Tom Berg
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.11.2011, 11:44 »


V novostavbě RD budeme právě připojovat elektrokotel s výkonem 15 kW, dále tam bude bojler 200 l na TUV 2,2 kW a běžné menší spotřebiče jako el. deska atd.
Žádáme u Čezu tarif D45d.
Jedna z podmínek je aby hlavní jistič (3x25A) tvořil alespoň 40% celkového příkonu domu.
Jak spočítám, zda podmínku splňuji, poraďte, prosím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.11.2011, 16:20 »


Jde o podmínku efektivity.
Tedy aby se vám to vyplatilo.
Enegetika tuto sazbu ráda připojí.
Má z toho vysoký nájem.
Aby se to lidem vyplatilo uvádí se zmiňovaná "podmínka".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.11.2011, 16:55 »

Přečtěte si to ještě jednou pořádně. Není náhodou pro přiznání sazby požadavek aby příkon blokovaných spotřebičů tvořil 40% výkonu odpovídajícímu velikosti hlavního jističe?

čili v případě HJ 25A/3  cca 8kW...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.11.2011, 16:57 »

A propo.... 15kW kotel je na hlavni jistič 25A tak akorát... Dál už tam nebude nic co by jelo souběžně s kotlem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Tom Berg
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.11.2011, 19:20 »

Přečtěte si to ještě jednou pořádně. Není náhodou pro přiznání sazby požadavek aby příkon blokovaných spotřebičů tvořil 40% výkonu odpovídajícímu velikosti hlavního jističe?

čili v případě HJ 25A/3  cca 8kW...

Je to možné, že jsem to pomotal. Nemám si totiž co přečíst. Byla to rada slečny na infolince ČEZu. To znamená, že nemusím mít obavu, že bych těch 40% nesplnil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom Berg
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.11.2011, 19:28 »

A propo.... 15kW kotel je na hlavni jistič 25A tak akorát... Dál už tam nebude nic co by jelo souběžně s kotlem?

Jak jsem psal....Neznám o kdy (zatím) zapne ohřívání bojleru 2,2 kW, kdykoliv se může začít vařit na ploténkách el. desky v kuchyni nebo el. trouba nebo rychlovarka a mikrovlnka. Doporučoval byste snad zvýšení na 32 A? S tím by snad mohlo počkat jestli bude "pětadvacítka" padat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.11.2011, 20:13 »

Citace
Doporučoval byste snad zvýšení na 32 A? S tím by snad mohlo počkat jestli bude "pětadvacítka" padat?

Kotol - 15kW - 21,7A na fázu
varná doska - cca 6kW - cca 8,7A na fázu
Bojler - 2,2kW v jednej fáze - 9,56A v jednej fáze
El. rúra - 2kW v jednej fáze - 8,7A v jednej fáze

Spolu - cca 40A na fázu.

Varnej doske hovoríte "menší spotrebič"? A elektrická rúra je potom spotrebič "zanedbateľný"? Zabudli sme zarátať ešte ďalšie drobné spotrebiče, ako počítač, mikrovlnka, varná konvica a elektrické podlahové kúrenie v kúpeľni.

Ešte stále sa vám zdá 25A istič dostatočný. Ak áno, tak sa pripravte na silne úsporný režim prevádzky elektrických spotrebičov, hlavne v období Vianoc.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.11.2011, 20:49 »

Myslím si, že by 32 mohla stačit..,  teoreticky protože kotel bude min. 3 stupnovy, by se dalo resit odpinani jednotlivych stupnu pomoci regulatoru na hodnotu hlavniho jistice, pak by se dalo provozovat i 25A, ale...

Neuvádíte dost podkladů,  jaká je tepelná ztráta domu, 15kW kotel je docela dost, kolik lidí v něm bude bydlet atd....

Spolehat na informace "pipin" na zakaznicke lince neni uplne nejlepsi... mrkněte na přílohu, ale uznávám, že byl boj to na stránkách ČEZu najít...


* pds-domacnost.pdf (220.27 KB - staženo 1468 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.11.2011, 21:01 »

Je to možné, že jsem to pomotal. Nemám si totiž co přečíst. Byla to rada slečny na infolince ČEZu. To znamená, že nemusím mít obavu, že bych těch 40% nesplnil?

