Viliam Procházka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.09.2011, 22:08 »

V súvislosti s normami STN EN 623 05 1-4 a s prepäťovými ochranani sa používajú pojmy: vlna 8/20 μs alebo 10/350 μs.
Čo znamenajú tieto číselné hodnoty?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.09.2011, 22:36 »

Je to doba trvání čela/půltýlu proudového impulsu (vlny) tak jak jsou definovány v čl. 3.12 a 3.14 ČSN EN 62305-1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.09.2011, 23:17 »

     Maximální přípustné provozní napětí svodiče (UC) je nejvyšší přípustná efektivní hodnota střídavého nebo stejnosměrného provozního napětí, které smí být trvale na svorkách svodiče. Toto napětí je rovno jmenovitému napětí svodiče.
UC = podle E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
UB ,UL = podle rakouské OVE-SN 60 Part 1/1990
               UB pro svodiče přepětí bez jiskřiště
               UL pro svodiče přepětí s jiskřištěm
Ur = podle E DIN VDE O675 Part 6 z 11.89

     Impulzní proud je definován jako vrcholová hodnota (Ipeak) s impulzním nábojem (Q) a měrnou energií (W/R). Používá se při zkoušce svodičů přepětí třídy B.
 
     Maximální impulzní proud. Maximální vrcholová hodnota proudu s tvarem vlny (8/20) s. Hodnota maximálního impulzního proudu je vyšší, než hodnota jmenovitého impulzního proudu. Používá se při zkoušce svodičů přepětí třídy C.

Imax = podle E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
                     (IEC SC 37A/44/CDV 1996
ISG = rakouská OVE-SN 60 Part 1/19900
      Jmenovitý impulzní proud (též jmenovitý rázový proud) Vrcholová hodnota proudu s tvarem vlny (8/20)s.

In = E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
        (IEC SC 37A/44/CDV 19096
iSN = rakouská OVE-SN 60 Part 1/1990
isn = E DIN VDE 0675 Part 6 11.89 

     Zbytkové napětí svodiče (Ures) je vrcholová hodnota napětí, které zůstává na svorkách svodiče v okamžiku průchodu maxima jmenovitého impulzního proudu.

Ures  = E DIN VDE O675 Part 601  1996-10
            (IEC SC 37A/44/CDV
iSG = rakouská OVE-SN 60 Part 6  11.89 

     Ochranná úroveň – Parametr, který charakterizuje schopnost svodiče omezovat přepětí. Vybírá se z několika hodnot získaných při různých předepsaných režimech měření. Výsledná hodnota musí být vyšší, než hodnota omezeného napětí.

Up = E DIN VDE 0675 Part 601  1996-10 
         (IEC SC 37A/44/CDV  1996
        rakouská OVE-SN 60 Part 6  11.89
        E DIN VDE 0675 Part 6  11.89
 
    Reakční doba je doba mezi okamžikem vzniku přepětí a okamžikem kdy zareaguje svodič přepětí. Tato doba závisí na strmosti nárustu napětí a impedanci připojeného vedení.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.09.2011, 23:23 »

Raz vidieť ....


* 8-20.png (6.56 KB, 215x126 - prohlédnuto 870 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 19.09.2011, 00:43 »

No a tady máte porovnání, důležitá je plocha křivky.
Důležitá je energie a její rozložení v čase.


* vlny.jpg (62.99 KB, 960x720 - prohlédnuto 1042 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.09.2011, 08:37 »

Víte někdo proč zrovna tyto hodnoty?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.09.2011, 09:46 »

Ta pro bleskový proud, protože se nejvíce podobá přírodnímu průběhu bleskového proudu (už v padesátých letech byla definována podobně) měření strmosti bleskového proudu se začaly provádět v 30 letech. U toho přepětí přesně nevím, ale bude to nejspíš vycházet opět z měření na distribuční soustavě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.09.2011, 11:51 »

To se to někomu počítá z vymyšlených hodnot.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.09.2011, 12:21 »

Pane Ratiborský nezlobte se, ale H.Hájkem bylo zodpovězeno, že hodnoty jsou na základě zkoumání průběhu bleskového proudu, já někdy také rád provokuji, ale co je moc je moc, jediný, kdo si tu vymýšlí jste vy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 19.09.2011, 12:39 »

To se to někomu počítá z vymyšlených hodnot.
Zašlete mi 1000 Kč a řeknu vám dvě publikace v Českém jazyce, které o tom obsáhle referují, ty si můžete najít v nejbližší technické knihovně. Pokud to zajímá i lidi bez dislexie, tak ať se podívají do mých předchozích příspěvků už jsem je tam zdarma uvedl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Alois Kadlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.09.2011, 13:23 »

Pane Ratiborský nezlobte se, ale H.Hájkem bylo zodpovězeno, že hodnoty jsou na základě zkoumání průběhu bleskového proudu, já někdy také rád provokuji, ale co je moc je moc, jediný, kdo si tu vymýšlí jste vy.

