| | |-+  Lze použít svorku s Cu páskem pro hl. pospojování plynového ocelové potrubí??
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze použít svorku s Cu páskem pro hl. pospojování plynového ocelové potrubí??  (Přečteno 17312 krát)
Henďas
« kdy: 29.09.2011, 08:59 »


Mohu na uzemnění plynového potrubí vstupujícího do objektu použít svorku s měděným páskem, když je plynové potrubí ocelové?
Není v této kombinaci problém s nějakou reakcí mezi ocelí a mědí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.10.2011, 20:18 »

Já bych to viděl asi tak, že hodně záleží na prostředí.
Ve vlhku bych se snažil spojení těchto materiálů vyhnout.
V suchu se běžně používají měděné pásky u svorek na pospojování "pozinkových" železných trubek.
Dříve se "venku" dávaly do spojů FeZn a mědi olověné vložky, tím se elektrochemick é napětí jakoby rozdělilo na 2 menší, ale "ekologové" by asi olovo moc venku na dešti vidět nechtěli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.10.2011, 20:22 »

V tomto bych byl přísný, a chtěl bych tam rozhodně za každých okolností pásku nerezovou - Bečov ji pro tyto případy vyrábí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.10.2011, 20:45 »

V normálním suchém prostředí nevydím problém. Bez vlhkosti vám článek nevznikne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.10.2011, 21:06 »

V normálním suchém prostředí nevydím problém. Bez vlhkosti vám článek nevznikne.
No ve stupačkách v paneláku taky neviděl nikdo problém - až do doby "pravidelné" změny prostředí díky vytečeným pračkám, digestořím větrajícím do tohoto prostoru a pod.,  navíc, pokud je potřebný mat. dostupný na trhu, je alespoň pro mne rozhodnutí jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.10.2011, 22:26 »

Nehrotil bych to. Měřil jsem přechoďáky na pár plynoměrech (kde jinde se bernardy vyskytují kromě vstupu do domu). Stáří řádově 10 let a neměřitelný odpor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 01.10.2011, 22:29 »

V normálním suchém prostředí nevidím problém. Bez vlhkosti vám článek nevznikne.

Pokud se podíváte do katalogu výrobce svorek, tak zjistíte, že je těleso svorky ocelové (i když má antikorozně ošetřený povrch).
Takže máme při hodně velké vlhkosti dva chemické články (Fe-Cu a CU-Fe),  s obrácenou polaritou a žádné napětí se nekoná.
Ta vlhkost musí být dostatečně kyselá nebo zásaditá (elektrolyt) Zlej
Jen se pravděpodobně ten měděný pásek časem nenápadně vytratí.
Pokud bych měl doma tak agresivní prostředí, tak bych asi řešil jiné problémy (vysušení, odbahnění).
Ve stejném katalogu vám výrobce nabízí i nerezový pásek ...

V suchém prostředí vzniknou dva termočlánky (Fe-Cu a CU-Fe) s obrácenou polaritou a žádné napětí se taky nekoná.  Zlej

Použít ocelový pozinkovaný (poniklovaný) pásek, co se používá na gumové hadice bych nedoporučoval, protože není schválený výrobcem svorky (velmi pravděpodobně taky nemá dostatečný průřez a vodivost) ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hnďas
« Odpověď #7 kdy: 01.10.2011, 22:42 »

Takže měděný nevadí, nebo s nerezovým páskem je to tedy jistota...? Jedná se o hlavní pospojování v předsíni rodinného domku.Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 01.10.2011, 23:02 »

Měděný pásek nevadí, naopak, má výrazně vyšší vodivost než antikorový. Tudíž vyšší bezpečnost. Nezapomeňte trubku pod páskem očistit od barvy nebo koroze třeba drátěným kartáčem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Henďas
« Odpověď #9 kdy: 01.10.2011, 23:12 »

Ano, nechám tam tedy na Vaši radu ten měděný pásek. Snad to bude v pořádku. Trubka je novám ještě není ani natřená:-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.10.2011, 21:19 »

Měděný pásek nevadí, naopak, má výrazně vyšší vodivost než antikorový. Tudíž vyšší bezpečnost. Nezapomeňte trubku pod páskem očistit od barvy nebo koroze třeba drátěným kartáčem.
Musím s Vámi nesouhlasit, pokud se shodneme na faktu, že největší hustota procházejícího proudu v mechanickém kontaktu prochází vždy velice malou částí (tou, která je k druhému kontaktu nejvíce tlačena - princip WAGA) nezáleží v podstatě na vodivosti pásku, jelikož proud poteče mezi trubkou a svorkou přes její čtyři nožky, či výstupky na její spodní části, které se do potrubí jakoby zaříznou, přičemž přechodový odpor se bude snižovat s narůstajícím tlakem na nožky svorky, z tohoto hlediska je lepší použít pásek nerezový vzhledem k jeho lepším mechanickým vlastnostem oproti Cu pásku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.10.2011, 21:56 »

Už jsem viděl dost orezlých pospojování ocelového potrubí za pomocí Cu pásku v tzv. suchém prostředí, pro mě je použití Cu pásku na ocelovém potrubí jedním z indikátorů pozor zde zřejmě působil elektrikář ignorant a obdobně smýšlím o používání olova.

Nerezový pásek je oproti Cu lacinější, tvárnější na ohyb kolem trubky, mechanicky pevnější a při dotahování se netrhá a lze ho dotáhnout na krev tudíž perfektně drží + odpadají nesmyslné dohady, jestli je přípustné používat Cu na tom a na tom, tam a tam, jestli se tam může, nemůže, bude, nebude objevovat vlhkost.

Při revizích nacházím dost často svorky upevněné za pomoci Cu pásku volné (zřejmě se elektrikář bál ji pořádně dotáhnou) a občas mi zůstanou v ruce, protože přešponovaný/natržený Cu pásek povolí/přetrhne se, to při troše šikovnosti u nerezového pásku nehrozí.

Měděný pásek nevadí, naopak, má výrazně vyšší vodivost než antikorový. Tudíž vyšší bezpečnost.
Kroutím očima to nemyslíte vážně, můžete tu výrazně vyšší vodivost a bezpečnost v tomto konkrétním případě definovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.10.2011, 19:50 »

V normálním suchém prostředí nevydím problém. Bez vlhkosti vám článek nevznikne.
já už z toho blbnu - vydět
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 16.10.2011, 22:13 »

já už z toho blbnu - vydět
Omlouvám se, sypu si popel na hlavu a zítra jdu vrátit maturitní vysvědčení. zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #14 kdy: 17.10.2011, 00:15 »

Omlouvám se, sypu si popel na hlavu a zítra jdu vrátit maturitní vysvědčení. zed
P. Bezruč: Ostrava
...všichni vy na Slezské, všichni vy, dím... Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 17.10.2011, 07:12 »

Omlouvám se, sypu si popel na hlavu a zítra jdu vrátit maturitní vysvědčení. zed
Kdyby to tak poctivě vzali všichni, asi byste stál v hodně dlouhé frontě, před vámi by byla řada redaktorů např. z Novinek.cz nebo z týdeníku Domažlicko... Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Lze HDV umístit do stoupačky k potrubí kotelny? Kdo má pravdu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Je krizenie bleskozvodu s plynovodom pripustne?
 Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?
 Jaká má být od sebe vzdálenost vedení plynu a nn?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Môže byť osadený ventilátor WC v šachte so stupačkami nad plynomerom?
 Umístění bytové rozvodnice, jak daleko od stoupaček vody a plynu?