| | |-+  Je nutné vyměnit starý hliníkový rozvod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutné vyměnit starý hliníkový rozvod?  (Přečteno 6316 krát)
MinatoGA
« kdy: 11.10.2011, 17:16 »


Je nutnost vyměnit původní hliníkový rozvod za měděný?
Jedná se o rozvod ve zděné bytovce v bytové jednotce 3+1, kde jsou doposud rozvody v Al. Jelikož jsme se v tomto bytě nezdržovali, nechali jsme přívod elektriky odpojit.
Pro znovupřipojení elektriky po nás chtějí revizi a revizním technikem nám bylo řečeno, že bez nového rozvodu to prostě nepůjde.

Elektrickým rozvodům osobně nerozumím, avšak nerozumím také tomu, proč je nutný nový rozvod v bytě, kde v rámci těchto rozvodů nedocházelo k žádně změně (žádnné stavební úpravy apod.) a rozvody jsou funkční již od doby realizace stavby.
... přeci když vejde v platnost nějaký zákon co nám řekne, že rozvody elektriky musí bý ze zlata, tak revizáci při kontrole rozvodu nebudou chtít mít rozvod ze zlata, nebo se pletu?

Za jakoukoliv radu jak řešit tuto situaci předem děkuji, na nový rozvod za 50k prostě nejsou peníze a umrznout s rodinou v úmyslu opravdu nemám ...
Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.10.2011, 18:27 »

Revizi bytového rozvodu po vás požaduje kdo? Rozvodné závody?  Pro znovu-připojení je nutná revize elektroměrovéh o rozvaděče. Problém by mohl nastat v průřezu vodičů od elměru do bytové rozvodnice. Podívejte se, co máte napsáno v podmínkách připojení od RZ. Každopádně si pozvěte revizního technika, aby vám prohlédl a proměřil stav Al rozvodů v bytě. To je sichr pro vás. Setkal jsem se s mnoha velmi zachovalými rozvody v Al, ale také s hodně nebezpečnými stavy těchto rozvodů.
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.10.2011, 18:32 »

Rozvodne zavody su "stat v state" a bohuzial/niekedy bohuvdaka si urcuju podmienky.
Hlinkovy rozvod je ale tak ci tak casovanou bombou, ktora sa casom moze prejavit zrovna ked sa to bude najmenej hodit.

Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.10.2011, 19:05 »

Revize se dá napsat i na staré hliníkové rozvody. Silně doporučuji zvážit rekonstrukci. Zajistíte si bezproblémový provovoz na příštích třicet let.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.10.2011, 19:06 »

Al rozvody osobně doporučuji vyměnit za Cu, neboť bych se na ně bál připojit spotřebiče, která v době instalace Al rozvodů ještě nebyly na rozpisu technického rozvoje na dalších "X" pětiletek.
Ovšem, revizní technik NEMŮŽE bez dalších měření a vizuální prohlídce jen tak říci, že bez nových Cu rozvodů to prostě nepůjde. Pak to velice zavání tím, že si chce sám pro sebe, nebo pro spřízněnou firmu nahrát zakázku a to bych ho snad na místě zabil  Mrknutí
Nové rozvody může doporučit a to je asi tak vše, co z něj může vyběhnout.
Ve vašem zájmu bych o tom však vážně přemýšlel.
Ostatně, i to samé píše kolega Svejkovský, jehož rady bych nebral nikdy nadarmo!
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.10.2011, 21:35 »

Zkuste oslovit jiného RT třeba dojde k jinému výsledku. Pokud ke stejnému tak, se asi nové instalaci nevyhnete.
Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.10.2011, 00:04 »

K odpovědi na váš dotaz třeba zodpovědět následující otázky?

·   Jak dlouho je odebraný elektroměr ?
·   Jaké bude vybavení kuchyně ?  /el. Sporák, myčka, mikrovlnka aj./
·   Vytápění prostor ?
·   Ohřev vody v koupelně,  pračka, sušička ?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 12.10.2011, 21:09 »

Jakmile se něco "vypne a pak uvádí zpět do provozu" nebo se něco mění, zpravidla ČEZ dává podmínky a jednou z nich je "jistič s barevně rozlišenýnou hodnotou" (barva páčky podle jmenovotého proudu, vyjímku má OEZ na jejich "barevné čtverečky") a výměnu jističe logicky chtějí "přikrýt" revizí odběrného místa
Pak je důležité, jak dlouho to bylo odpojené, jestli to půjde "napasovat" na rezervovaný příkon, nebo se bude "platit za Ampéry"
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.10.2011, 21:48 »

Je nutnost vyměnit původní hliníkový rozvod za měděný?
Jedná se o rozvod ve zděné bytovce v bytové jednotce 3+1, kde jsou doposud rozvody v Al. Jelikož jsme se v tomto bytě nezdržovali, nechali jsme přívod elektriky odpojit.
Pro znovupřipojení elektriky po nás chtějí revizi a revizním technikem nám bylo řečeno, že bez nového rozvodu to prostě nepůjde.

