Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« kdy: 28.10.2011, 12:15 »

V hotelu jsem objevil instalovanou rozvodnici v šatní skříni,viz přiložené foto, a byla na to vystavena i výchozí revize.....


* DSC07310.JPG (21.43 KB, 336x448 - prohlédnuto 2612 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2011, 15:40 »

rozvaděč byl na 100% revidován společně s instalací v době, kdy ještě šatní skříň nebyla instalována. Další periodické revize by však měli toto jasně vyhodnotit jako závadu a to z hlediska požáru a z důvodu rozporu s ČSN, která jasně uvádí dostatečný manipulační prostor před rozvaděčem (800mm).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.10.2011, 16:16 »

V domácích podmínkách může být takové umístění rozvaděče někdy ku prospěchu věci - milenec schovaný ve skříni po příchodu manžela vypne jističem světla a pod rouškou tmy se vytratí. Úsměv
Pokud se nemýlím, těch 80cm je pro elměrné rozvaděče, s prostorem před rozvaděčem obecně bývá trochu problém, protože se lze opřít pouze o obecná ustanovení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 28.10.2011, 20:17 »

...
Pokud se nemýlím, těch 80cm je pro elměrné rozvaděče, s prostorem před rozvaděčem obecně bývá trochu problém, protože se lze opřít pouze o obecná ustanovení.
To je přesně ono. A že někteří projektanti si možná myslí, že montér, uživatel nebo revizák budou mít k dispozici montážní plošinu...
A my "prckové" to pak nemáme lehké...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 28.10.2011, 20:23 »

U hotelů je takový rozvaděč ve skříni celkem běžný, ať u nás nebo v cizině......
Také jsem ho měl na dovolené v Řecku schován ve skříni.... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 28.10.2011, 20:41 »

Instalace je ve 4 hvězdičkovém hotelu v ČR, jak tuto situaci vyřešit? Při pravidelné revizi to bude napsáno jako závada a tudíž závěr revize musí být, že instalace nevyhovuje .......
Vedení hotelu rozhodně nebude chtít do nápravy investovat peníze, jedná se o cca 120 rozvodnic. Nebo si najde RT co se pod toto řešení podepíše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 28.10.2011, 21:41 »

Vedení hotelu rozhodně nebude chtít do nápravy investovat peníze, jedná se o cca 120 rozvodnic. Nebo si najde RT co se pod toto řešení podepíše.

Ano, to je klasická volba každého RT. PRovést revizi s tím, že něco "přehlédne" a má práci, nebo nepřehlédne a je záhy nahrazen jiným, co "vidí hůře".

Trochu mi to připomíná hromosvody. Je potřeba analýza rizik. Vyhovět, nebo nevyhovět. Je to riziko únosné, nebo není.  Jediná rada co mohu dát, je utíkat od toho. Ale tuším, že skutečnost zřejmě bude jiná.
Jen trochu nechápu tyto dotazy. Dopředu víte, že tento stav je nevyhovujicí a že je potřeba řešit. Ale zároveň nechcete přijít o finančně zajímavou práci. V diskusích se zeptáte a čekáte to, že vám to "někdo dovolí"? Nebo jsem to špatně pochopil?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2011, 01:08 »

Při pravidelné revizi to bude napsáno jako závada a tudíž závěr revize musí být, že instalace nevyhovuje .......

Závada to je, ale proč by proto musel být závěr že instalace nevyhovuje "  Jsem v rozpacích
RT má posoudit, jestli je zařízení bezpečné. A je tato situace nebezpečná?   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 29.10.2011, 08:24 »

RT má posoudit, jestli je zařízení bezpečné. A je tato situace nebezpečná?   Nerozhodný

Toť otázka.  ??
Posouzení situace tedy plně náleží RT, který se tomuto stavu upíše.
Řekl bych, že zde bude jediné nebezpečí a to je nebezpečí požáru. Na druhou stranu, nedá se předpokládat, že by v rozvaděči hotelového pokoje tekly takové proudy, které by ten požár mohly způsobit a že v pokojích nejsou takové vlivy, které by mohly požár vyvolat.

