Pif
« kdy: 13.01.2012, 02:38 »

Vyměňuji instalaci v bytě, komplet Al ven a Cu sem + nějaké to dělení na okruhy navíc. Blb jsem se nepodíval na hlavní jistič u elektroměru, ono ejhle mám tam starej bakelitovej 15A.
Pokud si zavolám na energetiku a nechám si vyměnit hl. jistič za 25A, bude třeba vyměnit hliníkové i vedení k bytové rozvodnici?
Popřípadě mi napadlo dočasně místo 16A nasázet 10A jističe a nechat řešení na budoucno až s rekonstrukcí kuchyně a el. troubou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 13.01.2012, 06:49 »

Odběrné místo musíte uvést do stavu, odpovídajícím aktuálním připojovacím podmínkám. Je jedno, jestli jde o pouhou výměnu jističe ve stejné hodnotě ,  nebo o navýšení hodnoty. Pokud je potřeba revize, musí být provedena dle současných pravidel.
U PRE přes to nejde nic. I pouhá revize odběrného místa, sebou nese potřebu výměny Al za Cu.
U ostatních dodavatelů energií to nemusí být tak striktní.

Ale hlavně se musíte zeptat přímo svého distributora a ne někde na internetu!! On je tím, kdo určuje pravidla.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.01.2012, 07:54 »

Ptejte se svého distributora, ne nás. A nezapomeňte, že doplatíte 2.000,- Kč za navýšení příkonu (pokud máte jednu fázi).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 13.01.2012, 09:23 »

Citace
U PRE přes to nejde nic.

Tady jsou všichni jednotni, jako bývalá strana.... Škleb Škleb Škleb Smích

Distributoři zamhouří oko nad špatnými odběrnými místy....ale jak je I.rekonstrukce, výměna, oprava-pak už musí být vše podle připojavcích podmínek!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.01.2012, 09:48 »

Velikost hlavního jističe slouží i k odvození poplatku za elektrickou energii. Při jeho navýšení je možné že budete platit za dodávku elektřiny o něco více. Více vám sdělí váš distributor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.01.2012, 10:36 »

   Pokud jste odběratelem u ČEZu, tak v jejich  připojovacích  podmínkách je v úvodu tučně vytištěno:

Tyto připojovací podmínky jsou určeny pro odběrná místa nově uvedená do provozu, rekostruovaná a bez platné rezervace příkonu.

Za rekonstrukci se považuje výměna nebo úprava neměřených rozvodů (hlavního domovního vedení a odboček k elektroměrům) nebo výměna elektroměrovéh o rozvaděče či elektroměrové desky.

   Z toho plyne, že pokud nebudete měnit hlavní jistič za vyšší, nemusíte nic měnit, nikde není uvedeno, že je hliníkové vedení zakázáno.  Pokud  si chcete jen vyměnit Al vedení za Cu, udělejte to "potichu".
   Může se stát, že budou vyžadovat úpravu podle posledních připojovacích podmínek bez ohledu na to, že se nejedná ani o nové zařízení, ani o rekonstrukci, pak  byste s nimi musel jít do sporu a při troše vytrvalost asi zvítězíte.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 13.01.2012, 12:18 »


Tyto připojovací podmínky jsou určeny pro odběrná místa nově uvedená do provozu, rekostruovaná a bez platné rezervace příkonu.


Obávám se, že navýšení rezervace se takto chápe. Už s tím mám zkušenost, že rekonstrukci vyžadují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.01.2012, 15:14 »

Obávám se, že tady děláte účet bez hostinského.
Při navýšení rezervovaného příkonu má rozhodující slovo ten RT, který na formuláři PRE potvrzuje, že odběrné místo odpovídá připojovacím podmínkám, na základě posouzení situace na místě.. Tam se tedy obraťte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 13.01.2012, 21:17 »

Vyměňuji instalaci v bytě, komplet Al ven a Cu sem + nějaké to dělení na okruhy navíc. Blb jsem se nepodíval na hlavní jistič u elektroměru, ono ejhle mám tam starej bakelitovej 15A.
Pokud si zavolám na energetiku a nechám si vyměnit hl. jistič za 25A, bude třeba vyměnit hliníkové i vedení k bytové rozvodnici?
Popřípadě mi napadlo dočasně místo 16A nasázet 10A jističe a nechat řešení na budoucno až s rekonstrukcí kuchyně a el. troubou.
to cumim

Nejdříve bývá nevhodné použití průřezů vodičů a jejich špatné barevné značení, pak občas nevhodné jištění. Některé okruhy přetížené a jističe vypadávají. Pak jsou to krabice, zásuvky, vypínače na trámech, palubkách... bez nehořlavých podložek. Když je to starší dům, krásně to pak od nich chytá. Takový krásný praskot dřeva vlastního domu, to je pošušňáníčko, zážitek na který člověk nezapomene. Ale aspoň se člověk zahřeje ne? No když to jen občas zabrní, tak to je ještě dobrý. Horší je když to člověk dostane dvoupólově, mrcha pak nechce pustit a křičet se nedá i když by člověk chtěl...

