Zbyněk Bok
« kdy: 04.10.2011, 06:59 »


Instaluji ve sklepě tepelné čerpadlo. To je připojené z hlavního domovního rozvaděče kabelem 5x4.
Elektrikář nyní přišel ale ještě s informací, že je nutné provést pospojování. To by bylo ještě v pohodě, ale prý je nutné ten pospojovací vodič natáhnout až do hlavního domovního rozvadeče...
Z toho, co jsem se zatím dozvěděl, tak smyslem této ochrany je mít stejný potenciál na všech kovových částech v jedné řekněme zóně...

Je skutečně nutné to pospojování natáhnout až do rozvaděče?? Je toto někde v normě uvedené?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.10.2011, 19:52 »

Je to uvedené v vašej projektovej dokumentácii, konkrétne v časti nazvanej "Tepelné čerpadlo - elektroinštalá cia".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.10.2011, 20:44 »

Pospojování, které někde "skončí" a nepovede do rozvaděče, to by byl podobný nesmysl jako kdybyste odpad z vany v koupelně ukončil ve sklepě a dá to neřešil a nechal to na "přírodě jak se s tím popere"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.10.2011, 21:22 »

Nemal elektrikár na mysli pospájanie kovových rúr vedúcich do tepelného čerpadla na primárnej a/alebo sekundárnej strane?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.10.2011, 21:24 »

P. Bok měl (bych si tipnul) na mysli jestli je to pospojování nutné vést do rozvaděče domovního, nebo jen třeba do rozvadděče od tepelného. Je to tak?

Ideální stav je ovšem vést pospojení na svorkovnici HOP (EPS) nebo jak je to napsané v dokumentaci.

A na závěr. Jak píše kolega Révus, co se píše v dokumentaci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
J.Snajdr
« Odpověď #5 kdy: 06.10.2011, 19:17 »

Pán nejspíš bych typoval, myslí natáhnou ještě samostatný ochranný vodič k TČ. Ve sklepě určitě ano, typoval bych CY 4mm-6mm2, když není HOP tak do rozvaděče na PEN(PE). Doufám, že se nemýlím? Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zbyněk Bok
« Odpověď #6 kdy: 07.10.2011, 15:03 »

No, díval jsem se kam to šlo a bohužel nikde nic nenašel...
Nic o tom není ani v návodu na instalaci ani v dokumentu stavební připravenosti od NIBE.
Projektovou dokumentaci nemám....

Pospojováním jsem měl na mysli (tedy alespoň tak to definoval elektrikář) spojení všech kovových částí 1žilovým vodičem tak, aby nemohlo dojít k situaci, že na nich v rámci jedné zóny bude jiné napětí. Tedy, že si sáhnu na jednu trubku a zároveň na jinou, kde bude jiné napětí a tím mě to nakopne....

Jenže nerozumím tomu, proč mám ten drát natáhnout až do rozvaděče, když z rozvaděče mi jde do TČ 5-žilový kabel, a tak tato ochrana je jen doplňková a určitě ze sklepa do domovního rozvaděče zároveň nedosáhnu.... Přece by mělo stačit ten drát ukončit např. v zásuvce....
Zbyněk Bok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 07.10.2011, 19:17 »

Jenže nerozumím tomu, proč mám ten drát natáhnout až do rozvaděče, když z rozvaděče mi jde do TČ 5-žilový kabel...

Chytří lidé vymysleli opatření, které existuje jaksi "vedle silového rozvodu" v budovách a nazvali ho ochranné pospojení. Princip je v přivedení a spojení na jedno místo (svorkovnice HOP) všech vodičů od různých vodivých/technických/místně pospojovaných boss... částí/zařízení... budovy s uzemněním. Tím se dosáhne vyšší bezpečnosti elektroinstala ce a větší odolnosti proti rušení. A to je fakt dobrý, občas se to může hodit Super!



Jiní chytří lidé vymysleli, že při stavbě specifických zařízení (jako je třeba elektroinstala ce pro tepelné čerpadlo Mrknutí nebo vůbec jakákoli nová elektroinstala ce),  pro které není možné stanovit všeobecná jednoznačná pravidla, podle kterých by bylo možno snadno a správně postupovat při jejich konstrukci, bude vytvořena odborníkem "projektová dokumentace",  která vše vyjasní a tím předejde otázkám typu: "proč musím voe táhnout odsud tam nějaký drát navíc, když to bude kua fungovat i bez toho?"  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
j.snajdr
« Odpověď #8 kdy: 08.10.2011, 08:59 »

