.2012, 13:03 »

Vše je nyni ve stadiu dokumentace pro výběr zhotovitele a typy zařízení se mohou měnit jak se bude líbit cena investorovi. Nějaké požadované parametry je mu však možné stanovit. V tuto chvíli je uvažované následující.
Chladící jednotka YORK-YLAA-HE 515 (teď vidím, že je možné příslušenství softstart 447A, to by asi pomohlo).
Trafo 400kVA, zapojení Dyn1, Uk%=6%.
Chladící jednotka je napojena kabelem CYKY-J 3x240+120 s jističem NSX400, délka 60m. Od trafa k rozvaděči vedou kabely YY (3x240+1x120).
Protože v buducnu už z trafa nic dalšího nebude napojeno, investor chce trafo mít maximálně využito, zajímá mě tedy jednak "maximální" možný jmenovitý proud, kterým lze trafo trvale zatížit a dále maximální krátkodobý proud (při startu chladící jednotky),  který trafo snese aniž by došlo k příliš velkému poklesu napětí nežádoucímu pro citlivější technologie (AV technika).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel2
« Odpověď #6 kdy: 02.02.2012, 19:44 »

Nebo mi stačí alespoň nasměrovat na nějaké vzorečky, literaturu apod. na základě kterých si to budu snad schopen spočítat a dopracovat se nějakému výsledku. Půjde-li to vůbec jen na základě výše uvedených parametrů.
Uvítám i jen "odborný odhad" na základě zkušeností z praxe, i to mi nakonec může pomoci dobrat se nějakého závěru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.02.2012, 19:50 »

Jako první nasměrování bych vám poradil spojit se na výrobce trafa, ten by vám mohl poradit. Pochybuji že bez bližších informací a zdarma vám tu někdo dokáže poradit, tohle je už dost choulostivá a drahá záležitost na takovéhle fórum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.02.2012, 20:13 »

Uvítám i jen "odborný odhad" na základě zkušeností z praxe, i to mi nakonec může pomoci dobrat se nějakého závěru.
Z praxe vám môžem uviesť, že rázové prúdy cca 580A vám spôsobia na trafe 400kVA poklesy napätia maximálne v jednotkách Voltov (5V až 10V). Ak by sme aj prirátali odbery ostatných spotrebičov, celkový pokles napätia nebude kritický.
Menovitý prúd vášho trafa bude tiež 580A. Týmto prúdom môže byť trafo zaťažené trvale. Občasné krátkodobé prúdové rázy by mu nemali uškodiť. Bude však veľmi dôležite, aby chladiaca jednotka bola zapojená samostatným káblom priamo z trafostanice. Poklesy napätia na svorkách chladiacej jednotky budú totiž podstatne väčšie a budú úmerné dĺžke a prierezu vodičov prívodného kábla. Úbytky napätí na vodičoch káblov si spočítate jednoducho podľa tabuľkových hodnôt impedancii káblov a veľkosti prúdov a prúdových rázov.
Citlivé zariadenia by teda nemali byť zapojené z toho istého vedenia.  

Edit: Neuviedol ste presný typ trafa. Urobil som preto prepočet na podobný typ trafa - typ: aTSE 752/22. Pri uvažovaní primeraného skratového výkonu na vn strane mi vychádza skratový výkon na sekundárnych svorkách TR Sk3=5,9MVA. Potom na konci kábla  3x240+120 AYKY o dĺžke 60m bude Sk3=4,75MVA.    
    
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
student3
« Odpověď #9 kdy: 02.02.2012, 20:15 »

Ten příklad co je v příloze je prakticky totožný s řešenou problematikou tohoto tématu. Ale nakolik je to přesné kdo ví.  Kroutím očima


* 1.PNG (51.75 KB, 738x453 - prohlédnuto 1213 krát.)

* 2.PNG (19.02 KB, 450x469 - prohlédnuto 1355 krát.)

* 3.PNG (69.26 KB, 739x629 - prohlédnuto 3066 krát.)

* 4.PNG (72.35 KB, 812x529 - prohlédnuto 1537 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 02.02.2012, 20:32 »

Na suchý trafo 400kVA bude připojený maximální soudobý odběr 300kW. Trvale bude nižší, ale čas od času to může být tato hodnota. Jedním z odběrů je i chladící jednotka, která má záběrový proud 580A.
Chápu to tak, že maximum 300kW je včetně toho chlazení a řešíte pouze jeho rozběhy.
U trafa 22/0,4kV platí zjednodušená poučka, že výkon trafa x 1,44 = maximální proud v A. 400 x 1,44 = 576A. Pokud jsou Vaše údaje správné, trafo nebude přetěžováno. Krátkodobý pokles napětí souvisí taky s tvrdostí sítě vn, kde jste připojeni. To je dotaz spíše na distributora. Pokud ale ten záběr bude tak jak uvádíte, trafo bude zatíženo krátkodobě na jmenovitou hodnotu. To by nemělo ničemu vadit. Základní náhled by vám měla dát dokumentace výrobce, kde při těchto příkonech musí být dána jasná specifikace požadavků na přívodní vedení a tvrdost sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.02.2012, 20:40 »

Pokud jsou Vaše údaje správné, trafo nebude přetěžováno.