40% nemusíte plnit pro slečnu na ČEZu.
40% potřebujete aby to bylo pro vás vůbec výhodné.
Máme stejnou sazbu a o výhodnosti často pochybuji a to máme víc, než 40%.
Slečně je to jedno. Když budete mít jen 20% ČEZ bude mít svůj plat za jistič.
Zda to využijete nebo ne je opravdu pouze váš problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.11.2011, 21:56 »

Mirku, nechci ti brát iluze, ale těch 40% je tam kvůli distributorovi, aby mohl pomocí HDO ovládat nějaký relevantní odběr. Sazba D45d je výhodná pro každou běžnou domácnost, i když žádné elektrotopení nezapíná.

Máme stejnou sazbu a o výhodnosti často pochybuji a to máme víc, než 40%.
Pochybovat je lidské, ale lepší je spočítat si to. Schválně si stejnou spotřebu, jakou máš při D45d, přepočítej na D02d a protočí se ti panenky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #10 kdy: 06.11.2011, 22:40 »

Mirku, nechci ti brát iluze, ale těch 40% je tam kvůli distributorovi, aby mohl pomocí HDO ovládat nějaký relevantní odběr. Sazba D45d je výhodná pro každou běžnou domácnost, i když žádné elektrotopení nezapíná.
Výhodná. Výhodná ...
Je výhodná, ale pokud neodeberu vůbec, nic platím Měsíční plat za příkon. V mém případě 3x63A v D45d. Proto musím něco odebírat aby se mi to vůbec vyplatilo to platit.

Mirku, nechci ti brát iluze, ale těch 40% je tam kvůli distributorovi,
Distributor nepotřebuje nic ovládat. Ten potřebuje pouze inkasovat. Reguluje to někdo jiný. Od té doby co zmenšili nt a vt se na účty raději nedívám abych nad tím nepřemýšlel. ještě bych došel k nějaké konspirační teorii a to bych nerad.
Všude čtu jak mají všichni strašně výhodnou, potažmo zelenou (možná víc zelenější, než zelenou) energii. Ale účty rostou a rostou. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 07.11.2011, 00:04 »

Výhodná. Výhodná ...
.... Ale účty rostou a rostou. 
A ten agent, co chodil u nás a nalákal lidi na výhodnou "změnu",  na přechod k dodavateli, který má levnější "silovou elektřinu" aby se bál vylézt na ulici, ono to vypadá výhodně do té doby, než přijde vyúčtování "všech složek za všechny služby"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 07.11.2011, 09:08 »

Je výhodná, ale pokud neodeberu vůbec, nic platím Měsíční plat za příkon. V mém případě 3x63A v D45d. Proto musím něco odebírat aby se mi to vůbec vyplatilo to platit.
No, já jsem psal o běžné domácnosti (která v průměru za rok spotřebuje 2-3 MWh),
ne o domácnosti, která si nasmlouvá příkon 44 kW ale neodebírá nic  Smích

Distributor nepotřebuje nic ovládat. Ten potřebuje pouze inkasovat. Reguluje to někdo jiný.
Ale distributor je ta výkonná paže, která podle povelů koná, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Tom Berg
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.11.2011, 10:34 »

Kotol - 15kW - 21,7A na fázu
varná doska - cca 6kW - cca 8,7A na fázu
Bojler - 2,2kW v jednej fáze - 9,56A v jednej fáze
El. rúra - 2kW v jednej fáze - 8,7A v jednej fáze

Spolu - cca 40A na fázu.

Takhle jsem to chtěl spočítat od začátku.
Dodnes nechápu, proč, když je v projektu naplánováno 3x32A, tak montér od ČEZu, který osazoval hodiny a hlavní jistič, dal hodnotu menší. Copak se dělá, že se ze začátku dá všem 25A a teprve podle potřeby se to později upravuje?!  

Byla by tedy pravděpodobně málo i původně plánovaná 32 ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #14 kdy: 07.11.2011, 10:58 »

Byla by tedy pravděpodobně málo i původně plánovaná 32?

