Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 24.12.2011, 14:24 »

Jo elektrikář se může splést diletantsky pokud jde o život jen jednou.....
V druhém případě i několikrát, ale stojí to peníze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 24.12.2011, 14:43 »

Vážení páni mudrlanti!

Väčšina z vás samozrejme okrem trápnych urážok zjavne nevie, čo bolo príčinou tohto javu, tak nechápem, načo reagujete. PEN vodič som samozrejme neodpojil vedome! Ten podkrovný byt, ktorý som popisoval je káblom 4x10 napájaný z hlavného rozvádzača domu, kde je iný galimatiáš! Chcel som pripojiť na nové okruhy v hlavnom rozvádzači prúdový chránič a tak som odstránil prepoj medzi svorkovnicami PE a N. Neskoro som si však v tej kope káblov všimol, že PEN od hodín nie je pripojený na PE ale na N!! Takže o nejakom úmysle nemôže byť ani reč! Poprosím, aby ďalej reagovali len chápaví odborníci, a nie urážajúci hlupáci, ktorí opisujú prvý kritický príspevok zjavne bez toho, aby vedeli o čom píšu v snahe urobiť dojem, akí sú odborníci.....
Ono už bylo vše řečeno, chyba byla na izolované straně šroubováku, jen mně trochu zaráží jak se ospravedlňujet e zapojením přívodního PEN na N můstek.
Možná to z vašeho popisu situace nechápu úplně správně, ale jako pravděpodobněj ší se mi zdá, že jste odpojil přímo PEN z RM (ostatně to píšete v prvním příspěvku),  protože rozpojením propojky, kterou uvádíte v druhém příspěvku, by vznikl provozně nebezpečný stav, ale PEN z RM připojený na N můstku by zabránil "BUM".
Pokud byl připojen PEN na můstek PE, je odstranění propoje N, stejně jako manipulace se "zatíženým" PEN, (PE),  N  jasná chyba pseudomontéra. ..
Hlavní zásada PPN i zkratování- Nulákem začínám(připojování),  nulákem končím(odpojování)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lojzaaa
« Odpověď #20 kdy: 24.12.2011, 15:44 »

A viete teda okrem kritiky povedať hlupákovi čo sa vlastne stalo keď som nedopatrením odpojil PEN??

Proč jste před akcí nevypl hlavní jistič? To by měla být snad samozřejmost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 24.12.2011, 15:58 »

Je to zase raz (uz asi 1000x) opakovane tema o tom, ze niekto, kto tomu nerozumie, sa hrabe v elektrike... stale je to o tom istom
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #22 kdy: 24.12.2011, 16:21 »

Proč jste před akcí nevypl hlavní jistič? To by měla být snad samozřejmost.
Jenže:
vypnu hlavní jistič
odstraním zmiňovanou klemu
zapnu hlavní jistič
a jsem tam, kde jsem být nechtěl.
Proto jak velí původní povolání nejznámějšího českého truhláře: 2x měř a jednou řež
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 24.12.2011, 16:30 »

...
vypnu hlavní jistič
...
A když se vypne hlavní vypínač, je tma a je blbě vidět na práci... zle

Asi to není tenhle případ, ale některé zákroky do PEN vodiče mohou být nebezpečné i při vypnutém hlavním jističi, pokud je to v objektu s více "byty" a majitel si velkou starost s rozvody nedělá dokud to funguje,...
Skutečný "elektrikář" myslí i na toto, než si dovolí něco odpojit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
elektrikaramater
« Odpověď #24 kdy: 24.12.2011, 16:35 »

