Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?  (Přečteno 51225 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 13.12.2011, 15:03 »

To:Milan Hudec  Posláno: Včera v 08:14  
Poruchu u vás můžete částečně omezit, ale od sousedů nikoli. Jediný způsob jak zabránit rozdílným potenciálům u vás doma je místní doplňující pospojování.
To:Jozef BABJAK  Posláno: Dnes v 07:41
Ústřední topení v koupelně musí být taky napojeno na doplňující pospojování, a jestli to nějaký lempl nezapojil, tak je to špatně.
Souhlasím, právě proto je dle mého názoru při plastových rozvodech vody v paneláku lépe baterii nepřipojovat.
Situace: ležím v plastové vaně, jednou rukou se dotákám řekněme kovové mydlenky, druhou rukou si připouštím vodu, když v tu chvíli nastane u nadsouseda spojení mezi L a PE třebas u pračky, v tu chvíli bych se obával zhnědnutí vody pode mnou tanecek

Samozřejmě, že situaci lze řešit např. celokovovou nerezovou koupelnou tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #19 kdy: 13.12.2011, 16:02 »

To:Milan Hudec  Posláno: Dnes v 15:03
Při dobrém doplňujícím pospojování jste jako ten pták na drátě. Rozdíl potenciálu je dán úbytky napětí na vodičích a přechodových odporech svorek. Například úbytek napětí 10V (to by někdo mohl ve vaně cítit) vznikne na 1 m vodiče 2,5mm2 při proudu 1349,52 A. Zásuvka jištěná jističem B16A má maximální vypínací proud 80A. Z toho vyplývá, že úbytek napětí bude asi 0,6V v tom nejhorším případě a to už nikoho nebude nutit vašimi slovy k barvení vody na hnědo. Zastávám názor, že pokud je nějaké riziko, tak se má minimalizovat, pokud to v rozumné míře jde a to svorka a 3metry drátu jsou. Každý je strůjcem svého štěstí, ale odborníci by měli prosazovat bezpečné zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #20 kdy: 13.12.2011, 16:08 »

Když baterii nepřipojíme, uložíme ji tzv.:"izolovaně"..... Mrknutí
To ale musíme všechno..vanu,umyvadlo,potrubí atd.......

Záleží na situaci, někdy je lépe nic nepřipojit, a tím pádem nic si taky nedovést tam kde se chytáme rukou.... tanecek bez nějakého dovedení potenciálu -----
Jindy zas ne.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 13.12.2011, 16:11 »

To:Milan Hudec  Posláno: Dnes v 15:03
Při dobrém doplňujícím pospojování jste jako ten pták na drátě. Rozdíl potenciálu je dán úbytky napětí na vodičích a přechodových odporech svorek. Například úbytek napětí 10V (to by někdo mohl ve vaně cítit) vznikne na 1 m vodiče 2,5mm2 při proudu 1349,52 A. Zásuvka jištěná jističem B16A má maximální vypínací proud 80A. Z toho vyplývá, že úbytek napětí bude asi 0,6V v tom nejhorším případě a to už nikoho nebude nutit vašimi slovy k barvení vody na hnědo. Zastávám názor, že pokud je nějaké riziko, tak se má minimalizovat, pokud to v rozumné míře jde a to svorka a 3metry drátu jsou. Každý je strůjcem svého štěstí, ale odborníci by měli prosazovat bezpečné zařízení.
Velikost zkratového (poruchového) proudu nebude prakticky závislá na velikosti jističe.
Dobré pospojování v paneláku není, vždy bude záležet na kondici pospojení skrze stupačky, a to jediný majitel bytu neovlivní (stupačkové pospojování mnoihdy nahrazuje vodiče PEN přívodů bytů).

Teoreticky máte sam. pravdu, nejsem úplný ňouma, abych si nezpočítal úbytek, ale praxe, kterou vídám, je prostě jiná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 13.12.2011, 16:25 »

Při dobrém doplňujícím pospojování jste jako ten pták na drátě....
Musel by jste na té baterii sedět. Pokud se vykoupete a rozpařený stojíte na dlažbě koupelny, tak dotyk na pospojovanou baterii, v momentu poruchy, bude nepříjemný. Síť je zemněná, pospojování vyřeší dotek rozpažnými pažemi nebo automatické odpojení pomocí připojeného "náhradního ochranného vodiče",  proti dotyku proti zemi ale neznamená nic. Tedy, pokud není pospojovaná i podlaha...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří_W
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 14.12.2011, 17:45 »

