Autor Téma: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A?  (Přečteno 3650 krát)
Tonda Dejm
« kdy: 02.01.2012, 18:46 »

,  k čemu slouží rozpojitelné propojky mezi svorkami 1-2,4-5,7-8 na přímém 3F černém jednosazbovém elektroměru Křižík 416-2 10-60A?  Dle mě svorky při přímém měření nemají význam být rozpojitelné, nebo ano?

Děkuji za info!

Tonda
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.01.2012, 19:12 »

Jsou to propoje mezi vstupem proudové a napěťové cívky příslušné fáze. Viz. příloha.


* ELM.jpg (338.01 KB, 1920x1275 - prohlédnuto 622 krát.)
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 02.01.2012, 19:18 »

Máte pravdu v tom, že u přímého elměru by výrobce dokonce mohl napojit napěťové cívky přímo na svorky 1,4,7 a propojky i napěťové svorky zrušit.
Jenže:
1. to by výrobci museli vyrábět další typ, ekonomicky dražší logistická agenda
2. demontáží propojek oddělíte proudové a napěťové obvody, můžete pak např. do napěťových svorek připojit přímá napětí a do proudových obvodů sekundáry PTP (Přístrojová Trafa Proudu)
3. proto univerzální zapojení a propojky u přímého měření

edit 19:20:než jsem to nadatloval, tak kolega Buben byl rychlejší, ale mazat to už nebudu
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2012, 19:23 »

To: Doležal

Vy jste byl zase rychlejší s vysvětlením proč tomu tak je. Úsměv
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.01.2012, 20:58 »

Máte pravdu v tom, že u přímého elměru by výrobce dokonce mohl napojit napěťové cívky přímo na svorky 1,4,7 a propojky i napěťové svorky zrušit.
Jenže:
1. to by výrobci museli vyrábět další typ, ekonomicky dražší logistická agenda
2. demontáží propojek oddělíte proudové a napěťové obvody, můžete pak např. do napěťových svorek připojit přímá napětí a do proudových obvodů sekundáry PTP (Přístrojová Trafa Proudu)
3. proto univerzální zapojení a propojky u přímého měření
Indukčné elektromery pre priame meranie sa v polopriamom zapojení nepoužívajú, pretože prúdová cievka je konštruovaná na inú hodnotu prúdu ako je sekundárna hodnota u štandardných prúdových meničov, najčastejšie 5A, resp. výnimočne 1A. Pre nepriame a polopriame meranie sú určené iné typy elektromerov.
Napäťová prepojka na svorkovnici elektromeru má teda iný význam. Využíva sa pravdepodobne pre servisné účely a asi najmä pri kalibrácii elektromeru, kedy je možné prúdové svorky viacerých elektromerov zapojiť do série na jeden prúdový zdroj a napäťové svorky viacerých elektromerov paralelne na jeden napäťový zdroj.
Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 02.01.2012, 21:57 »

"Donutil" jste mě otevřít katalog a máte pravdu. Díky za opravu.
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Tonda Dejm
« Odpověď #6 kdy: 04.01.2012, 17:49 »

Děkuji mooc za vysvětlení, nedalo mi to se zeptat, jestli náhodou nejsou k nějakému jinému účelu o kterém nevím  Úsměv