| | |-+  MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem  (Přečteno 26090 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 19.11.2011, 17:56 »

MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem
MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem
Jak vypadalo zalití krabice A-BOX 060 asfaltem? Zkusili jsme na radu čtenářů vyplnit elektroinstala ční krabici místo originální hmotou asfaltem. Jak se nám pracovalo? Jaké plusy a mínusy lze označit? Sledujte zde v krátkém popisu a videu ...
Zdroj: zde...




Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.11.2011, 19:43 »

Napadá mě, že by mě zajímaly ty hodnoty isolačních stavů. Tak nějak si myslím že moc rozdílný nebudou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Matthes
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.11.2011, 22:34 »

No kucí, co znamená to odsekávání tuhýho asfaltu elektrikářskym šroubovákem? Škleb To je prasárna jako připojovat fázi žlutozelenym vodičem tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.11.2011, 10:01 »

No kucí, co znamená to odsekávání tuhýho asfaltu elektrikářskym šroubovákem? Škleb To je prasárna jako připojovat fázi žlutozelenym vodičem tanecek

Tehdy jsme simulovali reálné prostředí. Tedy vše co by se podobalo možnostem v terénu. Myslím, že pro toto představení to bylo v pořádku.
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 20.11.2011, 16:24 »

Při takovém zalévání dělají největší "neřest"  Mrknutí ty vzduchové bubliny v zalévací hmotě !
Ty za 5 let v zemi udělají krásný vyhořelý zkrat-jak vymalovaný, přímo ukázkový ! tanecek
Ať je hmota jakákoliv !Podle zkušenností do 4-5 let je vše v pořádku -neměřil jsem zkušebně, ale nevyhazuje jištění .....drží !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.11.2011, 18:46 »

Proto když dělám zalívací spojku, tak do té hmoty vždycky dloubu nějakým šťárátkem, případně s krabičkou nějak kvedlám, aby ty bubliny utekly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.11.2011, 20:25 »

Jen bych se optal, zda je Wago oddolné teplotě rozehřátého asfaltu a zda nehrozí ztráta jeho napnelismu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 20.11.2011, 20:30 »

Jen bych se optal, zda je Wago oddolné teplotě rozehřátého asfaltu a zda nehrozí ztráta jeho napnelismu?

Zajímavá otázka.
Ale asfalt byl v tom testu pěkná "žumpa".
Na sluníčku vytekl.
 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 21.11.2011, 00:26 »

V dobách kdy nebylo magi, nebo čočka... občas nebyly také spojky. Pak se vzala obyčejná výstražná fólie do výkopu a kolem naspojkovaného kabelu se z ní vytvarovala jakási "miska" která se vylila asfaltovou hmotou nebo když nebyla ani ta, tak pryskyřicí. Krásná papírová krabička z videa je proti tomu luxus  Mrknutí

Zalévací hmoty mají nevýhodu že jsou v tuhém stavu křehké, takže zřejmě pnutí kabelu nebo i tlak z vnějšku... po čase způsobuje mikroprasklink y, kterými se voda dostane až ke spoji a pokud vytvoří vodivou cestu, spojka se vypálí. Zásadní pravidlo pro životnost spojky, které jsem se naučil od člověka co jich udělal stovky ne-li tisíce je, aby byla před zaléváním zahrabána a přiměřené udusána pískem i s kabelem aby se už při zalévání nehýbala. Přístupný nechat jen horní otvor a hmotu stále znovu a znovu dolévat, dokud hladina "nedrží".


Zalévací hmota je technologicky velmi výrazně překonána smršťujícími spojkami nemá cenu se jí zabývat. (pro běžné potřeby nn nevím jak je to jinde)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 21.11.2011, 06:07 »

Ano překonána je, ale teď jsme dělali nějaké přeložky starých kabelů AKP, na které mě smrštovky byly nedoporučeny, takže to skončilo na "zalévačkách".

Ale pamatuju si, že jsme měli doma "originál" zalívací hmotu, která sice vypadala jako klasicky asfalt z videa, ale po zatvrdnutí byla pružnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Čechura
« Odpověď #10 kdy: 21.11.2011, 18:08 »

U nás v práci používáme zalévací hmotu, černou, která i po ztuhnutí je mírně pružná a drží jako bejk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 21.11.2011, 19:16 »

Teď třeba budu připojovat venkovní rohož pro vyhřívání vjezdu včetně čidel. Toto je třeba aplikace, kde je zalévací gelová hmota nenahraditelná . Tu rohož i čidlo mohu kdykoliv měnit a přívody nejsou tak dlouhé, aby dosáhly až do místa, kde by mohla být regulérní spojka v nějaké krabici ve zdivu. Z tohoto pohledu nějaká Gewisska s Wagovkou zalitá gelem je lepší než smršťovací spojka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 21.11.2011, 21:51 »

Teď třeba budu připojovat venkovní rohož pro vyhřívání vjezdu včetně čidel. Toto je třeba aplikace, kde je zalévací gelová hmota nenahraditelná .
Špatně jsem se vyjádřil, do propadliště dějin jsem poslal jen tu zalévací hmotu (ne "hmoty"),  která je v testu. Na veřejném osvětlení jsem začátkem 90. let pracoval 1,5 roku a jen za tu dobu jsme s elektrikářem který tam pracoval skoro celý život udělali cca 50 litinových zalévaných spojek všech možných kabelů.