To je ten kámen úrazu, ta chladící jednotka má 580A v zřejmě v dokumentaci, co to udělá opravdu je ovšem otázka, cca před rokem jsem se s podobným problémem setkal a zatížení při rozběhu občas dělalo psí kusy.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 02.02.2012, 20:44 »

Může být, ale téměř stejné problémy budete mít i s případným trafam 630kVA. To souvisí zejména s tvrdostí sítě vn v místě připojení. Při těchto induktivních příkonech udělá výrazné zlepšení i individuální kompenzace jaloviny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.02.2012, 20:49 »

Krátkodobý pokles napětí souvisí taky s tvrdostí sítě vn, kde jste připojeni. To je dotaz spíše na distributora.
To je pravda, avšak vplyv vn siete je väčšinou zanedbateľný, aspoň pokiaľ sa nejedná o príliš dlhé vn vedenie. Rozhodujúce sú parametre trafa.

Prepočítal som úbytky napätia pre podobné trafo, pričom pri prúde 580A mi vychádza úbytok napätia 7,8V (takže môj pôvodný odhad bol celkom dobrý Škleb).  
Na konci 60m úseku nn kábla  3x240+120 AYKY potom bude úbytok min. 9,7V.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 02.02.2012, 20:59 »

Setkal jsem se v praxi s provozem svářeček, které při svaru braly cca 2kA na sekundáru, doba svaru 0,2s. Rozvodna 22kV byla vzdálena 11km. Síť vn byla měkká, byly hluboké poklesy napětí, skončilo to dvěmi vedeními vn 22kV paralelně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.02.2012, 21:22 »

Setkal jsem se v praxi s provozem svářeček, které při svaru braly cca 2kA na sekundáru, doba svaru 0,2s. Rozvodna 22kV byla vzdálena 11km. Síť vn byla měkká, byly hluboké poklesy napětí, skončilo to dvěmi vedeními vn 22kV paralelně.
Pre takéto zváračky predpokladám už aj väčšie trafo. Pri väčšom trafe sa vplyv tvrdosti vn siete prejaví podstatne viac.

V prípade p.Karla som uvažoval štandardný skratový výkon na vn rozvodne cca 300MVA a vn vedenie o dĺžke 10km s prierezom vodičov 110/22 AlFe.
Na sekundári TR 400kVA bude v tomto prípade Sk3=5,9MVA.
Ak by sme podstatne predĺžili toto vn vedenie, napr. až na 40km poklesne skratový výkon na sekundári tohto trafa iba na 5,12MVA, čo je pokles na 88%pôvodnej hodnoty. Tento vplyv teda naozaj nie je veľký.     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #16 kdy: 02.02.2012, 21:45 »

Veškeré Vaše úvahy jsou trochu nadneseně.
Chce se to podívat do dokumentace chladicí jednotky, než se začne počítat a konstruovat.
Chladič YORK-YLAA-HE 515 se skládá ze dvou systémů ,  každý systém má 3 kompresory ve 3 okruzích. Celkem má chladič 6 kompresorů (elektromotorů). To znamená, že nikdy nestartuje najednou, ale v kaskádě. Nejvíce se může najednou rozběhnout 1 kompresor ze 6 - mikroprocesoro vá řídící jednotka zapíná kompresory postupně.

Odbočka:
Velmi se na měkký rozběh dbá - například takovéto jednotky lze doplnit modulem pro kaskádní starty v případě parlelního nasazení více jednotek. Dejme tomu, že u dvojice takovýchto chladicích jednotek postupně naběhne 12 kompresorů.


Nejhorší případ zde v konkrétním případě tudíž znamená náběh posledního kompresoru při plném běhu předešlých pěti. Tedy skok  1/6 příkonu při 5/6 zatížení.
Chladič lze připojit jediným, nebo dvěma nezávislými kabely (jednobodové či dvoubodové napojení).
Dejme tomu, že jej máte napojený jednobodově.
Nominální proud při plné zátěži je udáván 373A, doporučené jištění 400A.
Každý kompresor má nominální proud 54,5A, výrobce uvádí, že zabržděný kompresor si vezme 310A. To je mezní proudová rozběhová špička.
Zbytek proudů co chybí do celku jsou ventilátory a řízení.

Takže teď už to budou jiné výsledky a život bude veselejší a radostnější, že.
Tudíž všichni počítejte znova. Smích?



* YORK-YLAA-HE 515.pdf (837.92 KB - staženo 1837 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Karel2
« Odpověď #17 kdy: 02.02.2012, 21:48 »

Možná jsem to nepřesně či trochu nejasně na začátku uvedl, tak napravuji. Na jmenovitý výkon trafa tj. cca 580A se dostanu při maximálním uvažovaném souběhu všech zařízení včetně chladící jednotky. Chladící jednotka má však jmenovitý proud 300A a při rozběhu 580A (se softstartérem 450A) tzn. při rozběhu chladící jednotky budu mít zatížení trafa cca 860A (se softstartérem 730A). A právě z těch 860A (730A) při rozběhu mám obavy a ani ne tak pro tu chladící jednotku, která na pokles napětí nebude tak "choulostivá" a jsem to schopen i kompenzovat dimenzí vedení, jako právě u té AV techniky. Ta AV technika je napojena ze stejného hlavního rozvaděče jako chladící jednotka (přívod rozvaděče je z trafa).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 24 dotazů.