Můžete nám sdělit jak je prakticky zkoumán průběh bleskového proudu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.09.2011, 13:39 »

Zašlete mi 1000 Kč a řeknu vám dvě publikace v Českém jazyce, které o tom obsáhle referují, ty si můžete najít v nejbližší technické knuihovně. Pokud to zajímá i lidi bez dislexie, tak ať se podívají do mých předchozích příspěvků už jsem je tam zdarma uvedl.
T bude pocteni na dlouhe podzimni vecery. 1520 prispevku neni malo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 19.09.2011, 14:23 »

 Mrknutí
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=19829.0
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-strucna-historie-ochrany-pred-bleskem (je to kniha z roku 1957)


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.09.2011, 15:47 »

Můžete nám sdělit jak je prakticky zkoumán průběh bleskového proudu ?
Se při bouřce mrknu z okna a vidím ne.


Ale vážně, jisté věci je lépe nechal na jiných a řídit se jejich výsledky, pokud bych měl sám vyzkoumat vše, byl bych teď u zavazování tkaniček u bot.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
*
Offline Offline



Soudní znalec obor EMC a riziková analýza


« Odpověď #14 kdy: 19.09.2011, 16:21 »

Re Miloslav Dunda - tyto normy jsou inovované a zavedeny buď pod evropským číslem 60099 nebo 61643, některé jsou i přeloženy do češtiny.   angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #15 kdy: 19.09.2011, 17:09 »

Se při bouřce mrknu z okna a vidím ne.


Ale vážně, jisté věci je lépe nechal na jiných a řídit se jejich výsledky, pokud bych měl sám vyzkoumat vše, byl bych teď u zavazování tkaniček u bot.

Máte u mě potlesk. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Myslíte, že hromosvod pomůže? Proč se ten blesk choval tak divně?
 Lze blesk předpovědět?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu? II.
 Co říkáte na blesk vysokorychlostní kamerou?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Jak řešit umístění rozvaděče na mostovém jeřábu z hlediska ochrany před bleskem?
 Jsou po úderu blesku do hromosvodu znatelné stopy průchodu bleskového proudu?
 Jak se rozdělí bleskový proud při přímém úderu blesku do jímače?
 Co představuje poměr T1-doba čela a T2- doba půl týlu dle ČSN EN 62305-1 ?
 Může uhodit blesk do jednoho místa hned třikrát?
 Opravdu může měřicí přístroj simulovat blesk?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Co se děje s bleskem v zemi?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Sejmul chlapíka blesk opravdu?
 Jak pomůže "měděný svod" před bleskem (kulovým)?
 Jak také dokáže bouřka potrápit ty, kteří nám během jejího řádění pomáhají?
 Je blesk přírodní elektrostatický výboj jev nebo jen elektrický jev?
 DEHN: Je možná unifikace ochrany před bleskem?
 Je blesk opravdu nevyzpytatelný?
 Znáte zařízení k monitorování události na hromosvodu?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Co říkáte na tento rozbor jednoho úderu blesku do panelového domu?
 Sledujete blesky kolem vás?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Už jste viděli zvláštně poškozený strom bleskem?
 Jak vzniká kulový blesk?
 Odvede hromosvod na sile výboje ze svého okolí a ochrání tak blíže stojící dům?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaké riziko je povoleno u objektů s nebezpečím výbuchu v místech, kde údery blesku zahrnují ztráty n
 Kolikrát podle vás udeřil blesk do Strahovského kláštera za 12 měsíců?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Máte nějaké postřehy z praxe, ohledně škod po úderu blesku?
 Které potenciály vyrovnává přepěťová ochrana při úderu blesku do hromosvodu?
 DEHN: Svodiče přepětí pro zajištění bezpečnosti osob i majetku
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 Opravdu může blesk iniciovat poškození mostní konstrukce?
 Referenční pohled na DEHN z Elektrické spojky 2019
 Tvorba bleskových kanálov a priestorové vyrovnanie nábojov
 Čtyři muži se schovali v bouřce pod strom, dopadli tragicky
 Slyšeli jste o blesku v nepříčetném stavu?
 Je možné aby po úderu blesku do smrku nedošlo k destrukci tohoto stromu?
 Jak spočítat napětí od blesku působící na plavce?
 Môže bleskový prúd v základovom zemniči poškodiť základy?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Je možné nepoznat zásah blesku do svého těla?
 Teslův transformátor umí i hudbu!
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 JSS: Bleskový proud má být sveden bez nežádoucích následků
 Opravdu kulový blesk nebo dobrá fotomontáž?
 Jak funguje a kde se používá počítadlo úderů blesku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 24 dotazů.