Je pravda, že jsem nenašel v ČSN jediný článek, který by určoval velikost volného prostoru před rozvaděči v bytové výstavbě. V ČSN 33 2130 ed.2 se píše jen o umístění rozvaděčů elektroměrovýc h a zdvižený prst je u umísťování rozvaděčů na schodišťová ramena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 29.10.2011, 08:35 »


Máme v šatní slříni pomocnou rozvodnici s aktory KNX. Už osm let.
Jenže POUZE s aktory. Bez jistících prvků.

V hotelu (a že v nich spím často) jsem ještě neměl potřebu rozvodnici hledat. Berme v úvahu, že požární vypnutí zajišťují prvky na chodbách hotelu a také to, že pro hotelové hosty bývá u recepce připraven údržbář.

Jaká rizika to ještě může mít? Oteplení? To asi ne ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 29.10.2011, 10:26 »

Taky bych to neviděl ,že instalace nevyhovuje....
Je to závada, za jeho odstranění odpovídá provozovatel!!
Napsat do RZ výstižně,popř. co se může stát....podeps at RZ od provozovatele že o tom ví!Prokazatelně!

Citace
V hotelu (a že v nich spím často) jsem ještě neměl potřebu rozvodnici hledat.
Já zase ano, (asi  profesní úchylka  Škleb).....
Většinou ale v cizině....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 29.10.2011, 11:24 »

Asi jsem taky úchylák  Mrknutí Smích Mám takto nafocený pokoj ve Španělsku a Bulharsku. Na uvedeném snímku je rozvaděč z pokoje hotelu Trakia na Slunečném pobřeží v Bulharsku.
rozvaděč je zapuštěný (v provedení pod omítku) v šatní skříni s dvířky směrem do pokoje. Vnitřek rováděče je zapuštěn ve dvojité stěně skříně. A u nás je z toho křeč  Smích


* Rozváděč na pokoji.jpg (97.59 KB, 2560x1920 - prohlédnuto 3940 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 29.10.2011, 11:40 »

Kdyby měl provozovatel k dispozici potřebnou dokumentaci, možná by to i prošlo:
- prohlášení o shodě od výrobce rozváděčové skříňky, že je určená i pro montáž do hořlavých podkladů
- protokol o typové zkoušce, ze které bude jasné, že byla zkouška provedena tak, aby potvrdila možnost umístění rozvaděče v uzavřeném prostoru z hořlavých stěn, do prostoru, který může být plný hořlavých materiálů, působících i jako tepelně izolující materiál
- samozřejmě protokol o kusové zkoušce, výrobní štítek,...

P.S. v Bulharsku ty štítky nějak "maskují",  že ho tam nevidím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 29.10.2011, 11:57 »

P.S. v Bulharsku ty štítky nějak "maskují",  že ho tam nevidím?

Ne Jirko, v Bulharsku se na štítky prostě a jednoduše nehraje.
Tam má každý elektromontér a revizní technik několik svých stánků, bister a restaurací a elektrikařinu dělají jen jako přidruženku mimo sezónu a to se tam nikdo s jejich pracovním nasazením a morálkou buzerovat nenechá. Jsou tam v hodně těžké pohodě. Z ničeho nemají pupínky, prostě žijí.
Horší je to ovšem ve vnitrozemí. Tam bych to nechtěl vidět.

Hlavně mě neberte vážně. S elektrikáři a jejich přístupem je to asi jako u nás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Roman
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.10.2011, 13:04 »

K prostoru před rozvaděčem .
ČSN 357030 čl. 62

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 29.10.2011, 13:32 »

K prostoru před rozvaděčem .
ČSN 357030 čl. 62

 


.............. ..a když bude rozvaděč umístěný jinde než na chodbě?
To v historické ČSN 35 7030 již neuvádí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.10.2011, 14:20 »

Já  jsem našel bytovou rozvodnici v kredenci. Po vyndání všech talířů a hrnečků byla přístupná. Neviděl bych v tom veliký problém, on to totiž již nikdo nepředělá. Talíře a hrnečky jsou nehořlavé, zadní stěna nábytku žádná nebyla. Nalepil jsem jim na dveře skříňky výstražnou tabulku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #17 kdy: 29.10.2011, 18:50 »

Čo bolo v hotelovej izbe istené C25?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?