Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?  (Přečteno 40622 krát)
Pavel Nowak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.11.2011, 17:31 »

Moderátor: Jedno téma = jedna otázka.

Jsem připojen do DS E.ON.
V elektroměrovém rozvaděči před domem mám osazen hlavní jistič 3x25A s charakteristik ou B.
V podružném rozvaděči v domě mám zásuvkové obvody jištěny jističi 16A. Když "odejde" žárovka v lampě zapojené do zásuvky, "vyhodí" to nejen příslušný jistič zásuvkového obvodu (16A),  ale i hlavní jistič 3x25A před domem.
V poslední době se to stalo několikrát.
Vždy to znamená se obléci, vyjít z domu, otevřít rozvaděč a "nahodit" hlavní jistič.
Je to velice nepříjemné zejména v noci nebo když prší.

Předpokládám, že by pomohlo vyměnit zaplombovaný hlavní jistič za pomalejší s charakteristik ou C nebo D. Proudové dimenzování 3x25A mi bohatě stačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.11.2011, 17:52 »

Jak často takto musíte do mrazu?

V připojovacích podmínkách má E.ON jistič s charakteristik ou B. Jiná charakteristik a je možná pouze o dohodě. Obávám se, že prasklá žárovka nebude pro distributora dostatečný důvod vám povolit změnu charakteristik y. Ale můžete to zkusit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.11.2011, 18:20 »

Je pravda, že tohle je poněkud zlo i jinde.. U kamaráda na bytě je stejný problém, ale naštěstí má hlavní jistič jen přes chodbu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Pavel Nowak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.11.2011, 18:36 »

Můžete mi tedy někdo poradit, na jaký argument distributor E.ON slyší?
(mám si třeba vypůjčit Triodynku nebo něco podobného?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 11.11.2011, 18:44 »

PS: Sledujte počínání EU a kupte si "úsporku" a máte po starosti... tanecek Škleb

z "C" jističem nic nevyřešíte !!Jen si uděláte problém u E ONu z jeho povolením!!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Nowak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.11.2011, 19:01 »

Jen si uděláte problém u E ONu z jeho povolením!

Jaký bych si mohl u E.ONu udělat problém? Tím, že o něco požádám?

Přípojku mám už 30 let. Občasné vypadnutí hlavního jističe (po nějakém zkratu) mi začalo vadit, až když jsem loni musel elektroměrový rozvaděč přemístit ven z domu kvůli připojení FVE. Rozvaděč má revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 11.11.2011, 19:09 »

Citace
Jaký bych si mohl u E.ONu udělat problém? Tím, že o něco požádám?

Protože jistič třeba "C" charakteristik y povolují jen např. u OSVČ  kteří mají motory a pod...
žárovkou si jen udělte ostudu ! Škleb Škleb

Nic ve zlém, jen léta praxe....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
josef111
« Odpověď #7 kdy: 11.11.2011, 21:15 »

 Cečka se povolují jen vyjímečně, máte malou šanci, ale zažádat určitě můžete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 12.11.2011, 02:41 »

pokud vám tímto způsobem praskají žárovky, tak bych hledal příčinu.
Nemáte náhodou v síti přepětí, tedy vyšší napětí na, případně nad hranicí normy?
V poslední době se s tím setkávám stále častěji v síti ČEZu.
V jakém stavu jsou střídače?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #9 kdy: 12.11.2011, 09:31 »

Kupujte žárovky označené 240V, pro současnou síť 230V jsou vhodnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 12.11.2011, 10:09 »

Kupujte žárovky označené 240V, pro současnou síť 230V jsou vhodnější.
Nekupujte si žárovky na které se "výrobce styděl podepsat".
Poslední dobou se objevují žárovky, co moc nevydrží, baňka se odlepuje od patice,...
Že by to byl "asijský tygr"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.11.2011, 10:29 »

Když "odejde" žárovka v lampě zapojené do zásuvky, "vyhodí" to nejen příslušný jistič zásuvkového obvodu (16A),  ale i hlavní jistič 3x25A před domem.
V poslední době se to stalo několikrát.
Vždy to znamená se obléci, vyjít z domu, otevřít rozvaděč a "nahodit" hlavní jistič. Je to velice nepříjemné zejména v noci nebo když prší.
Pravdepodobne máte pomerne tvrdú sieť, teda že budete asi zapojený blízko trafostanice. Ak je to tak, tak u vás by možno nebol problém schváliť charakteristik u C, obávam sa však že váš argument s vypadávaním ističa pri odpálení žiarovky nikoho nepresvedčí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter_svk
« Odpověď #12 kdy: 12.11.2011, 15:41 »

pokud vám tímto způsobem praskají žárovky, tak bych hledal příčinu.
Nemáte náhodou v síti přepětí, tedy vyšší napětí na, případně nad hranicí normy?
V poslední době se s tím setkávám stále častěji v síti ČEZu.
V jakém stavu jsou střídače?


To nie, bývam pár domov od trafa a v sieti mám 240-245V. Žiarovky mením možno jednu-dve do roka, niektoré vyše 30 ročné kúsky na 220V nemajú s prepätím problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.11.2011, 16:02 »

Pro počátek bych investoval sto korun a koupil nový jistič inkriminovanéh o okruhu s co nejnižšší vypínací schopností, dle mých zkušeností to v cca. 80% pomůže.

Práci svěřte elektrikáři, je třeba jistých měření (smyčky).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Nowak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 14.11.2011, 11:25 »

Pro počátek bych investoval sto korun a koupil nový jistič inkriminovanéh o okruhu s co nejnižšší vypínací schopností, dle mých zkušeností to v cca. 80% pomůže.

To bych si nepomohl, protože všechny zásuvkové okruhy mám jištěny 16A jističi, aby se do nich mohlo připojit v podstatě cokoli. Není to problém žárovek, ani konkrétního okruhu. Hlavní jistič vypadne při jakémkoli zkratu (i při zkratu ve světelném okruhu s 10A jističem). Pro úplnost dodávám, že hlavní domovní vedení mám 5x Cu 16mm2, impedance smyčky 0,4 Ohmů.

Pozoruji, že diskuze sklouzla někam jinam, než jsem se ptal. Chtěl jsem poradit,  jaký argument použít, aby distributor schválil výměnu hlavního jističe za pomalejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.11.2011, 13:47 »

To bych si nepomohl, protože všechny zásuvkové okruhy mám jištěny 16A jističi, aby se do nich mohlo připojit v podstatě cokoli. Není to problém žárovek, ani konkrétního okruhu. Hlavní jistič vypadne při jakémkoli zkratu (i při zkratu ve světelném okruhu s 10A jističem). Pro úplnost dodávám, že hlavní domovní vedení mám 5x Cu 16mm2, impedance smyčky 0,4 Ohmů.

Pozoruji, že diskuze sklouzla někam jinam, než jsem se ptal. Chtěl jsem poradit,  jaký argument použít, aby distributor schválil výměnu hlavního jističe za pomalejší.
Chcete provést:výměnu hlavního jističe za pomalejší s oslovením distributora a pod. já vám nabízím naopak řešení použít další jistič rychlejší, obraťte se na nějakého blízkého elektrikáře, a on už vám to dá dohromady. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 14.11.2011, 14:02 »

Selektivita při vypínání jističe zkratovou spouští v domácnosti je iluze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.11.2011, 14:07 »

Selektivita při vypínání jističe zkratovou spouští v domácnosti je iluze.

cca. na těch 80%zaručeně funguje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100