Gratuluji, dle vašeho příspěvku jste na nejlepší cestě ke všem těmto nevšedním zážitkům.  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
edyk
« Odpověď #9 kdy: 13.01.2012, 22:26 »

Gratuluji, dle vašeho příspěvku jste na nejlepší cestě ke všem těmto nevšedním zážitkům.  Palec vzhůru
[/quote]

No tak Luboši, proč taková jízlivost ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 14.01.2012, 07:31 »

No tak Luboši, proč taková jízlivost ?

To není jízlivost ale snaha o záchranu. Takhle podobně to vysvětluji i zákazníkům při revizích naživo. Citacím z norem se každý vysměje, díky v česku vžitému zvyku, že zákony a nařízení jsou pro to, aby se nedodržovaly. Nad tímhle se ale mnozí zamyslí.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Ján Garaj
« Odpověď #11 kdy: 14.01.2012, 09:37 »

Pán Jindra má uplnú pravdu.Pán pif sa správa,proste ako pif. Poradte mu niečo iné a môže sa stať,že to má od vás čierne na modrom a budete pri škodnej udalosti napadnutý,že ved ste mu to Vy poradili.Hovor í sa, komu niet rady ,tomu niet pomoci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #12 kdy: 14.01.2012, 17:39 »

při navýšení hodnoty hlavního jističě je třeba zkontrolovat stav přívodu do bytu ,  distributor má v podmínkách přívod a vývod elektroměru   vodičem Cu min 6 max 16mm . Takže pokud máte přívod do bytu Al + potřeba navýšení hodnoty hlavního jističe + provádíte rekonstrukci elektroinstala ce = rozumné řešení vyměnit i přívodní kabel za CYKY 5x6  + CYKY 3X1,5 pro HDO . Vše budete mít připraveno a pak bude navýšení jističe a připojení pracovníky ČEZu  proběhne bez problému . Toto samozřejmě musí provádět elektrikář . tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
.Pif
« Odpověď #13 kdy: 15.01.2012, 03:52 »

Díky za rady, jak vidno stejně nakonec nezbyde než dát slovo PRE.
Ad jízlivý příspěvek: neproběhla jen výměna drátů, ale i starých kovových krabic s papírovo-asfaltovou vložkou, rozvodnice. a baráček je fešný litý panelák z poválečných let... Ale dobrý postřeh, že bych si rekonstrukci mohl představovat i jako Hurvajs válku Smích
Elektro vzdělání mám, bohužel 50 jsem si nikdy neudělal, nebylo třeba. Zato různých jiných oprávnění jako 100 pro vstup do kolejiště pod napětím jsem absolvoval až až.
Ale to je pohádka uplně o jiné soustavě...
Snažil jsem se si max. práce udělat sám a holt přívod do bytu si nevyměním díky zaplombované desce. Sklapnu podpatky zajdu koupit 4x 10A jistič co si dočasně namontuju, abych dostál posloupnosti v jištění a až si vyběhám navýšení výkonu, tak si rovnou nechám vyměnit přívod od elektroměru.
Jestli jsem něco napsal špatně nebo zapoměl tak mne opravte.

Díky tímto zůčastněným za rady a porady a přeju fajn den
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 15.01.2012, 20:20 »

...jak vidno stejně nakonec nezbyde než dát slovo PRE.
To není úplně přesné.
...má rozhodující slovo ten RT, který na formuláři PRE potvrzuje...
To totiž není zaměstnanec PRE, ale PRE vám vrazí do ruky seznam preferovaných firem, abyste si sám vybral.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pali_SVK
« Odpověď #15 kdy: 16.01.2012, 14:44 »

@pif:Viem ze nemate inu moznost ako 10A istice,tak vam prajem prijemne prechadzky od mikrovlnky ku isticom a spat Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 16.01.2012, 19:10 »

Sklapnu podpatky zajdu koupit 4x 10A jistič co si dočasně namontuju, abych dostál posloupnosti v jištění

Pokud stav instalace dovolí (nejlépe ověřeno RT) můžete místo jističů10A, použít jističe 13A. Například je  vyrábí BONEGA. ALe ještě jednou opakuji. Pokud budete chtít navýšit jištění, ve stávající instalaci, pozvěte nějakého zkušeného kolegu, jinak můžete místo radosti zažít pláč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.01.2012, 20:52 »

Pokud stav instalace dovolí (nejlépe ověřeno RT) můžete místo jističů10A, použít jističe 13A. Například je  vyrábí BONEGA.
tímto nechci hanět bonegu, ale já ji ze svých zkušeností nedoporučuji, ve středu mě čeká výměna čtyřech proudových chráničů Bonega (nepropouští vždy jeden kontakt). Je pravdou, tyto jsou ve staveništních rozvaděčích, ale proč ve stejném rozvaděči namontovaý schrack, moeller je v pohodě
...Mimo to 13A jisitče nabízí i Schrack, Moeller (Eaton)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.