Projekt určitě ano, ale dostanete se jako elektrikář do situace, že prostě ho žadatel nemá a kroutí hlavou co to po něm chcete, jak si potom poradíte v této situaci, když neutečete?  Úsměv Myslim, že jako odborník to musíte udělat dle ČSN, tak co mu poradíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 08.10.2011, 15:48 »

Myslim, že jako odborník to musíte udělat dle ČSN, tak co mu poradíte?
Žádný odborník si bez znalosti místních podmínek  pozor a stavu elektroinstala ce pozor nedovolí dávat rady typu "takový a takový drát natáhnout odtud tam". nenene

V internetové diskusi na dálku lze u takovýchto případů smysluplně diskutovat pouze v obecné rovině. Doporučuji pozvat na místo RT ke konzultaci (nebude to zadarmo, protože RT mimo jiné potřebuje jíst a kupovat benzín, třeba má děti...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Zbyněk Bok
« Odpověď #10 kdy: 08.10.2011, 20:08 »

NO, chápejte, že já jsem laik. A nemám tušení, jak fungují revizní technici elektro.

Ale to, že se musí ten drát natáhnout od někam někam, tak to mi řekl elektrikář, který to po telefonu konzultoval právě s revizním technikem.
Tedy, bohužel je to smutné, ale asi je to tak, že pro některé RT je nezbytné posouzení skutečného stavu elektroinstala ce a někteří RT si troufnou poradit i po telefonu....
Ale pro obyčejného zákazníka z toho vyplývá, že opět záleží ,  na koho narazí !!

Určitě tu máme ale nějakou normu, podle které musí být zcela jasné (nebo alespoň si to naivně myslím),  jak má být správně provedená instalace, jak se má správně připojit TČ a jestli je nezbytná nějaká další ochrana - pospojování...
Zbyněk Bok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.10.2011, 20:22 »

Tak jak vás jeden doktor vyléčí a druhý zabije, tak jak vás jeden právník vyseká, druhý nechá zavřít, tak co revizák, to trochu jiný názor.
Jedním z hlavních úkolů revizního technika, je posoudit shodu mezi provedením a projektovou dokumentací.
V tomto případě nijakou nemáte, a je skutečně nutné posouzení situace na místě (těch norem, které se k vašemu případu vztahují je více a je nezbytná jejich jemná implementace na váš problém)

Na toho revizáka, co to řešil po telefonu raději zapomeňte - je za určitých okolností svému okolí nebezpečný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 08.10.2011, 20:42 »

Na toho revizáka, co to řešil po telefonu raději zapomeňte - je za určitých okolností svému okolí nebezpečný.

S tímto tvrzením bych byl opatrný. Platí to opravdu jen za určitých okolností.

Pokud dostávám informace od laika, neočekávám, že mám přesně to co potřebuji ke správnémů posouzení situace a k relevantnímu návrhu řešení. To by bylo bláznovství. Ale pokud se bavím s kolegou elektrikářem, který mi vysvětlí co potřebuje a dodá mi potřebné - odborné- informace, mohu mu poradit některá řešení i po tom telefonu. Tedy pokud to situace dovolí a já budu odpověď znát. Chci tím jen říci, že v některých případech i sám poradím, pokud volá kolega elektrikář, kterého znám. To že nejlepší je vše posoudit přímo na místě vůbec nepochybuji a také to doporučuji. Navíc návrh řešení je opět práce projektantů a ne revizáků. Jak psal kolega Hudec, revizák posuzuje shodu a provední instalace s projektem a normami.  
Proto bych toho revizáka hned neodsuzoval.  Navíc bych pochválil elektrikáře, který se snaží tuto záležitost řešit a že slepě nekoná jen to co "se mu řekne",  ale používá i hlavu.  tanecek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 08.10.2011, 20:52 »

Pokud měl ten elektrikář na místě řádný měřák a podal po telefonu RT veškeré infa potřebná k posouzení, pak beru zpět, ale v tuto možnost moc nevěřím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 08.10.2011, 21:31 »

Pokud měl ten elektrikář na místě řádný měřák a podal po telefonu RT veškeré infa potřebná k posouzení, pak beru zpět, ale v tuto možnost moc nevěřím.

ALe kolego. Ještě jsem neviděl projektanta, který by něco měřil. I přesto monoho z nich dokáže po prohlídce místa navrhnout adekvátní řešení. Zatím jsem jen cca 3x nebo 4x  měřil odpor  půdy pro jejich potřebu. Neznám snad žádného RT, který by připravoval projektantům podklady. To samozřejmě neznamená že nejsou. Jen o žádném ve svém okolí nevím.
A jestli mu podal všechny potřebné informace to samozřejmě také nevím. Jen se mi příčí tvrzení, že tento způsob je celý špatně. Já tvrdím, že jsou případy kdy to lze i takto provést. Odpovědnost je na každém z nás. Podobných rozhodnutí dělá každý znás poměrně často. Třeba i za volantem auta.