Také jsem prohlížel dost vypálených spojek a zdaleka nejčastější závada byla v tom, že se jeden nebo více spojených (slisovaných v trubičce) vodičů dostalo během zalévání na kraj hmoty, ke stěně spojky. Pak už čas a vlhkost udělají své. Proto je třeba špatně, když někdo vezme klasickou acidurku, nasvorkuje vodiče do "věnečku",  zalije a myslí si jak je to super. Není. Věneček není nijak izolovaný a jeho konce jsou dost blízko u sebe a ještě je dost blízko k hornímu víčku. Takže ve finále svorky nejsou zalité ale jen pocintané asfaltem. Taková "spojka" moc nevydrží. Obvykle jeden rok.

Zásadní fígl jak maximálně prodloužit životnost spojky, bylo důkladné omotání slisovaných trubiček TEXTILNÍ páskou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 22.11.2011, 06:53 »

Když jsem měl svého času na starosti VO měl jsem problém se zalitými koncovkami kabelů.
Byli sice v sukni nad zemí, ale ta hmota dokonale vytvrdila izolaci, takže při jakémkoli pohybu praskala, jak sklo.
A nejhorší bylo, že to zateklo třeba i dva metry do kabelu.
Byla to bílá, poloprůhledná hmota.
Od tý doby mám osobní averzi k zalévačkám obecně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #14 kdy: 22.11.2011, 07:56 »


Byla to bílá, poloprůhledná hmota.


Nejspíše Eprosin KE-1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 22.11.2011, 09:45 »

Zásadní fígl jak maximálně prodloužit životnost spojky, bylo důkladné omotání slisovaných trubiček TEXTILNÍ páskou.