elektroinstala ce v domě je v podstatě zapojení do hvězdy. Střed hvězdy je v svorkovnice N či PEN vodiče. Tím že přerušíš PEN vodič na přívodu tak se z hvězdy stane hvězda bez vyvedeného středního vodiče. Což by nevadilo pokud by byly všechny fáze rovnoměrně zatíženy. Jenže v praxi nikdy nejsou rovnoměrně zatíženy. NA obrázku červeně je dráha proudu jednoho spotřebiče. A zeleně je dráha druhého spotřebiče. Po přerušení PEN vodiče máme hvězdu bez vyvedeného středu s nerovnoměrnou záteží. Což znamená, že se na jednom spotřebiči objeví výrazný pokles napětí zatímco na druhém zase výrazný nárůst napětí.                                        OBRÁZKY SE MUSÍ UPLOADOVAT!              img688.[Odkaz zde!].us/img688/9587/86518953.png[/img]



Ďakujem vám. Ako jediný ste pochopil moju otázku a ako jediný ste ju aj vyčerpávajúco vysvetlil. Pán Doležal detto. Inak pozdravujem všetkých neomylných, ktorí sa tu trápne odbavujú, ale 90 % z nich na začiatku témy nevedelo na mnou položenú otázku odpovedať :-D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lojzaaa
« Odpověď #25 kdy: 24.12.2011, 16:44 »

Jenže:
vypnu hlavní jistič
odstraním zmiňovanou klemu
zapnu hlavní jistič
a jsem tam, kde jsem být nechtěl.
Proto jak velí původní povolání nejznámějšího českého truhláře: 2x měř a jednou řež

Za předpokladu, že PEN nechá nepřipojený tak ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 24.12.2011, 16:45 »

Ďakujem vám. Ako jediný ste pochopil moju otázku a ako jediný ste ju aj vyčerpávajúco vysvetlil. Pán Doležal detto. Inak pozdravujem všetkých neomylných, ktorí sa tu trápne odbavujú, ale 90 % z nich na začiatku témy nevedelo na mnou položenú otázku odpovedať :-D
Myslím, že i jiní přispěvatelé se snažili vysvětlit to správně, např. kolega Svejkovský.
A že někdo nepochopí celkem solidní výklad, to ještě neznamená, že je chyba v "učiteli"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #27 kdy: 24.12.2011, 16:46 »

Milane, koledujete si o ban.  Hněv

Kritiku jste schytal oprávněně. Svým zásahem do instalace jste ohrozil nejenom spotřebiče, ale i lidi okolo sebe. To není školácká chyba (ani učeň by jí neudělal),  to je trestuhoný amatérizmus.

Zkuste se nad tím zamyslet.

Přeju vám klidné a hlavně bezpečné svátky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
elektrikaramater
« Odpověď #28 kdy: 24.12.2011, 16:52 »

Milane, koledujete si o ban.  Hněv

Kritiku jste schytal oprávněně. Svým zásahem do instalace jste ohrozil nejenom spotřebiče, ale i lidi okolo sebe. To není školácká chyba (ani učeň by jí neudělal),  to je trestuhoný amatérizmus.

Zkuste se nad tím zamyslet.

Přeju vám klidné a hlavně bezpečné svátky.

Jirka! Ja sa svojej zodpovednosti a fatálnej chyby nezbavujem! Prosil som o vysvetlenie! Nič viac! Viete, sú tu ľudia, ktorí keď sa narodili, vedeli o elektrike všetko. A títo "tvorcovia noriem" potom nevedia pochopiť, že sa môže stať aj takáto fatálna chyba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 24.12.2011, 17:10 »

Skutečně si nemyslím,že tady ze sebe dělá génia. Ptal jste se na konkrétní otázku a dostal podle mého názoru pokaždé trochu jiné vysvětlení. Byť pokaždé se stejným výsledkem a nikdo vás tu nenapadá jako to děláte vy.Ono chybu udělá každý a správný chlap se má k té chybě postavit čelem. Odpojení "nuláku" za provozu,ale vidím opravdu jako školáckou chybu."Třeba jste středoškolák a toto vás učili ve čtvrtek" :)Mně se stalo něco podobného,ale v tom jsem byl napůl nevinně.Zapojo val jsem rozvaděč měl rozpojenou svorkovnici PE a N. Pán si nahodil jistič a problém byl na světě. Nerozhodný  Přeji veselé vánoce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #30 kdy: 24.12.2011, 17:19 »

Ono to už tak v živote chodí, niekto sa narodí ako génius (zjavne váš prípad) a niekto je na tom horšie.....

