GRINGROHANS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.04.2011, 21:14 »

instaloval jsem před dvěma lety nový kotel. Rok fungoval bez problému. Na podzim roku 2010 začal samovolně vypínat, servisní technik nejdříve vyměnil vše od základní desky až po kabeláž v kotly. Kotel se stále vypínal, a tak dovezl nový. Po spuštění se kotel opět vypnul. Tento proces se stává při teplotách 36C, 45C. Prostorový termostat to neovlivňuje (byla provedena klema přímo v kotly). Všechny svody a vývody mimo komínu (složení pozink a hliník) a uchycení kotle jsou uzemněné. Nyní trvá na tom, že závadu způsobují bludné proudy a ty ovládají základní desku kotle. Je to možné, případně jak to přeměřit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.04.2011, 22:14 »

Změřit jestli teče nějaký "bludný" proud se dá.
Jiná věc je kudy by tekl a proč.

Pokud by byl např. nějaký problém s PEN vodičem a proud tekl po plynové přípojce nebo přes rozvod topení, je to špatně, ale u seriozně provedeného spotřebiče bych nečekal, že tento proud bude mít vliv na funkci zařízení tak, jak popisujete.

Ale takový nedokonalý spoj jak u PEN, tak u N nebo L vodiče může způsobit především při zapínání nějakého silnějšího spotřebiče (nejen u vás) krátký pokles napětí, které už nemusí srovnat napájecí zdroj a regulátor to vyhodnotí jako vypnutí a zapnutí a provede něco jako RESET.

Jsem z Domažlicka. Pokud jste taky někde z "jihozápadu",  můžeme se domluvit na nějakém přeměření...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
GRINGROHANS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.04.2011, 10:41 »

Je to názor servisního technika firmy Hermann( z nahlášení závady 1x došlo k zásahu externích ochranných prvků)od kotle, mě osobně se to taky moc nezdá. Kotel je napojen na přepěťovou ochranu. Bohužel jsem z Trutnova ve Východních čechách. Včera jsem při topném režimu kotle vypnul všechny jističe a kotel se stejně vypínal.
Divné je, že dojde k odstavení pouze plamene, veškerá elektronika display a čerpadlo fingují normálně.
Havlík
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 20.04.2011, 11:22 »

Divné je, že dojde k odstavení pouze plamene,  veškerá elektronika display a čerpadlo fingují normálně.
Není to hojně diskutovaný problém s přehozením L a N? Nebyla na podzim dělaná nějaká úprava či oprava instalace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.04.2011, 19:10 »

Presne p.  Doležal môže mať úplnu pravdu s prehodením L a N Úsměv Viac ľudí ma tu presviedčalo, že je jedno kde je v zásuvke L a N, lenže to neplatí u kotlov, aspoň u Junkers na 100% musí byť L v ľavo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.04.2011, 19:14 »

Přesně takto se chová kotel bez PE vodiče na kostře, přizemněný pouze plynorourou nepospojenou s PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Machala
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.04.2011, 19:36 »

Je pravda, že kotel skáče do poruchy nezapálení plamene při přehození L a N, je to celkem známá věc u servisních techniků (nedal jste si tam rozdvojku, některé otáčí fázi na jedné straně) a u některých moderních kotlů již je tento problém vyřešen výrobcem. Hmm bludné proudy.... vše je možné, máte pospojované trubky pod kotlem s PE ? Spíše si myslím, že by vám bludný proud udělal problém ve výměníku. Zkuste jiného servisního technika - víc hlav více ví. Problémů může být více, třeba přidřený plynoměr, když nemáte jiný plynový spotřebič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.04.2011, 19:40 »

Pro úplný začátek doporučuji zjistit, stačí pomocí zkoušečky, zda máte na kolíku zásuvky zem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian9
« Odpověď #8 kdy: 21.04.2011, 12:46 »

