Autor Téma: Pôjde elektromerový rozvádzač umiestit priamo pod transformátor?  (Přečteno 13704 krát)
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« kdy: 29.08.2011, 20:26 »

Bolo by možné umiestniť elektromerový rozvádzač priamo pod stĺp z transformátoro m? Budem potrebovať pripojiť objekt vzdialený od transformátora asi 100 metrov v poli a asi najvýhodnejšie by bolo umiestnenie rozvádzača RE pri stĺpe a odtiaľ potiahnuť vlastný kábel ( AYKYzB16 ) po vlastných drevených stĺpoch po objekt.
Je to tak možné ? Prípojka bude od ZSEdo 3x32A .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.08.2011, 21:21 »

Tady bych čekal, že nejpřesnější odpověď by měl dát majitel nebo provozovatel transformátoru . Neznáme výkon, provozovatele, prostředí, takže nevíme jestli je kolem transformátoru (včetně prostoru nad a pod) nějaké ochranné pásmo, jestli je tam potřeba nějaký manipulační prostor pro případnou opravu, výměnu, jestli tam není zemní kabel, na který by se vztahovalo nějaké ochranné pásmo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #2 kdy: 29.08.2011, 22:54 »

Vypadá to podobne ako na tejto foto. Výkonovo by mohol stačiť kedže pôvodne napájal miestne družstvo ktoré sa minulý rok zrušilo. Mna zaujíma hlavne otázka či je to tak možne urobiť aby meranie el.energie nebolo na hranici pozemku ale mimo tj pri spomínanom transformátore .

Mam taký dojem že v tom distribučnom rozvádzači pod trafom ako je na fotke je umiestnený hl.elektromer pre celok.


* ref-trafo.jpg (91.2 KB, 500x667 - prohlédnuto 453 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 29.08.2011, 23:06 »

 V RST pri trafe suctovy elmer moze ale nemusi byt (napriklad SSE na vsetkych stlpovkach nema). Co je moja skusenost, osadit RE priamo na trafe neni problem, jedine co raz odo pozadovli bolo umiestneni PRIS rozvadzaca pri trafe z dovodu osadenia nozoviek pred RE. Ozvite sa mi do posty a mozem Vam poslat konkretne veci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.08.2011, 23:11 »

To je otázka pro distributora. On určuje podmínky. Jenom si dejte bacha na zkratové poměry. Tak blízko za trafem bych požadoval výpočet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.08.2011, 23:13 »

To je otázka pro distributora. On určuje podmínky. Jenom si dejte bacha na zkratové poměry. Tak blízko za trafem bych požadoval výpočet.
Prave preto sa pozadovala RISka pod trafom
poistky boli: na vyvode v RST, 2X v RIS, pre elmerom.. presne hodnoty si uz nepamatam ale mozem vyhladat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.08.2011, 23:15 »

 Pokud to bude nějaké prozatímní řešení, tak bych v tom neviděl technicky problém. Bude se muset postavit nějaký antoníček s hodinami atd.
 Pokud by to měla být přípojka na trvalo, tak by myslím mohl být ten elektroměr i v tom rozvaděči co je na sloupu. Tam by neměl být problém osadit elektroměr i jisitč, pojistky atp.
 
 Ale jak píšou kolegové předemnou, nejkvalifikova nější odpověď dostanete od vašeho distributora. Nejlépe sehnat kontakt přímo na technika co má danou oblast na starosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #7 kdy: 29.08.2011, 23:16 »

V RST pri trafe suctovy elmer moze ale nemusi byt (napriklad SSE na vsetkych stlpovkach nema). Co je moja skusenost, osadit RE priamo na trafe neni problem, jedine co raz odo pozadovli bolo umiestneni PRIS rozvadzaca pri trafe z dovodu osadenia nozoviek pred RE. Ozvite sa mi do posty a mozem Vam poslat konkretne veci.
No v PRISke by som vôbec problém nevidel. Môžete mi to poslať na mail prosím: oliver.micka@gmail.com
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 29.08.2011, 23:17 »

Pokud to bude nějaké prozatímní řešení, tak bych v tom neviděl technicky problém. Bude se muset postavit nějaký antoníček s hodinami atd.
 Pokud by to měla být přípojka na trvalo, tak by myslím mohl být ten elektroměr i v tom rozvaděči co je na sloupu. Tam by neměl být problém osadit elektroměr i jisitč, pojistky atp.
 