Kdyby jste se soustředil více na čtení odpovědí, pak by jste se hned v první odpovědi kolegy Schwarze dočetl vysvětlení co se vlastně stalo a proč. Stačilo číst opravdu pečlivě. Takže Vaše poděkování uživateli pod nickem moto je sice hezké a slušné, ale v podstatě popsal to samé co kolegové. Přeji hezké a ničím nerušené vánoce a snad tato událost pro vás byla poučná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
SMILEK
« Odpověď #31 kdy: 25.12.2011, 02:59 »

Tak si tento předčasný Silvestr ještě jednou projděme:
Zadání:
Kamarát má v dome rozvádzač...
Odpojil som PEN vodič z prívodu, rana, z práčky a televízora sa vyvalil dym...
Viete mi povedať,  čo spôsobilo popisovaný jav?
Neurobil som nič iné,  len som odpojil PEN...
Som nesmierne zvedavý na vaše názory, lebo ja si neviem dať rady.
Původní otázka:  Neidentifikova ná záhadná porucha?

Odpověděli první přispěvatelé (a to správně,  navíc se nebáli na rozdíl od anonymního zadavatele vlákna podepsat. Mrknutí   Odpověď?
 
Vážení páni mudrlanti!
Väčšina z vás samozrejme okrem trápnych urážok zjavne nevie, čo bolo príčinou tohto javu, tak nechápem, načo reagujete...
...Poprosím, aby ďalej reagovali len chápaví odborníci, a nie urážajúci hlupáci, ktorí opisujú prvý kritický príspevok zjavne bez toho, aby vedeli o čom píšu v snahe urobiť dojem, akí sú odborníci.....

Pak se snažili (technicky správně) odpovídat další ...

Skúsite sa aj odborne vyjadriť?
...
A viete teda okrem kritiky povedať hlupákovi čo sa vlastne stalo keď som nedopatrením odpojil PEN?

Mimochodem, zapametajte si "viete povedať hlupákovi čo sa vlastne stalo keď som nedopatrením odpojil PEN?",  bude se to ještě hodit.
... a po sérii dalších vysvětlování okolních lidí,  kteří dávají svůj čas do této diskuse ...

to anonym "moto":
Ďakujem vám. Ako jediný ste pochopil moju otázku a ako jediný ste ju aj vyčerpávajúco vysvetlil. Pán Doležal detto. Inak pozdravujem všetkých neomylných, ktorí sa tu trápne odbavujú,  ale 90 % z nich na začiatku témy nevedelo na mnou položenú otázku odpovedať :-D

Asi to chtělo i kus fantazie, protože vysvětlení "mota" odkazovalo na obrázek, jehož odkaz se nepřenesl správně (obrázek jsem ale viděl a není v ničem přesnější,  než vysvětlení podaná jinými lidmi).
... na upozornění s možností Banu se reaguje takto:

Jirka! Ja sa svojej zodpovednosti a fatálnej chyby nezbavujem! Prosil som o vysvetlenie! Nič viac! Viete, sú tu ľudia, ktorí keď sa narodili, vedeli o elektrike všetko. A títo "tvorcovia noriem" potom nevedia pochopiť,  že sa môže stať aj takáto fatálna chyba.


