Autor Téma: Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?  (Přečteno 40778 krát)
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 14.11.2011, 14:23 »

Tak jo Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #19 kdy: 14.11.2011, 14:32 »

Pane Nowak, tohle se dá vyřešit i bez výměny jističů. Třeba tlumivka, která "podrží" malý proud, dokud nevyskočí okruhový jistič, nebo krabička do zásuvku s další zásuvkou a tavnou pojistkou T2A pro lampu...

Ale když to člověk vezme z jinýho úhlu pohledu, máte jitotu, že se vše vypne při zkratu hned na několika místech. Byl by jste raději, kdyby jistič držel i ve chvíli, kdy omítkou prosakuje roztečená izolace kabelů?


Nevím proč, ale dneska mám z diskusí pocit, že zkrat není porucha, ale normální věc a že je potřeba řešit, jak napájet dům i při něm  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #20 kdy: 14.11.2011, 14:34 »

Milan, obávam sa, že vás aspoň niektorí nepochopili, že navrhujete "mechanicky rýchly istič" s nižšou skratovou odolnosťou, a nie "elektricky rýchlejší" s nižšou menovitou hodnotou. Oprávnene potom pripomienkujú, že tepelná spúšť je irelevantná.

Ničmenej, mne osobne signifikante rýchlejšie vypínanie 4,5kA resp. 6kA ističov voči 10kA pripadá ako rovnaká konšpirácia, ako tvrdenie - mimochodom kontradiktívne k tomuto tvrdeniu - že všetky ističe bez ohľadu na Ikc sú konštrukčne rovnaké a líšia sa cenou a potlačou. A ak sa prudko nemýlim, ste autorom tejto konšpirácie, nie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 14.11.2011, 14:50 »

Milan, obávam sa, že vás aspoň niektorí nepochopili, že navrhujete "mechanicky rýchly istič" s nižšou skratovou odolnosťou, a nie "elektricky rýchlejší" s nižšou menovitou hodnotou. Oprávnene potom pripomienkujú, že tepelná spúšť je irelevantná.

Ničmenej, mne osobne signifikante rýchlejšie vypínanie 4,5kA resp. 6kA ističov voči 10kA pripadá ako rovnaká konšpirácia, ako tvrdenie - mimochodom kontradiktívne k tomuto tvrdeniu - že všetky ističe bez ohľadu na Ikc sú konštrukčne rovnaké a líšia sa cenou a potlačou. A ak sa prudko nemýlim, ste autorom tejto konšpirácie, nie?
Stálo mě poměrně hodně času si s tím vyhrát (provedl jsem řádově stovky zkratů na vyzkoušení a to při různých hodnotách impedance smyčky, snažil jsem se postihnout obvyklé hodnoty smyček v panelových bytech),  nikomu řešení nevnucuji, jen nabízím, mě se osvědčilo, oněch 80% je myslím celkem přijatelná pravděpodobnos t, že nebudu muset na chodbu, či někam dále nahazovat hl. jistič.

že všetky ističe bez ohľadu na Ikc sú konštrukčne rovnaké a líšia sa cenou a potlačou. A ak sa prudko nemýlim, ste autorom tejto konšpirácie, nie?
Ne ne to nejsem já, to provokoval někdo jiný tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #22 kdy: 14.11.2011, 14:55 »

Ne ne to nejsem já, to provokoval někdo jiný tanecek

Tak potom sorry. Hmm, kto je tu ešte taký rýpal okrem nás dvoch?  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #23 kdy: 14.11.2011, 15:07 »

Selektivita při vypínání jističe zkratovou spouští v domácnosti je iluze.

TO: Janeček
Naprostý souhlas. Palec vzhůru

Při používání pouze jističů s odstupem 1-2 stupňů je to naprosto jasné - ano je to iluze, která končí při odstupů hodnot jističů o 5 a více stupňů v řadě jmenovitých hodnot (pro 10A funguje předřazený jistič 40-50A).

Selektivita se dá řešit pouze kombinací jističů a rychlých pojistek, které je nutné vřadit do podružného rozvaděče hned za hl. vypínač.

PS: Hlavní pojistky byly kdysi naprostý standard. Škoda, že už to tak není.   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Nowak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 14.11.2011, 16:22 »

No dřív jsem měl na vstupu Deion 60A, v HDS šroubovací pojistky 63A a fungovalo to od roku 1980 naprosto bez problémů. Všechno mám bohatě dimenzované v Cu. Při nějakém zkratu (jako radioamatér jsem často laboroval) vypadl vždy jen příslušný okruhový jistič (16A),  případně FI chránič při zkratu N-PE (ten mám naštěstí doma). Hodnotu hlavního jističe tehdy nikdo neřešil a po roce 1989 mě distributor automaticky papírově zařadil jako 3x25A. Až teď, po povinném přemístění elektroměru před dům a po namontování toho 25A jističe to otravuje...   