 Ale jak píšou kolegové předemnou, nejkvalifikova nější odpověď dostanete od vašeho distributora. Nejlépe sehnat kontakt přímo na technika co má danou oblast na starosti.
Na stlpovom trafe je typizovany rozvadzac RST.. ako by ste don dostal dalsi elektromer?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.08.2011, 23:20 »

napr
wewewe.kovel.s k/?lg=1&s=73
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #10 kdy: 29.08.2011, 23:20 »

Pokud to bude nějaké prozatímní řešení, tak bych v tom neviděl technicky problém. Bude se muset postavit nějaký antoníček s hodinami atd.
 Pokud by to měla být přípojka na trvalo, tak by myslím mohl být ten elektroměr i v tom rozvaděči co je na sloupu. Tam by neměl být problém osadit elektroměr i jisitč, pojistky atp.
 
 Ale jak píšou kolegové předemnou, nejkvalifikova nější odpověď dostanete od vašeho distributora. Nejlépe sehnat kontakt přímo na technika co má danou oblast na starosti.
Práve že to ma byť riešenie nastálo.
No elektromer v RST rozvádzači by asi ťažko povolili..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.08.2011, 23:21 »

  Co si tak vybavuji asi čtyři tyto rovaděče co jsem se v nich šťoural, tak tam vždy bylo místo na elektroměr. Ovšem pouze na jeden. Takže pokud užje místo obsazené tak to pochopitelně nepůjde. Pokud je volné je to na distributorovi .
 Kdyz ale koukam na ten obrazek a vidim ze uz tam jedna "perka" stojí, tak to dovnitř nepůjde Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #12 kdy: 29.08.2011, 23:23 »

 Co si tak vybavuji asi čtyři tyto rovaděče co jsem se v nich šťoural, tak tam vždy bylo místo na elektroměr. Ovšem pouze na jeden. Takže pokud užje místo obsazené tak to pochopitelně nepůjde. Pokud je volné je to na distributorovi .
 Kdyz ale koukam na ten obrazek a vidim ze uz tam jedna "perka" stojí, tak to dovnitř nepůjde Úsměv
Obrázok je ilustrační .Teda o miesto vypadá presne tak isto(stlp,trafo,RST)
To miesto bude asi pre elektromer pre celú vetvu ak sa nemýlim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 29.08.2011, 23:25 »

Obrázok je ilustrační .Teda o miesto vypadá presne tak isto(stlp,trafo,RST)
To miesto bude asi pre elektromer pre celú vetvu ak sa nemýlim.
To miesto je pre suctovy elektromer celeho trafa (vzadu su MTP pre polopriame meranie - to na obrazku nevidno)
Kazdopadne distribur Vam tam elmer osadit nedovoli. Napriklad preto ze prepoje v RST su "pevne",  tym padom by pre pripojenie elmera pre 1 vyvod bolo nutne RST upravit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 29.08.2011, 23:27 »

Obrázok je ilustrační .Teda o miesto vypadá presne tak isto(stlp,trafo,RST)
To miesto bude asi pre elektromer pre celú vetvu ak sa nemýlim.
Zajtra Vam nafotim to trafo, kde sme tuto vec riesili. Uvidite tam aj tie konkretne hodnoty
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #15 kdy: 29.08.2011, 23:32 »

Zajtra Vam nafotim to trafo, kde sme tuto vec riesili. Uvidite tam aj tie konkretne hodnoty
Budem vám vďačný. Istenie bude asi 2x
- RST---->PRIS
- PRIS--->RE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.08.2011, 23:37 »

To miesto je pre suctovy elektromer celeho trafa (vzadu su MTP pre polopriame meranie - to na obrazku nevidno)
Kazdopadne distribur Vam tam elmer osadit nedovoli. Napriklad preto ze prepoje v RST su "pevne",  tym padom by pre pripojenie elmera pre 1 vyvod bolo nutne RST upravit.

OK, je pravdou že to byly rozvaděče v nějakým areálu a měřen byl celý odběr trafa. Nicméně přebouchat střeva rozvaděče se dají vždycky Úsměv,  když to distributor povolí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 29.08.2011, 23:38 »

OK, je pravdou že to byly rozvaděče v nějakým areálu a měřen byl celý odběr trafa. Nicméně přebouchat střeva rozvaděče se dají vždycky Úsměv,  když to distributor povolí.
Preco by kvoli 1 meraniu mal distributor suhlasit so znemoznenim pripadneho suctoveho merania?(aj ked ho napr. v tej dobe nevyuziva)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 