Otázku pospojování baterií jsem před rekonstrukcí panelového bytu řešil také. Nakonec jsem se rozhodl pospojování nerealizovat. Nicméně mě tahle otázka opět nahlodala a tak mě napadlo, jestli by nebylo nejsnazší připojit se na kovovou část měřičů spotřeby vody. Zemnicí drát je stejně většinou ve stupačce zaveden a případná kontrola spoje je snadná a myslím, že by i bezpečností aspekt měl být splněn. Co vy na to?   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #24 kdy: 14.12.2011, 17:49 »

To:Rozmahel Vladimír  Posláno: Včera v 16:25
V paneláku jsem se s tím ještě nesetkal a myslím, že armování je spojeno svary a na několika místech spojené se zemí. Když se postavím na tu dlažbu a při manipulaci s baterií se stejně opřu o vanu a ta je na pospojování, tak že si asi moc nepomůžu. Mimochodem bydlím v nejvyšším patře, a že bych zrušil doplňující pospojování, tak o tom ani neuvažuji. Ze střechy jde stoupačkami plechová roura odsávání, okapový svod a přívod pro odsávání a jeho ovládání a to vede až do sklepa. Pochopitelně v souběhu s vodou v plastu, plynem v kovu… kombinace zemnění, nn a blesk mi říká, pospojuj, ale nikomu to nevnucuji.
To co píšete, tak jsem viděl u RD a chaty a to proto, že základy nebyly spojené se zemí a HOP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 14.12.2011, 17:58 »

Když se budu dotýkat baterie a manželka na tuto přiloží fázi ze zásuvkového okruhu (uvažovaná porucha od souseda) tak bombu dostanu, a to jestli bude armování v podlaze spojené či ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 14.12.2011, 18:02 »

tak mě napadlo, jestli by nebylo nejsnazší připojit se na kovovou část měřičů spotřeby vody.

Možná tomu špatně rozumím, ale ty měřiče jsou na plastovém potrubí? Pokud ano, čeho tím chcete dosáhnout? Pospojování baterií pomocí vody v trubkách?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_W
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 14.12.2011, 18:14 »

Možná tomu špatně rozumím, ale ty měřiče jsou na plastovém potrubí? Pokud ano, čeho tím chcete dosáhnout? Pospojování baterií pomocí vody v trubkách?

Pokud jsem zdejší diskuze dobře pochopil tak se zde řeší zavlečení cizího (sousedovo) potenciálu na baterie na plastové potrubí pomocí vodivosti vody. Pak je podle mě jedno zda budu pospojovat "složitě" pomocí podložek jednotlivé baterie, nebo se připojím rovnou na měřáky.    

EDIT: Dokonce je to vlastně stejné, jen jednodušší, řešení jako uvádí pan Martin H. v příspěvku na předchozí stránce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 14.12.2011, 18:15 »

TO: Zerotest
Nepsal jsem o tom, že se nemá pospojovat. Pouze jsem uvedl souvislosti, které si člověk mnohdy neuvědoní. Panelák a jeho koupelna je kapitola sama pro sebe. Tam se řeší ochrana své, ale i možné sousedovy poruchy. Při dnešní úrovni výměny "stupaček" je pospojování nutné. Pokud je ale pospojování provedeno v těsné blízkosti v jádru, rozvody vody jsou v plastu, tak po změření vyhovujícího Ri bych to neřešil. Důraz bych kladl na doplňkové pospojování míst, kde je osazen el.spotřebič, ze kterého může být zavlečeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

boris stopka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



technik elektromeroveho servisu ZSE a.s.


« Odpověď #29 kdy: 14.12.2011, 20:32 »

MODERÁTOR: Milý pane, píšete jako prase! Chovejte se jako kulturní člověk hodný dnešní společnosti
                      nebo budou vaše příspěvky odstraněny!










Ja som doma urobil priamo pospojenie od pripojky a preklenul vodomer 10mm CY na HUS.odtial od vodomeru ide plastova truba az ku kotlu odtial  paralelne k bojleru.Kotol i bojler su samostatne zemnene navzajom este prepojene medzi sebou.Pod vanou mam CY 6 natocenu na velku spiralu.Vana je plastova aj potrubie je z PPR.Doposial co som osobne skusal pustil som fazu od chranica rovno do vane nic.Pri pustenej vode mi zhaslo svetlo.Takze vybavovacia schopnost mojho chranica je vyborna.Co sa tyka istenia mam OFI 25A-10ma k toma dva istice 16B pre zasuvku a 10B pre svetlo na  L1.takze toto neriesim cas ukaze ci to bolo spravne alebo nie...