40A by bolo komfortné. Slušne povedané, 32A by bolo tak dosť na hrane a buď by z času na čas hrozil blackout, alebo by sa investovalo do nejakého kontólera príkonu (HJ316 a spol.,  cca 600,- Euro plus stykače),  s občastným dopadom na komfort. S príkonom 3x25A to bez spomínaného ťažkotonážneho prednostného relé asi hlavný istič neustojí, a dopad prednostného spínania na komfort bude viac ako občastný.

Podľa no free lunch teorému bude každé funkčné riešenie vyžadovať náklady, otázne je, kam sa investujú: Do komfortného príkonu? Do riadenia prednosti? Alebo sa namiesto peňazí "investuje" práve komfort?

Mimochodom, už je asi s krížikom po funuse, ale čo vás viedlo k nápadu vykurovať elektrinou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 07.11.2011, 14:42 »


Byla by tedy pravděpodobně málo i původně plánovaná 32 ?


32A by mohlo stačiť, bežne sa uvažuje so súdobosťou 0,8. Čiže 40A×0,8=32A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 07.11.2011, 18:04 »

Ale distributor je ta výkonná paže, která podle povelů koná, ne?
HDO slouží pro vyrovnávání špiček. Tudíž dispečink ČEPS, ne? Distributor to má povině jako položku v ceníku. Distributorovi je to jedno kolik a kdy teče. Hlavně ať teče (tedy hlavně přes elektroměr). Proč by se měl prodavač zajímat o transport zboží směrem k němu? Má nasmlouvanou dodávku za určitých podmínek (nt a vt) a basta.

Zvolit si správnou sazbu neznamená D45, ale tu která je v rovnováze stálého měsíčního platu a odebrané energie. Bylo by to krásné kdyby měli všíchni nt a vt. To by se to regulovalo. Asi by na to také všichni přistoupili. Jen by nebylo co regulovat pokud by neměli lidé odběry.
Tudíž ono není trestné mít dvousazbu a nemít odběr. Zaplatíme to na stálém měsíčním platu. A právě ten stálý měsíční plat nás záporně motivuje abychom měli odběr, který se dá regulovat a my tak ušetřili na rozdílu mezi nt a vt.

Tedy není noční a denní proud. Není levná a drahá sazba. Je pouze jeden zvýhodněný tarif, kterým povolujeme u nás vypnout. Takže vlastně levného nic není. Vše je zaplaceno. Byť protislužbou, což blokování spotřebičů je. My blokujeme naše spotřebiče, když dodavatel potřebuje. To je služba pro něj. Na oplátku on nám zvýhodňuje cenu. Abychom si pamatovali, že dodavatel potřebuje blokovat platíme stálý měsíční plat. Ten se nám vrátí pokud máme opravdu tolik spotřebičů, které nám vytvoří ten potřebný rozdíl.

Všimněte si tedy, že "energetika" na tom bude lépe pokud si nasmlouváte tarif D45 a vy nebudete mít zmiňovaných 40% spotřebičů pro blokování. Sice nebude mít co blokovat, ale stálý plat od vás mít bude.

Proto kdo chce D45 ho může mít vždycky. Když to chce platit.

Že je to v podmínkách ...?
Všichni víme, že to v podmínkách je. Ale nejmenovaný zaměstnanec nejmenované firmy opakovaně sdělil, cituji: "Těm natvrdlým se to holt musí přikázat, nejsou svéprávní pro podobná rozhodnutí. Příkaz a kontrola přímotopných spotřebičů tomu dává jasnou řeč. A ti ostatní? To je "minorita" a spočítají si to sami.

A snad závěrem ... neočekávejte, že výše uvedé ví úřednice na energetice. Ta se řídí opět pouze podle podmínek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Tom Berg
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 08.11.2011, 13:50 »

Dobře, uznávám, že jsem v této oblasti nezkušená trubka, která pravděpodobně nalétne na relativní výhodnost produktu. I když bych chtěl samozřejmě to nejvýhodnější pro mne a moji rodinu, nejsem schopen se problematikou prohrabat. Ať už z časových nebo jiných důvodů. Přivítal bych odbornou radu od zájemce, kterému bych poskytl veškeré požadované údaje. Nechci zde rozebírat (a stejně je na to pozdě),  proč jsme se rozhodli pro vytápění el.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!