Jiří Čechura
« Odpověď #36 kdy: 06.12.2011, 19:00 »

Pane Doležale, díky za info.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #37 kdy: 06.12.2011, 19:03 »

Osobně mám dobré zkušenosti se stykačem pro omezení proudových špiček. Vypadával jistič při zapnutí toroidního autotrafa, po instalaci toho stykače jako když utne.
http://www.epm.cz/index.php?typ=EMA&showid=109


* stykac_odpory.jpg (67.96 KB, 1920x1032 - prohlédnuto 433 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Čechura
« Odpověď #38 kdy: 06.12.2011, 19:21 »

Mohu se zeptat, jak jste zvolil ty rezistory?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #39 kdy: 06.12.2011, 19:23 »

Jestli máte na mysli ty stykače, tak jsou tam dány pevně od výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Čechura
« Odpověď #40 kdy: 06.12.2011, 19:29 »

No tak teď už je to v pohodě. Když hl. jis. bude vypadávat, seženu někde tohle a bude pokoj, RTB se zbavovat nehodlám.
 A poradíte mi prosím nějaký kvalitní jistič 3xB25?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 06.12.2011, 19:40 »

Moeller, Schrack....a určitě se nevyhnete 10kA řadě. Je to i v připojovacích podmínkách distributora (E.on)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #42 kdy: 06.12.2011, 19:52 »

Moeller, Schrack....a určitě se nevyhnete 10kA řadě. Je to i v připojovacích podmínkách distributora (E.on)

 Palec vzhůru plný souhlas  Mrknutí kvakvakvakvali tka  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Čechura
« Odpověď #43 kdy: 06.12.2011, 19:56 »

Jo, ještě - mohu použít stávající černou gumonovou elm. desku a ne ní osadit jen hl.j a nul.m, nebo ji taky musím vyměnit za šedou premixovou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #44 kdy: 06.12.2011, 20:11 »

Rozhodně použít desku PREMIX!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
boris stopka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



technik elektromeroveho servisu ZSE a.s.


« Odpověď #45 kdy: 06.12.2011, 21:42 »

zadnu desku z premixu,pri uprave odberneho miesta budute postupovat s novymi normami ,ktore teraz platia,to iste plati aj pre vas lebo osobne by som vas nezaplomboval a dal ziadost k osobnemu odpojeniu odber. miesta.ako to viem uz urcite vycitit stale mate ovor v stene vysalovany doskami s drevenymi dvierkami a na nich staru dosku.takuto aplikaciu neskusajte nikdo vam to dnes nepovoli-odkaz su CSN ,STN,EN a hlavne energeticke PN.oslovte si dobreho projektanta,elektrikara a rev.technika, oslovte o tychto zalezitostiach energetiku dajte im podklady co budete potrebovat od dvoch ludi.energetik a sa vyjadri a po konzultacii a splneny poziadaviek z ich strany mate hotovo,posledna cast je len ne technikovy ktory vas zaplombuje a spise protokol on je posledny ci vam da alebo neda plombu,co sa tyka lepsie vsetko dodrzte lebo  energetika sa s vami mazlit nebude,k tomu isticu by som vam osobne doporucit 3F32A/B lepsie si trosku viacej priplatit a hlavne aj spravne nafazovat okruhi doma tak aby boli urcite vykony vacsich odberou vypnute potom problem nebude.co sa tyce istica typu , ,C,,  ten nedostanete aj ked sa roztrhnete nevlastine doma vytah,vykonne hydrocerpadla ani nedavate energiu z vyroby do siete o tom radsej nesnivajte,dajte si 3F25A/B a potom ako hovori kolega dajte si pripojit blokaciu stykacom ale som zvedavy co vam povie manzelka ked jej vypne sporak a pracka.rada od technika  elektromeroveho servisu ZSE..