Jenže teď zase my: Kdopak nám tu ty místní "mudrlanty a urážujúce hlupáky" vlastně kádruje a hodnotí? Už se nám tu přece mihnul. Koukněme se do historie ...

http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=19260.0
(Ako vyrábate štítky na nové rozvádzače?)

http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=19257.0
(Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 ...aha, tak pán "Milanslovensko" je elektromontážna firma, hmmm, pekné,  ...  Šok)

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19017.msg133758.html#msg133758
(tohle byla moc pěkná výzva ...  Kroutím očima )

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18999.msg133729.html#msg133729
(pri tomto už vážně velmi pekně "roflujem" (válam sa smiechy na podlahe) pod stolom  Škleb

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18971.msg133459.html#msg133459
(ááá,  pán už namontoval tisícku vypínačov ... hmmm)

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18844.msg132326.html#msg132326
(Veď je pekné,  že ste investovali vyše pol melona, abyste mohol elektriku robiť poriadně,
vrátane revizného prístroja, atd.,  atd., ... Iba mi vŕta hlavou, prečo sa elektrikársky OSVČ,  majitel revizného prístroja a výbavy za pol melona pýta na "viete povedať hlupákovi čo sa vlastne stalo keď som nedopatrením odpojil PEN?". Bohové,  to mi hlava nebere  tanecek  zle)

a tohle
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18702.msg130901.html#msg130901
raději nehodnotím.

Tak to shrneme  tanecek. Jak milí diskutující nyní hodnotíte komediální kousek toho milého chlapca, ktorý nevie ani svoj email?
Nebudeme hlasovat o udělení Zlaté kachničky 2011 pro "Milanslovensko"? Oblíbenost na to má!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #32 kdy: 25.12.2011, 08:59 »

Krásné Vánoce!
Koukám co tu probíhá za vánoční program.
Kromě snad již standardní anonymní komunikace jde o pěkný případ odpojení PEN.

Vzpomínám si na své počátky.
Volal správce objektu. " ... a když jsme odpojili PEN, tak to jiskřilo! Máte v tom bordel! Kdo to zapojoval? Copak neví, že zeleno/žlutý je zem? Okamžitě přijeďte to opravit nebo volám Veřejnou bezpečnost ..."

Podotýkám, že se psal rok 1985. Od té doby se ledacos změnilo (třeba ta VB),  ale základní znalosti o elektroinstala cích se moc nezlepšují.
Nově příchozí nečtou ani pravidla natož aby četli dostupné články a diskuse. Elektrotechnik a je košatý obor a uživatelé chtějí mít svou odpověď na hlavní straně.

Co závěrem?
Poděkujme, že někdo odpojil PEN a ještě se rozčiloval. Hezké svátky

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 25.12.2011, 11:51 »

... ale základní znalosti o elektroinstala cích se moc nezlepšují.
...
Jednou mi volal jeden "vyučený elektrikář",  s platnou 50-kou a minimálně 10 léty praxe.
Zapojoval proudový chránič a volá mi jestli je normální, když má za chráničem fázi na L i na N svorce.
Postupně jsme se propracovali k tomu, že při zapnutém chrániči má fázi na N svorce před chráničem.
Když jsem chtěl vědět kam má připojený modrý přívod na N svorku chrániče, s úsměvem prohlásil, že ten ještě nemá připojený...
Jen tak pro úplnost, za chráničem již bylo na rovodu připojeno jisté technologické zařízení, které "propojovalo" L a N.

P.S. Jestli je tu někdo, kdo nechápe že to je "normální stav",  měl by ve vlastní zájmu rozdat nebo zahodit nářadí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 26.12.2011, 09:16 »

Tazatel buď vytváří vánoční téma nebo by neměl sahat na elektriku.

Také jsem jednou zažil to že na PEN po odpojení bylo napětí. Po odpojení přípojky do objektu (vrchní vedení zjevně odpojené a tudíž neexistující) už nikdo nic neměřil a najednou rána jak z děla, no našli jsme černý odběr.  Smích
I tak byla chyba že jsme si tou zkoušečkou na zařízení nešáhli, sice se nic nestalo ale mohlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Aktuální slova KUTIL (1)