Doporučení jsem si zde přečetl spoustu (i bizarních s instalací tlumivek nebo tavných pojistek do zásuvek),  ale radu, o co opřít žádost distributorovi pro povolení charakteristik y C nebo D ani jednu. Doufal jsem, že mi někdo poradí, ve smyslu, např.: "napište do žádosti, že používáte/půjčujete si to a to zařízení a proto potřebujete pomalý jistič ..." Předpokládám, že to někdo má už vyzkoušené ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #25 kdy: 14.11.2011, 18:04 »

Taky by šlo zkusit, výměnu jističe s „C“ charakteristik u, z důvodu montáže klimatizační jednotky. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 14.11.2011, 19:26 »

já se odvolával na svářečku......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Pavel Nowak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 14.11.2011, 21:45 »

já se odvolával na svářečku......

A vyšlo to? Jaký typ svářečky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 14.11.2011, 22:21 »

MIG/MAG - nevyšlo......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 14.11.2011, 22:24 »

Triodyna to jistííííí.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Václav 3
« Odpověď #30 kdy: 15.11.2011, 08:08 »

Žádná osvědčená a opakovaně fungující rada neexistuje, protože použití jističe s tvrdší charakteristik ou nemá oporu v žádném předpisu. Je to pouze dobrá vůle distributora, pokud se nechá "ukecat". U PRE si neškrtnete ani u elektroměru na výtah v činžáku. Žádost je zamítnuta s radou použít hl. jistič char. B o jeden či dva stupně vyšší  a samozřejmě zaplatit poplatky za navýšení jeho hodnoty a pak dále platit vyšší stálé měsíční platy.

Použití tlumivek není bizarní, zvětší vnitřní impedanci sítě a omezí tím nárazový proud, čímž je daleko větší pravděpodobnos t toho, že hl. jistič nevypadne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #31 kdy: 15.11.2011, 08:14 »

Použití tlumivek není bizarní, zvětší vnitřní impedanci sítě a omezí tím nárazový proud, čímž je daleko větší pravděpodobnos t toho, že hl. jistič nevypadne.

Toto som tu už čítal vo viacerých verziách od viacerých autorov, vždy však len ako jednovetovú zmienku. Nemáte niekto odkaz na obsiahlejší materiál, kde by možno okrem hypotéz boli aj nejaké čísla, testy, a pod.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #32 kdy: 15.11.2011, 08:23 »

Žádost je zamítnuta s radou použít hl. jistič char. B o jeden či dva stupně vyšší ...

Ak si dám žiadosť zmeniť charakteristik u z B na C, distribútor to zamietne - s akým odôvodnením? Ak mi následne schváli navýšenie z B25 na B40, akýkoľvek argument o nedostatočnom dimenzovaní siete pre istič C25 tým padá. S dvomi takýmito rozhodnutiami v ruke by správanie sa distribútora bolo možné napadnúť za zneužívanie monopolného postavenia.

Ono to postavenie distribútorov prestáva byť monopolné, a - aspoň na Slovensku - sú momentálne distibútori schopní odberateľom vliezť do z...u, aby si ich udržali. Takže by mohli byť ústupčivejší aj čo sa týka charakteristik y C pre hlavný istič. Ale to je asi iba moje zbožné prianie, aspoň zatiaľ.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krýdl Petr
« Odpověď #33 kdy: 15.11.2011, 11:26 »

Ak si dám žiadosť zmeniť charakteristik u z B na C, distribútor to zamietne - s akým odôvodnením? Ak mi následne schváli navýšenie z B25 na B40, akýkoľvek argument o nedostatočnom dimenzovaní siete pre istič C25 tým padá. S dvomi takýmito rozhodnutiami v ruke by správanie sa distribútora bolo možné napadnúť za zneužívanie monopolného postavenia. ....
Myšleno je to hezky, ale je to pouize utopie. Každý distributor má vypracovány svoje připojovací podmínky, kde jsou uvedeny jednotlivé technické možnosti vašeho odběrného místa, ale hlavně to mají distributoři velmi dobře nastaveno po ekonomické stránce.
Málokde vám schválí hl. jistič v char. "C nebo D",  vždy je prezentována char. "B". Pro vás jako uživatele je poté nutné osobní rozhodnutí,  zda-li se vám vyplatí užívání takového el. spotřebiče, který způsobuje vybavování a kdy se musí následně zaplatit při vyšší ampéráži hl. jističe vyšší paušál. Nebo tento spotřebič si vůbec nepořizovat. V dnešní době se holt za všechno platí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #34 kdy: 15.11.2011, 15:11 »

Toto som tu už čítal vo viacerých verziách od viacerých autorov, vždy však len ako jednovetovú zmienku. Nemáte niekto odkaz na obsiahlejší materiál, kde by možno okrem hypotéz boli aj nejaké čísla, testy, a pod.?
A co třeba princip tlumivky? Impedance v AC obvodu zmenší impedanci smyčky. Navíc indukčnost potlačuje přechodový jevy, takže tvrdý zkratový proud mimo průchodu nulou se zpozdí. Zmenšuje se i rušení ať už přicházející nebo odcházející...

Jinak mám pocit, že tlumivka se používala mezi SPD  B a C, pokud tam nebylo min. 15m kabelu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #35 kdy: 15.11.2011, 18:00 »

Princíp samozrejme ovládam, vrátane oddeľovacích impedancií pre jednotlivé stupne prepäťovej ochrany. Ja by som chcel výsledky merania, že taká a taká tlumivka zaradená medzi ističe X a Y zlepší skratovú odolnosť o toľko a o toľko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?