Moderátor konstatuje, že text je děs a hrůza
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro  secko potom sa bavim otem co nevim
Krýdl Petr
« Odpověď #46 kdy: 06.12.2011, 22:06 »

Pane Čechuro, doufám, že to skousnete, já si rýpnu ještě jednou.
Když už chcete mecí mermou samou kvalitu a nechcete žádný CE (chinaexport),  což takto oslovit v místě dobrou elektromontážn í firmu a nechat si instalovat nový elměrový rozvaděč (např. oceloplechový) a poté, je už jen otázkou vaší volby, jak velikou hodnotu hl. jističe si necháte osadit, popřípadě během užívání a vašich potřeb bez větších problémů vyměnit po domluvě s distributorem. Docela mě udivuje, že dle vašeho sděleni jste pěkně vybaven IT technologií, ale mít instalovaný hl. vypínač "Tahem zapni" není zrovna moc košer.
Já osobně upřednostňuji názor, že je prvořadé mít v perfektním stavu místo připojení a elměrovou část, a s distributorem být vždy za dobře. Berte to ale jako můj osobní názor, jednou to stejně budete muset nechat předělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jiří Čechura
« Odpověď #47 kdy: 06.12.2011, 23:01 »

Pane Krýdle, nejsem pánem tohoto domu. Dům navíc celý nepatří jen rodičům, a jsou zde jisté nejasnosti do budoucna. Takže tak velké zásahy mi stejně nebudou povoleny. Já tady sice bydlím ale držím hubu a krok. Asi tak.....
Ale když už něco chci koupit, tak kvalitního.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Čechura
« Odpověď #48 kdy: 06.12.2011, 23:05 »

Jinak vypínač je ještě starší - TAHEM VYPNI - obrácený a nožový
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #49 kdy: 07.12.2011, 08:58 »

Já to tušil.
Je ale otázkou jak vypadá celá el.instalace.. .
Svářečka je přeci jen trochu větší spotřebič. Podle Vašeho popisu je důležité zjistit v jakém stavu a čím je natažena a jištěna zás.400V, ze které budete svařovat. Aby se místo svařování nepeklo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Hr
« Odpověď #50 kdy: 07.12.2011, 14:02 »

...osobne by som vas nezaplomboval a dal ziadost k osobnemu odpojeniu odber. miesta.ako to viem uz urcite vycitit stale mate ovor v stene vysalovany doskami s drevenymi dvierkami a na nich staru dosku....
Pak mi prosím někdo vysvětlete proč jsou takto provedených OM i v ČR tisíce (jedno mají i moji prarodiče v okresním městě u Prahy) a příslušný distributor jim zcela bez problémů každých 10 let vyměňuje elektroměr a plombuje.
To jsou zde tolerantnější technici měření, nebo je jim to jedno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #51 kdy: 07.12.2011, 16:09 »

Pak mi prosím někdo vysvětlete proč jsou takto provedených OM i v ČR tisíce (jedno mají i moji prarodiče v okresním městě u Prahy) a příslušný distributor jim zcela bez problémů každých 10 let vyměňuje elektroměr a plombuje.
To jsou zde tolerantnější technici měření, nebo je jim to jedno?

Do rekonstrukce !Pak ani ťuk! Škleb Škleb
A pokud nebude, tak pořád !Proč, protože u OM u RD není nařízená pravidelná revize....Poku d by byla, něco jako "kominíci" tak už tyto OM budou odpojeny!

PS: když jsme u těch kominíků, jeden u nás nutí, při provádění nařízené revizi ,některé RD vyměnit Al komíny od plynu, za NEREZ...
A prý to sám zajistí ....za malý bakšiš.... zle
Kominíci jsou hodně před elektrikáři... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Čechura
« Odpověď #52 kdy: 07.12.2011, 16:44 »

P. Rozmahel :  Obvod je jišten 3fáz. C16 a tažen CYKY4Bx2,5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #53 kdy: 07.12.2011, 16:52 »

tažen CYKY4Bx2,5

Tak už je jasno. Po rekonstrukci instalace (= TN-C-S + chránič) není možno použít stykač s odporama pro rozběh, když cívka bude na 230... Proto ty komplikovaný opičárny s jističem C nebo D  v RE  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.