"....aspoň u Junkers na 100% musí byť L v ľavo."  - Nezda sa mi to. Predpokladam, ze firma Junkers predava svoje vyrobky aj v Nemecku a pre CZ/SK trh nerobila samostatny vyvoj uplne inych produktov. Ako by ste zabezpecili orientaciu L-N u zasuvky Schuko?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.04.2011, 16:20 »

.... Ako by ste zabezpecili orientaciu L-N u zasuvky Schuko?

pokud by zlobilo, pak vytáhneme ze zásuvky a zasuneme opačně  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Marian9
« Odpověď #10 kdy: 21.04.2011, 17:13 »

pokud by zlobilo, pak vytáhneme ze zásuvky a zasuneme opačně  Smích
To je pohlad elektrikara. Zasuvanie zastrcky do zasuvky je cinnost popisana v navode, ktoru robi kazdy laik a nie je na nu potrebna kvalifikacia. Preto nesmie sposobit poruchu, laik ju potom nevie odhalit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.04.2011, 08:15 »

S fází vpravo mám stejnou zkušenost s kotlem Viadrus. Závada kotle (vyhozená nějaká pojistka spalin, stačí jí vyresetovat),  reset provden podle telefonické rady technika, potom kotel zapálil ale hned se vypnul. Servisní technik přijel, zkoušel, vyměnil elektroniku, vyměnil ji celou i s ventilem... Potom si všimnul rozdvojky v zásuvce a bylo opraveno. Rozdvojka se tam dala aby se dalo posvítit na reset ;-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GRINGROHANS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.09.2011, 12:46 »

Tak se opět po delším čase a servisu Pc ozývám. Napojil jsem kotel na UPS zdroj a hle přestal vypínat, ale baterie ho neudrží celý topný cyklus v provozu. Pokud je UPS zasunuta v zásuvce kotel stejně vypíná. Napadá mne pak opravdu problém po kabelu do zásuvky a ovlivňování ochranýho čidla kotle. To se ale nedá běžným měřením asi zjistit (v zásuvce bylo naměřeno standartních 230V).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 21.09.2011, 16:59 »

Tak se opět po delším čase a servisu Pc ozývám. Napojil jsem kotel na UPS zdroj a hle přestal vypínat, ale baterie ho neudrží celý topný cyklus v provozu. Pokud je UPS zasunuta v zásuvce kotel stejně vypíná. Napadá mne pak opravdu problém po kabelu do zásuvky a ovlivňování ochranýho čidla kotle. To se ale nedá běžným měřením asi zjistit (v zásuvce bylo naměřeno standartních 230V).


Není UPS jako UPS.
Jsou UPS, které jdou trvale dát do režimu, kdy běží měnič (střídač),  trvale napájí připojený spotřebič a přívod sítě "pouze" napájí měnič a dobíjí AKU baterii.

Co se stane, když přípojíte kotel přes UPS, tu připojíte do zásuvky a vypnete okruhový jistič, aby napájení šlo z měniče UPS, ale ochranný vodič byl ze zásuvky přiveden na kotel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #14 kdy: 21.09.2011, 18:59 »

Po zapálení je plamen hlídán ionizační elektrodou kterou protéká velmi malý proud řádově v jednotkách nA dle typu kotle. Proud protéká přes plamen k hořáku kotle. Některé kotle mohou být citlivé na AL instalace, kde může na povolených spojích vznikat článek a kotle padají do poruchy protože ionizační proud se vlivem galvanických článků v instalaci začne strácet, což vyhodnotí elektronika kotle jako ztrátu plamene. Obvzlášť jestli je instalace opravovaná CU vodiči může být v některých případech situace neřešitelná a pak nezbývá než udělat nový přívod pro kotel.
Nezapomínat též na důkladné pospojení kotle, plynu, vody topení... Doporučuji dotáhnout všechny AL vodiče pokud možno až do pojistkové skříně. Starší zapalovací automatiky jsou choulostivé i na přehození L a N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 22.09.2011, 17:07 »

Zkuste radu kolegy Schwarze, proměřte zásuvku a zkontrolujte spoje pospojení. Pokud byste potřeboval detailnější měření dejte vědět, jsem z Náchodska.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.