Autor Téma: Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?  (Přečteno 51474 krát)
josef malik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.12.2011, 19:42 »

Moderátor: Tak toto teda opravím a pustím dál. Nejen, že je vše do detailu na E.ON popsáno, ale ještě si pletete jistič s chráničem ...


Byl jsem nucen vyměnit chránič v rozvodnici na chodbě.
Tento byl v hodnotě 20A s charakteristik ou B.
Nahlásil jsem EONu odpečetění, provedl výměnu chrániče s hodnotou 25A s charakteristik ou D.
Při kontrole pracovníci EONu sdělili, že mi tento rozvaděč nezapečetí, protože tento chránič musí mít s charakteristik ou jen B.
Nikde jsem nenalezl informaci o tom, že by to tak musí být.

Původní otázka: Jaká je povolena charakteristik a chrániče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 05.12.2011, 19:53 »

.


* eon.jpg (130.56 KB, 1160x972 - prohlédnuto 1756 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #2 kdy: 05.12.2011, 20:03 »

Je důležité co máte napsáno ve smlouvě. Pokud tam máte char.B musí instalovat jistič s char.B Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 05.12.2011, 20:08 »

Chránič? Nebyl to jistič? Věnujte se oboru, kterému rozumíte a ruce pryč od elektriky. Distributor je v právu a vy si pozvěte elektrikáře, aby to dal do pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 05.12.2011, 20:13 »

Moderátor: Tak toto teda opravím a pustím dál. Nejen, že je vše do detailu na E.ON popsáno, ale ještě si pletete jistič s chráničem ...


Byl jsem nucen vyměnit chránič v rozvodnici na chodbě.
Tento byl v hodnotě 20A s charakteristik ou B.
Nahlásil jsem EONu odpečetění, provedl výměnu chrániče s hodnotou 25A s charakteristik ou D.
Při kontrole pracovníci EONu sdělili, že mi tento rozvaděč nezapečetí, protože tento chránič musí mít s charakteristik ou jen B.
Nikde jsem nenalezl informaci o tom, že by to tak musí být.

Původní otázka: Jaká je povolena charakteristik a chrániče?

Pokud by všichni jako Vy měli "D" tak by jsme se moc elektřinou neradovali.... tanecek
Na co potřebujete "D" ? To by mě zajímalo ?
Kdybych já byl EON, tak bych vás odpojil, a vůbec nediskutoval s vámi proč??!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Čechura
« Odpověď #5 kdy: 05.12.2011, 21:12 »

Mohu se též přidat?
Dnes u nás byli na kontrole z ČEZu pánové (nebyl jsem doma, vyřizovali to rodiče) a říkali že si máme vyměnit hlavní vypínač(!) za jistič s char. B a prý si to můžeme udělat sami s tím že to nahlásíme na příslušná místa jako rozplombování. To by nebyl problém....
Ale!
Vlastním svářečku RTB-3, je poměrně výkonná, a obávám se, že při prvotním zapínání tento jistič může vypadnout. A s tím i celý dům + router a počítače.
Raději bych vybojoval char. C, ale nevím jak postupovat.

Mám vyzkoušeno, že doma jistič obvodu 3fáz. C16 bez problému svářečku při zapínání udrží, ale známému jistič 3fáz. B20 vypadává.  Máte s touto svářečkou někdo zkušenost, zda ji 3fáz. jistič B25 udrží? Popřípadě jak vybojovat 3fáz. C25?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.12.2011, 21:35 »

Mohu se též přidat?
Dnes u nás byli na kontrole z ČEZu pánové (nebyl jsem doma, vyřizovali to rodiče) a říkali že si máme vyměnit hlavní vypínač(!) za jistič s char. B a prý si to můžeme udělat sami s tím že to nahlásíme na příslušná místa jako rozplombování. To by nebyl problém....
Ale!
Vlastním svářečku RTB-3, je poměrně výkonná, a obávám se, že při prvotním zapínání tento jistič může vypadnout. A s tím i celý dům + router a počítače.
Raději bych vybojoval char. C, ale nevím jak postupovat.

Mám vyzkoušeno, že doma jistič obvodu 3fáz. C16 bez problému svářečku při zapínání udrží, ale známému jistič 3fáz. B20 vypadává.  Máte s touto svářečkou někdo zkušenost, zda ji 3fáz. jistič B25 udrží? Popřípadě jak vybojovat 3fáz. C25?
C sa povoluje len v specifickych pripadoch (prevadzka s motormi, hydr. vytahom a podobne)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Čechura
« Odpověď #7 kdy: 05.12.2011, 21:42 »

Ale i trafo způsobuje proudový náraz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 05.12.2011, 21:46 »

Ale i trafo způsobuje proudový náraz.
Pre trafa sa vo zvlastnych pripadoch dava az D.. ale v domacnosti vam ani C nepovolia..
Rozbeh trafa sa bezne riesi soft-startom, mnohe zvaracky /RTB 3 zrovna nie/ to maju integrovane
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Čechura
« Odpověď #9 kdy: 05.12.2011, 21:54 »

A proč to nepovolí? jen tak z trucu? Viděl jsem jako hlavní jistič RD s běžnou instalací taky 3fáz. M24,7A   Což by bylo vlastě "D". To by bylo potom na zastřelení nebo ukřižování odběratele ......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 05.12.2011, 21:59 »

A proč to nepovolí? Jen tak z trucu?
Z trucu ne, přišli by o korunky za vyšší ampéráž v charakteristic e B.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Čechura
« Odpověď #11 kdy: 05.12.2011, 22:06 »

Hmm, to jsou ale........ A máte někdo z vás zkušenost zda ten 3fáz. B25 s touto svářečkou vydrží? Jinak se na to radši vysxxx a nechám tam ten vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 05.12.2011, 22:15 »

Pokud máte platnou smlouvu, elektroměr a šťávu, nechte tam ten vypínač. Do doby, něž budete chtít nějakou změnu. Pak vás donutí k výměně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 05.12.2011, 22:22 »

Ale proč ten ČEZ oficielně nepožádáte o "C" ? Vždyť ta svářečka je důvod.
Vyřídit nejdříve papír, pak fyzickou výměnu, nikoliv naopak. Třeba pochodíte

Máte s touto svářečkou někdo zkušenost, zda ji 3fáz. jistič B25 udrží?
To bych si někde vyzkoušel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Čechura
« Odpověď #14 kdy: 05.12.2011, 22:26 »

A jak se to prosím dělá? Na to je nějaký spešl papír? Díval jsem se na stránky ČEZu a nevím, nic takového co se týká změny char. jsem nenašel(asi jsem se blbě díval, je to v podstatě poprvé)
Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 05.12.2011, 22:28 »

Tak to jste se blbě díval. Zkuste stránky ČEZ distribuce, najděte si připojovací podmínky a tam to je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Čechura
« Odpověď #16 kdy: 05.12.2011, 22:32 »

Taky bych to rád vyzkoušel ale nemám u koho. Všichni známí mají instalace z dob ITV a J1K... nebo ještě starší. A nerad bych kupoval jistič jen na vyzkoušení zda nevypadne
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 05.12.2011, 22:33 »

RTB mám doma. Mám HJ J7K 3x24,7A. Není problém. Myslím si, že vám to vezme i charakteristik a B. Pokud ale máte stávající vypinač je možno hrát mrtvého brouka. Je ale otázkou jak vypadá celá el.instalace.. .
Problém by mohlo dělat provotní zapnutí svářečky naprázdno. Vlastní svařování by asi mohlo dělat problém až při pálení iček 240. To asi nehrozí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.109 sekund, 22 dotazů.