Berte to třeba tak, že elektrikáři něco nezdálo a ten poprosil o radu RT. Tem mu potvrdil jeho podezření a řekl, jak by to mělo zhruba správně být. Dalším krokem by stejně měl být projektant, aby na to mohl pak RT provést výchozí revizi. Co je na tomto postupu špatně?? Asi jen to, že správný návrh (projekt) nebyl už od začátku u investora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 08.10.2011, 21:49 »

ALe kolego. Ještě jsem neviděl projektanta, který by něco měřil. I přesto monoho z nich dokáže po prohlídce místa navrhnout adekvátní řešení. Zatím jsem jen cca 3x nebo 4x  měřil odpor  půdy pro jejich potřebu. Neznám snad žádného RT, který by připravoval projektantům podklady. To samozřejmě neznamená že nejsou. Jen o žádném ve svém okolí nevím.
A jestli mu podal všechny potřebné informace to samozřejmě také nevím. Jen se mi příčí tvrzení, že tento způsob je celý špatně. Já tvrdím, že jsou případy kdy to lze i takto provést. Odpovědnost je na každém z nás. Podobných rozhodnutí dělá každý znás poměrně často. Třeba i za volantem auta.

Berte to třeba tak, že elektrikáři něco nezdálo a ten poprosil o radu RT. Tem mu potvrdil jeho podezření a řekl, jak by to mělo zhruba správně být. Dalším krokem by stejně měl být projektant, aby na to mohl pak RT provést výchozí revizi. Co je na tomto postupu špatně? Asi jen to, že správný návrh (projekt) nebyl už od začátku u investora.

Že projektanti málo měří je mě známo a je to smutné.
Já bych si po telefonu netroufl dát radu (či spíše rozhodnout),  jestli tam takový ochranný vodič zapojit či ne, pokud bych neměl řádnou představu o stavu dotyčné instalace.
Pokud tyto info. RT neměl, a přesto poradil (v zásadě rozhodujícím hlasem),  je mě to podezřelé, minimálně má dotyčný RT malou představivost, co vše se může stát - kudy se bude courat proud a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zbyněk Bok
« Odpověď #16 kdy: 08.10.2011, 21:52 »

Pánové,
nemám nic proti revizákům. A  ani nic proti odborníkům....

Ale, já mám ve sklepě TČ. K tomu mám nějakou stavební připravenost, kterou jsem dodržel a udělal vše podle ní !
No, a teď potřebuju relativně jednoduchou věc. Připojit TČ. A asi se nebudu bránit, když bude připojené správně  Úsměv Nepopírám, že o nějaké revizi jsem měl určité tušení. Jen jsem si jí asi představoval poněkud zbytečně jednodušel Tedy, že RT zkontroluje, že je TČ zapojené v souladu s platnou legislativou.. .
No, a najednou se tu dozvídám, že v podstatě takové zapojení TČ je úžesnej vysavač peněz.
To bych si na to teda nejprve měl pozvat projektanta. Ten vytvoří krásnej dokument v deskách, ve kterých bude z 99% to, co už bylo stejně ve stavební připravenosti. ...
Pak přijde odborník elektrikář, který to podle projektu provede.
No, a pak přijde další odborník, který mi zkontroluje, že to je podle projektu a podle norem  Smích
A každý si to samozřejmě nechá patřičně zaplatit, protože taky musí jíst a jezdit....

To snad ani neni v tomhle státě možný. Já na jednoduché zapojení TČ potřebuju zaplatit 3 lidi, který se na tom budou živit !!
A z čeho budu živ já, to teda nevím !! podivej

Prosím vás, já nepopírám ,  že tu jde o bezpečnost, ale nad tím se nedá než pousmát !!
Ten kterej to akorát bude platit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 08.10.2011, 22:16 »

To snad ani neni v tomhle státě možný. Já na jednoduché zapojení TČ potřebuju zaplatit 3 lidi, který se na tom budou živit !
A z čeho budu živ já, to teda nevím ! podivej

Zkuste se stát také odborníkem a nabízet své služby  Úsměv Ale pozor, stojí to hodně námahy, hodně času a v neposlední řadě i hodně peněz. Dále když se pak ukáže, že nejste vševědoucí a neumíte zdarma řešit cizí problémy jako vědma na dálku z koule, ještě na vás budou lidé prskat  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?