Že je to fígel, je pre mna novinka. Za mojich mladých čias bola povinnost omotat špeciálnou páskou (takou žltou) všetky žily spojkovaného kabla. Kto to neurobil, ten vyrobil zmetkovy spoj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je korektní při zapojení jednopólového spínače v rozbočovací krabici?
 Nemáte také problém s krabicovou rozvodkou ACIDUR ze SEZ DK?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Jakou spojovací krabici by jste mi doporučili k spojení kabelu ve studni?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Acydur nebo Acidur ?
 Jak upevnit zásuvku do nesprávně zasádrované krabice?
 Jaký necháváte přesah krabiček pro zásuvky a vypínače ve zdi?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Neznáte vicenasobné krabice do C3?
 Jak se dají upravit staré krabice s kulatým krytem hnusně vyčnívajícím nad štuk?
 Jak zapojit starou bakelitovou GO krabici?
 Je možné schovávat adaptery do instalačních krabic?
 Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
 Jaké krabice použít při montáži na a do hořlavých hmot?
 Lze pokládat kabely CYKY a krabice acidur na hořlavý podklad?
 Mohou se v jednom vypínači potkat dvě odlišné fáze?
 Poradí mi někdo dodavatele velkých kovových instalačních krabic?
 Ktorá krabica je určená pre skúšobnú svorku bleskozvodu ?
 Jak napravit "zapadlé" elektroinstalační krabice?
 Jakým způsobem přichytit instalační krabici do polystyrenové/zateplené fasády?
 Jakou doporučíte podomítkovou krabici se zásuvkou pro venkovní použití?
 Dají se dnes ještě sehnat staré bakelitové krabice Acidur?
 Jaké použít vícenásobné krabice do materiálů třídy hořlavosti "C3"?
 Který výrobce dodává tuto krabici?
 SPELSBERG: dodává prázdné krabice TK
 S jakou nejnižší montážní výškou lze sehnat instalační krabice?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 Znáte protipožární krabice Spelsberg?
 Co říkáte na KU68 rozřízlou kvůli ocelové armatuře?
 Nemáte nějaký vyzkoušený způsob, jak uchycovat krabice do kotovice?
 Existují přístrojové krabice pro povrchovou montáž s bočními otvory pro trubky?
 Jaký průměr vrtat pro krabice do Ytongu?
 Jaké krabičky pod ABB dvojzásuvku ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačních krabic 2012
 K čemu slouží tato krabice na fasádě?
 Zachovávají si krabice KOPOS stále stejné vlastnosti?
 Je hloubka otvoru 3cm pro přístrojové krabice skutečně nedostatečná?
 Prečo sa už nepouživajú rozvodové krabičky nad vypínačmi?
 Existuje běžně dostupná lištová přístrojová trojkrabička?
 Jaký použít typ krabice do bytového jádra?
 Existuje krabice obdoba "acidur" pro průřez 16mm?
 Do akej hĺbky osadzujete inštalačné krabice ?
 Moze ist krabicka Acidur do zeme?
 Sú priemery a rozostupy krabíc do omietky v rámci EU normalizované?
 Viděli jste nový katalog krabic a rozvodnic ABB 2013?
 Kolik krabic je zapotřebí k rozdělění na 3 jednofázové vývody?
 Jak udělat do přístrojové krabičky díru?
 Jaké existují pancéřové krabice větších rozměrů?
 Ako vylamujete alebo vrtate otvory do krabíc alebo vypínačov z bakelitu?
 Líbí se vám krabice T-Box?
 Jak se vám pracuje s krabicí KSK?
 Jakou mám použít instalační krabici pro umístění do pouzdra JAP720?
 Je tato odbočná krabice podle normy?
 Znáte krabici KP64LD do dutých stěn?
 TIP na vděčnou podlažní krabici GESRM2 od OBO.
 Jakou krabici pod zásuvku pro uchycení do OSB desky?
 Kde vidíte využití nových univerzálních krabic KUZ do zateplení?
 Lze namontovat venkovní vypínače a zásuvky do spojených krabiček?
 KOPOS: Univerzální krabice pro zateplení KUZ
 ELNEX: Instalační krabice řady SCAME
 Kam a jak se dříve umisťovaly rozvodné krabice pro světla?
 SPELSBERG: Krabička pro připojení svítidla ...
 SPELSBERG: Kulatá podomítková krabice s krytím IP 54
 Jak se rozvádí instalace v litém betoně?
 Hensel představil novou instalační krabici s oblými hranami
 Hensel představil novou instalační krabici s oblými hranami
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 SEZ: Inštalačné škatule a rúrky
 Jakou použít nástěnnou krabici při přechodu z krabice podomítkové?
 Je možné použít dvojitou nástěnnou krabici pro Tango i ve svislém směru?
 Jak nachystat instalační krabice pro skleněný obklad?
 Je možné zakrýt elektroinstalační krabici obkladem?
 Môže zostať historická kovová krabička priemeru 68 v novej inštalácii?
 Znáte odbočné krabice OBO?
 Čím očistit maltou zanesené díry pro šroubky v elektroinstalačních krabicích?
 Lze v nově provedené instalaci na tř. h. C2 použít krabici KL 80x28 2 ZSK?
 Jakou použít krabici pod omítku aby šly kabely v případě potřeby vyměnit?
 Nové kabelové krabicové rozvodky KF
 Jakou použít nástěnnou krabici pro přechod z podomítkové IP44 ?
 Neznáte dodavatele starých krabic, hodících se do kamenného obložení?
 KOPOS: Slavíme 90. výročí a představujeme novou požárně odolnou krabici
 KOPOS: Otestujte v praxi krabici do dutých stěn KPL 64-50/2LD!
 OBO: Bezhalogenová odbočná krabice FireBox T160ED
 Neobvyklé použití membránových krabic KOPOS
 Cim delate kapsy do zelezobetonu na klasicke 68?
