Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?  (Přečteno 25525 krát)
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 09.01.2012, 08:54 »

To je prostě typická vlastnost našeho národa:
Dát peníze druhému? nikdy
Dát peníze za materiál? dyť to trochu funguje, tak proč? Nikdy
trochu zahejbat ručičkama? ani mě nehne...

Znám několik lidí, kteří mají dost rozumu na to, že si řeknou: uděláme rekonstrukci, život mé rodiny a má nemovitost mi za to stojí. - a protože práce odborníka není z nejlevnějších, tak se domluví a sami si připraví trasy pro kabely.

Jenže pak je ta druhá část lidí, kteří, jako tazatel, nevidí, repspektive nechtějí vidět, že je stávající stav více než ohrožuje. Jenže to radši korunu nechat v kapse, než ji investovat do bezpečí. Však, fungovalo to "dodnes",  určitě to bude fungovat i nadále  zle ... Radši těch pár korun dát za další báječný autobusový zájezd na Bibione... a práci ručiček si nechám do zaměstnání, tam za to mám korunu.

Soudný člověk by asi začal uvažovat nad tím, že je něco špatně, když se to na odborném portálu dozvěděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
MirecB
« Odpověď #19 kdy: 09.01.2012, 20:44 »

15 A ističe sa samozrejme ešte vyrábajú a predávajú. Okrem iných výrobcov ich ponúka aj firma BONEGA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
moto
« Odpověď #20 kdy: 09.01.2012, 20:51 »

15 A ističe sa samozrejme ešte vyrábajú a predávajú. Okrem iných výrobcov ich ponúka aj firma BONEGA.

Jenže v tom případě už nejspíš nebude vyhovovat jištění kabelu.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 09.01.2012, 21:14 »

Když padá jistič, natáhne se prodlužka z jiného okruhu...
Když v koupelně padá chránič, připojí se pračka přes prodlužku na jinou zásuvku, bez chrániče...

A víte co je zajímavé? Je v této zemi námi jistá komunita. Když nejde nastartovat jedno auto, přehodí se značky na jiné. Vždyť je to jedno, stejně žádné nemá STK,...

Kdo nechápe co tím myslím, tomu to asi nemá cenu vysvětlovat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav 3
« Odpověď #22 kdy: 10.01.2012, 09:43 »

... nakolko mate instalaciu z Al vodicov (myslim ze to je dokonca AGY v "handrovej" izolacii)

Můstkové vodiče AGY byly používány od 60. let, žíla hliník, na ní izolace z barevné gumy a navrch PVC plášť, toto jsou vodiče starší min o 10 let, jejich označení bývalo N nebo NG, to záleží na vrstvách izolace, pokud je použito jen vícenásobné napuštěné opletení je to typ N, novější provedení pak bylo s gumovou izolací na žíle a navrch napuštěné opletení t.j. typ NG.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #23 kdy: 10.01.2012, 13:31 »

Na uvedeném vlákně
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8486.15.html
je od kolegy Buldy tabulka starých kabelů.
Je to ale umístěno v profi zóně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #24 kdy: 10.01.2012, 13:38 »

Z 18 stránek jsem vytáhl alespoň ANG


* Macháček - 437.jpg (315.38 KB, 770x502 - prohlédnuto 485 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 10.01.2012, 21:33 »

Můstkové vodiče AGY byly používány od 60. let, žíla hliník, na ní izolace z barevné gumy a navrch PVC plášť, toto jsou vodiče starší min o 10 let, jejich označení bývalo N nebo NG, to záleží na vrstvách izolace, pokud je použito jen vícenásobné napuštěné opletení je to typ N, novější provedení pak bylo s gumovou izolací na žíle a navrch napuštěné opletení t.j. typ NG.
Mám pro vás plný pytlík kladných bodů za Vaše dlouhodobě podávané odp. na úrovni poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #26 kdy: 12.01.2012, 08:12 »

Já jich tady pro vás a několik dalších kolegů mám plnou krabici a doufám, že je časem budu moci přidělit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 12.01.2012, 08:17 »

Můstkové vodiče AGY byly používány od 60. let, žíla hliník, na ní izolace z barevné gumy a navrch PVC plášť, toto jsou vodiče starší min o 10 let, jejich označení bývalo N nebo NG, to záleží na vrstvách izolace, pokud je použito jen vícenásobné napuštěné opletení je to typ N, novější provedení pak bylo s gumovou izolací na žíle a navrch napuštěné opletení t.j. typ NG.
 za objasnenie, setrim pre vas plusove body
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.