Autor Téma: Čím mohu nahradit stykač a nadproudovou ochranu čerpadla ve studni?  (Přečteno 23108 krát)
Doležel
« Odpověď #18 kdy: 10.10.2011, 19:45 »

 všechny!
V sobotu jsem provedl měření jednotlivých fází (pokud možno v okamžiku před vypnutím) jak mi poradil pan Václav. Naměřil jsem L1 - 3,1A, L2-2,91A, L3-2,68, takže se asi bude jednat o čerpadlo 1,5kW.
Při rekonstrukci elektroinstala ce uvažuji o spouštěči motoru a stykači:
a) SM1E-4 a MC09.1 (OEZ) jak mi radil p. Kurka (s ministykači nemám žádnou zkušenost)
b) GV2ME 08 a ?? stykač (Schneider, mají ale velmi špatné internetové stránky, tak nevím jaký vybrat)
To vše bych potřeboval dostat do rozvaděče na DIN lištu (takže asi varianta A). Takže budu vděčný za každou radu a typ na výrobce. Jsem sice elektrikář, ale k řemeslu se vracím po delší odmlce.
Tlakový spínač VR2D  je taky za zenitem a tak ho chci vyměnit za TSA3S 05S (ovládá cívku stykače 230V).
S pozdravem Doležel

* Studna_ochrana čerpadla.pdf (327.18 KB - staženo 297 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Doležel
« Odpověď #19 kdy: 10.10.2011, 22:03 »

Z plánek mně prosím nekamenujte. Pouze ilustruje současný stav - nakreslené zapojení je produktem neznámého kutila. Doležel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #20 kdy: 11.10.2011, 06:09 »

Podle naměřených hodnot by motor mohl být i 1,1 kW. Čerpadlo je předpokládám dvoustupňové a přívodní trubky jsou 1" nebo 5/4" ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Doležel
« Odpověď #21 kdy: 11.10.2011, 07:44 »

Nejsem odborník, ale síla potrubí by mohla odpovídat Vámi uvedeným rozměrů (od 25 do 35mm). O čerpadle bohužel žádné info nemám (nezachovala se dokumentace a tahat ho ze studny je nereálné). Mohu se zeptat na hloubku studny. Doležel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Doležel
« Odpověď #22 kdy: 11.10.2011, 07:51 »

Důležitá věc, čerpadlo je ve umístěno ve studni. Jedná se o ponorné čerpadlo. Doležel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #23 kdy: 11.10.2011, 08:14 »

Že se jedná o ponorné čerpadlo vím, na to jsem reagoval už v minulém příspěvku, jen jsem si říkal, že proud Vámi naměřený je jiný v každé fázi a chtěl jsem se dozvědět víc o čerpadle. Neměřil jste přitom i napětí? Přeci jenom, při těchto proudech ve fázích je rozdíl 0,4A dost velký, to by mohlo signalizovat nějaký problém, možná vadný kabel, problém na přívodu k vodárně či do domu. Bylo by mrzuté udělat generálku ovládání vodárny a pak zjistit, že je čerpadlo vadné a předělávat třeba vše znovu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #24 kdy: 11.10.2011, 11:17 »

Také je možné, že pan Doležel měřil proud v pořadí L3-L2-L1 a proud během měření stoupal.
Pokud stoupal strmě, zaměřil bych se ještě na stav vzduchového nebo dusíkového polštáře v expanzní nádobě. Časem tlak  uteče a to má velmi nepříznivý vliv na chod čerpadla. Spíná častěji a tlak roste strmě (motor čerpadla dobíhá proti zdi a nikoliv do peřin).
Ale v případě, že jde o měření ustáleného proudu při konstantním a shodném napětí ve všech fázích a na natlakované expanzce, tak to čerpadlo je na opravu, nebo výměnu. U ponorného čerpadla může dojít i ke ztrátě těsnosti čerpadla, nebo kabelu a máte z toho kombinovaný ponorný ohřívač.
Zejména, jestli jste měřil proudy na vstupu a v L3 je zahrnut i proud cívky stykače, pak je to hodně podezřelé. Ale bez znalosti nesymetrie fázového napětí během měření nelze nic průkazně říci.
Správně při zjištění nesymetrie proudu do motoru musí následovat měření napětí ve všech třech fázích - proto jsou i nejblbější klešťáky vybaveny měřením síťového napětí.
 
Vliv velikosti motoru - zda jde o motor 1,1kW (2,6-2,8A) nebo 1,5kW (3,4-3,7A) - na volbu motorstartéru nebo tepelné ochrany není. Nastavitelnost motorstartéru pokrývá obě velikosti motoru(2,4-4A).

Jinak slušné a levné (ale nesmíte je kupovat od ABB) ministykače dělá i ABB - řada GJL. Já mám zkušenosti jen s cívkami 24VDC. Myslím, že pro ovládání 230V mají usměrňovač a za ním stejnosměrnou cívku, takže by  mohly být stejně kvalitní. Stykače s pravou stejnosměrnou cívkou bývají totiž kvalitnější (a méně žravé při přítahu).
 


* BLJ stykač.jpg (158.33 KB, 814x782 - prohlédnuto 445 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu