Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?  (Přečteno 17511 krát)
Daniel Volčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.10.2011, 22:30 »


Mohu za hlavní jistič 4OA/3/A zapojit jistič 32/3/D?

 Aby to při zkratu nevyhodilo ten hlavní jistič?
A jaký použít kabel mezi těmito jističi?
Kabel bude tažen v mezistropí dřevěného rodinného domu v délce 30m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.10.2011, 16:14 »

Za jistič 40A můžete klidně připojit jistič 32A s charakteristik ou D, ale není to zrovna nejlepší nápad, protože při zkratu půjdou ven zaručeně oba.Na otázku ohledně kabelu se zeptám také otázkou.Co na to projektant?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek2752
« Odpověď #2 kdy: 04.10.2011, 17:20 »

Je "Áčko" jistič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 04.10.2011, 17:53 »

Mohl by být, ale v běžném prodeji asi ne.
Protože ten jistič s char.A je předurčen m.j. pro jištění polovodičů, má nízko nastavenou elmg.spoušť a bude určitě při zkratu vypínat též


* char A.jpg (749.35 KB, 1920x1032 - prohlédnuto 1140 krát.)

* A.jpg (24.53 KB, 518x687 - prohlédnuto 835 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdenek2752
« Odpověď #4 kdy: 04.10.2011, 19:08 »

Ptal jsem se proto, že na školení mi bylo lektorem odpovězeno že "A" nejsou jističe, ale vypinače.
Samozřejmě moc děkuji za odkaz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Volčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.10.2011, 20:50 »

S projektantem jsem to neřešil ,protože chci vyměnit a zesílit stávající vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #6 kdy: 04.10.2011, 22:48 »

Nepletiete si náhodou modulárny vypínač s ističom ? Bežne sa stretávam že to málokto rozpozná.

Vložením slabšieho prvku pred ten silnejší si tak ukrojíte o rozdielnu kapacitu 40A - 32A =8A čo máte cca 5kW.
A čo vás vedie k výmene a zosilnenia stávajúceho vedenia?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Daniel Volčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.10.2011, 23:51 »

Nejsem odborník takže se plést mohu.Stávající vedení vede s hlavního jističe 40 A/3/A do jističe pro garáž 21 A/3/A o odsud vede kabel do garáže.Já toto vedení chci rozšířit na maximum co pude bez toho abych musel měnit hlavní jistič.Místo kde bude veden kábel bude zakryto sádrkártonem a jističe chci mít už taky na hotovo. Garáž právě předěláváme na dílnu až tam bude všechno vybavení tak se už nechci vrtat v elektrice.


* Hl Jistič.JPG (998.39 KB, 2288x1716 - prohlédnuto 1829 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.10.2011, 01:07 »

Prestavujete garáž na dielňu. Bude slúžiť na podnikanie? Ak áno, potrebujete projekt.
Budete dielňu kolaudovať? Ak áno, potrebujete projekt.
Neviete si rady? Za radu sa (aj v Česku) platí - nemyslím to nijak zlomyselne.

Doporučujem zájsť za projektantom, prekonzultovať váš zámer a odísť s projektom, ktorý vyrieši všetky vaše nejasnosti.
Ako projektant by som sa vás určite opýtal:
- prečo chcete istiť vývod pre garáž (môže byť istený hlavným ističom).
- prečo chcete v rozvádzači garáže (dielne) hlavný istič, postačí hlavný vypínač (a už sú dva stupne istenia ušetrené).
- aká činnosť bude v dielni - a tomu priradiť potrebné bezpečnostné opatrenia... atd...atd...

Apropo: Ak uvažujete s použitím ističov charakteristik y "D",  tak pri hlavnom ističi L/40A môžete začať s D/10A a nižším.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #9 kdy: 05.10.2011, 01:18 »

A taaak vy tam máte istič L40A čo je ekvivalent "B" charakteristik y len v staršom prevedení  Zlej

Privolajte si na miesto elektrikára alebo ešte lepšie revizného technika elektro a ten vám na mieste zhodnotí situáciu a poprípade navrhne aj ideálne riešenie.

" Garáž právě předěláváme na dílnu až tam bude všechno vybavení tak se už nechci vrtat v elektrice - už len to že to budete prerábať na dielnu bude treba privolať projektanta a nechať vypracovať projekt elektroinštalá cie. Kedže to bude dielňa cena toho projektu nebude zase nejaká veľká no ale budete mat pokoj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 05.10.2011, 02:20 »

Nejsem odborník takže se plést mohu.Stávající vedení vede s hlavního jističe 40 A/3/A do jističe pro garáž 21 A/3/A o odsud vede kabel do garáže.Já toto vedení chci rozšířit na maximum co pude bez toho abych musel měnit hlavní jistič.Místo kde bude veden kábel bude zakryto sádrkártonem a jističe chci mít už taky na hotovo. Garáž právě předěláváme na dílnu až tam bude všechno vybavení tak se už nechci vrtat v elektrice.


No jó, to je jistič s vypínací charakteristik ou „L“,  a né „A“.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 05.10.2011, 07:47 »

Aha, tak to není jistič s charakteristik ou A. Ve vámi uváděném popisu máte "přeáčkováno". Kromě toho OEZ takovéto jističe s charakteristik ou A nevyrábí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 05.10.2011, 08:51 »

Hlavní vypínač (modulový) nemá natištěnou žádnou charakteristik u ....jen proud kontaktů...
Podle toho se i rychle pozná, zda ne to jistič nebo vypínač.....
Zatím jsem se z jističem "A" nesetkal...!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Volčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.10.2011, 13:48 »

.Vidím že to tak jednoduché nebude jak jsem myslel. Proto to radši nechám na odbornících.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.