Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?  (Přečteno 76846 krát)
Boris Balej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.01.2012, 18:43 »

Moderátor: Vždyť je to tu stále dokola. Asi to začnu mazat!




Získal jsem levně starší - skoro nepoužívanou - stolní brusku. Bohužel se v jejím zapojení někdo hrabal a všechny dráty odpojil. Na štítku jsou tyto údaje:
TYP K 150 W     Nr. 07732
E. - Mot.   220V  50Hz
cos.fí 0,9  1,1 Amp  CB 4 mikro.F
P1 220W   3000 U/min

Z motoru jdou 4 vodiče. Červený, zelený, žlutý a světležlutý(původně zřejmě bílý)
Na kondenzátoru jsou dva černé vodiče.
Bruska má dvoukontaktový páčkový vypínač.
Přívodní kabel má černý, modrý a žlutozelený vodič.

Prosím, poraďte jak a co mám kam zapojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Boris Balej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.01.2012, 21:33 »

Moderátor: Vždyť je to tu stále dokola. Asi to začnu mazat!
Chápu, že odborníkovi to může přijít že se se objevují dotazy stále dokola ty samé. Mě to ve strojařině,  když se dotazují elektrikáři, přijde také. Holt každý to svoje řemeslo ovládáme lépe, než ten kdo nám jen kouká přes rameno. Mrknutí
Mohl bych tedy poprosit o link na vlákno kde se dozvím jak to propojit? Hledal jsem, hledal, ale marně.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.01.2012, 22:03 »

Moderátor: Vždyť je to tu stále dokola. Asi to začnu mazat!

To je rada, ktoru pan Balej urcite potreboval
Ale k veci: Vyfotte sem stitok motoru, nieco vymyslime
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Boris Balej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.01.2012, 22:17 »

Pane Hudzík, předem děkuji.
Zítra sem hodím fotky všeho co se té brusky týká a může pomoci. Dneska už se mi nechce do dílny. Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Boris Balej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.01.2012, 22:56 »

Tak jsem se hecnul a tu brusku zašel do dílny ofotit. Přikládám fotky. Mrknutí

Bohužel to kvůli omezení musím rozdělit na více postů.

První je štítek na brusce


* Bruska štítek.JPG (680.82 KB, 2521x1116 - prohlédnuto 5570 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Boris Balej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.01.2012, 22:57 »

Bruska samotná


* Bruska.JPG (802.62 KB, 2576x1932 - prohlédnuto 4314 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Boris Balej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.01.2012, 22:58 »

Dráty co na mě koukají.


* Bruska vodiče.JPG (933.7 KB, 2576x1932 - prohlédnuto 18092 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Boris Balej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.01.2012, 23:00 »

A ještě na motoru je vyražené jakési číslo.

Když tak mám ještě fotku kondenzátoru (je původní, Německý) a vypínače (u něj si původností nejsem jist).


* Bruska motor.JPG (937.88 KB, 2576x1932 - prohlédnuto 4038 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 22.01.2012, 23:04 »

Zatial Vam poviem len k tolko
z privodneho kabla zlto/zeleny na svorku uzemnenia /ten obrateny stromcek/
hnedy a modry na vypinac (predtym si ho premerajte aby ste nespinal sietovy privod do skratu)
podobnu brusku mame v dielni, pozriem sa zajtra na zapojenie motora
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.01.2012, 23:09 »

Předpokládám, že jde o jednofázový asynchronní motor s rozběhovým kondenzátorem a - možná - odstředivým spínačem, který ten rozběhový kondenzátor v pomocném vinutí po roztočení odepne.
Zapojení takových motorků je v příloze (formát PDF).
Kondenzátor je očividně 4 mikrofarady (4 uF).
Volte raději takový, který snese i trvalý provoz - co kdyby tam ten odstředivý rozpínač nebyl
- viz příloha (obrázek PNG). Na obrázku je běžný typ 4uF / 450 V AC / 50-60Hz pro trvalý provoz.
Pomocné vinutí zabírá zpravidla 1/3 drážek statoru a má tedy menší impedanci, hlavní vinutí pak 2/3 drážek statoru a má větší impedanci - zjistíte měřením.
 

* Motor1F+C.pdf (32.72 KB - staženo 3961 krát.)

* C4uF450VAC.png (44.14 KB, 174x350 - prohlédnuto 4384 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Boris Balej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.01.2012, 01:47 »

Pane Běhunčík, děkuji za nákresy a další, ale bohužel to můj problém neřeší. Ke svorkovnici motoru se nedostanu bez většího rozebírání brusky. Pokud se podíváte na fotografie, zjistíte, že je to celkem robustní a kompaktní stroj.

Taktéž nebudu měnit originální kondenzátor za nějaký jiný bez zevrubnějších znalostí, které samozřejmě nemám. Taktéž co se týká měření.

