Jozef BABJAK
« Odpověď #18 kdy: 31.01.2012, 09:32 »

Aha, nepostrehol som, že "namietate" voči svpojmu vlastnému príspevku. Ničmenej, tak či tak nevidím na TN-S nič zlé, skôr naopak. Ale asi mám medzery vo vzdelaní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #19 kdy: 01.02.2012, 14:29 »

Situaci, kdy v N teče větší proud než ve fázových vodičích obvykle způsobují elektronické předřadníky a dále spínané zdroje v PC. Typicky nové administrativn í budovy, tam je obvykle obojí v hojné míře.
Osobně nejsem přítelem rozdělování PEN co nejblíže ke zdroji - pokud jde o samostatnou budovu (se základovým zemničem) připadá mi jednodušší a provozně spolehlivější rozdělit PEN až v této budově.
Je také zapotřebí dát pozor na kabely, které mají redukovaný PEN, tyto nelze v těchto případech použít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 01.02.2012, 16:16 »

Přívod do rozvaděče 5C kabelem.
Pracovní nula nejvíc vytížený drát v tomto kabelu nevydržela.
Za velké peníze bylo ověřeno dokonalé oddělení pracovní nuly od ochranné.
Jinak dost spotřebičů sériovo-paraelní připojení na 400V nepřežilo.
Mezi jednou fází a pracovní šínou jsem měřil hodně přes 300V.
Jak lze podobné situaci zabránit?
Kdyby se při revizi měřila impendance smyčky, muselo se na to přijít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 01.02.2012, 16:27 »

Mě nejvíc udivuje vývod 5Cx16 ?
Proč 5x u šestnáctky, tím spíš, že na konci je RP, kde lze bez problémů provést rozdělení PEN.

PS: SPD v zapojení 4/0 jištěno až v RH deionem

Také nechápu co vás tak udivuje, proč by měla 5x16 něčemu vadit nebo něco způsobit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #22 kdy: 01.02.2012, 17:22 »

Kdyby se při revizi měřila impendance smyčky, muselo se na to přijít.

Kdyby se měřila pouze proti PE, tak nemuselo. Měření vnitřní impedance mezi pracovními vodiči není povinné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 01.02.2012, 17:32 »

Kdyby se měřila pouze proti PE, tak nemuselo. Měření vnitřní impedance mezi pracovními vodiči není povinné.
?
A jak zjistíte impedanci zdroje (zkratový proud v danném místě(?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #24 kdy: 01.02.2012, 18:04 »

Mě zajímá impedance ochranného obvodu, to znamená L - PE. Pouze ta zajistí vypnutí při průrazu fáze na neživou část. Vnitřní impedance zdroje může být zajímavá pouze v případě neobvyklého úbytku napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 02.02.2012, 07:49 »

Mě zajímá impedance ochranného obvodu, to znamená L - PE. Pouze ta zajistí vypnutí při průrazu fáze na neživou část. Vnitřní impedance zdroje může být zajímavá pouze v případě neobvyklého úbytku napětí.
No já bych řekl, že impedanci L-N by měl revizák měřit vždy a to bez ohledu na to, zda tento požadavek v normě je či ne.

Jak jinak zjistit zkratové poměry v síti (v projektu se na ně mnohdy s..) a RT by měl zkontrolovat, zda zkratová schopnost použitých prvků je dostatečná.

Ještě připomínám jeden důvod, a to vedení kabelu na hořlavém materiálu, tam je u CYKY snížena teplota na 120oC z původních dovolených 160oC kabelu při zkratu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #26 kdy: 02.02.2012, 10:06 »

Osobně při revizích vždy měřím i impedanci mezi L a N (vnitřní odpor sítě). Není to sice povinné, ale může to odhalit nějaké problematické místo (např. u smyčkovaně zapojených zásuvek).
Pro mě osobně osobně to znamená jen přenastavení přístroje, který už stejně musím do zásuvky strčit, zabere to jen pár sekund Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #27 kdy: 02.02.2012, 10:28 »

Mě nejvíc udivuje vývod 5Cx16 ?
Proč 5x u šestnáctky, tím spíš, že na konci je RP, kde lze bez problémů provést rozdělení PEN.
V tomto případě mohou být všichni rádi, že to nebyl uhořelý PEN, ale jen N. Při těchto výkonech a proudech by se na PE všech spotřebičů objevilo poměrně vysoké napětí, které by zabíjelo.  Odhaduji špičky 80-100V i při místním přizemnění rozvaděče 5 Ohm.