 KOPOS: Elektroinstalační krabice s funkční integritou.
 Ukázka instalace podlažní krabice OBO Bettermann
  KOPOS: Dvojité dvouvstřikové krabice do dutých stěn
 Jaké máte zkušenosti s montáží krabic f-tronic?
 Který vyrobce vyrábí plastové krabice na omítku v barevném provedení?
 Aku instalacnu krabicu na pouzitie v zahrade v zemi?
 KOPOS: Požárně odolné krabice typu KSK
 V čem spatřujete vývoj v dnešních instalačních krabicích proti těm kdysi?
 KOPOS: Krabice do dutých stěn
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Jakou elektroinstalační krabici do palubkového obkladu?
 Kde koupit víka na hliníkové rozvodné krabice?
 Krabice OBO FireBox, řada T
 Přehled odbočných krabic OBO BETTERMANN
 Je možné krabici ACIDUR (IP67) použít ve strojovně čerpací stanice nafty?
 Jakou korunku zvolit na vytvoření otvorů pro zásuvky v panelu?
 Co jsou u podomítkových přístrojových krabic tzv. kapličky?
 Jak jste spojovali krabice pod omítku, když to ještě konstrukčně nešlo?
 Aky typ krabice na elektroinstalaciu do zeme?
 KOPOS: Čtyřnásobná krabice do dutých stěn je tu!
 Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou?
 Montážní návod požárně odolné elektroinstalační krabice KSK 175 PO
 Montážní návod elektroinstalační krabice KSK s krytím IP66
 Jakou praxi máte s nástavným rámečkem instalačních krabic?
 Jak se otvírala stará podomítková krabice s asfaltovou izolací?
 Může/nemůže být CYKYLo a OBO krabice přímo na krovech na půdě?
 Čím nastavit lištové krabice v omítce?
 Snese víčko krabice KO teplotu 80°C?
 Jak řešíte upevnění krycího víčka utopené podomítkové krabice?
 Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
 Montážní návod víceúčelové elektroinstalační krabice KOPOBOX mini P
 Čím nahradit bakelitové krabice ACIDUR?
 Už znáte utěsněné krabice KOPOS i ze své praxe?
 KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice
 KOPOS: Krabice do požárně dělících příček KPZ
 KOPOS: Odbočná krabice KO 97 LD
 KOPOS: Nové KSK instalační krabice v černé barvě
 Už znáte odbočné krabice KO 180/LD i ze své praxe?
 Je instalační krabice pro zásuvky hloubky 17mm standardním řešením?
 Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3?
 Jaké jsou požadavky na výrobek ve sdružovací krabici?
 Zlatý plamen za krabici KOPOS KPZ-1_PO!
 Lze pod omitku pouzit instalacni krabici urcenou do dutych sten?
 Co to je za krabici? (třífázový vypínač ...)
 Sortiment zapouzdření elektroniky a zařízení
 Jaké existují elektroinstalační krabice OBO podle účelu?
 Vejde se Busch Jalousie control II do KU 68?
 Máte u krabic raději závitový nebo bajonetový závit?
 Jak se v krabicích OBO orientujeme podle katalogového označení?
 Q: Co jsou u elektroinstalačních krabic násuvná těsnění?
 Kde je ideální použití pro krabice zalité hmotou a krytím IP68?
 Jaké typy těsnění lze u elektroinstalačních krabic OBO uvažovat?
 Q: Co si představit pod pojmem krabice se zachováním funkčnosti?
 Kde v praxi používáte průvanové krabice?
 Jaké jsou výhody vývodů krabic OBO?
 Jak si představit pojištění proti ztrátě víka elektroinstalační krabice?
 Kolik a jakých existuje způsobů, jak připevnit krabice OBO?
 IES Rozbočovací krabice na omítku se samotěsnícími průchodkami pro trubky a kabely
 Jak krabice OBO odolávají UV a vnějším vlivům?
 Je možné použít instalační krabice KU68 venku?
 Lze elektroinstalační krabici zaplombovat?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Co to jsou na elektroinstalačních krabicích orientační značky a k čemu slouží?
 Proti kterým chemickým látkám a prostředím jsou instalační krabice odolné?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Neovlivní otvor pro kondenzát vody elektroinstalační krabice výsledné krytí IP?
 Jak upravit obklad kolem utopené krabice?
 Bude těsnící membrána u krabice OBO dostatečná i do exteriérů?
 Co vše nalezneme mezi instalačními krabicemi KOPOS Kolín?
 Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
 Nové krabice do dutých stěn OBO BETTERMANN
 Lze v podlažních krabicích OBO použít i přívod vody nebo stlačeného vzduchu?
 Jaké související prvky existují ke krabicím OBO?
 Existuje těsnící prvek mezi krabici typu KU68 a rozvodnici?
 Kde byste využili krabici pod omítku s membránou v praxi?
 Kdo vyráběl lištovou krabici s kovovým úchytem?
 Kde v praxi používáte zahnutou krabici (botičku) nejčastěji?
 Tip na krabici Ensto VULCANO s protipožární ochranou E30, E60 E90.
 Jaké druhy elektroinstalačních krabic vyrábí KOPOS Kolín?
 Kde byste použití krabic KOPOS možná nečekali?
 Co musí splňovat instalační krabice abyste jí věnovali pozornost?
 V čem jsou plastové patky elektroinstalačních krabic lepší, než kovové
 Jak srovnáš práci se starou a novou acidurkou ty?
 Jakou podomítkovou krabici použít pro odbočení 25A?
 Nepřekáží závity ve středu krabice KU 68-45 KA při montáži?
 Je mozne umiestnit prepojovaciu krabicu na uroven podlahy?
 Co chybí ucelenému sortimentu krabic KOPOS do dutých stěn?
 Jak veřejně odčinit křivé nařčení funkce výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.