Elektrickým rozvodům osobně nerozumím, avšak nerozumím také tomu, proč je nutný nový rozvod v bytě, kde v rámci těchto rozvodů nedocházelo k žádně změně (žádnné stavební úpravy apod.) a rozvody jsou funkční již od doby realizace stavby.
... přeci když vejde v platnost nějaký zákon co nám řekne, že rozvody elektriky musí bý ze zlata, tak revizáci při kontrole rozvodu nebudou chtít mít rozvod ze zlata, nebo se pletu?

Za jakoukoliv radu jak řešit tuto situaci předem děkuji, na nový rozvod za 50k prostě nejsou peníze a umrznout s rodinou v úmyslu opravdu nemám ...

V Rajonu E.ON:
1) Pozvěte zkušeného elektrikáře, nebo lépe RT, který zhodnotí stav elektroinstalc e v bytě. výsledek pro vás nemusí být nijak závazný.
2) Předělejte elektroměrové místo dle současně platných připojovacích podmínek...tzn . jističem s barevnou páčkou  počínaje, přes vydrátování ER vodiči CY 6mm2, ukončené na odovdních řadovkách z ER. Tam můžete potom připojit kabel do bytového rozvaděče.
3) Tato činost je práce na VTZ, což obnáší jisté souvislosti, které se tu probíraly mnohokráte (spíše by to měl být bod č.1)
4) Pokud vám revizní technik odmítne napsat revizi na elekroměrové místo (bez podání relevantních důvodů proč to nejde) vyměňte jej a sežeňte jiného.
5) Pokud jste z Brna nebo blízkého okolí ozvěte se mohu být nápomocen.
 
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 12.10.2011, 22:04 »

Pokud bude potřeba provést revizi, tak se zřejmě nevyhnete úpravám okolo elektroměru. Tedy pokud nebude už vše podle aktuálních připojovacích podmínek distributora, což ve vašem případě nepředpokládám . Něco se o tom nechá zjistit i ze stránek distributora, v podmíkách pro připojení.
S vlastní elektroinstala cí je to složitější. Pokud RT říká že je potřeba rekonstrukce, zřejmě to tak bude. Sice nelze vyloučit i jeho jiné zájmy, ale stav mnoha bytů mu k tomu jeho tvrzení nahrává. Sice se často nechá hliníková instalace používat, po opravách, ještě nějakou dobu, ale musíte si uvědomit, že byla navrhnuta v době, kdy mnoho spotřebičů nebylo k mání a zatěžování spojů bylo minimální. Problém bývá hlavně v kuchyni a koupelně. Musíte si uvědomit co získáte tím, že si vše řádně promyslíte a necháte si připravit dostatečný počet zásuvek všude tam kde je potřebujete, namísto používání mnohozásuvkový ch prodlužovaček, které nepatří povětšinou právě k bezpečným. Proto je doporučení rekonstrukce logickým krokem.
Jak vidíte, v tom se shodne naprostá většina kolegů. A to je co říct  Škleb
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.10.2011, 22:17 »

jak bylo řečeno, stav může být provozuschopný, ovšem kdy jindy bezbolestně provést rekonstrukci, než když je byt prázdný? za provozu je to mnohem horší - bordel, čas, diskomfort...
Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
IM
« Odpověď #11 kdy: 12.10.2011, 22:23 »

Je to v podstatě několikrát opakované téma. Samotný fakt, že je rozvod v hliníku není důvodem k neprodlené rekonstrukci elektroinstala ce. Ale téma se dá rozvíjet.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.10.2011, 09:48 »

Revize se dá napsat i na staré hliníkové rozvody. Silně doporučuji zvážit rekonstrukci. Zajistíte si bezproblémový provovoz na příštích třicet let.
Změní se nějak el. náročnost obvyklého bytu za oněch třicet let?
Zaznamenáno