Mám sice ve svém okolí pár elektrikářů, ale ani jeden už delší dobu nedělal do elektrických motorů a tak si na znovuzapojení této brusky netroufli. Proto obtěžuji zde. Mrknutí

I tak děkuji alespoň za snahu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.01.2012, 08:15 »

Svorkovnice je samozřejmě fuč, ale změřit 4 dráty (2 vinutí) určitě dokážete.
Pokud je místo, není problém dát kondenzátor na 450 V AC,
jinak na jednu fázi stačí z rozměrových důvodů ten, to tam máte (250 V AC).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.01.2012, 09:21 »

Chce to doplnit svorkovnici a od elektrikáře změřit odpory jednotlivých vinutí.
Hlavní vinutí (které se připojuje přímo na 230 V) má menší odpor, rozběhové vinutí (které se připojuje na přez kondenzátor) má větší odpor.

V příloze pro inspiraci schémata zapojení elektromotorů MEZ Mohelnice (jednofázové motory jsou na obrázcích 15 až 22).

* Schémata motorů MEZ Mohelnice.pdf (296.12 KB - staženo 3959 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Boris Balej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.01.2012, 10:00 »

Jde o to, jestli tam někdy nějaká svorkovnice vůbec byla. Mám ještě jednu - menší - brusku a tak jsem se jí podíval na střívka, jak by to mělo vypadat. Opět od motoru lezou 4 dráty- 2 červený a dva modrý. Jeden pár (červený/modrý) je napojen na kondenzátor a druhý na dva póly čtyřpólového vypínače. Na druhé dva kontakty jdou dráty od kondenzátoru. Svorkovnice jako taková nikde. Hněv

Pane Kalina, děkuji za ofocená schémata. Popravdě jsem si tyhle obrázky už vyhledal na netu. Jen mi k tomu chyběla ta informace o odporu. Teď ještě zajít koupit Ohmmeter a je to. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 23.01.2012, 10:49 »

Informaci o odporu jsem vám podal v předchozím příspěvku - viz citace, stejně tak o zapojení.
Pro jiný směr otáčení jsou přehozeny póly rozběhové fáze - druhý obrázek v dříve přiložených schématech.
Svorkovnice skutečně nemusela být, ze schémat je zapojení zřejmé.
Pomocné vinutí zabírá zpravidla 1/3 drážek statoru a má tedy menší impedanci, hlavní vinutí pak 2/3 drážek statoru a má větší impedanci - zjistíte měřením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.01.2012, 11:07 »

Pane Běhunčík,
v příspěvku píšete, že hlavní vinutí má větší impedanci a pomocné vinutí má menší impedanci, což je přesně obráceně než jsem uváděl ve svém příspěvku já.
Trochu jste mě znejistil, ale vzhledem k tomu, že je pomocné vinutí zhotoveno ze slabšího vodiče, domnívám se, že pomocné vinutí má odpor větší než hlavní vinutí.

Není tu nějaký motorář, který by nás rozsoudil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Boris Balej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.01.2012, 11:54 »

Ajta. Takže pro mě by v tuto chvíli bylo nejlepší, kdyby se našel někdo, kdo mi řekne:"Spoj červený se žlutým  ... " nebo nějak tak.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 23.01.2012, 12:23 »

Pomocné vinutí může být ze slabšího drátu, ale nemusí (a ani nebývá) ho namotáno tolik, kolik je namotáno na hlavním vinutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit správně 3fázový motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
 Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
 Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
 Jak "opravit" vytopený elektromotor?
 Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
 Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
 Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
 Je tento motor na spouštění Y D ?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
 Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
 Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
 Ako zapojit motor na frekvencny menic?
 Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
 Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
 Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
 Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
 Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
 Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
 Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
 Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
 Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
 Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
 Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
 Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
 Jak zapojit motor navijáku Gude?
 Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
 Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
 Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
 Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
 Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
 Jak zapojit tento motor na 230V?
 Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Jak zvýšit výkon elektromotoru?
 Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
 Pomůže mi někdo se schématem zapojení ovl. motoru?
 Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
 Jak spočítat převody u cirkulárky?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla?
 Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
 Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
 Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
 Jak upravit rozběh motoru štípačky?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ?
  Co se stane, když poběží motor pouze na hvězdu a nepřepnu ho do D?
 Preco sa netoci motor na pohone acer life?
 Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení?
 Můžete zkontrolovat toto zapojení 3f motoru na 1f?
 Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
 Kolko stoji previnutie kalovej ponorky?
 Proč motor čerpadla hučí a netočí se?
 Jak správně spustit elektromotor 4kW?
 Jak zapojit třífázový motor stolní brusky na 230V?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla?
 Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak vybrat a zapojit frekvenční měnič? Chci pomoci elektrikáři!
 Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?
 Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Proč se motor pohonu brány, točí na jednu stranu, na druhou se roztočit nechce?
 Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem?
 Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat?
 Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?
 Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W?
 Lze motor 230V pohánět autobaterií?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak zapojím motor se 4 vývody?
 Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?
 Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru?
 Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?
 Jak správně zapojit motor AF 422/1A?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?
 Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
 Jak zapojit atypický motor z vrat?
 Proč je na elektromotoru 6 vodičů s fázemi?
 Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?
 Jde do asynchronního motoru, který točený druhým stejným motorem zapojit proud?
 Jak rozbíhat asynchronní motor, připojený k elektrocentrále?
 Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?
 Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
 Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem?
 Bude fungovat kombinace motoru 3F motoru a 1F VF menice?
 Je možná úprava 3f motoru na Y/D?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot?
 Nemáte prosím někdo tušení kolik kW má tento sousedíkův motor?
 1000x dokola Jak zapojit tento motor?
 Lze použít motor D spínat rozběhem Y/D?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!