MODERÁTOR: Milý pane, píšete jako prase! Chovejte se jako kulturní člověk hodný dnešní společnosti
                      nebo budou vaše příspěvky odstraněny!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro  secko potom sa bavim otem co nevim
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #30 kdy: 14.12.2011, 21:38 »

Pane Stopko, chcete-li přispívat do této diskuse, měl byste zkulturnit sůj písemný projev. Slovenština je krásný jazyk, tak jí neurážejte.

Mimochodem, na co používáte chránič 10mA?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
boris stopka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



technik elektromeroveho servisu ZSE a.s.


« Odpověď #31 kdy: 14.12.2011, 22:48 »

MODERÁTOR: Milý pane, píšete jako prase! Chovejte se jako kulturní člověk hodný dnešní společnosti
                      nebo budou vaše příspěvky odstraněny!







pane Jirko robil som po polovici sveta a bars jakych zapadlych krajinach kde este dodnes nevedia co to elektrika.odpo ved na 10ma prudovy chranic mam napojenu iba kupelnu.Tento chranic sa pouziva v polskej norme pre kupelne a vlhke priestory.Takt iez maju aj 30ma na ostatne zasuvkove do 32A.tento chranic mam len pre pocit lepsieho bezpecia.Nemus ite sa bat cely dom je komplet v TN-S.nudzovky,zaskok elektrocentral a,EPS,optika,anteny ,internet,hlasice,vlastna uzemnenie ktore ma  pod 1 ohm mimo DS.bleskozvod vlastna robota bez projektanta.Re vidovane nezavisle  reviznimy technikmi zo slovenskej technickej inspekcie-vsetko kladne az na projekt ktory so namaloval zapojenia casti na A4..staci a ten chranic vyhovel.Len sa osobne divim preco neprejdeme aj mi na 10ma.je to bezpecnejsie ako dostat 30ma kurva to bolelo ked mi kolega omylom zapol rozpojeny okruh pri praci.pri 10ma som ho zapol ja aby nezabudol neho to tolko nebolelo  hoto koplo a bola tma...



MODERÁTOR: Milý pane, píšete jako prase! Chovejte se jako kulturní člověk hodný dnešní společnosti
                      nebo budou vaše příspěvky odstraněny!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro  secko potom sa bavim otem co nevim
Jozef BABJAK
« Odpověď #32 kdy: 15.12.2011, 12:44 »

Len sa osobne divim preco neprejdeme aj mi na 10ma.je to bezpecnejsie ako dostat 30ma kurva to bolelo ked mi kolega omylom zapol rozpojeny okruh pri praci.pri 10ma som ho zapol ja aby nezabudol neho to tolko nebolelo  hoto koplo a bola tma...

Prúdový chránič nijako neobmedzuje poruchový prúd, iba dĺžku jeho trvania; veľkosť prúdu určuje len a len Ohmov zákon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marcel Čelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 19.12.2011, 06:50 »

Tak se to posunulo úplně jinam, víte někdo o měděném či nerez strojku "alá" bernard?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 19.12.2011, 16:29 »

Už jsem ji dlouho neměl v ruce, ale řek´ bych, že pod označením ZS16 mi ve skladu chlapci dávají nerez svorku, které všichni (myšleno tady u nás) říkáme bernard. K tomu jsem používal Cu pásky, ale od doby, kdy byl tento postup zde na fóru kamenován (právem) používám nerez v metráži.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marcel Čelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 25.12.2011, 17:51 »

Zemnicí svorka ZSA 16

Pomocí této svorky lze připojit ochranný vodič na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru (např. trubky). Výrobek se skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část),  dvou příložek a jednoho šroubu (tyto části jsou ocelové a galvanicky pokovené ZnCr). Součástí výrobku jsou též dvě mosazné matice M6 pro připevnění vodiče mezi příložky svorky. Dokonalý styk s
 pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce. Svorku není doporučeno zalévat betonem či jinou hmotou.Měděná či nerezová páska není součástí zemnicí svorky ZSA 16 a je dodávána v délce 0,5 m, ve svitcích o délce 10 m nebo 50 m.
Výrobek je zkoušen dle ČSN EN 60998-2-1 a ČSN 33 0360.

Jestli vám toto prodávaj jako nerez.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.