Měření vnitřní impedance mezi pracovními vodiči není povinné.
Šedivá je teorie, zelený strom života.
Zrovna tohle je případ, kdy změření vnitřní impedance mezi N a jediným z L by našlo poruchu, která nejen způsobila velké škody, ale přímo odhrozila nebezpečím požáru s mnoha možnými ohnisky velké množství lidí.
Představuji si, že posláním revizního technika je zkontrolovat, zda jsou lidé v relativním bezpečí a ne je ukolébat tím, že pouze ochrana proti NDN je v pořádku.
Tenhle případ (kdy je pro velkou impedanci mezi L-N ohrožena na životě skupina lidí) by si měli revizní technici vzít k srdci a rutinně kontrolovat v rozvaděčích připojených 5 žilovými kabely alespoň jednu impedanci L-N. Norma nenorma. Protože v takových rozvaděčích se vždy předpokládá užití N vodiče.

BTW
A normu by bylo dobré doplnit. Norma není koneckonců nic jiného, než krví psané zkušenosti předků.
  
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #28 kdy: 02.02.2012, 10:33 »

A normu by bylo dobré doplnit. Norma není koneckonců nic jiného, než krví psané zkušenosti předků.
Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 02.02.2012, 12:53 »

Když si to tak probírám, tak také impedanci mezi L-N měřím, hlavně v koncových bodech obvodů, ale v revizi ji neuvádím dokud není nějaký problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 06.03.2012, 20:27 »

Kdyby se měřila pouze proti PE, tak nemuselo. Měření vnitřní impedance mezi pracovními vodiči není povinné.
Jestliže není, tak nejsem takový lenoch, abych koncové místa nezměřil - 5 sekund navíc a mám zkontrolované všechny spoje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #31 kdy: 06.03.2012, 20:41 »

Impedanci mezi L a N, ale i mezi jednotlivými fázemi, měřím pouze tehdy, když mám na vstupu do objektu impedanci okolo 1 Ohmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 06.03.2012, 21:06 »

Impedanci mezi L a N, ale i mezi jednotlivými fázemi, měřím pouze tehdy, když mám na vstupu do objektu impedanci okolo 1 Ohmu.
Tak z toho jsem jelen. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #33 kdy: 06.03.2012, 21:13 »

Milane a z čeho jseš jelen?
Z toho že si občas změřím impedanci mezi fázemi,(vnitřní odpor sítě)? Už se mě takto párkrát podařilo objevit volné svorníky na jističi.

Anebo, z té hodnoty 1 ohm?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 06.03.2012, 21:16 »

Milane a z čeho jseš jelen?
Z toho že si občas změřím impedanci mezi fázemi,(vnitřní odpor sítě)? Už se mě takto párkrát podařilo objevit volné svorníky na jističi.
 Úsměv
Já impedanci sítě měřím vždy (i když to norma přímo nenařizuje),  ale jelen jsem z toho 1 Ohmu, můžeš prosím napovědět?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 06.03.2012, 21:17 »

Tak z toho jsem jelen. tanecek
Bacha na myslivce, od té doby co nemůžou s flintou i popíjet tak mají dobrou mušku.  Mrknutí

Já měřím impedanci mezi L a N i mezi L a PE. Když tak o tom přemýšlím, tak je to možná od té doby co začaly proudové chrániče. Když člověk jako první šáhnul na PE, tak si nikdy nebyl jistý jestli ta zásuvka byla pod napětím nebo ne. Když si sáhnu jako první na N, tak mám jistotu a zároveň zjistím když je někde v obvodu problém při velkém rozdílu naměřených hodnot.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 22 dotazů.